Consommation chauffe-eau Atlantic Zeneo 200 litres
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
10441
Conseils Forum Plomberie : Consommation chauffe-eau Atlantic Zeneo 200 litres
Bonsoir.
J'ai récemment (novembre) fait installer 13 panneaux solaires de 450Wc ainsi qu'une batterie de 5kW et un boiler Atlantic Zeneo de 200 litres.
Depuis qu'il est installé, et grâce dans un premier temps à l'application de mon onduleur et ensuite grâce à une prise connectée Homewizard me permettant de voir la consommation isolée du boiler, je me pose des questions sur le fonctionnement de celui-ci.
Alors, il met environ 5h15-5h30 pour chauffer la première fois, ça, c'est bien écrit dans le mode d'emploi.
Il se rallume dès qu'il y tirage d'eau chaude, soit, mais est-il normal que si on n'utilise pas d'eau chaude, il se rallume toutes les deux heures pendant 10 minutes? Je précise que je suis à Bruxelles et n'ai pas de tarif heures creuses.
Je pourrais mais vu la différence de prix minime avec les heures pleines et que si on opte pour ce tarif bihoraire, le tarif heures pleines est plus cher, ce n'est pas vraiment intéressant.
Le chauffagiste qui me l'a installé me dit que ce n'est pas normal, qu'un chauffe eau non sollicité doit normalement tenir plus longtemps que ça avant de se rallumer. Le service technique d'Atlantic lui répond dans un premier temps la même chose, on essaie la solution d'isoler les tuyaux de sortie, ça ne donne rien, ensuite je démonte mes robinets thermostatiques, soit disant que ça pourrait provenir de là.
Comme ça ne change rien et vu mon insistance, ils posent la question à l'usine, qui revient avec une réponse qui me laisse dubitatif:
Suite à des analyse avec l'équipe Recherche & Développement en France, le fonctionnement du ballon s'avère être bien correct.
Voici leur retour : "A priori c'est le fonctionnement normal du produit pour maintenir l'eau à température (65°C en consigne).
Effectivement, un produit électronique en alimentation permanente à tendance à cycler lorsque le produit est chaud et sans soutirage. On a retrouvé les essais labo assez proche de cette valeur de chauffe toutes les 2h."
Il s'avère donc que pour ce modèle il s'agit bien d'un fonctionnement normal.
Bref, s'il faut aller jusqu'à s'adresser au service "recherche et développement" d'Atlantic pour avoir une réponse commençant par "à priori", c'est un peu compliqué pour le consommateur lambda de se faire une idée juste de la consommation électrique d'un chauffe eau. Alors, ok, j'ai 13 panneaux, quand il fait beau ça va, j'ai installé une minuterie pour que ça chauffe quand il y a du soleil, sauf que... ben y en a pas beaucoup du soleil à Bruxelles en hiver.
Quelqu'un qui aurait-il le même type de boiler pourrait-il me partager ses observations de consommation ?
Aujourd'hui je l'avais programmé de 10h à 15h30, il a chauffé sans discontinuer et je ne sais pas s'il aurait encore continué si la minuterie ne l'avait pas arrêté.
Merci d'avance.
J'ai récemment (novembre) fait installer 13 panneaux solaires de 450Wc ainsi qu'une batterie de 5kW et un boiler Atlantic Zeneo de 200 litres.
Depuis qu'il est installé, et grâce dans un premier temps à l'application de mon onduleur et ensuite grâce à une prise connectée Homewizard me permettant de voir la consommation isolée du boiler, je me pose des questions sur le fonctionnement de celui-ci.
Alors, il met environ 5h15-5h30 pour chauffer la première fois, ça, c'est bien écrit dans le mode d'emploi.
Il se rallume dès qu'il y tirage d'eau chaude, soit, mais est-il normal que si on n'utilise pas d'eau chaude, il se rallume toutes les deux heures pendant 10 minutes? Je précise que je suis à Bruxelles et n'ai pas de tarif heures creuses.
Je pourrais mais vu la différence de prix minime avec les heures pleines et que si on opte pour ce tarif bihoraire, le tarif heures pleines est plus cher, ce n'est pas vraiment intéressant.
Le chauffagiste qui me l'a installé me dit que ce n'est pas normal, qu'un chauffe eau non sollicité doit normalement tenir plus longtemps que ça avant de se rallumer. Le service technique d'Atlantic lui répond dans un premier temps la même chose, on essaie la solution d'isoler les tuyaux de sortie, ça ne donne rien, ensuite je démonte mes robinets thermostatiques, soit disant que ça pourrait provenir de là.
Comme ça ne change rien et vu mon insistance, ils posent la question à l'usine, qui revient avec une réponse qui me laisse dubitatif:
Suite à des analyse avec l'équipe Recherche & Développement en France, le fonctionnement du ballon s'avère être bien correct.
Voici leur retour : "A priori c'est le fonctionnement normal du produit pour maintenir l'eau à température (65°C en consigne).
Effectivement, un produit électronique en alimentation permanente à tendance à cycler lorsque le produit est chaud et sans soutirage. On a retrouvé les essais labo assez proche de cette valeur de chauffe toutes les 2h."
Il s'avère donc que pour ce modèle il s'agit bien d'un fonctionnement normal.
Bref, s'il faut aller jusqu'à s'adresser au service "recherche et développement" d'Atlantic pour avoir une réponse commençant par "à priori", c'est un peu compliqué pour le consommateur lambda de se faire une idée juste de la consommation électrique d'un chauffe eau. Alors, ok, j'ai 13 panneaux, quand il fait beau ça va, j'ai installé une minuterie pour que ça chauffe quand il y a du soleil, sauf que... ben y en a pas beaucoup du soleil à Bruxelles en hiver.
Quelqu'un qui aurait-il le même type de boiler pourrait-il me partager ses observations de consommation ?
Aujourd'hui je l'avais programmé de 10h à 15h30, il a chauffé sans discontinuer et je ne sais pas s'il aurait encore continué si la minuterie ne l'avait pas arrêté.
Merci d'avance.
18 février 2025 à 18:36
Questions / Réponses Plomberie 1
Consommation chauffe-eau Atlantic Zeneo 200 litres
Bonjour, un chauffe-eau est un calorimètre, il y a forcément des déperditions dues à l'isolation et à la température ambiante du lieu. Il suffit de poser la main sur le haut de l'appareil pour constater que la paroi est tiède.
En l'absence de soutirage le thermostat assure la commande pour que la température soit sensiblement celle de la consigne.
La réponse du constructeur nous semble normale. Il suffit de faire l'expérience.
Cordialement.
Citation :Pas instantanément, l'actionneur lié à la température interne présente un hystérésis, comme tout thermostat.
Il se rallume dès qu'il y tirage d'eau chaude
En l'absence de soutirage le thermostat assure la commande pour que la température soit sensiblement celle de la consigne.
La réponse du constructeur nous semble normale. Il suffit de faire l'expérience.
Cordialement.
18 février 2025 à 21:40
Questions / Réponses Plomberie 2
Consommation chauffe-eau Atlantic Zeneo 200 litres
Merci pour votre réponse. Je craignais en fait que Atlantic me donne cette réponse pour se débarrasser de la question mais il semble donc que cela soit normal.
Il est tout de même assez incroyable que ni mon chauffagiste, ni le commercial d'Atlantic, ni le service technique ne sache comment cela fonctionne puisque à chaque fois, leur réponse était que ce n'était pas normal.
On m'avait prévenu qu'un boiler électrique était énergivore mais personne n'a pu me dire quelle serait sa consommation réelle (mais si je sais que cela dépend de beaucoup de facteurs).
Bon, après, je n'ai peut-être pas assez creusé mais ça m'apprendra.
Au final, je comprends que quelle que soit la manière de l'utiliser, que ce soit en continu avec réveil toutes les deux heures ou sur une période donnée avec une minuterie, il consommera toujours la même quantité d'électricité, à moi de le programmer intelligemment en fonction de la météo et de nos besoins. Et l'isoler un maximum ne fera pas de tort.
Bien à vous.
Il est tout de même assez incroyable que ni mon chauffagiste, ni le commercial d'Atlantic, ni le service technique ne sache comment cela fonctionne puisque à chaque fois, leur réponse était que ce n'était pas normal.
On m'avait prévenu qu'un boiler électrique était énergivore mais personne n'a pu me dire quelle serait sa consommation réelle (mais si je sais que cela dépend de beaucoup de facteurs).
Bon, après, je n'ai peut-être pas assez creusé mais ça m'apprendra.
Au final, je comprends que quelle que soit la manière de l'utiliser, que ce soit en continu avec réveil toutes les deux heures ou sur une période donnée avec une minuterie, il consommera toujours la même quantité d'électricité, à moi de le programmer intelligemment en fonction de la météo et de nos besoins. Et l'isoler un maximum ne fera pas de tort.
Bien à vous.
19 février 2025 à 18:26
Questions / Réponses Plomberie 3
Consommation chauffe-eau Atlantic Zeneo 200 litres
Bonjour tottin02.
De toute façon un chauffe-eau consomme de l'énergie. Par rapport au chauffage de l'habitat, sans être négligeable, ce n'est pas le poste le plus énergivore.
Il se rallume toutes les deux heures, soit. Mais pendant 10 minutes. Cela est peut-être lié au thermostat et au capteur de température. 10 minutes semblent peu, mais nous n'avons pas plus d'avis que cela.
Essayez d'affiner vos observations si vous avez un peu de temps disponible. Vous ferez un bilan après.
Cordialement.
Citation :Est-ce vraiment utile pour gagner quelques euros ? Et le chauffe-eau va devenir une sorte de bibendum sans les plis.
Et l'isoler un maximum ne fera pas de tort.
De toute façon un chauffe-eau consomme de l'énergie. Par rapport au chauffage de l'habitat, sans être négligeable, ce n'est pas le poste le plus énergivore.
Il se rallume toutes les deux heures, soit. Mais pendant 10 minutes. Cela est peut-être lié au thermostat et au capteur de température. 10 minutes semblent peu, mais nous n'avons pas plus d'avis que cela.
Essayez d'affiner vos observations si vous avez un peu de temps disponible. Vous ferez un bilan après.
Cordialement.
19 février 2025 à 22:07
Questions / Réponses Plomberie 4
Consommation chauffe-eau Atlantic Zeneo 200 litres
Pas faux.
J'avoue qu'installer PV et CE électrique en novembre, ça n'aide pas à envisager les économies espérées sereinement. Je vois bien que les jours où il fait beau la consommation est absorbée intégralement par le solaire.
Reste plus qu'à attendre 12 mois calendrier pour tirer des conclusions.
Depuis que je fais des recherches sur le sujet, j'ai découvert l'existence de chauffe-eaux mixtes gaz-électricité.
Non pas que je veuille en changer maintenant mais peut-être pour une prochaine fois.
L'idée serait évidemment d'utiliser le gaz en hiver et l'électricité dès le retour des beaux jours.
Bien à vous.
J'avoue qu'installer PV et CE électrique en novembre, ça n'aide pas à envisager les économies espérées sereinement. Je vois bien que les jours où il fait beau la consommation est absorbée intégralement par le solaire.
Reste plus qu'à attendre 12 mois calendrier pour tirer des conclusions.
Depuis que je fais des recherches sur le sujet, j'ai découvert l'existence de chauffe-eaux mixtes gaz-électricité.
Non pas que je veuille en changer maintenant mais peut-être pour une prochaine fois.
L'idée serait évidemment d'utiliser le gaz en hiver et l'électricité dès le retour des beaux jours.
Bien à vous.
20 février 2025 à 15:39