FORUM PLOMBERIE

S'inscrire Aide

Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i

Rechercher dans le forum plomberie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 443 questions dans le forum plomberie


7483

Question Dépannage Plomberie : Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i

vlad53
Membre inscrit
vlad53
2 messages
Bonjour,

Déjà un grand bravo pour votre site que je viens de découvrir. :)

Depuis ce matin j’ai mon ballon qui a fait sauter le compteur quand on augmente la température à 55.
J’ai donc baissé la température mais dès qu’on ré-augmente la température au-dessus de 50 le compteur saute.
Sur le panneau j’ai donc les signaux "Fill water" "E-heater mode" et "alarm" qui sont activés.
Auriez-vous des pistes pour résoudre le problème ?
Merci.
05 septembre 2018 à 13:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum plomberie

Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour. Il serait prudent de contacter un SAV agréé de la marque ou l'installateur.
Cedeo peut vous renseigner.
S'il y a déclenchement d'un organe de protection, pas le compteur en tout cas qui ne fait que compter, il y a une raison qu'un professionnel sur place pourra détecter ; on peut penser à un défaut d'isolement.
A distance on ne peut rien conseiller.
Cordialement.
05 septembre 2018 à 15:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum plomberie

Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i

vlad53
Membre inscrit
vlad53
2 messages
Merci pour le conseil.
05 septembre 2018 à 15:04
Réponse 3 d'un contributeur du forum plomberie

Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i


Invité
invité
Bonjour.
Je pense que votre résistance est HS...
Ex : votre ballon est à 50 degrés, si vous demandez plus le thermostat "donne l'ordre" à la résistance de se mettre en route en laissant passer le courant et probablement fait "sauter" le disjoncteur.
Si vous demandez 49 degrés... le ballon étant à 50, le thermostat détecte une température suffisante et n'autorisera pas la mise en route de la résistance.
Ou le thermostat est HS… Problème au niveau du bilame.
JP
05 septembre 2018 à 16:47
Réponse 4 d'un contributeur du forum plomberie

Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour. Juste un complément. Afin de circonscrire l'origine du défaut, il faudrait préciser si le tableau de répartition comporte une protection différentielle 30 mA en aval de laquelle on devrait trouver une protection surintensité de la ligne chauffe-eau, fusible ou disjoncteur.
Si la protection surintensité du tableau ne déclenche pas, et en l'absence de protection différentielle 30 mA, le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA peut déclencher sur un défaut d'isolement sérieux (liaison anormale à la terre). Dans les éléments présents dans le chauffe-eau, la résistance pourrait présenter un tel défaut quand elle est mise en service, donc quand on lui demande de chauffer.
Mais seul vous ne pourrez faire le diagnostic pour lequel il faut être proche du métier.
Pas d'avis sur les codes.
Cordialement.
05 septembre 2018 à 17:35

Proposer une réponse à Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Plomberie

  • 1. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
    N°6108 : Bonjour, N'ayant plus d'eau chaude vers 14h nous pensions que notre ballon d'eau chaude était à changer (plus de 10 ans), nous l'avons de ce fait changé (changement complet y compris groupe de sécurité : par un plombier),...
  • 2. Problème chauffe eau Altech BT300I
    N°6898 : Bonjour. Je possède un ballon thermodynamique Altech BT300I qui bip sans arrêt depuis 4 jours, la température d'eau est bloquée à 38 degrés mais aucun message d'erreur. Chauffe eau HS, résistance ou autre même chez...
  • 3. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
    N°53 : Problème sur un ballon d'eau chaude : J'ai emménagé dans 1 appartement neuf et j'ai 1 problème avec mon ballon d'eau chaude (200 litres), c'est-à-dire qu'après avoir pris 2 douches le matin, nous n'avons plus d'eau chaude de la...
  • 4. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
    N°5477 : Bonjour voilà, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon ballon d'eau chaude (enfin je pense), j'ai de l'eau chaude le matin mais plus le soir, le ballon est un Alterna 150 litres vertical, mes heures creuses sont de...
  • 5. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
    N°7206 : Bonjour à tous, Voilà je vous expose un problème que je rencontre sur mon pavillon neuf, j'ai fait installer un ballon thermodynamique Atlantic dans mon garage et une installation en PER rehau qui passe dans mon vide sanitaire...
  • 6. Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable
    N°5275 : Bonjour, J'ai fait appel à un constructeur pour ma maison est en cours et mon contrat prévoit un ballon d'eau chaude de 300 litres, installé dans la cuisine, que nous voulons cloisonné. Après contrôle, il n'est pas sur...
  • 7. Problème vidange ballon d'eau chaude
    N°6093 : Bonjour, Il y a quelques années j'ai fait changer mon ballon d'eau chaude par un plombier pour être tranquille. Aujourd'hui j'ai besoin de l'enlever et on s'aperçoit que le groupe de sécurité a été déporté au dessus du...
  • 8. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
    N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
  • 10. Problème Ballon Eau Chaude électrique
    N°7165 : Bonjour. Nous avons fait remplacer le ballon d'eau chaude électrique il y a 1 semaine. Le groupe de sécurité a été changé. Nous sommes obligés à chaque fois de "forcer" le compteur électrique pour avoir de l'eau...
>>> Résultats suivants pour : Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i >>>
Images d'illustration du forum Plomberie. Cliquez dessus pour les agrandir.
robinet design regler temperature ballon electriquenicoll culotte embranchement 37536robinet lave linge



information Informations sur le forum Plomberie information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite