Installer ballon d'eau chaude sur chaudière murale
Actuellement
10 488
questions dans le
forum plomberie
3127
Travaux réparation plomberie : Installer ballon d'eau chaude sur chaudière murale
Invité

Bonsoir, je possède une chaudière murale 23 Kw à production d'eau chaude instantanée et désire mettre des mitigeurs thermostatiques dans ma salle de bain. Malheureusement les seuls robinets soi-disant compatibles sont très chers. Je me demande s'il ne serait pas préferable d'installer un ballon d'eau chaude en amont ou en aval de la chaudière. Ce qui serait plus confortable et environ aussi coûteux. Mais je me demande lequel va gérer la diffusion d'eau chaude quand je vais ouvrir les robinets. Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Merci.
25 juin 2008 à 01:57
Fiches 1 travaux plomberie
Invité

Installer ballon d'eau chaude sur chaudière murale
Invité

Pour info il existe des ballons pour chaudière mixte soit celectic en Chaffoteaux ou sdk en Saunier Duval.
26 juin 2008 à 13:42
Fiches 2 travaux plomberie
Invité

Installer ballon d'eau chaude sur chaudière murale
Invité

Bonjour,
Vous pouvez installer un ballon tampon en sortie de votre chaudière (environ 100 litres) ;
Vous raccordez son entrée avec la sortie d'ECS de la chaudière et sa sortie sera votre distribution générale, n'oubliez pas de poser un clapet de non retour et pose d'un groupe de sécurité.
Vous devrez mettre la température de l'ECS chaudière au maximum, mais restez conscient que le débit d'une chaudière n'est que de 13l/mn et que sa température n'excède pas 55°C.
Personnellement je trouve cher ce système pour juste des mitigeurs !
G.B.
Vous pouvez installer un ballon tampon en sortie de votre chaudière (environ 100 litres) ;
Vous raccordez son entrée avec la sortie d'ECS de la chaudière et sa sortie sera votre distribution générale, n'oubliez pas de poser un clapet de non retour et pose d'un groupe de sécurité.
Vous devrez mettre la température de l'ECS chaudière au maximum, mais restez conscient que le débit d'une chaudière n'est que de 13l/mn et que sa température n'excède pas 55°C.
Personnellement je trouve cher ce système pour juste des mitigeurs !
G.B.