Invité

Bonjour, j'ai les fils de mon ballon d'eau chaude - 300 litres Rhonelec - qui chauffent anormalement durant la nuit quand celui-ci est sous tension. Il y en a même un qui a fait cuire l'isolant l'entourant mais les fils ne fondent pas. Es-ce un problème de calcaire à l intérieur, ou un autre appareil électrique (sonde ou thermostat.....) qui serait en cause ? Merci de vos réponses.
Fiches 1 travaux plomberie maison
Invité

Fils ballon eau chaude chauffent
Invité

Bonjour, c'est un problème sérieux pour votre sécurité. Vérifier peut-être que le diamètre des fils soit bien en rapport avec la puissance demandée par le ballon. Sinon, faites appel rapidement à un professionnel. Cordialement.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Invité

Fils ballon eau chaude chauffent
Invité

Bonsoir, l'échauffement provient probablement d'une vis ou d'un écrou mal serré sur les fils, de fils oxydés qui font mauvais contact ou de contacts encrassés ou oxydés dans un disjoncteur ou un sectionneur proche.
Cordialement.
Cordialement.
Fiches 3 travaux plomberie maison
Invité

Fils ballon eau chaude chauffent
Invité

Il faut regarder la section du câble! Si elle est inférieure à la section prescrite, le câble chauffe, chauffe. Un échauffement peut aussi être dû à un mauvais serrage des connexions, il faut donc vérifier si les fils sont bien serrés.
Fiches 4 travaux plomberie maison
Invité

Fils ballon eau chaude chauffent
Invité

Vérifier que les fils soient bien de section 2.5 mm² et non en 1.5 mm².
Fiches 5 travaux plomberie maison
Invité

Fils ballon eau chaude chauffent
Invité

Les fils sont ceux d'origine, la section doit être de taille normale, et ils sont tous bien fixés. Merci.
Fiches 6 travaux plomberie maison
Invité

Fils ballon eau chaude chauffent
Invité

J'ai le même problème, mais moi les fils cuivre que j'ai passés en 2.5 mm² fondent ! Cumulus 300 litres, mise en marche la nuit. Mono 220 v, le fil d'origine 1,5 mm2 a fondu au niveau de la résistance. J'ai donc remplacé par du 2,5 mm2 et j'ai le même problème ! Rien ne disjoncte. La question est la suivante : est-ce dû à la résistance ou au thermostat qui ne couperait pas l'alimentation au moment voulu ? (comment le tester ?) Merci de vos réponses. Si vous avez résolu votre problème, je suis intéressé par votre solution. Merci.
17 octobre 2008 à 01:51
Fiches 7 travaux plomberie maison
Invité

Fils ballon eau chaude chauffent
Invité

Cela vient simplement de la résistance qui est HS, j'ai eu le même problème et après changement, terminé.
01 juillet 2009 à 16:49
Fiches 8 travaux plomberie maison
Invité

Fils ballon eau chaude chauffent
Invité

La réponse est dans votre question. C'est bien le calcaire qui en est la cause.
Voyez dans ce forum, la question n°746, c'était la mienne. La réponse n° 2 était la bonne et la solution de mon problème en réponse n°5. Cordialement.
Voyez dans ce forum, la question n°746, c'était la mienne. La réponse n° 2 était la bonne et la solution de mon problème en réponse n°5. Cordialement.
23 avril 2011 à 16:14