Question forum plomberie : Purge cumulus horizontal groupe de sécurité avec mitigeurs thermostatiques

jay49fr
Membre inscrit
jay49fr
3 messages
Bonjour,

J'ai un cumulus Atlantic 153320 horizontal.
Je n'arrivais pas à purger mon groupe de sécurité en coupant l'arrivée d'eau froide, en ouvrant les robinets d'eau chaude et en activant la manette de vidange du groupe de sécurité.
Comme je n'avais pas fait régulièrement la manip je me disais que cela pouvait provenir d'un entartrage du groupe de sécurité.
J'ai donc remplacé celui-ci et en ai profité pour vidanger et inspecté l’intérieur du cumulus.
Pas grand chose à l’intérieur.
Or avec le groupe de sécurité neuf c'est pareil, ça ne coule pas.
Cependant lorsque je dévisse directement la sortie d'eau chaude du cumulus la purge se passe sans soucis.
Cela est-il normal sachant que je n'ai que des mitigeurs thermostatiques ?
Laissent-ils passer l'air tout de même ?
Je pense mettre une vanne supplémentaire sur ma nourrice d'eau chaude du coup pour pouvoir mettre directement à l'air le circuit d'eau chaude lors des purges.

Merci de vos avis.
Cordialement.
Jérémie
14 novembre 2016 à 12:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Purge cumulus horizontal groupe de sécurité avec mitigeurs thermostatiques


Invité
invité
Bonjour,

Ce que vous décrivez est tout à fait normal, robinetteries thermostatiques ou pas...
Par contre si je sais ce qu'est "vidanger un cumulus", j'ignore totalement ce qu'est une "purge ou une vidange du groupe de sécurité" !
Pourquoi diable vouloir le faire couler ??
Je sais que le "mode d'emploi" du groupe de sécurité préconise de manœuvrer la soupape de temps à autre, mais il est inutile de le "purger"...

Meilleurs sentiments.
GC
14 novembre 2016 à 17:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Purge cumulus horizontal groupe de sécurité avec mitigeurs thermostatiques

loys
Membre inscrit
loys
740 messages
Salut,

En effet vidanger un cumulus est rarement nécessaire, à part pour le détartrer, ou en cas d'absence très très prolongée, ou avant de le changer !

Il est presque toujours nécessaire de dévisser partiellement la sortie d'eau chaude pour créer un appel d'air (pas trop sinon le débit fait déborder le siphon).

A+
15 novembre 2016 à 13:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Purge cumulus horizontal groupe de sécurité avec mitigeurs thermostatiques

jay49fr
Membre inscrit
jay49fr
3 messages
Merci de votre réponse loys.
J'ai préféré ouvrir le chauffe eau en changeant le groupe de sécurité pour vérifier l'entartrage effectivement.
Au bout de 7 ans, dans mon coin de Bretagne, vraiment pas grand chose en calcaire.
Mais au moins j'en ai le cœur net.
Noté pour l'appel d'air, j'avais vu plusieurs vidéos de purge de cumulus où le GS coulait quand même pas mal juste en ouvrant les robinets d'eau chaude, d’où mon questionnement.
Je dévisserais donc le départ d'eau chaude alors, ou je mettrai une vanne de plus sur ma nourrice.

Merci encore.
Jérémie
15 novembre 2016 à 14:09

Proposer une réponse à Purge cumulus horizontal groupe de sécurité avec mitigeurs thermostatiques



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Plomberie

  • 1. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
    N°6639 : Bonjour, Voici mon problème que je suis depuis un moment. Je ne comprends pas vraiment, et espère vous donner assez de détails pour que vous puissiez m'aider. Alors, mon groupe de sécurité avait l'air de fuir, il faisait...
  • 2. Installer groupe de sécurité cumulus purge
    N°1584 : Est-il nécessaire d'installer un groupe de sécurité sur un cumulus de 15 litres, sachant que les branchements sont au-dessus de l'appareil ? Si besoin est, comment fixer la purge ?
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
    N°5884 : Bonjour. Problème chauffe eau. Le courant n'est pas branché, donc pas de problème de thermostat. Je remplis le ballon d'eau et problème, le groupe de sécurité fuit. Je ferme l'arrivé du groupe, même problème il...
  • 4. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
    N°5848 : Bonjour. J'ai un gros problème, depuis quelques temps l'évacuation du groupe de sécurité coule en permanence. Le groupe a été changé 2 fois déjà et ça coule toujours, un filet d'eau froide. J'ai toujours de l'eau...
  • 5. Détartrage cumulus électrique
    N°34 : Bonjour. Je recherche des conseils pour le détartrage d'un cumulus électrique. Merci.
  • 6. Problème cumulus groupe de sécurité
    N°494 : Bonjour, je viens de changer le groupe de sécurité d'un cumulus, le cumulus se remplit très difficilement. Pression environ 4 bars. Comment régler ce problème ? Merci.
  • 7. Problème écoulement groupe sécurité cumulus
    N°802 : Bonjour, lorsque mon cumulus se déclenche chaque soir (pendant les heures creuses) j'ai un écoulement important d'eau au niveau du groupe de sécurité (qui a moins d'un mois). J'arrive à stopper cet écoulement uniquement...
  • 8. Conseil réglage groupe de sécurité cumulus 3 ou 7 bars
    N°1667 : Bonjour. La notice de mon cumulus indique un groupe de sécurité à 7 bars, or le plombier a installé un groupe de 3 bars. Est-ce normal ? Y-a-t-il un risque ? Merci de me répondre.
  • 9. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
    N°299 : Bonjour. De l'eau coule de mon chauffe-eau dans un espèce de petit récipient le groupe de sécurité, je crois puis s'écoule. C'est un gros filet d'eau qu'il n'y avait pas avant. Que dois-je faire ? Les réparations...
  • 10. Installation groupe sécurité sur ballon horizontal
    N°4435 : Lors de l'installation d'un ballon d'eau chaude horizontal dans des combles aménagés, est-il possible de poser le groupe de sécurité sur le tuyau d'eau chaude au niveau du rez de chaussée (avant arrivée de douche par exemple)...
>>> Résultats suivants pour : Purge cumulus horizontal groupe de sécurité avec mitigeurs thermostatiques >>>
Images d'illustration du forum Plomberie. Cliquez dessus pour les agrandir.
groupe de securite plomberieeau chaude solaireamour et haineplus de pression d eau



information Informations sur le forum Plomberie information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite