Coup de bélier sur le groupe de sécurité
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
2118
Rénovation plomberie maison : Coup de bélier sur le groupe de sécurité
Invité

Je suis un fan de votre site et trouve très sympa de lire vos problèmes mais aussi vos réponses.
A mon tour, n'arrivant pas à trouver une solution, je me permets de vous proposer ce problème. Je réside dans un appartement au 1er étage sur 6. Le bâtiment date des années 80 et la canalisation est en diamètre 14.
J'ai fait refaire toute l'installation de chauffage (chaudière Centora de Chaffoteau, ballon DUO associé et groupe de sécurité). En parallèle, l'arrivée d'eau de l'appartement a été équipée d'un limiteur de pression taré à 2.5 bars juste après le compteur et la vanne d'isolement.
Ce dernier est équipé d'un manomètre qui me permet de contrôler la stabilité du réseau. En terme de distribution interne, la première canalisation suite à ce limiteur est mon entrée d'eau froide dans le ballon, ensuite le coin cuisine-buanderie et enfin le coin salle de bain-toilette.
Lorsque l'on utilise les robinets (n'importe où y compris les machines à laver) à la fermeture nous entendons un toc style coup de bélier, provenant du groupe de sécurité. Ce phénomène est tout le temps audible jour comme nuit. J'ai même vu et senti (main sur le groupe) ce phénomène.
Très sincèrement, cela est gênant mais je crains surtout une casse de mon groupe de sécurité bien que neuf. Que dois-je faire ? Merci.
A mon tour, n'arrivant pas à trouver une solution, je me permets de vous proposer ce problème. Je réside dans un appartement au 1er étage sur 6. Le bâtiment date des années 80 et la canalisation est en diamètre 14.
J'ai fait refaire toute l'installation de chauffage (chaudière Centora de Chaffoteau, ballon DUO associé et groupe de sécurité). En parallèle, l'arrivée d'eau de l'appartement a été équipée d'un limiteur de pression taré à 2.5 bars juste après le compteur et la vanne d'isolement.
Ce dernier est équipé d'un manomètre qui me permet de contrôler la stabilité du réseau. En terme de distribution interne, la première canalisation suite à ce limiteur est mon entrée d'eau froide dans le ballon, ensuite le coin cuisine-buanderie et enfin le coin salle de bain-toilette.
Lorsque l'on utilise les robinets (n'importe où y compris les machines à laver) à la fermeture nous entendons un toc style coup de bélier, provenant du groupe de sécurité. Ce phénomène est tout le temps audible jour comme nuit. J'ai même vu et senti (main sur le groupe) ce phénomène.
Très sincèrement, cela est gênant mais je crains surtout une casse de mon groupe de sécurité bien que neuf. Que dois-je faire ? Merci.
Fiches 1 travaux plomberie
Invité

Coup de bélier sur le groupe de sécurité
Invité

Je pense effectivement que votre groupe subit les fermetures brusques de vos points de puisage et qu'à la longue il risque de pas apprécier ce traitement, mettez un anti-bélier sur votre canalisation d'eau froide entre le groupe et le premier point de puisage (si j'ai bien compris le coin buanderie-cuisine) et c'est lui qui recevra les ondes provoquées par les fermetures.