FORUM PLOMBERIE

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum plomberie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 443 questions dans le forum plomberie


Membre inscrit PL

PL
a posté 13 462 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Plomberie

Bonjour, en inverter ces consommations vont variées en fonction des températures demandées et des températures extérieures.
Il existe des tableaux sur internet ou encore par le constructeur donnant des consommations sur une année.
27 janvier 2025 à 19:00
forum consulter ce sujet Aide calcul consommation climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour, cela sent le manque de gaz ou encore comme AAC les règles de la mise en service n'ont pas été respectées.
27 janvier 2025 à 18:56
forum consulter ce sujet Splits bruit chargement gaz et mise en veille sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,
Avec un multi split, le fonctionnement oblige à ce qu'il y ait du fluide chaud qui passe dans les unités intérieures qui sont à température.
Ainsi, on continue de chauffer partiellement la pièce qui est déjà à température. Il se peut également qu'il y ait une sonde décalée.
27 janvier 2025 à 18:49
forum consulter ce sujet Problème de régulation de température multisplit Panasonic sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avec la référence complète de la PAC auprès du constructeur, la référence de l'échangeur à plaques devrait vous être fournie.
27 janvier 2025 à 18:40
forum consulter ce sujet Problème condenseur unité intérieure PAC Sanyo SPW sur le forum Climatisation

Bonjour,
Il est probable qu'il y ait un manque de gaz.
Maintenant contacter un frigoriste pour réparer cette marque et ce système de climatisation Ready Clim.
25 janvier 2025 à 11:24
forum consulter ce sujet Climatiseur Airton pas de chaud sur le forum Climatisation

Bonjour, l'idée est bonne pour les cassettes permettant de gagner de la place et d'améliorer l'accessibilité.
Cependant, en rejoignant Cliimatisation76, une cassette pour trois chambres ne sera pas efficace.
Il serait préférable de privilégier une unité intérieure par chambre ou un système gainable, avec un soufflage du côté des fenêtres et une reprise à l'opposé, du côté de la porte d'entrée.
25 janvier 2025 à 11:19
forum consulter ce sujet Conseils installation climatiseur cassette Mitsubishi SLZ-M60FA sur le forum Climatisation

Bonjour, sur un multi, il est souvent nécessaire d'avoir au moins deux unités intérieures branchées sur votre unité extérieure pour un fonctionnement correct.
Cela est simplement dû à une question de quantité de fluide.
25 janvier 2025 à 11:12
forum consulter ce sujet Une seule UI sur un quadrisplit Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour.

Aucun problème, par contre je conseille une mise en service par un frigoriste, afin qu'il vous fournisse un CERFA.
C'est pour la garantie.
24 janvier 2025 à 17:22
forum consulter ce sujet Installation climatiseur Bosch climate 3000i sur le forum Climatisation

Bonjour.
En principe oui on doit pouvoir lire la température d'eau entrée-sortie, si la sonde comme dit par Dom-Aom pourrait être défectueuse, détecte une température trop basse généralement 5°C va par sécurité couper l'installation.
Quand vous couper votre clim vous réinitialiser les défauts, ensuite c'est reparti pour une analyse de la machine va couper de nouveau.
Dites-nous ce qu'il en est avec le dépanneur.
24 janvier 2025 à 11:28
forum consulter ce sujet Protection contre le gel défaillante pompe à chaleur Aeropur 7 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Appeler un frigoriste pas un plombier ni un chauffagiste l'approche et la réflexion des pannes est différente.
24 janvier 2025 à 11:17
forum consulter ce sujet Surconsommation électrique PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

En effet la V4V pourrait ne pas basculer, a savoir qu'il y a une programmation d'usine pour des séquences de dégivrage, qui varie selon les constructeurs, de 45 à 60 minutes, puis la sonde extérieure suivant les températures plus basses peut augmenter ces cycles de dégivrage, afin d'avoir un meilleur rendement.
Cette sonde peut être aussi décalée et donc ne pas donner l'ordre de dégivrage.
Le basculement de la V4V fait un de "clac" suivi d'un "pshitt " venant du fluide chaud ce dégivrage varie aussi en temps, peut durer plusieurs minutes.
24 janvier 2025 à 11:13
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Ariston ne dégivre pas sur le forum Climatisation

Bonjour.
L'idéal est d'appeler la plateforme Atlantic, ils seront plus à même pour vous conseiller.
24 janvier 2025 à 11:01
forum consulter ce sujet Comment relier un hub à une climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le plus simple est de démonter hors tension, toute la partie du coté compresseur, rien de bien compliqué mais pas mal de vis. Surtout bien mettre en contact les sondes bien les positionner, si l'isolant ne tient plus mettre de l'armaflex avec des rilsans adaptés pour un bon maintient.
24 janvier 2025 à 10:59
forum consulter ce sujet Conseils démontage clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Idem que Climatisation76, je pense qu'il fut rajouter la mesure de l'entrée dans le mur jusque l'emplacement de votre UI.
24 janvier 2025 à 10:53
forum consulter ce sujet Groupe extérieur clim placé au fond du son jardin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Merci Dom-Aom, notre internaute nous à dit dans son message qu'il avait vérifié et pas de fuites sur le réseau.
J'attendais un retour mais je pense comme vous on à l'impression que l'on chauffe plusieurs fois le ballon (?).
23 janvier 2025 à 11:05
forum consulter ce sujet Surconsommation électrique PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je ne sais pas ce que veut dire le code défaut "impossibilité de récupération de fluide" toutefois comme chez n'importe quelle marque il pourrait s'agir d'un manque de fluide.
23 janvier 2025 à 10:55
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Ariston ne dégivre pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je vous conseil de contacter Mitsubishi Heavy, société YACK située dans le sud de la France si ils n'ont pas déménagé.
L'accès aux paramètres usine des commande est très compliqué, codes, manipulation, compréhension.
Fut une époque je passais des heures et des heures seulement pus des codes erreurs.
23 janvier 2025 à 09:54
forum consulter ce sujet Questions / Réponses Climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
Un conseil, surtout pas Airton bas de gamme avec les systèmes prêt à poser qui apporte que de l'insatisfaction de la part des personnes voir éventuellement sur le site.
Daikin ou Mitsubishi Electric, ces marques peuvent garantir un fonctionnement optimum à partir de 0°C peut aller jusque -15°C voir -20°C mais cela dépend du porte monnaies.
Une PAC fournie un total de puissance = à puissance frigo + puissance électrique, ce qui nous donne un Cop 4 par exemple pour le R32, donc 4 X 1000 W = 4000 W de puissance chaud, mais vous ne consommez que 1000 W et payez que sur cette consommation.
23 janvier 2025 à 09:50
forum consulter ce sujet Clim réversible avis efficacité réelle en chauffage ? sur le forum Climatisation

Bonjour, je pense qu'il faudrait contacter une entreprise agrée, car il doit y avoir quelques réglages à effectuer, et contrôle de sondes.
12kW X 0.20€ = 2.4€ / jour, 2.4€ X 30 jours = 72€ (environ)
Vous avez deux ballons de 180 L ? un en thermodynamique pour le chauffage au sol qui ne fonctionne pas ?
Et un avec uniquement la PAC pour ECS ?
Le groupe de sécurité est-il non fuyant ?
23 janvier 2025 à 09:29
forum consulter ce sujet Surconsommation électrique PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous avez un bi-split et vous chauffez que de l'ECS (eau chaude sanitaire) avec un chauffe eau thermodynamique, là je me pose des questions ?
Je ne connais pas ce type d'installation, sauf si éventuellement les UI pourrait être alimentées en eau chaude plus il va faire froid plus il y aura de demande de fonctionnement, c'est normal, donc 10/12 kW de consommation ne me choque pas plus que ça.
En fait je ne comprend pas trop votre installation.
Pourriez vous nous envoyer les références de tous le appareils que vous détenez, merci.
22 janvier 2025 à 17:42
forum consulter ce sujet Surconsommation électrique PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ce qui revient à 315€ par mois environ, bien sur compte tenu si le froid dure, et votre lieu d'habitation.
22 janvier 2025 à 15:07
forum consulter ce sujet Chauffage PAC AIR-AIR Mitsubishi vitesse ventilation sur le forum Climatisation

Bonjour, oui bien sur, je vous comprend.
22 janvier 2025 à 14:59
forum consulter ce sujet Fonctionnement gainable Daikin airzone demande faible sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous ne devez pas avoir beaucoup de chauffage ? je verrais bien pour l'instant un manque de gaz, il faudrait pousser un peu plus les recherches, cela peut venir d'une carte souci d'ordre d'inversion de V4V, ou sonde...

Votre PAC redémarre t'elle après ces arrêt ou c'est vous qui êtes obligé d'effectuer une manipulation ?
Avez-vous essayé un dégivrage manuel ?
Est-ce une manipe sur la commande ? Y a-t-il un code défaut apparent sur la commande ?
22 janvier 2025 à 14:56
forum consulter ce sujet Protection contre le gel défaillante pompe à chaleur Aeropur 7 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Très bon conseil.
D'après ce que j'ai trouvé il faudrait nettoyer le filtre (?) pas facile à comprendre.
Si quelqu'un à une réponse...
22 janvier 2025 à 09:05
forum consulter ce sujet Code erreur 10 pompe à chaleur Airwell HT 14 7 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Erreur de frappe c'est une solution bien sur, en termes simples, une machine à une puissance, cette puissance est divisée notamment dans votre système par des gaines avec un débit d'air général, pour avoir une homogénéité de débit d'air sur il faut soit des volet de réglage sur chaque sortie, que l'on règle avec un débitmètre, par contre si volets inexistants, les diamètre de gaines doivent être adaptés comme en exemple avec le Y départ plus gros (un diamètre au dessus) et diminution pour les deux gaines après le Y mais ce n'est pas obligé, c'est un calcul.
Mais par expérience votre système doit fonctionner correctement.
Souvent les bouches de soufflage sont mise en hauteur, la chaleur monte, si vous avez qu'une reprise générale, le mouvement d'air chaud peut être un peu plus compliqué, pour palier à ce problème il y avait des grilles de reprise à l'opposée des soufflages avec gaines de reprise , autant que de soufflage, afin de créer ce mouvement d'air.
20 janvier 2025 à 18:18
forum consulter ce sujet Clim gainable Heiwa Y sur bouche de soufflage ? sur le forum Climatisation

Re, si c'est une micro fuite il n'y a pas toujours du gras, enlèvement du gaz avec groupe de transfert et bouteille de transfert, pesage suivant les recommandations constructeur si manque de gaz un test azote à 25/30 bars est nécessaire.
Réparation si besoin est, contrôle en test azote, après réparation, tirage au vide, suivant avis du technicien remise du gaz avec complément si nécessaire, ou gaz neuf.
20 janvier 2025 à 18:03
forum consulter ce sujet Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non absolument pas on ne remplace pas le fluide tous les 5 ans, un circuit étanche n'oblige aucunement cette intervention, souvent c'est du vol, comme c'est souvent le cas pour les clims de voitures.
20 janvier 2025 à 17:56
forum consulter ce sujet Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui c'est bien pour du confort, il est vrai qu'installé dans ce sens le salon est privilégié, toutefois si je me rappelle bien avec le bouton wide vine permet le réglage des volets verticaux, appuie une fois enclenche l'oscillement, un autre appuie stoppe l'oscillement à l'endroit voulu, dans ce cas vous pouvez régler ces volet un peu dans la direction séjour canapé, en partage avec le salon, il faut trouver le bon positionnement qui vous convient, il peut être diffèrent en mode froid.
20 janvier 2025 à 17:53
forum consulter ce sujet Chauffage PAC AIR-AIR Mitsubishi vitesse ventilation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour le câble d'alimentation 230V de votre UE je vous conseil du rigide en 2.5², le câble de liaison UE-UI vous pouvez mettre du souple en 1.5², perso je mets tous en rigide car plus résistant aux intempéries et différences de températures toute l'année.
20 janvier 2025 à 17:44
forum consulter ce sujet Hauteur minimale unité climatiseur murale sur le forum Climatisation

Bonjour, U4 erreur de Com entre UI et UE, vérifier dans un premier temps le serrage des connexions électriques de deux unités, filtres, le ventilateur si il est sale.
Mais bon si un technicien est venu j'espère qu'il à vérifié cela, maintenant je serait partant pour la carte de votre UE qui fait des sienne, si votre installation moins de 2 ans pièces sous garantie si mise en service par un pro.
20 janvier 2025 à 11:22
forum consulter ce sujet Mode chaud et auto disparu PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pourquoi ne pas mettre directement une console ? pour une simple et bonne raison si vous attendez quelques années risque de ne plus trouver une UI compatible avec le matériel qui évolue tout le temps.
Mais si vous voulez faire comme cela oui vous pouvez installer votre UI comme cela, c'est pas joli mais fonctionnera quand même.
20 janvier 2025 à 11:16
forum consulter ce sujet Hauteur minimale unité climatiseur murale sur le forum Climatisation

Ou encore des cassettes, mais c'était plutôt pour des salles de restaurant, par exemple.
20 janvier 2025 à 11:12
forum consulter ce sujet Fonctionnement gainable Daikin airzone demande faible sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je comprend votre inconfort, en fait c'est une question de débit d'air, si pas assez risque de montée en température trop haute sur votre échangeur et risque de panne et inversement en mode froid risque de prise en glace.
Je vois beaucoup de monde très déçu par ces systèmes type Air-zone, perso j'en ai dépanné pas mal mais jamais trop de solutions, perso nous conseillions un appareil par pièce ce qui évitait tous ces problèmes, ou tout du moins diviser par plusieurs appareils.
On à moins de problèmes avec un multi et des consoles ou muraux, car températures indépendantes.
20 janvier 2025 à 11:11
forum consulter ce sujet Fonctionnement gainable Daikin airzone demande faible sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour les dégivrages tout est lié, température extérieure, réglages usine, températures demandées.... plus il fait froid afin d'optimiser le rendement et la température intérieure, les dégivrages plus fréquents sont nécessaires, afin "d'absorber" le maximum de "calories" en extérieur, donc plus il y a du passage d'air meilleurs est l'échange.
Par contre si dégivrages toutes les 5 minutes risque de manque de gaz.
Pour votre pièce de en L ce qui n'est pas évidant à chauffer, mettre le volet à l'horizontal fixe et vitesse de ventilation à fond.
Cela dépend aussi du l'implantation de votre UI.
20 janvier 2025 à 11:03
forum consulter ce sujet Chauffage PAC AIR-AIR Mitsubishi vitesse ventilation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si il y a beaucoup de cycles de dégivrage d'après vos observations seraient inhabituels, précurseur de manque de gaz.
20 janvier 2025 à 10:50
forum consulter ce sujet Erreur F3-01 PAC Daikin EAVZ-D6V sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je rejoins AAC manque de gaz, Aldes est plutôt une marque très connue dans notre activité de matériel pour le ventilation, ce pourquoi vous aurez du mal à trouver une société.
20 janvier 2025 à 10:47
forum consulter ce sujet Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si le technicien à simplement mis les manomètres on le redit cela ne sert à rien, il faut retirer le gaz avec un groupe de transfert et une bouteille de transfert.
"Cependant, j'ai remarqué que l'unité extérieure ne passe pas en dégivrage automatique."
Le fait de passer en dégivrage peut se faire, mais peut être que par manque de gaz la température ne monte pas suffisamment pour dégivrer rapidement. L’humidité avec le brouillard plus le froid abaisse un peu la puissance.
20 janvier 2025 à 10:41
forum consulter ce sujet Gainable Daikin givre sur le forum Climatisation

Bonjour, pour moi, ce n'est pas une solution.
Si le débit d'air est respecté et que le diamètre a été augmenté comme vous l'avez expliqué, alors cela peut être une solution. J'espère que les gaines sont à la fois isophoniques et thermiques.
18 janvier 2025 à 18:07
forum consulter ce sujet Clim gainable Heiwa Y sur bouche de soufflage ? sur le forum Climatisation

Bonjour, il est évident qu'un manque de gaz peut poser un problème de dégivrage, surtout s'il faut effectuer un complément de gaz.
De plus, si la prise en glace est importante, le ventilateur risque de se casser.
La led a pour fonction, je pense, de vérifier la présence de tension sur la carte.
18 janvier 2025 à 18:02
forum consulter ce sujet PAC Atlantic Excellia AI Duo 11 Tri pas de dégivrage sur le forum Climatisation

Bonjour, en règle générale, si vous ne pouvez pas changer un paramètre, c'est que ce paramètre ne peut être changé car il s'agit d'un paramètre d'usine.
Je pense qu'il y a un problème de carte de votre UI.
Si votre installation est récente, elle est garantie par le constructeur si elle a été mise en service par un professionnel.
18 janvier 2025 à 17:12
forum consulter ce sujet Gainable Fujitsu Atlantic AYOA36LT erreur 8C sur le forum Climatisation

Bonjour, tout est dit.
18 janvier 2025 à 10:44
forum consulter ce sujet Bruit split Toshiba par température négative sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous pouvez mettre le volet au maximum à la verticale, et il est certain que la mezzanine n'arrange rien.
Citation :
J'ai vu qu'un ventilateur de plafond et un déstratificateur peuvent être efficaces pour faire redescendre la chaleur.
E t c'est une bonne idée.
18 janvier 2025 à 10:43
forum consulter ce sujet Air chaud pas en permanence climatiseur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,

Poser sur des rubber foot évitera tout bruit et transmission de vibrations.
Il sera peut-être nécessaire de rallonger les tubes frigo par soudure à l'argent.
Il est primordial de ne pas déplacer le groupe avec les tubes du réfrigérateur sous pression, car cela pourrait entraîner une casse et une perte de gaz.
Si cela ne dérange pas, pourquoi ne pas laisser l'appareil tel qu'il est et mettre le deuxième sur rubber foot ?
18 janvier 2025 à 10:34
forum consulter ce sujet Installer groupe extérieur Mitsubishi à coté d'un groupe Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai du mal à trouver cette référence, acheté sur internet ?
17 janvier 2025 à 16:20
forum consulter ce sujet Quadrisplit Général défaut led A clignotes 11 fois sur le forum Climatisation

Bonjour.

En effet même problème avec une commande de télé.
17 janvier 2025 à 16:02
forum consulter ce sujet Arrêt climatiseur Daikin ATXB25C2V1B 20216 J009525 sur le forum Climatisation

Bonjour, éventuellement appeler la plateforme Toshiba.
17 janvier 2025 à 16:00
forum consulter ce sujet Split Toshiba baisse mais ne se coupe pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

Bravo, perso j'ai jamais réussit même sur un établit.
17 janvier 2025 à 15:58
forum consulter ce sujet Remplacement roulements moteur turbine Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Perso c'est ce que j’aurai effectué depuis le début, oui bien sur vous pouvez faire cette opération.
17 janvier 2025 à 15:54
forum consulter ce sujet Installer groupe extérieur Mitsubishi à coté d'un groupe Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Citation :
l’installateur professionnel, ne le fait pas…bien que je lui en ai fait la remarque
grave faute professionnel.
la procédure pour une mise en service ou remplacement d'un groupe est la même, test azote 25b pendant 2h, si aucune chute de pression, tirage au vide 2h, puis mise en service, contrôle de fonctionnement chaud/froid, avec prise de températures reprises d'air et soufflage, au bout de 15-20mn de fonctionnement températures demandées à fond ainsi que les vitesses de ventilation.
Si il y a de l'Hu% dans un circuit on travaille avec une HP très haute voire coupure HP directe
pour le circuit de 2m je trouve cela un peu petit, il y a une longueur mini qui doit être de 3m mais peut variée en fonction des constructeurs.
Pour les dégivrages, c'est une programmation d'usine qui doit être toutes les 45-60 mn selon les constructeurs, ce dégivrage se modifie avec une info transmise par la sonde extérieure.
Si il n'y a pas de glace sur le groupe extérieur l'info de la sonde dit de ne pas dégivrer ? mais pas certain car comme dit auparavant il y aune programmation d'usine.
vous pouvez éventuellement, mettre de l'eau chaude pendant le fonctionnement et nous dire ce que vous constatez au niveau du bruit.
17 janvier 2025 à 11:40
forum consulter ce sujet Bruit aigu par temps froid climatiseur Toshiba Haori sur le forum Climatisation

Bonjour, mauvaise correction, pas un logiciel, un plog sur la carte une sorte de résistance à un emplacement déterminé.
17 janvier 2025 à 09:39
forum consulter ce sujet Panne PAC Daikin Altherma défaut J1 sur le forum Climatisation