Ballon d'eau chaude électrique Ariston 150 L ne s'arrête plus
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
3479
Conseils forum plomberie : Ballon d'eau chaude électrique Ariston 150 L ne s'arrête plus
Invité

Bonjour.
Je possède un chauffe eau Ariston 150 L électrique. Ce matin alors qu'il s'arrête à 7h (heure pleine) celui-ci a continué à chauffer avec une bruit de gargouillis.
L'extérieur du ballon d'eau était brûlant et au départ, une couleur marron en sortait (comme de la terre).
Ensuite, il ne sortait plus d'eau mais de la vapeur. J'ai carrément débranché les fils électriques. Actuellement, j'ai de l'eau très chaude, plus de vapeur mais tout est coupé.
Côté disjoncteur, ce dernier était bien sur heure pleine/heure creuse et le thermostat était au milieu (je l'ai ensuite mis sur minimum).
Avant cet incident, il y avait depuis quelques temps des petites fuites d'eau au niveau de la base (ballon vertical). Ce dernier a environ 15 ans.
Avez-vous une idée de ce qui s'est passé ? Je compte le changer d'ici 2 jours car je n'ai plus confiance. Que me conseillez-vous (dans des prix abordables...). Pour 4 personnes 150 L ou 120 L (pas de bains, pas de lave vaisselle,...). Merci pour vos réponses.
Bonne soirée, je vais tenter une douche rapide...
Je possède un chauffe eau Ariston 150 L électrique. Ce matin alors qu'il s'arrête à 7h (heure pleine) celui-ci a continué à chauffer avec une bruit de gargouillis.
L'extérieur du ballon d'eau était brûlant et au départ, une couleur marron en sortait (comme de la terre).
Ensuite, il ne sortait plus d'eau mais de la vapeur. J'ai carrément débranché les fils électriques. Actuellement, j'ai de l'eau très chaude, plus de vapeur mais tout est coupé.
Côté disjoncteur, ce dernier était bien sur heure pleine/heure creuse et le thermostat était au milieu (je l'ai ensuite mis sur minimum).
Avant cet incident, il y avait depuis quelques temps des petites fuites d'eau au niveau de la base (ballon vertical). Ce dernier a environ 15 ans.
Avez-vous une idée de ce qui s'est passé ? Je compte le changer d'ici 2 jours car je n'ai plus confiance. Que me conseillez-vous (dans des prix abordables...). Pour 4 personnes 150 L ou 120 L (pas de bains, pas de lave vaisselle,...). Merci pour vos réponses.
Bonne soirée, je vais tenter une douche rapide...
01 décembre 2008 à 01:44
Conseils dépannage 1 plomberie
Invité

Ballon d'eau chaude électrique Ariston 150 L ne s'arrête plus
Invité

Bonjour, depuis 15 ans votre cumulus contient plus de calcaire que d'eau. La surchauffe est due à votre doigt de gant du thermostat qui ne laisse plus passer la chaleur. Si vous avez des fuites par le dessous, remplacez le vite avec un groupe de sécurité neuf.
G. B.
G. B.
Conseils dépannage 2 plomberie
Invité

Ballon d'eau chaude électrique Ariston 150 L ne s'arrête plus
Invité

Bonjour, 150L pour 4 personnes c'est un minimum, je vous conseille plutôt les magasins spécialisés en plomberie que les GSB, car en cas de problème c'est la croix et la bannière pour se faire entendre ; demandez le stéatite (résistance pas directement dans l'eau), c'est mieux. Et juste pour information les machines à laver sont alimentées en eau froide.
Conseils dépannage 3 plomberie
Invité

Ballon d'eau chaude électrique Ariston 150 L ne s'arrête plus
Invité

Changer de cumulus mais pour un 250 l