Merci de votre réponse loys.
J'ai préféré ouvrir le chauffe eau en changeant le groupe de sécurité pour vérifier l'entartrage effectivement.
Au bout de 7 ans, dans mon coin de Bretagne, vraiment pas grand chose en calcaire.
Mais au moins j'en ai le cœur net.
Noté pour l'appel d'air, j'avais vu plusieurs vidéos de purge de cumulus où le GS coulait quand même pas mal juste en ouvrant les robinets d'eau chaude, d’où mon questionnement.
Je dévisserais donc le départ d'eau chaude alors, ou je mettrai une vanne de plus sur ma nourrice.
Merci encore.
Jérémie
J'ai préféré ouvrir le chauffe eau en changeant le groupe de sécurité pour vérifier l'entartrage effectivement.
Au bout de 7 ans, dans mon coin de Bretagne, vraiment pas grand chose en calcaire.
Mais au moins j'en ai le cœur net.
Noté pour l'appel d'air, j'avais vu plusieurs vidéos de purge de cumulus où le GS coulait quand même pas mal juste en ouvrant les robinets d'eau chaude, d’où mon questionnement.
Je dévisserais donc le départ d'eau chaude alors, ou je mettrai une vanne de plus sur ma nourrice.
Merci encore.
Jérémie
15 novembre 2016 à 14:09

Bonjour,
J'ai un cumulus Atlantic 153320 horizontal.
Je n'arrivais pas à purger mon groupe de sécurité en coupant l'arrivée d'eau froide, en ouvrant les robinets d'eau chaude et en activant la manette de vidange du groupe de sécurité.
Comme je n'avais pas fait régulièrement la manip je me disais que cela pouvait provenir d'un entartrage du groupe de sécurité.
J'ai donc remplacé celui-ci et en ai profité pour vidanger et inspecté l’intérieur du cumulus.
Pas grand chose à l’intérieur.
Or avec le groupe de sécurité neuf c'est pareil, ça ne coule pas.
Cependant lorsque je dévisse directement la sortie d'eau chaude du cumulus la purge se passe sans soucis.
Cela est-il normal sachant que je n'ai que des mitigeurs thermostatiques ?
Laissent-ils passer l'air tout de même ?
Je pense mettre une vanne supplémentaire sur ma nourrice d'eau chaude du coup pour pouvoir mettre directement à l'air le circuit d'eau chaude lors des purges.
Merci de vos avis.
Cordialement.
Jérémie
J'ai un cumulus Atlantic 153320 horizontal.
Je n'arrivais pas à purger mon groupe de sécurité en coupant l'arrivée d'eau froide, en ouvrant les robinets d'eau chaude et en activant la manette de vidange du groupe de sécurité.
Comme je n'avais pas fait régulièrement la manip je me disais que cela pouvait provenir d'un entartrage du groupe de sécurité.
J'ai donc remplacé celui-ci et en ai profité pour vidanger et inspecté l’intérieur du cumulus.
Pas grand chose à l’intérieur.
Or avec le groupe de sécurité neuf c'est pareil, ça ne coule pas.
Cependant lorsque je dévisse directement la sortie d'eau chaude du cumulus la purge se passe sans soucis.
Cela est-il normal sachant que je n'ai que des mitigeurs thermostatiques ?
Laissent-ils passer l'air tout de même ?
Je pense mettre une vanne supplémentaire sur ma nourrice d'eau chaude du coup pour pouvoir mettre directement à l'air le circuit d'eau chaude lors des purges.
Merci de vos avis.
Cordialement.
Jérémie