FORUM PLOMBERIE

S'inscrire Aide

Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude

Rechercher dans le forum plomberie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 443 questions dans le forum plomberie


6401

Question problème plomberie : Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude

choumareur
Membre inscrit
choumareur
2 messages
Bonjour, et au secours.

J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a quelques mois ; un groupe de sécurité neuf a été installé en même temps, depuis ce temps j'ai des coups de bélier à chaque prise d'eau.

J'ai déjà un réducteur de pression au compteur, un plombier m'a posé (à grands frais) un anti bélier a ressort sur l'arrivée avant le ballon, ça a marché quelques jours et rebelote (curieusement il ne répond plus à mes mails et téléphone).
J'ai copié l'installation d'un anti bélier sur l'arrivée machine à laver (vu sur ce forum) avec un té et anti bélier à ressort sans plus de résultat.
Voilà, si quelqu'un a un remède "miracle" je suis preneur.
Bonne journée à tous.
15 mars 2016 à 12:20
Conseils 1 forum plomberie

Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 982 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum plomberie sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 466 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
15 mars 2016 à 12:37
Conseils 2 forum plomberie

Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonsoir.
Citation :
un plombier m'a posé (à grands frais) un anti bélier a ressort sur l'arrivée avant le ballon, ça a marché quelques jours et rebelote (curieusement il ne répond plus à mes mails et téléphone).
Normal un anti coups de bélier s'installe en fin de circuit pas en alimentation. Et pas sur toutes les arrivées d'eau de chaque matériel.
Citation :
J'ai copié l'installation d'un anti bélier sur l'arrivée machine à laver (vu sur ce forum) avec un té et anti bélier à ressort sans plus de résultat.

????? Ah bon !
Je verrai plutôt un souci sur votre réducteur de pression défectueux.
15 mars 2016 à 19:41
Conseils 3 forum plomberie

Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude


Invité
invité
Bonjour choumareur,
J'ai exactement le même problème et même souci avec le plombier.
Mon problème n'est toujours pas réglé si vous trouvez une solution je voudrai bien la connaitre.
Merci.
Cordialement.
16 mars 2016 à 08:01
Conseils 4 forum plomberie

Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour.
A notre invité, mes réponses ne conviennent pas ?
Les réseaux d'eau sont en pleine réfection partout sur notre territoire, la pression était environ de 4 bars mais maintenant avec les nouveaux matériaux plastiques notamment cette pression est plus élevée, il faut donc peut-être changer le réducteur de pression qui n'est plus adapté ou HS ? d'une pression maxi X à une pression mini X.
16 mars 2016 à 18:45
Conseils 5 forum plomberie

Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude

choumareur
Membre inscrit
choumareur
2 messages
Bonsoir.
Les réponses me conviennent parfaitement.
Notre réducteur de pression a été installé il y a 7 ans, je pensais que cela durerait plus de temps.
Je vais le changer.
Puis-je le faire moi-même ?
Cordialement.
16 mars 2016 à 20:28
Conseils 6 forum plomberie

Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude


Invité
invité
Bonjour,

J'ai le même souci après avoir fait l'entretien de mon ballon d'eau chaude (détartrage et changement groupe de sécurité).
Avant : pas de coups de bélier, après : coups de bélier, en particulier lorsque le *voisin* manipule ses robinets (en tous les cas ce n'est pas moi).
Le clapet anti-retour était défectueux sur l'ancien groupe de sécurité, je pense que c'est le facteur déterminant.

Le clapet fonctionnant de nouveau, les coups de bélier arrivant du voisin sont "coincés" dans le ballon ????

Je suis au dernier étage, donc en bout de circuit...
Bien cordialement,
Benoit
21 juin 2016 à 09:26

Proposer une réponse à Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Plomberie

  • 1. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
  • 2. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°6922 : Bonjour, Nous sommes dans notre maison depuis 7 ans, et des coups de béliers sont apparus au fur et à mesure avec le ballon d'eau chaude. Nous avons fait venir un plombier qui nous a posé un réducteur de pression et un anti...
  • 3. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
    N°8650 : Bonjour. Merci d'avance pour votre aide. Je vous résume la situation (ça va être un peu long). J'ai eu une fuite de chauffe-eau le 31 décembre, suite à quoi mon agence a fait intervenir des techniciens qui l'ont changé...
  • 4. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
    N°6064 : Bonjour à tous et à toutes. J'ai parcouru le forum mais sans trouver exactement mon cas. Je suis en copropriété, le bâtiment date de 1952, j'y suis depuis 7 ans avec un cumulus de 150l dans la salle de bain et le groupe de...
  • 5. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
    N°9032 : Bonjour. J'ai un léger suintement sur le flexible d'arrivée eau chaude relié au ballon posé à l'horizontale (voir photo) et du coup c'est tartré. J'aimerai réparer sans passer par un plombier mais avant de faire une...
  • 6. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
  • 7. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
    N°2282 : Bonjour, voilà mon problème : notre sanibroyeur a rendu l'âme, nous en avons acheté un nouveau (Sanibroyeur SFA Silence) qui visiblement semble être trop puissant : lorsqu'il s'actionne, l'eau remonte jusqu'à la sécurité du...
  • 8. Coup de bélier sur circuit eau chaude
    N°6496 : Bonjour. J'ai un souci sur mon installation d'eau chaude, celle-ci a été réalisée en multicouche. Un ballon d'eau chaude de 150l est placé dans le grenier. Lors de la mise en place de cette installation un réducteur de...
  • 9. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
    N°6108 : Bonjour, N'ayant plus d'eau chaude vers 14h nous pensions que notre ballon d'eau chaude était à changer (plus de 10 ans), nous l'avons de ce fait changé (changement complet y compris groupe de sécurité : par un plombier),...
  • 10. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude >>>
Images d'illustration du forum Plomberie. Cliquez dessus pour les agrandir.
demontage siphonventouse deboucher evier plomberie dinstallation bidetnettoyage disque dur



information Informations sur le forum Plomberie information Informations sur le moteur du forum Mentions légales