Problème ballon d'eau chaude claque à la fin du remplissage des toilettes
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
5257
Problème plomberie : Problème ballon d'eau chaude claque à la fin du remplissage des toilettes
Bonjour,
j'ai changé le groupe de sécurité 2 fois et mon ballon d'eau chaude claque toujours à la fin du remplissage des toilettes ou de la machine à laver.
Quel peut être le problème ?
Merci.
j'ai changé le groupe de sécurité 2 fois et mon ballon d'eau chaude claque toujours à la fin du remplissage des toilettes ou de la machine à laver.
Quel peut être le problème ?
Merci.
31 octobre 2012 à 09:41
Conseils réparation 1 plomberie
Problème ballon d'eau chaude claque à la fin du remplissage des toilettes
Bonsoir. Votre installation semble sujette aux coups de bélier ; le phénomène vibratoire se propage sur toute la canalisation, et n'est pas localisé spécialement au niveau du chauffe-eau.
Certainement trop de pression en sortie de compteur. Donc à vérifier. Qu'en est-il chez les voisins directs ?
Le groupe de sécurité n'est pas en cause. On lui demande juste d'évacuer l'eau excédentaire sous pression pendant la période chauffe. Il est recommandé de manipuler régulièrement son robinet afin d'éviter l'entartrage puis le blocage.
Attendons d'autres avis.
Certainement trop de pression en sortie de compteur. Donc à vérifier. Qu'en est-il chez les voisins directs ?
Le groupe de sécurité n'est pas en cause. On lui demande juste d'évacuer l'eau excédentaire sous pression pendant la période chauffe. Il est recommandé de manipuler régulièrement son robinet afin d'éviter l'entartrage puis le blocage.
Attendons d'autres avis.
31 octobre 2012 à 23:24
Conseils réparation 2 plomberie
Problème ballon d'eau chaude claque à la fin du remplissage des toilettes
Bonjour,
Je ne suis pas en accord avec vous GL au sujet du groupe de sécurité ! On ne le manipule pas.
Comme son nom l'indique (sécurité) ce n'est pas une vidange ! Le ressort n'aime pas que l'on s'amuse avec lui...
Pour le reste je suis entièrement d'accord pour votre réponse.
Cordialement.
Je ne suis pas en accord avec vous GL au sujet du groupe de sécurité ! On ne le manipule pas.
Comme son nom l'indique (sécurité) ce n'est pas une vidange ! Le ressort n'aime pas que l'on s'amuse avec lui...
Pour le reste je suis entièrement d'accord pour votre réponse.
Cordialement.
01 novembre 2012 à 05:55