Question plomberie Maison : Problème cumulus moins eau chaude depuis baisse thermostat
Invité

Bonjour, notre cumulus a 3 ans et on vient seulement de régler le thermostat sur moins chaud car l'eau était vraiment bouillante !
Depuis l'eau est mieux tempérée mais après 2 douches et une vaisselle, nous n'avons plus d'eau chaude alors qu'avant c'était nickel. Avez-vous une solution ? Merci.
Depuis l'eau est mieux tempérée mais après 2 douches et une vaisselle, nous n'avons plus d'eau chaude alors qu'avant c'était nickel. Avez-vous une solution ? Merci.
27 juin 2009 à 13:25
Forum plomberie Maison 1
Invité

Problème cumulus moins eau chaude depuis baisse thermostat
Invité

Effectivement, si vous diminuez trop la température de l'eau de votre cumulus, vous aurez moins d'autonomie car si vous prélevez 30 litres d'eau chaude, il rentre 30 litres d'eau froide dans le cumulus et si l'eau de ce dernier est à 40°C, elle se refroidira plus vite que si elle est à 70°C.
Donc vous disposerez d'une plus petite autonomie d'eau à 36°C ou 38°C.
MF
Donc vous disposerez d'une plus petite autonomie d'eau à 36°C ou 38°C.
MF