Fuite pompe Scala2 Grundfos
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
10024
Question Forum Plomberie : Fuite pompe Scala2 Grundfos
Bonjour.
J'ai une pompe scala2 de Grundfos récente mais qui fuit par le bas même éteinte et débranchée.
J'ai l'impression que j'ai un retour de l'eau du réseau dans le tuyau de sortie de la pompe.
Est-ce possible et puis-je poser un clapet anti-retour sur la sortie de la pompe ?
Il y en a déjà un sur l'entrée qui est alimentée par une citerne.
Ce système n'a pas été posé pour un soucis de pression mais en pour pallier à de nombreuses coupures d'eau.
Merci.
J'ai une pompe scala2 de Grundfos récente mais qui fuit par le bas même éteinte et débranchée.
J'ai l'impression que j'ai un retour de l'eau du réseau dans le tuyau de sortie de la pompe.
Est-ce possible et puis-je poser un clapet anti-retour sur la sortie de la pompe ?
Il y en a déjà un sur l'entrée qui est alimentée par une citerne.
Ce système n'a pas été posé pour un soucis de pression mais en pour pallier à de nombreuses coupures d'eau.
Merci.
19 mars 2024 à 21:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum Plomberie
Fuite pompe Scala2 Grundfos
Bonjour Valysol21. Pour ne pas vous laisser tout seul
S'il y a une fuite quelque part donc un défaut d'étanchéité, les contributeurs ne peuvent pas vous aider.
On imagine de l'eau qui sort de la pompe autrement que par un tuyau ; une fuite donc.
Cordialement.
Citation :Le bas n'est pas une pièce de la pompe.
...mais qui fuit par le bas
S'il y a une fuite quelque part donc un défaut d'étanchéité, les contributeurs ne peuvent pas vous aider.
On imagine de l'eau qui sort de la pompe autrement que par un tuyau ; une fuite donc.
Cordialement.
22 mars 2024 à 23:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
Invité

Fuite pompe Scala2 Grundfos
Invité

La matière constituant le corps de pompe, le nytril devient poreux aux points d'injection et d'éjection de cette matière qui exige des températures précises au moulage.
Donc pour remédier à cette fuite d'eau par le dessous, je conseille de remplir les nervures extérieures de ce corps de pompe avec un mélange epoxy et durcisseur auto nivelant et de laisser durcir plusieurs jours.
Vous remontez et le tour est joué.
Bricotout02
Donc pour remédier à cette fuite d'eau par le dessous, je conseille de remplir les nervures extérieures de ce corps de pompe avec un mélange epoxy et durcisseur auto nivelant et de laisser durcir plusieurs jours.
Vous remontez et le tour est joué.
Bricotout02
19 juillet 2024 à 23:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
Invité

Fuite pompe Scala2 Grundfos
Invité

Bonjour,
J'ai moi-même constaté ce problème.
Après un démontage complet, il s'avère que les joints ne font plus l'étanchéité entre l'arbre en rotation et le cuvelage. Je vous conseille de passer commande chez un vendeur de joints "123roulement" pour un montant de 18€, dont 6€ de frais de port.
Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Cordialement.
J'ai moi-même constaté ce problème.
Après un démontage complet, il s'avère que les joints ne font plus l'étanchéité entre l'arbre en rotation et le cuvelage. Je vous conseille de passer commande chez un vendeur de joints "123roulement" pour un montant de 18€, dont 6€ de frais de port.
Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Cordialement.
10 décembre 2024 à 12:32