cri36
Membre inscrit
cri36
9 messages
Bonjour.

J'ai un souci sur mon installation d'eau chaude, celle-ci a été réalisée en multicouche.
Un ballon d'eau chaude de 150l est placé dans le grenier.
Lors de la mise en place de cette installation un réducteur de pression a été placé sur l'arrivé d'eau froide, car me trouvant pas très loin du château d'eau la pression est assez importante à l'arrivée.
Lors de l'utilisation j'ai constaté des coups de bélier sur le circuit d'eau chaude uniquement lorsque que je ferme les robinets rapidement. Rien sur l'eau froide.
Le plombier m'a conseillé de mettre un second réducteur sur le circuit eau froide mais cette fois-ci avant le groupe de sécurité du ballon. Cela a été fait mais aucun changement.
Je précise que j'ai deux points d'eau chaude, un dans la salle de bains et un dans la cuisine et c'est la même chose aux deux endroits, coups de bélier lors de la fermeture rapide des robinets.
Je suis un peu perdu avez-vous une idée du problème.
Merci d'avance à tous.
31 mai 2016 à 10:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Coup de bélier sur circuit eau chaude

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 982 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum plomberie sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 467 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
31 mai 2016 à 11:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Coup de bélier sur circuit eau chaude

touchatou
Membre inscrit
touchatou
591 messages
Bonjour,

J'ai immédiatement pensé à mettre un anti bélier. Le coup de bélier est dû à une fermeture rapide d'un robinet, c'est un choc pour simplifier. L'installation d'un anti-bélier est généralement préconisée au plus proche du point de puisage concerné. En tout état de cause à mon sens un anti coup de bélier se met en fin de circuit d'eau, c'est à dire au plus haut et en fin de réseau.
Cela entraine quelques petits travaux.
Les témoignages glanés indiquent, que la résolution du problème n'est jamais garantie à 100%.

Voici un lien qui m'a bien dépanné en son temps s'agissant alors d'un réducteur de pression ancien qui fuyait un peu. Vous devez pouvoir trouver ou obtenir une excellente réponse.

http://lokistagnepas.canalblog.com/archives/2007/10/01/6406514.html

Nota : Tentez ceci, si vous en avez la possibilité. Insérez une rondelle réduisant le diamètre du passage d'eau près du robinet, en insérant cette dernière au niveau du dernier raccord en superposition du joint. Et si ça a marché, dites-le nous.
19 juin 2016 à 13:48

Proposer une réponse à Coup de bélier sur circuit eau chaude



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Plomberie

  • 1. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
    N°6064 : Bonjour à tous et à toutes. J'ai parcouru le forum mais sans trouver exactement mon cas. Je suis en copropriété, le bâtiment date de 1952, j'y suis depuis 7 ans avec un cumulus de 150l dans la salle de bain et le groupe de...
  • 2. Coup de bélier depuis peu sur mon circuit d'eau
    N°5765 : Bonjour, Cela fait 18 ans que nous avons fait construire, je n'ai jamais eu de problème de coup de bélier. Il y a quelques mois que ça a commencé. dans un premier temps j'ai changé mon réducteur de pression, pendant...
  • 3. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°6922 : Bonjour, Nous sommes dans notre maison depuis 7 ans, et des coups de béliers sont apparus au fur et à mesure avec le ballon d'eau chaude. Nous avons fait venir un plombier qui nous a posé un réducteur de pression et un anti...
  • 4. Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude
    N°6401 : Bonjour, et au secours. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a quelques mois ; un groupe de sécurité neuf a été installé en même temps, depuis ce temps j'ai des coups de bélier à chaque prise d'eau. J'ai...
  • 5. Coup de bélier fermeture robinet eau chaude
    N°1896 : Bonjour, A la fermeture de tous mes robinets, j'ai un gros coup de bélier au niveau de la tuyauterie de ma chaudière fuel (eau chaude sanitaire + chauffage, éteints en cette saison). Si je ferme le robinet situé sur le...
  • 6. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
  • 7. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
    N°8650 : Bonjour. Merci d'avance pour votre aide. Je vous résume la situation (ça va être un peu long). J'ai eu une fuite de chauffe-eau le 31 décembre, suite à quoi mon agence a fait intervenir des techniciens qui l'ont changé...
  • 8. Pourquoi coup de bélier seulement sur eau chaude
    N°3609 : Bonjour à toutes et à tous (bonsoir), Question plutôt théorique : pourquoi c'est essentiellement sur l'eau chaude que les internautes ont des problèmes de coup de bélier ? Évidemment, j'en souffre aussi : détendeur (sur...
  • 9. Coups de bélier tuyauterie
    N°7737 : Bonjour, J'ai des coups de bélier dans ma tuyauterie, au 1er et au rez de chaussée à l'ouverture de l'eau froide. On m'a changé le réducteur de pression, ce qui a réglé le problème pendant quelques jours, mais le bruit...
  • 10. Coup de bélier groupe de sécurité
    N°8004 : Bonjour. Notre installation est neuve d’il y a deux ans. Nous avons l’eau chaude avec ballon thermodynamique au rez de chaussée dans le cellier. Cette année en mai on s’est rendu compte que le groupe de sécurité du...
>>> Résultats suivants pour : Coup de bélier sur circuit eau chaude >>>
Images d'illustration du forum Plomberie. Cliquez dessus pour les agrandir.
fuite colonne evacuationevier bouche 4bricovideo image du jour le pigeonballon deau chaude avec bonbonne 02



information Informations sur le forum Plomberie information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite