Question Forum Plomberie : Radiateurs tièdes chaudière Saunier Duval code F5

Raiback
Membre inscrit
Raiback
40 messages
Bonsoir.

Les éléments raccordés à une chaudière Saunier Duval ThemaFast C30E sont tièdes. Il y a 10 éléments, mais en réalité, 5 d'entre eux diffusent une chaleur trop douce (quasiment rien) et les 5 autres ne diffusent rien du tout. J'ai purgé chaque radiateur (le purgeur se trouvant en haut à droite, voir photo), mais le résultat reste le même.

Je tiens à noter qu'au basculement de la chaudière en mode combiné radiateur+eau sanitaire, cette dernière a affiché le code F5 (surchauffe). Je l'ai alors éteinte et en la rallumant, elle a fait un bruit semblable à "Toktoktok", puis à nouveau le code F5.
J'ai éteint à nouveau et j'ai procédé à une vidange de la chaudière avec nettoyage de son filtre à eau (je suppose que c'est son nom).
Après son allumage, le bruit "Toktoktok" a disparu, mais le code F5 n'est pas réapparu et la chaudière fonctionne correctement.

Après quelques recherches sur internet, il semblerait que le circulateur d'eau puisse être en cause. Cependant, en touchant la sortie d'eau chaude de la chaudière, j'ai constaté qu'elle était brûlante.
Je déduis donc qu'il y a un problème avec les radiateurs, qui pourraient être bouchés et/ou avoir une prise d'air.
Merci pour vos suggestions.
27 octobre 2024 à 11:06
Réponse 1 forum réparation plomberie

Radiateurs tièdes chaudière Saunier Duval code F5


Invité
invité
Bonjour,
Commencez par regarder si le circulateur tourne.
Dévissez la grosse vis et voyez si la petite qui est dessous tourne.
Si ce n'est pas le cas lancez la avec un tournevis.
Ce n'est même pas une panne (simple gommage), et c'est très fréquent.
Que la sortie d'eau soit brûlante ne signifie rien, au contraire !

GC
27 octobre 2024 à 12:38
Réponse 2 forum réparation plomberie

Radiateurs tièdes chaudière Saunier Duval code F5

Raiback
Membre inscrit
Raiback
40 messages
Bonjour.

J'ai enlevé la grosse vis et le circulateur tourne aisément dans les deux sens.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
circulateur tourne

28 octobre 2024 à 09:54
Réponse 3 forum réparation plomberie

Radiateurs tièdes chaudière Saunier Duval code F5


Invité
invité
Il faut faire la manœuvre pendant que le chauffage est en marche : soit il ne tourne pas, soit il tourne, mais dans un seul sens ! smile

GC
28 octobre 2024 à 11:17
Réponse 4 forum réparation plomberie

Radiateurs tièdes chaudière Saunier Duval code F5

Raiback
Membre inscrit
Raiback
40 messages
Bonjour,

Oui, c'est ce que j'ai fait, en plus du test manuel = il tourne pendant que le chauffage est en marche.

Salutations
28 octobre 2024 à 15:00
Réponse 5 forum réparation plomberie

Radiateurs tièdes chaudière Saunier Duval code F5


Invité
invité
Et le problème persiste ?
28 octobre 2024 à 19:14
Réponse 6 forum réparation plomberie

Radiateurs tièdes chaudière Saunier Duval code F5

Raiback
Membre inscrit
Raiback
40 messages
Oui le problème persiste.
29 octobre 2024 à 05:32
Réponse 7 forum réparation plomberie

Radiateurs tièdes chaudière Saunier Duval code F5


Invité
invité
Il y a donc un obstacle dans le circuit, et le circulateur, qui n'est pas une pompe, ne règlera pas le problème sad
Selon moi la première des choses à faire, sans rien démonter sauf les jonctions avec la chaudière est de faire circuler de l'eau à la pression de la ville et avec le plus grand débit possible, dans un sens puis dans l'autre (tous les robinets des radiateurs ouverts en grand) jusqu'à ce qu'elle ressorte claire. Le tout en croisant les doigts ! biggrin
Il m'est arrivé de le faire : parfois ça marche...

GC
29 octobre 2024 à 12:35
Réponse 8 forum réparation plomberie

Radiateurs tièdes chaudière Saunier Duval code F5

Raiback
Membre inscrit
Raiback
40 messages
Bonjour.

J'ai constaté que le brûleur s'allume rarement en position radiateur, sauf en position eau sanitaire il s'enclenche, donc s'il y a obstacle dans le circuit, ceci explique cela.

Cordialement.
29 octobre 2024 à 16:08

Proposer une réponse à Radiateurs tièdes chaudière Saunier Duval code F5



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Plomberie

  • 1. Code erreur F16 chaudière Saunier Duval themasplus F25E
    N°7927 : Bonjour, J'ai un code défaut F16 s'affiche sur la chaudière depuis 1 mois quand nous utilisons de l'eau chaude. Elle refonctionne correctement après rallumage et refait ce code de façon apparemment aléatoire. Le plombier...
  • 2. Chaudière Saunier Duval isomax condenss installée sur ancien thermostat l'eau chaude vient dans les radiateurs sans y êt
    N°4174 : J'ai fait installer une chaudière Saunier Duval isomax condens sur mon ancien thermostat plutôt que d'utiliser la télécommande. Pour l'été, j'ai coupé les radiateurs manuellement sur la chaudière. Or, par deux fois, ils ont...
  • 3. Problème chaudière Saunier Duval Isofast C35 E
    N°5296 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval Isofast C 35 E ne fonctionne plus... Le gaz ne passe plus et affiche un triangle rouge qui clignote... Ça veut dire quoi ? Merci.
  • 4. Comment vidanger le circuit de chauffage chaudière Saunier Duval Themis 223
    N°6513 : Bonjour, Je refais l'installation de chauffage de ma maison et j'aimerais condamner le circuit de chauffage central afin d'enlever tous les radiateurs. J'aimerais savoir comment purger le circuit de chauffage tout en continuant...
  • 5. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
    N°7393 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une nouvelle maison et le chauffe-eau gaz n'a pas fonctionné depuis quelques mois. C'est un Saunier Duval Opalia F14E de 2008 à ventouse sans veilleuse, il est en très bon état, pas...
  • 6. Erreur 05 FF chaudière Saunier Duval
    N°6214 : Bonjour, Après avoir coupé l'arrivée d'eau de la chaudière dans le but de démonter les radiateurs et ce durant 5h, lors de la remise en marche le code 05 FF est apparu suite à la remontée en pression de la chaudière. Il...
  • 7. Chaudière Thema C25E Saunier Duval
    N°1254 : Bonjour. J'ai fait installer une chaudière Saunier Duval Thema C25E il y a un an. Depuis un mois environ je rencontre le problème suivant : L'eau chaude ne fonctionne que par intermittence. Quand j'ouvre un robinet d'eau...
  • 8. Chaudière Saunier Duval C25EV eau chaude lente à arriver
    N°6888 : Bonjour, Je suis équipé chez moi d'une chaudière Saunier Duval C25EV. J'avais précédemment dans ma cuisine ce robinet...
  • 9. Chaudière Saunier Duval prévention boue
    N°1346 : Bonjour, j'ai démonté tous mes radiateurs en fonte pour refaire les tapisseries, le circuit a été vidé. j'ai remis en pression à 1,5 bar. L'eau est actuellement claire au robinet. Je dois mettre un produit préventif pour...
  • 10. Problème fuite chaudière Saunier Duval
    N°8458 : Bonjour. Hier ma chaudière Saunier Duval était en défaut à zéro bar. Je l'ai remise en pression à 1.5Bar Après 15minutes, j'y suis retourné, il y avait un goutte-à-goutte au niveau d'un petit bout plastique noir...
  • 11. Groupe de sécurité chaudière gaz Saunier Duval
    N°10013 : Bonjour. Pouvez vous me dire si sur une chaudière à gaz Saunier Duval themaplus C25E il y a un groupe de sécurité intégré à la chaudière ou si il faut en installer un externe à la chaudière ? Un sur l'arrivée d'eau...
>>> Résultats suivants pour : Radiateurs tièdes chaudière Saunier Duval code F5 >>>



information Informations sur le forum Plomberie information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite