Invité

Bonjour. J'ai un problème avec mon chauffe eau 200 litres horizontal blindé de marque Pacific. Il fait disjoncter mon différentiel et même le disjoncteur dès que je rebranche le fil de terre. Pensant que c'était un problème de résistance, je l'ai changé (il y a 15 mois, tartre et anode attaquée...). Je ne sais plus que faire. Ma ligne électrique semble OK, testée avec le lave linge + bouilloire électrique. Merci de m'aider.
Conseils 1 forum plomberie
Invité

Chauffe eau qui fait disjoncter
Invité

Dans le cumulus l'anode (ce qui est reliée à la terre) doit toucher la résistance ce qui provoque le court-circuit.
29 décembre 2007 à 22:03
Conseils 2 forum plomberie
Invité

Chauffe eau qui fait disjoncter
Invité

Avez-vous vérifié le thermostat ?
30 décembre 2007 à 14:33
Conseils 3 forum plomberie
Invité

Chauffe eau qui fait disjoncter
Invité

Bonjour, d'après ce que vous expliquez je pense qu'il y a un défaut d'isolement sur le câble d'alimentation de votre ballon le meilleur ça serait de brancher le ballon sur un autre câble en 2.5mm en provisoire, si ça saute toujours cela vient du ballon, si ça fonctionne ça vient du câble d'alimentation qui a un défaut. Marcel
27 avril 2008 à 20:30
Conseils 4 forum plomberie
Invité

Chauffe eau qui fait disjoncter
Invité

Bonsoir, j'ai exactement le même problème que vous (chauffe-eau horizontal de marque Pacific qui a été installé il y 2 ans et demi.). 3ème résistance changée en moins de 2 ans !
Toujours aucune explication (installation électrique normale, thermostat également).
Je n'y connais pas grand chose mais je suis à cours de solution (ni l'électricien, ni le plombier ne trouvent le problème).
Toujours aucune explication (installation électrique normale, thermostat également).
Je n'y connais pas grand chose mais je suis à cours de solution (ni l'électricien, ni le plombier ne trouvent le problème).
31 mars 2011 à 22:28
Conseils 5 forum plomberie
Invité

Chauffe eau qui fait disjoncter
Invité

Bonjour, j'ai également le même problème sur mon ballon Pacific 200 litres horizontal.
En 4 ans, 4 et oui 4 résistances sont mortes ! (entre 6 et 16 mois de durée de vie par résistance pour une utilisation normale). Tous les éléments du ballon et de la ligne ont été méticuleusement vérifiés un à un. Le plombier a fait jouer la garantie mais me renvoyait vers un problème électrique.
J'ai fait intervenir plusieurs électriciens qui m'ont confirmé que la ligne d'alimentation était parfaitement normale (par précaution, j'ai fait changer le contacteur jour / nuit).
Avant hier, nouvelle panne, j'ai craqué et j'ai fait changer tout le ballon par une autre marque.
Après avoir récupéré la résistance endommagée, le fournisseur m'a fait savoir qu'il avait constaté une usure anormale de la résistance (entartrée que sur une partie). Il a aussi évoqué un problème d'électrolyse. Personnellement, je pense à un défaut caché très complexe de fabrication du ballon.
En 4 ans, 4 et oui 4 résistances sont mortes ! (entre 6 et 16 mois de durée de vie par résistance pour une utilisation normale). Tous les éléments du ballon et de la ligne ont été méticuleusement vérifiés un à un. Le plombier a fait jouer la garantie mais me renvoyait vers un problème électrique.
J'ai fait intervenir plusieurs électriciens qui m'ont confirmé que la ligne d'alimentation était parfaitement normale (par précaution, j'ai fait changer le contacteur jour / nuit).
Avant hier, nouvelle panne, j'ai craqué et j'ai fait changer tout le ballon par une autre marque.
Après avoir récupéré la résistance endommagée, le fournisseur m'a fait savoir qu'il avait constaté une usure anormale de la résistance (entartrée que sur une partie). Il a aussi évoqué un problème d'électrolyse. Personnellement, je pense à un défaut caché très complexe de fabrication du ballon.
15 juillet 2012 à 07:54