Installation chaudière sur conduit d'une hotte
Actuellement
10 491
questions dans le
forum plomberie
1936
Conseils forum plomberie : Installation chaudière sur conduit d'une hotte
Invité

Je loue actuellement un appartement avec une chaudière électrique qui se trouve être raccordée au même conduit d'évacuation que ma hotte... Bien entendu la hotte et la chaudière sont au-dessus de mes plaques electriques. Mon propriétaire m'assure que cela est aux normes mais je doute un peu. Pouvez-vous me dire si cette installation est règlementaire. Merci.
Conseils 1 Matériaux plomberie maison
Invité

Installation chaudière sur conduit d'une hotte
Invité

Jamais de la vie !
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Invité

Installation chaudière sur conduit d'une hotte
Invité

Posez lui la question : si votre évacuation se bouche, les gazs brûlés ne risquent-ils pas de ressortir par la hotte ? Et si il vous dit non, demandez-lui par où alors ? Condamnez l évacuation de la hotte et mettez un filtre spécial qui n'en nécessite pas, je pense que c'est préférable.
Conseils 3 Matériaux plomberie maison
Invité

Installation chaudière sur conduit d'une hotte
Invité

Effectivement, la hotte et la chaudière sur le même conduit, c'est interdit et très dangereux ; de plus une hotte raccordée et une chaudière raccordée sur 2 conduits différents et dans la même pièce, c'est également interdit.
Conseils 4 Matériaux plomberie maison
Invité

Installation chaudière sur conduit d'une hotte
Invité

Une chaudière électrique avec un conduit de fumée ! Jamais vue, l'eau est chauffée par des résistances (électriques bien sûr). j.f. 65
24 février 2009 à 11:27