FORUM PLOMBERIE

S'inscrire Aide

Évacuation immeuble diamètre ?

Rechercher dans le forum plomberie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 497 questions dans le forum plomberie


8311

Question Forum Plomberie : Évacuation immeuble diamètre ?

mirpale
Membre inscrit
mirpale
1 message
Bonjour,

Comme vous pouvez le voir sur le schéma ci-joint, nous avons un souci de diamètre de conduites d'évacuation des eaux usées (noires & grises) mélangées avec des eaux de pluie, dans un immeuble datant de 1930.

1ère question : dans le vide sanitaire, la conduite verticale évacue 4 appartements (chacun un lavabo, un évier, une douche, un WC, un lave-linge, un lave-vaisselle) et se rétrécit à 1 m du sol (travaux récents suite à une fuite) d'un diamètre 16 à un diamètre 10 : est-ce règlementaire et techniquement correct ?
Le passage de la matière au niveau du rétrécissement provoque un bruit sourd et fort ...

2ème question : dans la cave, la conduite finale d'évacuation de tout l'immeuble est horizontale, de diamètre 10, alors qu'elle évacue :
9 lave-vaisselle, 6 lavabos, 6 douches, 10 WC, 5 lave-linge, 10 éviers et 102 m² d'eau de pluie (terrain + toiture). Est-ce réglementaire et techniquement correct ?
Elle s'est bouchée dernièrement, ce qui a provoqué un dégât des eaux puis notre enquête ...

Merci de vos réponses.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma évacuation immeuble

20 juin 2021 à 14:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum plomberie

Évacuation immeuble diamètre ?


Invité
invité
Bonjour.
Première question : dans votre commune, est-il règlementaire d'envoyer les eaux de pluie à l'égout ? ...
GC
20 juin 2021 à 17:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum plomberie

Évacuation immeuble diamètre ?

GL
Membre inscrit
GL
30 069 messages
Bonjour Mirpale. Juste un avis en passant.
Citation :
Est-ce réglementaire et techniquement correct ?
Techniquement correct, ce n'est pas certain. Il n'est pas étonnant qu'il y ait eu un bouchon. Et il y en aura d'autres si l’installation n'est pas modifiée.
On remarque un raccord qui fuit, et l'absence de tampons de visite.
Règlementaire concernant l'eau de pluie, on peut douter. Pratiquement, ce n'est pas bon, avec en prime un rétrécissement des diamètres contraire aux lois de l'écoulement.
L'installation est postérieure à 1930 ; on ne peut incriminer cette donnée de construction.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 juin 2021 à 08:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum plomberie

Évacuation immeuble diamètre ?

GL
Membre inscrit
GL
30 069 messages
Bonjour. Une réponse serait bienvenue.
29 juin 2021 à 14:23
Réponse 4 d'un contributeur du forum plomberie

Évacuation immeuble diamètre ?


Invité
invité
Bonjour et merci de vos réactions.

Il n'est pas règlementaire dans notre commune d'envoyer les eaux de pluie à l'égout.
Mais ceci est seulement un des changements à apporter ...

Je cherche ou bien des réponses, ou bien des textes où chercher des réponses afin d'argumenter en faveur de travaux à faire rapidement et prioritairement sur toute cette installation, notamment le dimensionnement des diamètres.

Je ne suis pas plombier mais je peux me pencher sur des tableaux ou formules et faire des calculs.
Mais je n'ai pas encore trouvé de ressources, notamment dans le cas d'une conduite horizontale ou avec une pente très faible, comme c'est notre cas pour la conduite d'évacuation finale.

Si vous avez des documents, des références ou des idées de recherches à faire, je suis preneur.
Cordialement.
29 juin 2021 à 15:41
Réponse 5 d'un contributeur du forum plomberie

Évacuation immeuble diamètre ?

GL
Membre inscrit
GL
30 069 messages
Bonjour mirpale, car on suppose que c'est vous.
Citation :
Je ne suis pas plombier
Certes, ce n'est pas un handicap quand on veut bricoler chez soi, mais on comprend que vous voulez argumenter face à des décideurs, potentiels ou réels. Il faudrait que vous disposiez de l'étude d'un expert ; et cela a un coût.
Certains professionnels ont répondu ici même concernant la mise en cascade de divers tubes d'écoulements. Mais on ne sait pas où se trouvent les réponses sur le forum. Ce qui est certain, c'est qu'on part de petites sections pour aller vers les grandes, et non le contraire comme vos photos le montrent. Simple question de logique.
On trouve quelques liens utiles sur le net avec les mots clés règles plomberie écoulements collectif
On vous laisse chercher.
Cordialement.
29 juin 2021 à 18:44

Proposer une réponse à Évacuation immeuble diamètre ?



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Plomberie

  • 1. Problème d'évacuation WC
    N°92 : Bonjour et bravo pour votre site. Je viens de changer la cuvette et le réservoir de WC. Je rencontre des problèmes d'évacuation. Lorsque l'on tire la chasse d'eau, l'eau ne tombe pas assez verticalement. Il se crée un...
  • 2. Charge admissible sur colonne d’évacuation
    N°7163 : Bonjour, Dans un immeuble ancien à 4 niveaux (rdc + 3 étages) une colonne d'évacuation EV et EU en fonte ou acier fait 60mm de diamètre extérieur donc environ 40/45 intérieur. Combien d'après vous d'appareils (WC...
  • 3. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
    N°6050 : Bonjour, Je voudrais refaire (ou faire faire) la rénovation de la plomberie de ma salle de bain. L'évacuation est en cuivre. Côté chute (en fonte), ça donne ça (désolé pour la photo pas terrible : il y a en fait 2...
  • 4. Problème raccordement colonne d'evacuation de l'immeuble
    N°4754 : Bonjour, J'ai un problème pour relier mon réseau d'évacuation de la salle de bain à la colonne de l'immeuble. La bouche d'évacuation vers la colonne de l'immeuble à un diamètre intérieur de 84mm (diamètre extérieur de...
  • 5. Changement de diamètre de colonne montante dans immeuble collectif
    N°4912 : Bonjour Lorsque je me suis installée dans l'immeuble en 2005, j'ai changé par anticipation la colonne d'eau montante en plomb (qui était poreuse) par une colonne en cuivre. Mes voisins du dessous et du dessus ont fait la même...
  • 6. Raccorder évacuation eaux diamètre 75
    N°1214 : Bonjour, nous sommes en discussion pour acquérir un appartement avec des WC sur le palier et sans salle de bain. Notre but étant de créer une salle de bain WC dans l'appartement en question. La descente des eaux usées actuelle...
  • 7. Toilette évacuation diamètre de 80 à 100
    N°1658 : Bonjour, je souhaite changer mes WC qui ont une évacuation de diamètre 80mm. J'aimerais mettre des WC dont l'évacuation a un diamètre de 100mm. Donc réduction de diamètre. Est-ce possible ? Est-ce que quelqu'un en a fait...
  • 8. diamètre tuyau PVC évacuation évier cuisine
    N°258 : Merci d'avance, quel diamètre installer pour un tuyau d'évacuation de l'évier de la cuisine en PVC ?
  • 9. Diamètre tuyau évacuation douche
    N°1740 : Pouvez-vous m'indiquer le diamètre minimal nécessaire à l'évacuation d'une cabine de douche ? Je souhaite créer une salle d'eau (dans un ancien bureau situé près de la cuisine), en essayant de me connecter au tuyau...
  • 10. Installation tuyau d'évacuation pour machine à laver
    N°6643 : Bonjour, Mon fils a emménagé dans un vieil appartement en location. Nous lui avons acheté une machine à laver puisque nous avions remarqué qu'il avait tout pour ce faire dans la salle de bain, sauf que lorsque nous avons...
>>> Résultats suivants pour : Évacuation immeuble diamètre ? >>>



information Informations sur le forum Plomberie information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite