Surpression sanitaire que faire ?
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
10183
Question Dépannage Plomberie : Surpression sanitaire que faire ?
Bonjour à tous.
J'aurais une question presque philosophique :-)
J'ai récemment changé mon limiteur de pression sur mon arrivée d'eau.
Le nouveau est réglable (réglé à 3 bars) et il est muni d'un manomètre (l'ancien n'en avait pas).
Du coup, je me rends compte grâce au manomètre que, à certains moments de la journée, ma pression d'eau monte à plus de 6 bars en aval (donc dans mon installation) !
En réfléchissant (un peu), je pense que la surpression vient de mon cumulus (ballon de 110l intégré à ma chaudière gaz).
Question :
On dit en général que le groupe de sécurité du cumulus est là pour éviter les surpressions et envoyer à l'égout pour réguler.
OK, mais le groupe de sécurité est taré à 7 bars...
Du coup, il ne déclenche jamais dans mon cas, et mon installation étant en PER, je ne suis pas sûr qu'elle accepte des montées à 6,5 bars trop régulières.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que je me fais des sueurs froides pour rien ? Faut-il mettre un vase d'expansion sanitaire en urgence ?
Pour le vase, vu le volume de mon cumulus (110l) et ma température (ECS 55 degrés), un 5l suffirait, mais est-ce nécessaire ?
Bref, j'attends vos avis/conseils.
Merci à tous.
J'aurais une question presque philosophique :-)
J'ai récemment changé mon limiteur de pression sur mon arrivée d'eau.
Le nouveau est réglable (réglé à 3 bars) et il est muni d'un manomètre (l'ancien n'en avait pas).
Du coup, je me rends compte grâce au manomètre que, à certains moments de la journée, ma pression d'eau monte à plus de 6 bars en aval (donc dans mon installation) !
En réfléchissant (un peu), je pense que la surpression vient de mon cumulus (ballon de 110l intégré à ma chaudière gaz).
Question :
On dit en général que le groupe de sécurité du cumulus est là pour éviter les surpressions et envoyer à l'égout pour réguler.
OK, mais le groupe de sécurité est taré à 7 bars...
Du coup, il ne déclenche jamais dans mon cas, et mon installation étant en PER, je ne suis pas sûr qu'elle accepte des montées à 6,5 bars trop régulières.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que je me fais des sueurs froides pour rien ? Faut-il mettre un vase d'expansion sanitaire en urgence ?
Pour le vase, vu le volume de mon cumulus (110l) et ma température (ECS 55 degrés), un 5l suffirait, mais est-ce nécessaire ?
Bref, j'attends vos avis/conseils.
Merci à tous.
09 septembre 2024 à 16:40
Questions / Réponses Plomberie 1
Surpression sanitaire que faire ?
Bonsoir.
Le groupe de sécurité protège d'une surpression le chauffe eau avec la soupape de surpression, un clapet anti-retour intégré au groupe de sécurité empêche que l’eau chaude à l’intérieur du ballon ne se mélange avec l’eau froide du circuit d’alimentation, dès que la pression du ballon devient supérieure à celle du circuit d’alimentation.
Soit que votre CNR coté groupe n'est pas étanche ou c'est votre régulateur de pression qui est défaillant.
Pour dédouaner la panne sur le groupe groupe de sécurité monté un joint plein sur l'arrivée d'eau du groupe (arrêter votre chauffe eau), si la pression monte votre limiteur de pression à un problème.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le groupe de sécurité protège d'une surpression le chauffe eau avec la soupape de surpression, un clapet anti-retour intégré au groupe de sécurité empêche que l’eau chaude à l’intérieur du ballon ne se mélange avec l’eau froide du circuit d’alimentation, dès que la pression du ballon devient supérieure à celle du circuit d’alimentation.
Soit que votre CNR coté groupe n'est pas étanche ou c'est votre régulateur de pression qui est défaillant.
Pour dédouaner la panne sur le groupe groupe de sécurité monté un joint plein sur l'arrivée d'eau du groupe (arrêter votre chauffe eau), si la pression monte votre limiteur de pression à un problème.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 septembre 2024 à 21:07
Questions / Réponses Plomberie 2
Surpression sanitaire que faire ?
Bonjour.
En fait après vérification, je me rends compte que ma chaudière qui fait également ECS possède un groupe de sécurité pour le circuit de chauffage, mais pas pour le circuit sanitaire !
Aucune protection de surpression ou de clapet anti retour sur l'arrivée eau froide du ballon.
Ma solution : Acheter un groupe de sécurité sanitaire + 1 vase d'expansion, double sécurité du coup !
En fait après vérification, je me rends compte que ma chaudière qui fait également ECS possède un groupe de sécurité pour le circuit de chauffage, mais pas pour le circuit sanitaire !
Aucune protection de surpression ou de clapet anti retour sur l'arrivée eau froide du ballon.
Ma solution : Acheter un groupe de sécurité sanitaire + 1 vase d'expansion, double sécurité du coup !
12 septembre 2024 à 15:59