Ajouter WC excentré à l'étage
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
9404
Question Forum Travaux Plomberie : Ajouter WC excentré à l'étage
Bonjour à tous.
Tout d'abord, vous devez lire ceci souvent, mais "je n'y connais rien en plomberie". Voilà, c'est fait.
Maintenant, je vous expose ma question et remercie déjà ceux qui voudront bien prendre le temps d'y répondre.
Je vis dans une maison et j'en ai assez de devoir descendre pour aller aux WC. Je veux donc en installer à l'étage, où se trouve déjà une salle de bain : lavabo + baignoire (future douche). Ces derniers sont raccordés aux WC du rez-de-chaussée pour l'évacuation. Voici un croquis très sommaire :
Pour agrandir les images, cliquez dessus

Je ne peux pas mettre le nouveau WC juste au-dessus de celui existant. Voici donc à quoi cela ressemblera après les travaux :

J'ai lu que l'on doit éviter les coudes à 90 degrés pour les raccordements, alors je me demande quelle serait la meilleure option entre ces deux croquis (ou même une autre, je suis preneur de toute idée) :
Option 1 :

Option 2 :

J'ai fait cela avec les quelques types de « connecteurs » que j'ai trouvés sur internet, mais il y en a peut-être d'autres plus adaptés, je ne sais pas.
Merci de votre aide !
Edit : oui, je sais, il n'y a pas de "ventilation de chute". A long terme, peut-être rajouterai-je une colonne, mais vu la configuration de la maison, cela ferait un tuyau en plein milieu donc bof. Affaire à suivre, mais pas la priorité en gros, les reflux d'odeur étant très rares.
En revanche, je pensais ajouter un "clapet équilibreur de pression sur le lavabo (voir sur la douche, je ne sais pas si cela se fait ?).
Mais je me demande surtout si raccorder le tuyau de 40 à celui de 100 "dès le plafond" ou "plus loin" a une incidence sur le débit, les dé siphonnages, bref si une des deux solutions (ou autre) est à privilégier techniquement.
Merci de vos avis !
Tout d'abord, vous devez lire ceci souvent, mais "je n'y connais rien en plomberie". Voilà, c'est fait.
Maintenant, je vous expose ma question et remercie déjà ceux qui voudront bien prendre le temps d'y répondre.
Je vis dans une maison et j'en ai assez de devoir descendre pour aller aux WC. Je veux donc en installer à l'étage, où se trouve déjà une salle de bain : lavabo + baignoire (future douche). Ces derniers sont raccordés aux WC du rez-de-chaussée pour l'évacuation. Voici un croquis très sommaire :
Pour agrandir les images, cliquez dessus

Je ne peux pas mettre le nouveau WC juste au-dessus de celui existant. Voici donc à quoi cela ressemblera après les travaux :

J'ai lu que l'on doit éviter les coudes à 90 degrés pour les raccordements, alors je me demande quelle serait la meilleure option entre ces deux croquis (ou même une autre, je suis preneur de toute idée) :
Option 1 :

Option 2 :

J'ai fait cela avec les quelques types de « connecteurs » que j'ai trouvés sur internet, mais il y en a peut-être d'autres plus adaptés, je ne sais pas.
Merci de votre aide !
Edit : oui, je sais, il n'y a pas de "ventilation de chute". A long terme, peut-être rajouterai-je une colonne, mais vu la configuration de la maison, cela ferait un tuyau en plein milieu donc bof. Affaire à suivre, mais pas la priorité en gros, les reflux d'odeur étant très rares.
En revanche, je pensais ajouter un "clapet équilibreur de pression sur le lavabo (voir sur la douche, je ne sais pas si cela se fait ?).
Mais je me demande surtout si raccorder le tuyau de 40 à celui de 100 "dès le plafond" ou "plus loin" a une incidence sur le débit, les dé siphonnages, bref si une des deux solutions (ou autre) est à privilégier techniquement.
Merci de vos avis !
11 mars 2023 à 01:08
Réponse 1 d'un contributeur du forum plomberie
Ajouter WC excentré à l'étage
Bonjour Abzcc.
Tout d'abord, pour ce qui concerne les produits on conseille régulièrement Nicoll qui propose une vaste gamme professionnelle. On s'approvisionne chez les distributeurs de matériels sanitaires, Cedeo et bien d'autres.
La ventilation primaire avec mise à l'air en toiture (pas forcément avec un tube de 100, mais plus petit, le débit d'air étant minime), fait partie des règles de l'implantation d'un réseau d'évacuation.
Un ou des clapets d'équilibrage des pressions au droit d'un lavabo ou WC peut palier cette absence.
L'autre règle est de disposer des tampons de visite un peu partout pour traiter les bouchons en place, ou à venir à titre préventif.
Un choix personnel est de rendre les raccords démontables quand cela est possible, et d'éviter certains collages. On utilise alors des manchons de dilatation horizontaux ou verticaux Nicoll, et des manchettes avec joint caoutchouc en vertical et raccord vers le siphon lavabo en tube souple.
Bref, l'idée générale est d'avoir une canalisation qui respire et qu'on peut nettoyer ou déboucher avec un tube spécial de nettoyeur haute pression.
La solution 4 semble être la plus simple et efficace, avec raccord démontable de la pipe WC, avec un Y de façon que le WC ne bouche pas le tube des évacuations amont douche et lavabo.
Il faudra soigner l'évacuation douche avec un siphon de type turboflow par exemple, avec toujours la même idée, pouvoir déboucher au cas où.
D'où les tampons de visite.
Et une bonne pente des canalisations horizontales.
On rappelle que pour coller les accessoires PVC il faut dépolir les surfaces.
Vos proches expérimentés pourraient peut-être vous aider.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Oui, mais avec un peu de logique et de soin on y arrive.
je n'y connais rien en plomberie
Tout d'abord, pour ce qui concerne les produits on conseille régulièrement Nicoll qui propose une vaste gamme professionnelle. On s'approvisionne chez les distributeurs de matériels sanitaires, Cedeo et bien d'autres.
La ventilation primaire avec mise à l'air en toiture (pas forcément avec un tube de 100, mais plus petit, le débit d'air étant minime), fait partie des règles de l'implantation d'un réseau d'évacuation.
Un ou des clapets d'équilibrage des pressions au droit d'un lavabo ou WC peut palier cette absence.
L'autre règle est de disposer des tampons de visite un peu partout pour traiter les bouchons en place, ou à venir à titre préventif.
Un choix personnel est de rendre les raccords démontables quand cela est possible, et d'éviter certains collages. On utilise alors des manchons de dilatation horizontaux ou verticaux Nicoll, et des manchettes avec joint caoutchouc en vertical et raccord vers le siphon lavabo en tube souple.
Bref, l'idée générale est d'avoir une canalisation qui respire et qu'on peut nettoyer ou déboucher avec un tube spécial de nettoyeur haute pression.
La solution 4 semble être la plus simple et efficace, avec raccord démontable de la pipe WC, avec un Y de façon que le WC ne bouche pas le tube des évacuations amont douche et lavabo.
Il faudra soigner l'évacuation douche avec un siphon de type turboflow par exemple, avec toujours la même idée, pouvoir déboucher au cas où.
D'où les tampons de visite.
Et une bonne pente des canalisations horizontales.
On rappelle que pour coller les accessoires PVC il faut dépolir les surfaces.
Vos proches expérimentés pourraient peut-être vous aider.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 mars 2023 à 09:22
Réponse 2 d'un contributeur du forum plomberie
Ajouter WC excentré à l'étage
Bonjour les Terriens !
Mon petit grain de NaCl ...
Pour les évacuations, quand l'espace le permet, personnellement je bannis les "T" et leur préfère de loin des "Y" quitte à utiliser un "Y" et lui adjoindre une coude à 45° pour remplacer un "T". Ceci pour indiquer clairement le sens au fluide => réduire les pertes de charges. De même j'évite les coudes à 90° en les remplaçant par deux coudes à 45°.
(J'ai vu des coudes à 90° placés en bas d'évacuations verticales de quelques mètres se démancher (coudes démontables) ou même brisés par la simple chute du fluide.)
Cordialement, Martien-071
Mon petit grain de NaCl ...
Pour les évacuations, quand l'espace le permet, personnellement je bannis les "T" et leur préfère de loin des "Y" quitte à utiliser un "Y" et lui adjoindre une coude à 45° pour remplacer un "T". Ceci pour indiquer clairement le sens au fluide => réduire les pertes de charges. De même j'évite les coudes à 90° en les remplaçant par deux coudes à 45°.
(J'ai vu des coudes à 90° placés en bas d'évacuations verticales de quelques mètres se démancher (coudes démontables) ou même brisés par la simple chute du fluide.)
Cordialement, Martien-071
12 mars 2023 à 10:56
Réponse 3 d'un contributeur du forum plomberie
Ajouter WC excentré à l'étage
Bonjour GL, Bonjour Martien-071,
Merci de vos réponses !
J'ai donc changé mon croquis pour celui-ci, qui correspond mieux à vos préconisations (je pense ?) :

J'étais resté sur l'impression qu'en plomberie PVC il fallait forcément coller les tubes, mais apparemment il y a d'autres solutions, les "manchons à joint" ? J'ai peu de mètres à acheter, alors même si cela coûte un peu plus cher, je suis preneur de toute solution plus "simple à mettre en œuvre / démontable".
Merci de vos réponses !
J'ai donc changé mon croquis pour celui-ci, qui correspond mieux à vos préconisations (je pense ?) :

J'étais resté sur l'impression qu'en plomberie PVC il fallait forcément coller les tubes, mais apparemment il y a d'autres solutions, les "manchons à joint" ? J'ai peu de mètres à acheter, alors même si cela coûte un peu plus cher, je suis preneur de toute solution plus "simple à mettre en œuvre / démontable".
12 mars 2023 à 14:50
Réponse 4 d'un contributeur du forum plomberie
Ajouter WC excentré à l'étage
Oui, ça ressemble à ce que vous avez fait. Pour le té en Y en haut, ce sera du 100, et sur l'ouverture en biais vous mettrez un tampon réducteur avec un trou de 40 ou 50 suivant le diamètre de la canalisation, et vous positionnerez l'orifice au plus haut de façon à ce que les matières n'obstruent pas la jonction. Et un tampon de visite au mieux pour passer un tube de nettoyeur HP.
Pensez aussi à positionner le départ de l'évent vers la toiture. Comme déjà dit, un tuyau de 40 ou 50 suffit.
On ne voit pas les détails, mais en bas, un Y avec tampon de visite au droit sur la verticale, ou quelque chose d'approchant.
On colle où l'on n'aura jamais besoin d'accéder. Mais la possibilité de débouchage est une idée fixe du plombier amateur. Bien des posts du forum signalent des bouchons inaccessibles. Les furets ou le tube du nettoyeur HP ne peuvent rentrer.
Ici, bien que tout soit accessible, au fil des années des dépôts calcaires se sont accumulés. Un tube de nettoyeur a été amorti dès l'achat. Une cuvette de matière fossilisée. La photo prouve l'utilité des tampons de visite.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pensez aussi à positionner le départ de l'évent vers la toiture. Comme déjà dit, un tuyau de 40 ou 50 suffit.
On ne voit pas les détails, mais en bas, un Y avec tampon de visite au droit sur la verticale, ou quelque chose d'approchant.
On colle où l'on n'aura jamais besoin d'accéder. Mais la possibilité de débouchage est une idée fixe du plombier amateur. Bien des posts du forum signalent des bouchons inaccessibles. Les furets ou le tube du nettoyeur HP ne peuvent rentrer.
Ici, bien que tout soit accessible, au fil des années des dépôts calcaires se sont accumulés. Un tube de nettoyeur a été amorti dès l'achat. Une cuvette de matière fossilisée. La photo prouve l'utilité des tampons de visite.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 mars 2023 à 19:08
Réponse 5 d'un contributeur du forum plomberie
Ajouter WC excentré à l'étage
Merci pour votre réponse, GL.
Concernant la connexion en haut, est-il possible de mettre ceci :
https://www.chausson.fr/quincaillerie/embranchement-simple-male-femelle-diametre-100-40-mm-degre-angle-45-coller-pvc-gris-p-1666-1
Et concernant l'évent vers la toiture, est-il possible de le faire partir depuis le futur WC du haut ?
Encore merci pour toutes vos recommandations !
Concernant la connexion en haut, est-il possible de mettre ceci :
https://www.chausson.fr/quincaillerie/embranchement-simple-male-femelle-diametre-100-40-mm-degre-angle-45-coller-pvc-gris-p-1666-1
Et concernant l'évent vers la toiture, est-il possible de le faire partir depuis le futur WC du haut ?
Encore merci pour toutes vos recommandations !
19 mars 2023 à 15:06
Réponse 6 d'un contributeur du forum plomberie
Ajouter WC excentré à l'étage
Bonjour AbZcC. Ce Y convient, mais un collecteur en diamètre 50 pour baignoire et lavabo est faisable aussi (voir la cuvette bleue dont le contenu peut être persuasif - et là, c'était dans du diamètre 100 mm). La solution avec un Y de 100 et tampon de réduction est possible aussi.
L'impression toute personnelle et subjective, peut-être injustifiée, serait que la probabilité de formation d'un bouchon à l'embranchement serait réduite avec un Y de 100.
Et toujours penser aux tampons de visite pour débouchage éventuel au nettoyeur HP.
L'essentiel est une mise à l'air en toiture. En partant du WC que vous allez mettre ce semble une bonne idée.
Voyez si ce n'est pas le moment pour enlever la baignoire et poser une douche (au prix de l'eau, on est gagnant, et à l'encombrement aussi).
Cordialement.
L'impression toute personnelle et subjective, peut-être injustifiée, serait que la probabilité de formation d'un bouchon à l'embranchement serait réduite avec un Y de 100.
Et toujours penser aux tampons de visite pour débouchage éventuel au nettoyeur HP.
L'essentiel est une mise à l'air en toiture. En partant du WC que vous allez mettre ce semble une bonne idée.
Voyez si ce n'est pas le moment pour enlever la baignoire et poser une douche (au prix de l'eau, on est gagnant, et à l'encombrement aussi).
Cordialement.