Cumulus fuit par la sortie eau chaude
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
Réponse 1 forum travaux plomberie
Cumulus fuit par la sortie eau chaude
Bonjour. Ouh là ! Il y a deux étapes possibles à venir si c'est bien la base du tube qui fuit :
Une fuite brusque qui inondera le local, et si vous êtes en vacances...
Une petite fuite, mais ce n'est guère mieux
Et finalement un peu de temps devant vous pour changer le chauffe-eau pour un modèle ACI+, qui n'est pas un premier prix.
Conclusion : vous localisez bien la fuite ; si elle est non pas au niveau du raccord diélectrique mais plus en profondeur, c'est la fin imminente. La photo doit être vue tournée de 90° dans le sens horaire.
Vous pouvez poser une vanne d'arrêt en sortie.
Quel est l'âge de l'appareil ?
Cordialement.
Une fuite brusque qui inondera le local, et si vous êtes en vacances...
Une petite fuite, mais ce n'est guère mieux
Et finalement un peu de temps devant vous pour changer le chauffe-eau pour un modèle ACI+, qui n'est pas un premier prix.
Conclusion : vous localisez bien la fuite ; si elle est non pas au niveau du raccord diélectrique mais plus en profondeur, c'est la fin imminente. La photo doit être vue tournée de 90° dans le sens horaire.
Vous pouvez poser une vanne d'arrêt en sortie.
Quel est l'âge de l'appareil ?
Cordialement.
04 février 2018 à 21:48
Réponse 2 forum travaux plomberie
Invité

Cumulus fuit par la sortie eau chaude
Invité

Bonjour.
Je pense que la solution est l'achat d'un ballon neuf.
Maintenant est-il utile d'acheter un ballon cher, je n'y crois pas pour la longévité.
A+
Je pense que la solution est l'achat d'un ballon neuf.
Maintenant est-il utile d'acheter un ballon cher, je n'y crois pas pour la longévité.
A+
05 février 2018 à 11:49
Réponse 3 forum travaux plomberie
Invité

Cumulus fuit par la sortie eau chaude
Invité

Bonjour à toutes et tous, je suis le p'tit nouveau du jour ;)
La sortie du ballon donc l'eau chaude est-elle au-dessus ??? au vu de la photo et de l'écoulement on a l'impression ?? (ça doit être le cas d'ailleurs car aucune trace sur le tuyau).
Bon si c'est le cas juste les joints à remplacer.
Je dis les joints car certains plombiers ont tendance à mettre 1 joint (fourni) sur le raccord diélectrique alors qu'un bon joint filasse va très bien et surtout est "éternel".
Pour les changer n'oubliez pas de couper l'eau (éventuellement couper l'alimentation électrique du ballon on n'est jamais trop prudent !! ) et de décompresser, (laisser couler l'eau chaude de votre évier ou lavabo) jusqu'à ce que cela ne coule plus et refermez pour éviter les appels d'air.
Attention vous dévisserez d'abord l'écrou en tenant bien le tube cuivre, le coude cuivre ne doit pas tourner !!
(sinon ça peut être la cata car le coude cuivre a été brasé, donc recuit donc fragile !! résistant mais fragile).
Si le ballon n'est pas en position verticale (genre CE stable) sortie EC au-dessus ne faites pas ce que je viens de dire plus haut.
Enfin quoiqu'il en soit ne perdez pas de vue que l'eau est chaude voire très chaude.
La sortie du ballon donc l'eau chaude est-elle au-dessus ??? au vu de la photo et de l'écoulement on a l'impression ?? (ça doit être le cas d'ailleurs car aucune trace sur le tuyau).
Bon si c'est le cas juste les joints à remplacer.
Je dis les joints car certains plombiers ont tendance à mettre 1 joint (fourni) sur le raccord diélectrique alors qu'un bon joint filasse va très bien et surtout est "éternel".
Pour les changer n'oubliez pas de couper l'eau (éventuellement couper l'alimentation électrique du ballon on n'est jamais trop prudent !! ) et de décompresser, (laisser couler l'eau chaude de votre évier ou lavabo) jusqu'à ce que cela ne coule plus et refermez pour éviter les appels d'air.
Attention vous dévisserez d'abord l'écrou en tenant bien le tube cuivre, le coude cuivre ne doit pas tourner !!
(sinon ça peut être la cata car le coude cuivre a été brasé, donc recuit donc fragile !! résistant mais fragile).
Si le ballon n'est pas en position verticale (genre CE stable) sortie EC au-dessus ne faites pas ce que je viens de dire plus haut.
Enfin quoiqu'il en soit ne perdez pas de vue que l'eau est chaude voire très chaude.
05 février 2018 à 17:50