FORUM PLOMBERIE

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum plomberie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 443 questions dans le forum plomberie


Membre inscrit PL

PL
a posté 13 462 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Plomberie

Bonjour, un défaut BP serait plutôt un manque de gaz dans votre installation.
Depuis 2012, un désembouage a t'il été effectué ?
27 novembre 2024 à 09:17
forum consulter ce sujet Problème basse pression sur PAC France Géothermie sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les commandes sont programmées d'usine.
Si vous êtes en mode chauffage il est normal que la ventilation ne démarre pas de suite, il faut que l'unité extérieure démarre, monte en température et ensuite la ventilation de l'unité intérieure commence à ventiler.
Avez-vous effectué un essai en ventilation seule ?
Si la commande ne donne plus d'ordres certainement HS
27 novembre 2024 à 09:11
forum consulter ce sujet Réinitialiser télécommande Daikin BRC1D52 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Voir avec le fournisseur des ces pièces pour remplacement.
26 novembre 2024 à 17:37
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement pompe à chaleur Ophely 604 sur le forum Climatisation

Bonjour, en conseil ne fates pas cela.
26 novembre 2024 à 17:34
forum consulter ce sujet Relais Wi-Fi sur commande Filaire sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il est clair qu'il y a des règles de sécurité à respecter, telles infiltrations d'eau, protections électriques tout du moins en extérieur, pour l'intérieur, je crois constater qu'il y a déjà une goulotte existante ?
Plus d'infos ou photos.
26 novembre 2024 à 17:33
forum consulter ce sujet Alimentation électrique climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

"la température ambiante indiquée est sur certains très éloignée de la réalité"
Vous voulez dire quoi ? des exemples...
26 novembre 2024 à 09:40
forum consulter ce sujet Sonde de température des splits Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les pièces sont t'elles d'origines constructeur ?
Je pencherais sur un élément défectueux.
26 novembre 2024 à 09:36
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement pompe à chaleur Ophely 604 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Que dit votre installateur ? Y a t'il eu un bilan thermique de votre installation ?
26 novembre 2024 à 09:30
forum consulter ce sujet Réglage pompe à chaleur ViesmannVitocal P350 géothermie sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ce système commande une lampe ?
Pas une commande filaire de clim.
26 novembre 2024 à 09:25
forum consulter ce sujet Relais Wi-Fi sur commande Filaire sur le forum Climatisation

Bonjour,
Citation :
quand on l'éteint, la cassette givre au bout d'un moment...
Je reste sur mon premier avis si la batterie givre quand elle est à l'arrêt cela voudrait dire que la demande vient d'une autre unité intérieure.
Et donc inversion soit de câbles de commande soit des tubes.
25 novembre 2024 à 13:52
forum consulter ce sujet Dépannage multisplit Midéa 5 sorties sur le forum Climatisation

Bonjour.

N'y a t'il pas une confirmation à effectuer ?
Sinon on pourrait repartir sur une programmation à effectuer journellement ?
Supposition.
25 novembre 2024 à 10:28
forum consulter ce sujet PAC Module interne perte heure sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ben normal mettre une UI dans un couloir pour chauffer trois pièces donc quatre avec le couloir, plus les contraintes d'ouverture de portes, pas trop d'intimité.
Pour le reste, déplacer une commande filaire vous pouvez l'installer ou vous voulez.
25 novembre 2024 à 10:25
forum consulter ce sujet Sonde déportée Daikin Stylish sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ci-joint une doc des paramétrages, c'est pour la PAR31 mais ça ne devrait pas changer grand chose, voir la page 38
Notice télécommande filaire Mitsubishi PAR31
25 novembre 2024 à 10:18
forum consulter ce sujet Paramétrage système gainable Mitsubichi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Compresseur HS, cartes, pas de courant, manque de gaz etc...
L’idéal est d'appeler un frigoriste connaissant la marque.

25 novembre 2024 à 10:11
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il faut démonter l'ancien moteur, et ou prendre en photo la réf de celui-ci et le remplacer par le même.
Mais ce n'est peut être qu'un problème de commande ou d'alimentation, 12v 230v ? à vérifier.
25 novembre 2024 à 10:07
forum consulter ce sujet Compatibilité thermostats Delta Dore Tybox 21 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il n'y a pas la réf de votre unité extérieure.
25 novembre 2024 à 10:04
forum consulter ce sujet Climatisation réversible Mitsubishi ne s’allume plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Une inversion de tubes (?) est une possibilité.
Faire un essai, démarrer cette cassette mettre les autres en ventilation, et voir si il ni a pas éventuellement une production de froid sur une UI.
25 novembre 2024 à 09:54
forum consulter ce sujet Dépannage multisplit Midéa 5 sorties sur le forum Climatisation

Bonjour, références ? commandes filaires ? IR ?
24 novembre 2024 à 11:23
forum consulter ce sujet Sonde de température des splits Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je ne comprends pas ce que vous souhaitez faire.
Lorsque l'appareil est éteint, il suffit de remplacer la commande filaire en débranchant les câbles P1 et P2 de celle-ci.
Pour cela, il faut d'abord démonter la commande, puis installer la nouvelle en effectuant les étapes inverses.
24 novembre 2024 à 11:21
forum consulter ce sujet Changer télécommande filaire gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,

Le 11-2-2 cette programmation démarre en ventilation toutes les 6 minutes, si vous voulez stopper la ventilation 12-3-3 arrêt de la ventilation en chaud sans redémarrage toutes les 6 minutes.
12-6-2 arrêt de la ventilation en froid sans redémarrage toutes les 6 minutes.
10-2-1 sonde dans la télécommande + unité réglage d'origine en usine.
10-2-2 arrêt sonde télécommande donc sonde UI seule.
10-2-3 sonde télécommande seule.
24 novembre 2024 à 11:09
forum consulter ce sujet Arrêt ventilation clim réversible gainable Daikin ? sur le forum Climatisation

Bonjour,
A ce que je vois sur vos photos les tubes d'évacuation des pompes sont très résistants avec la ficelle ce qui est bien.
Les explications de Climtout sont OK, les pompes dans les combles sont hermétiques, donc le nettoyage n'est pas facile, par contre les flotteur comme ils ne sont pas toujours faciles à démonter à part si les pompes sont dans des moulures.
Si les flotteurs sont accessibles les démonter et les nettoyer, sinon je mets du vinaigre blanc ou de l'eau de javel diluée sur la batterie jusque la pompe démarre, enlève les algues éventuelles, et nettoie le circuit.
24 novembre 2024 à 10:59
forum consulter ce sujet Climatiseur évacuation des condensats par les combles sur le forum Climatisation

Bonjour.

"Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique."
J'ai toujours effectué un CERFA même pour - de 2 kgs, car intervention d'ouverture de vannes de service sur un split.
22 novembre 2024 à 10:36
forum consulter ce sujet Climatiseurs quels documents l'installateur doit-il fournir ? sur le forum Climatisation

Bonjour, le débit de la pompe de circulation est peut être trop importante ?
Une sonde de température d'eau décalée ?
L'embouage pourrait en être la cause ?
22 novembre 2024 à 08:28
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Sanyo en mode standby sur le forum Climatisation

Bonjour.

Une prise de température en soufflage pourrait nous en dire plus.
Je serais partant pur un manque de gaz, donc fuite.
La machine doit être à son mini de fonctionnement, attention un conseil ne pas laissé en fonctionnement, le risque de casse du compresseur est possible.
Laissé sous tension mais stopper l'installation.
22 novembre 2024 à 08:24
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin FTXC 50CV1B chauffe très peu sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sans plus de précisions, à part le remplacement de la pompe de circulation, il se pourrait qu'il y ai un problème d'embouage (?)
Là comme cela ce n'est pas évident de vous répondre.
21 novembre 2024 à 16:34
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Sanyo en mode standby sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour du R410A 5 bars c'est trop bas on devrait être vers 8 bars, pour moi manque de gaz.
21 novembre 2024 à 05:21
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Zenith ventilateur condenseur ne tourne pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je rejoint Climtout.
La délivrance du CERFA est obligatoire et remise lors de la mise en service.
21 novembre 2024 à 05:16
forum consulter ce sujet Climatiseurs quels documents l'installateur doit-il fournir ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je rejoint Dom-Aom, la puissance devrait convenir, mais effectivement suivant l'exposition NSEO l'isolation, le volume total etc... n'est pas super, une puissance supérieure aurait été plus convenable (?)
Un bilan thermique pourrait en dire plus.

Le fait de mettre la température à fond permet d'arriver au point consigne prévu, mais comme ça rame un peu, et bien les consommations d'énergie peuvent être conséquentes, une fois la température voulue est atteinte mettre comme suggérer à 24-25°C, mais si la température chute dans la pièce on revient sur le problème de l'exposition et certainement donc une sous puissance, et les consommations électriques seront conséquentes aussi.
21 novembre 2024 à 05:14
forum consulter ce sujet Problème chauffe climatiseurs LG Artcool Dual inverter sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour moi il y aurait un défaut d'isolement(fuite à la terre) ponctuel, il faudrait tester les différents éléments avec un mégohmmètre, comme le compresseur, le ventilo, la V4V.
21 novembre 2024 à 05:04
forum consulter ce sujet PAC Fujitsu Atlantic disjonte entre 12h et 24h après nettoyage sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le ventilateur va tourner à fond afin de récupérer le maximum de "calories" dans l'air, ce fonctionnement est normal si les températures sont basses, et aussi pour atteindre la température demandée, une fois que tout cela est géré le système inverter va prendre le relai.
21 novembre 2024 à 04:58
forum consulter ce sujet Ventilateur extérieur à fond sur clim Hitachi RAC-35WX8 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Je n'ai pas ce code défaut.
Peut-être s'agit-il simplement d'une indication de montée en température lors d'une demande de chaud ?
Si quelqu'un a une info.
19 novembre 2024 à 02:57
forum consulter ce sujet Code erreur LA climatiseur Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.

Effectivement ce sont des moteurs sertis, il faut remplacer le moteur complet.
19 novembre 2024 à 02:50
forum consulter ce sujet Roulements moteur ventilateur PAC Fujitsu/Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est quoi le type de fluide frigorigène ?
19 novembre 2024 à 02:49
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Zenith ventilateur condenseur ne tourne pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

D'où le fait d'effectuer les travaux dans les règles de l'art, c'est une loi.
18 novembre 2024 à 15:12
forum consulter ce sujet Un artisan est-il tenu de respecter les normes ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avec peu d'infos, peut être un manque de gaz, ou le compresseur commence à faire des siennes, appeler votre installateur, il y a plusieurs choses à analyser.
18 novembre 2024 à 15:10
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Hitachi cycle court sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il faut au moins un radiateur ouvert en permanence, peut-être un problème de puissance ou de débit d'eau insuffisant.
18 novembre 2024 à 15:06
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur qui s'active régulièrement sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour information si une pompe de relevage se mets en service en mode chaud, ce n'est pas normal car il n'y a pas de condensation dans ce mode. celle-ci doit être défectueuse.

il se peut que la pompe de relevage se mette en route même si la clim de votre chambre est stoppée car il il y a une partie du fluide qui passe par cette UI donc petite production de froid sur la batterie = condensation.
Par contre si la pompe "s'énerve" un peu elle est peut être défectueuse d'où le jugement du remplacement par le technicien.
Normalement d'usine il y a un delta T°C de 2°C pour le démarrage et l'arrêt qui est parfois réglable sur certains modèles.
Il faut prendre les températures de soufflage en chaud qui au bout de 10/15 mn de fonctionnement vitesse à fond et température maxi normalement sur un bi-split environ 45°C voire plus.
En froid un delta T°C entre la reprise d'air et le soufflage de votre UI environ 12°C
18 novembre 2024 à 15:03
forum consulter ce sujet Mode chaud air plus frais pompe de relevage se met en marche sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je ne sais pas si il y a un bouton avec le sigle sapin, si oui appuyer sur celui-ci pour supprimer ou le mettre.
L'idéal est qu'en cas de démarrage froid au chaud est de mettre la ventilation la plus haute afin d'arriver à la température demandée, puis de mettre en petite vitesse pour réguler la température.
Le mode "Sleep" permet surtout la nuit de réaliser des économie d'énergie et de bruit la nuit, laisser la programmation mettre sur le mode Sleep.
18 novembre 2024 à 08:47
forum consulter ce sujet Renseignements fonctionnement PAC Gree sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous auriez dû de ne pas accepter, et très mauvais conseil, quand vous vous servirez de la hottes risque de casser le moteur de la VMC et bonjours les retours d'odeur de cuisine, c'est absolument hors normes, demander à votre artisan d'effectuer les travaux dans les règles de l'art.
18 novembre 2024 à 08:34
forum consulter ce sujet Un artisan est-il tenu de respecter les normes ? sur le forum Climatisation

Bonjour, êtes vous certain que vous êtes en mode chauffage, car normalement la ventilation de votre unité intérieure ne doit pas tourner si le groupe extérieur ne fonctionne pas.
18 novembre 2024 à 08:27
forum consulter ce sujet Climatisation réversible Toshiba unité intérieure clignote sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le plus simple est d' appeler le constructeur.
18 novembre 2024 à 08:24
forum consulter ce sujet Connexion WIFI d'une PAC Mitsibishi sur le forum Climatisation

Bon/jour.

Il existe des produits de nettoyage en poussant à l'azote pour enlever le produit dans un bidon de récupération, respecter les règles de sécurité.
Voir sur internet cette manipulation sur le site ABC Clim en tapant "produit de nettoyage tubes frigorigène"
18 novembre 2024 à 08:21
forum consulter ce sujet Remplacement installation et conservation des réseaux frigorifiques sur le forum Climatisation

Bonjour.

Peut être un décalage de la sonde de reprise ?
18 novembre 2024 à 08:15
forum consulter ce sujet Code erreur E6 climatiseur Electrolux sur le forum Climatisation

Citation :
Je tiens également à vous informer que le tuyau d'évacuation était enroulé, ce qui empêchait son bon fonctionnement.

Le tuyau de quoi ?
Pour le reste comme Dom-Aom
18 novembre 2024 à 08:10
forum consulter ce sujet Split Toshiba produit du froid mais ne produit plus d’air chaud sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le ou les filtres de votre gainable sont-ils propres ?
18 novembre 2024 à 08:07
forum consulter ce sujet Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ? sur le forum Climatisation

Bonjour,
Avez-vous essayé de faire fonctionner uniquement la climatisation du haut ?
Si production de chaud ou froid certainement manque de gaz.
17 novembre 2024 à 11:32
forum consulter ce sujet Problème vanne 4V4 climatiseur inverter Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour, le mieux est d'appeler le fabricant.
17 novembre 2024 à 11:25
forum consulter ce sujet Utilisation application Bosch Homcom easy sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je pense que vous parlez de la grille de protection de l'hélice de votre UE ?
Si c'est bien cela, il y a seulement 4 ou 5 vis à enlever, démonter cette grille puis procéder au remplacement à l'inverse de démontage.
13 novembre 2024 à 11:41
forum consulter ce sujet Remplacement grille refoulement unité extérieure Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Signe de manque de fluide frigorigène.
13 novembre 2024 à 11:38
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Atlantic Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je ne connais pas cette "erreur" si c'en est une.
Éventuellement voir si toutes vos UI sont bien dans le même mode de fonctionnement chaud par exemple.
13 novembre 2024 à 11:37
forum consulter ce sujet Tri split Airwell affiche 2 points sur l'écran LED sur le forum Climatisation