Problème d'évier de cuisine l'eau s'évacue lentement
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
9996
Question Problèmes Plomberie : Problème d'évier de cuisine l'eau s'évacue lentement
Bonjour.
Mon système de drain d'évier de cuisine fonctionne mal : l'eau s'évacue lentement et il se bouche souvent.
Photo #1 ci-jointe.
Il n'y a pas d'évent provenant du toit car il était prévu qu'un évier sert d'entrée d'air pour l'autre, mais cela fonctionne mal.
J'ai ajouté un évent automatique/secondaire sur la colonne principale (section 1 sur la photo 2), mais le problème persiste.
Photo #2 ci-jointe.
Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai monté mon évent au-dessus du niveau des bondes des éviers.
Photo #3 et #4 ci-jointes.
Que me conseillez-vous de faire?
Est-ce que mon évent est mal placé ou mal construit?
Est-ce que je l'ai monté inutilement trop haut?
Est-ce qu'il a des sections/raccords de tuyau qui sont mal appropriés pour ce type de drain et qu'il me faudrait changer ?
Est-ce que mon siphon est mal construit ?
Est-ce que le problème pourrait être plus loin dans le tuyau/drain d'évacuation vers l'égout?
Mon raccord pour l'évacuation de lave-vaisselle est placé entre les éviers (section 2 sur la photo 2).
Est-ce qu'il est mal placé?
Est-ce qu'il serait préférable qu'il soit placé sur la colonne principale après le siphon?
Merci beaucoup de votre aide :)
Chris.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Mon système de drain d'évier de cuisine fonctionne mal : l'eau s'évacue lentement et il se bouche souvent.
Photo #1 ci-jointe.
Il n'y a pas d'évent provenant du toit car il était prévu qu'un évier sert d'entrée d'air pour l'autre, mais cela fonctionne mal.
J'ai ajouté un évent automatique/secondaire sur la colonne principale (section 1 sur la photo 2), mais le problème persiste.
Photo #2 ci-jointe.
Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai monté mon évent au-dessus du niveau des bondes des éviers.
Photo #3 et #4 ci-jointes.
Que me conseillez-vous de faire?
Est-ce que mon évent est mal placé ou mal construit?
Est-ce que je l'ai monté inutilement trop haut?
Est-ce qu'il a des sections/raccords de tuyau qui sont mal appropriés pour ce type de drain et qu'il me faudrait changer ?
Est-ce que mon siphon est mal construit ?
Est-ce que le problème pourrait être plus loin dans le tuyau/drain d'évacuation vers l'égout?
Mon raccord pour l'évacuation de lave-vaisselle est placé entre les éviers (section 2 sur la photo 2).
Est-ce qu'il est mal placé?
Est-ce qu'il serait préférable qu'il soit placé sur la colonne principale après le siphon?
Merci beaucoup de votre aide :)
Chris.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




22 février 2024 à 13:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum plomberie
Problème d'évier de cuisine l'eau s'évacue lentement
Bonjour Chris. L'ensemble est bien monté. Si le débit de l'écoulement est réduit, en général on incrimine un bouchon en aval du siphon.
Pour mettre en évidence un défaut de prise d'air vous ouvrez le clapet d'équilibrage des pressions. Ainsi, la canalisation sera à l'air libre. Vous verrez alors si l'écoulement est plus rapide. Dans le cas contraire, il faudra déboucher.
Cordialement.
Pour mettre en évidence un défaut de prise d'air vous ouvrez le clapet d'équilibrage des pressions. Ainsi, la canalisation sera à l'air libre. Vous verrez alors si l'écoulement est plus rapide. Dans le cas contraire, il faudra déboucher.
Citation :Pour l'instant, juste cette manipulation.
Que me conseillez-vous de faire?
Cordialement.
23 février 2024 à 10:18