Raccordement tuyau de gaz à la terre
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
6919
Question Forum Plomberie : Raccordement tuyau de gaz à la terre
Bonjour,
J'ai eu un problème de fuite de gaz sur la canalisation extérieure fin 2016 (tuyau percé en plusieurs endroits).
Le plombier a remplacé la totalité de la conduite du compteur jusqu'à l'entrée au sous sol (installation faite fin 1999).
L'Artisan m'a conseillé de voir avec un électricien car il pensait que la proximité du câble de terre de la maison pouvait avoir une incidence sur l'état de la conduite de gaz.
L'électricien que j'ai contacté m'a affirmé que ce n'était pas un problème de câble de terre mais que de plus en plus il était amené à relier les conduites de gaz à la terre, une question de liaison exponentielles je crois...
Quelqu'un est-il au courant de ces problèmes ?
Merci d'avance.
Jean Claude
J'ai eu un problème de fuite de gaz sur la canalisation extérieure fin 2016 (tuyau percé en plusieurs endroits).
Le plombier a remplacé la totalité de la conduite du compteur jusqu'à l'entrée au sous sol (installation faite fin 1999).
L'Artisan m'a conseillé de voir avec un électricien car il pensait que la proximité du câble de terre de la maison pouvait avoir une incidence sur l'état de la conduite de gaz.
L'électricien que j'ai contacté m'a affirmé que ce n'était pas un problème de câble de terre mais que de plus en plus il était amené à relier les conduites de gaz à la terre, une question de liaison exponentielles je crois...
Quelqu'un est-il au courant de ces problèmes ?
Merci d'avance.
Jean Claude
17 avril 2017 à 15:21
Réponse 1 du forum plomberie
Raccordement tuyau de gaz à la terre
Salut,
C'est la liaison équipotentielle principale.
Le tuyau d'arrivée principale de gaz doit être relié par un fil d'au moins 6mm² (en général 10) aux canalisations eau froide + eau chaude si ces dernières sont en cuivre et évidemment à la terre.
A+
C'est la liaison équipotentielle principale.
Le tuyau d'arrivée principale de gaz doit être relié par un fil d'au moins 6mm² (en général 10) aux canalisations eau froide + eau chaude si ces dernières sont en cuivre et évidemment à la terre.
A+
17 avril 2017 à 22:43
Réponse 2 du forum plomberie
Raccordement tuyau de gaz à la terre
Attention, ne jamais relier électriquement des tuyaux en cuivre avec des tuyaux en acier 'galva" et cela malgré les normes.
17 avril 2017 à 23:35