Pas d'eau tiède dans robinets
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
2076
Travaux réparation plomberie : Pas d'eau tiède dans robinets
Invité

Bonjour, je n'ai plus d'eau tiède dans les robinets, soit c'est de l'eau froide ou soit c'est de l'eau très chaude, dès que je bascule en eau tiède au niveau du robinet, le chauffe-eau (gaz) se coupe. Pourquoi ? Merci de me répondre.
Dépannage et réparation 1 plomberie
Invité

Pas d'eau tiède dans robinets
Invité

Mitigeur et chauffe-eau instantané pas bon. Il faut un débit d'eau minimum pour que les brûleurs se déclenchent. Avec un mitigeur quand vous rajoutez de l'eau froide vous réduisez la demande en eau chaude, qui devient insuffisante pour déclencher la chauffe. Mettez un mélangeur, ainsi votre débit d eau chaude sera constant et vous rajouterez de l'eau froide pour obtenir la température désirée.