Problème pression ballon eau chaude
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
4317
Travaux réparation plomberie : Problème pression ballon eau chaude
Invité

Bonjour, je n'ai pas de pression à l'eau chaude !
Il n'y a pas de tartre à mes robinets. Une superbe pression pour l'eau froide.
Par contre, seulement un filet lorsque je bascule sur l'eau chaude, de plus, elle n'est pas si chaude que çà.
Le ballon d'eau chaude a 4 ans et nous avons installé un osmoseur il y a 2 ans.
De quoi cela peut-il venir ? Merci de vos réponses.
Il n'y a pas de tartre à mes robinets. Une superbe pression pour l'eau froide.
Par contre, seulement un filet lorsque je bascule sur l'eau chaude, de plus, elle n'est pas si chaude que çà.
Le ballon d'eau chaude a 4 ans et nous avons installé un osmoseur il y a 2 ans.
De quoi cela peut-il venir ? Merci de vos réponses.
30 août 2009 à 14:03
Normes plomberie maison 1
Invité

Problème pression ballon eau chaude
Invité

Bonsoir,
La première chose à faire est de vérifier si vous avez une pression (ou débit) normale à l'entrée du chauffe-eau (entre vanne d'isolement en entrée CE).
Si oui, faites la même vérification à la sortie du CE (entre groupe de sécurité et vanne eau chaude).
Si la chute de pression se passe dans cette partie de l'installation, soit un bouchon de calcaire s'est formé à l'entrée du tube de prélèvement d'eau chaude, dans le CE, soit le passage de l'eau dans le groupe de sécurité est bouché.
Si la chute de pression ne vient pas de cette zone, cherchez la vanne, à commencer par celle d'isolement, qui ne s'ouvre pas en totalité et remplacez-la ou la section de tuyauterie accidentellement écrasée. Courage ! Cordialement.
La première chose à faire est de vérifier si vous avez une pression (ou débit) normale à l'entrée du chauffe-eau (entre vanne d'isolement en entrée CE).
Si oui, faites la même vérification à la sortie du CE (entre groupe de sécurité et vanne eau chaude).
Si la chute de pression se passe dans cette partie de l'installation, soit un bouchon de calcaire s'est formé à l'entrée du tube de prélèvement d'eau chaude, dans le CE, soit le passage de l'eau dans le groupe de sécurité est bouché.
Si la chute de pression ne vient pas de cette zone, cherchez la vanne, à commencer par celle d'isolement, qui ne s'ouvre pas en totalité et remplacez-la ou la section de tuyauterie accidentellement écrasée. Courage ! Cordialement.
30 août 2009 à 21:31
Normes plomberie maison 2
Invité

Problème pression ballon eau chaude
Invité

Effectivement, après renseignement c'est exact ! Ceci dit, y a-t-il un moyen de pouvoir s'en servir quand même ? Je ne sais pas, avec un réservoir fictif ?!
21 août 2012 à 19:51