Dépannage plomberie : Raccorder 2 évacuations fuite sur selle
Invité

Bonjour,
Nous souhaitons raccorder 2 évacuations de diamètre 40 grâce à une selle sur un tuyau d'évacuation de diamètre 100...
Nous avons loupé le premier raccord malgré un ponçage des 2 parties. Il semblerait que le raccord ait légèrement vrillé.
Comment faire pour le rattraper ? Le second ne veut pas se coller malgré plusieurs ponçages...
Pourquoi ? Bref rien ne va, que faire pour rattraper sans avoir à tout couper et être privé de douches pendant plusieurs jours, vu que l'évacuation de diamètre 100 correspond à notre salle de bains à l'étage.
Merci.
Nous souhaitons raccorder 2 évacuations de diamètre 40 grâce à une selle sur un tuyau d'évacuation de diamètre 100...
Nous avons loupé le premier raccord malgré un ponçage des 2 parties. Il semblerait que le raccord ait légèrement vrillé.
Comment faire pour le rattraper ? Le second ne veut pas se coller malgré plusieurs ponçages...
Pourquoi ? Bref rien ne va, que faire pour rattraper sans avoir à tout couper et être privé de douches pendant plusieurs jours, vu que l'évacuation de diamètre 100 correspond à notre salle de bains à l'étage.
Merci.
19 octobre 2009 à 21:46
Fiches 1 travaux plomberie maison
Invité

Raccorder 2 évacuations fuite sur selle
Invité

Bonjour, si un tuyau ne veut pas coller il y a de l'eau ou de l'humidité, donc bien sécher les 2 pièces avec un sèche-cheveux ou décapeur thermique et bien encoller les parties femelles.
25 octobre 2009 à 01:55