Coup de bélier sans circulation d'eau ?

Rechercher dans le forum plomberie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 443 questions dans le forum plomberie


8621

Question Forum Plomberie : Coup de bélier sans circulation d'eau ?

Aydan
Membre inscrit
Aydan
5 messages
Bonjour,

J'ai une petite installation de plomberie neuve qui depuis quelque jours réagit bizarrement.
L'installation est simple avec un réducteur de pression (mais sans mano), tout est dans la même pièce et les canalisations (en multicouche) sont très courtes (c'est un studio, les points d'eau sont autour du ballon).

J'entends comme des coups de bélier dans le ballon d'eau chaude (Thermor Malico2 80L).
L'onde de choc semble provenir de l'arrivée d'eau froide (j'ai l'impression). Ce qui est étrange c'est que le bruit arrive n'importe quand, sans qu'il soit lié à une ouverture de robinet/tirage d'eau.
Si je fais un peu couler l'eau chaude en ouvrant la soupape de sécurité du groupe du ballon, le bruit disparait quelques temps puis revient...
J'avais la main sur l'arrivée d'eau froide au niveau du ballon pendant un de ces chocs, on ressent bien l'onde et un écoulement d'eau...
Il n'y a pas de fuite (je m'en serais vite rendu compte, le réseau est tout petit).
Je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui peut provoquer ce bruit...
Lors du bruit, il n'y a pas d'eau qui sort du groupe de pression.
L'installation a 1 an et fait ce bruit que depuis peu.

A votre avis ? des idées de piste à explorer ?
Merci par avance !

04 janvier 2022 à 22:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum plomberie

Coup de bélier sans circulation d'eau ?

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour Aydan.
Citation :
des idées de piste à explorer ?
Pas trop, bien que des questions analogues ont été posées sur le forum depuis deux semaines, mais sur des installations cuivre.
La vibration se transmet dans l'eau, elle peut aussi venir du réseau en amont. Le réducteur de pression à l'entrée du réseau domestique devrait la bloquer.
Quelquefois, ce dysfonctionnement disparaît tout seul.
Vous verrez bien à la longue.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
22 janvier 2022 à 11:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum plomberie

Coup de bélier sans circulation d'eau ?

Aydan
Membre inscrit
Aydan
5 messages
Merci pour votre message.

Le bruit est toujours là, j'ai commandé un nanomètre pour vérifier la pression (j'ai bien un réducteur de pression à l'entrée de mon réseau).
Je pense que le fautif est soit le ballon (le bruit arrive uniquement en fin de chauffe) soit le groupe de sécurité.
Si ma pression est bonne je changerais ce dernier.
22 janvier 2022 à 16:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum plomberie

Coup de bélier sans circulation d'eau ?

Aydan
Membre inscrit
Aydan
5 messages
Un petit retour,
La pression était à 4 bars mais même remise à 3 le bruit était toujours présent.
J'ai changé le groupe de sécurité et le bruit a totalement disparu.
Plus aucun problème. :)
20 février 2022 à 20:27
Réponse 4 d'un contributeur du forum plomberie

Coup de bélier sans circulation d'eau ?

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour Aydan. Le groupe était instable. Il y a quelques jours, c'était un compteur à gaz qui empoisonnait la vie d'un bourg en émettant sporadiquement un sifflement.
On en apprend tous les jours.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
20 février 2022 à 21:05

Proposer une réponse à Coup de bélier sans circulation d'eau ?



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Plomberie

  • 1. Problème coup de bélier et machine à laver
    N°5768 : Bonjour, J'ai toujours eu des coups de bélier dans mon installation (robinet, WC...) mais ceux-ci étaient discrets et donc pas gênants. Ce weekend j'ai changé de machine à laver et cette dernière a des bacs autonettoyant,...
  • 2. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
    N°8650 : Bonjour. Merci d'avance pour votre aide. Je vous résume la situation (ça va être un peu long). J'ai eu une fuite de chauffe-eau le 31 décembre, suite à quoi mon agence a fait intervenir des techniciens qui l'ont changé...
  • 3. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
    N°6064 : Bonjour à tous et à toutes. J'ai parcouru le forum mais sans trouver exactement mon cas. Je suis en copropriété, le bâtiment date de 1952, j'y suis depuis 7 ans avec un cumulus de 150l dans la salle de bain et le groupe de...
  • 4. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°6922 : Bonjour, Nous sommes dans notre maison depuis 7 ans, et des coups de béliers sont apparus au fur et à mesure avec le ballon d'eau chaude. Nous avons fait venir un plombier qui nous a posé un réducteur de pression et un anti...
  • 5. Coup de bélier tuyauterie
    N°486 : Depuis quelques temps nous constatons des bruits coup de bélier par moment dans la journée et la nuit. Nous avons changé le compresseur, mis un manomètre et nous pensions que nos soucis étaient réglés. Mais non, le bruit est...
  • 6. Coup de bélier groupe de sécurité
    N°8004 : Bonjour. Notre installation est neuve d’il y a deux ans. Nous avons l’eau chaude avec ballon thermodynamique au rez de chaussée dans le cellier. Cette année en mai on s’est rendu compte que le groupe de sécurité du...
  • 7. Coup de bélier depuis peu sur mon circuit d'eau
    N°5765 : Bonjour, Cela fait 18 ans que nous avons fait construire, je n'ai jamais eu de problème de coup de bélier. Il y a quelques mois que ça a commencé. dans un premier temps j'ai changé mon réducteur de pression, pendant...
  • 8. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
  • 9. Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude
    N°6401 : Bonjour, et au secours. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a quelques mois ; un groupe de sécurité neuf a été installé en même temps, depuis ce temps j'ai des coups de bélier à chaque prise d'eau. J'ai...
  • 10. installation anti coup de bélier
    N°521 : Bonjour, où doit-on poser un anti coup de bélier, au début d'installation ou le plus haut possible de l'installation ? Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Coup de bélier sans circulation d'eau ? >>>
Images d'illustration du forum Plomberie. Cliquez dessus pour les agrandir.
schema installation eau froide bricovideothermostat ballonrallonger tuyau plomberieraccords plomberie



information Informations sur le forum Plomberie information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite