Manque de charge ou, si il y a disjonction, compresseur HS. La disjonction sera de plus en plus fréquente.
14 septembre 2009 à 17:05
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin avec message d'erreur f3 sur le forum Climatisation

Doucement avec un compresseur d'air sur la volute de soufflage, nettoyer et désinfecter la climatisation avec un produit à base d'eau de javel.
14 septembre 2009 à 17:00
forum consulter ce sujet Problème moisissure et poussière dans climatiseur Mitsubishi Mr Slim sur le forum Climatisation

Publicité

Vérifier le neutre et la phase si branché dans un ordre logique, ainsi que la liaison entre les unités intérieure et extérieure. Sinon appeler un professionnel.
14 septembre 2009 à 16:58
forum consulter ce sujet Problème de carte circuit imprimé climatisation Daikin sur le forum Climatisation

Quel est le type de gaz ?
14 septembre 2009 à 16:48
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Split Coala 12000 BTU sur le forum Climatisation

Les vannes sont-elles ouvertes ? Si la pression chute au démarrage après avoir démarré toutes les clims en mode froid, attendre 4 à 5 minutes pour que la pression se stabilise.
Si elle ne bouge pas soit : bouchon sur tube ligne liquide, la vanne manuelle ne s'ouvre pas, l'électrovanne ne s'ouvre pas ou bouchée ou manque de fluide.
14 septembre 2009 à 16:46
forum consulter ce sujet Problème climatiseur bi split Airwell compresseur tourne à zero bars sur le forum Climatisation

ATTENTION ! Il faut savoir que le remplacement d'un fluide par un autre coûte très très cher.
Si votre installation fonctionne sans rajout de fluide (fuite, donc à réparer) garder cette installation, et la changez quand elle ne fonctionnera plus. C'est un conseil financier.
14 septembre 2009 à 16:25
forum consulter ce sujet Remplacer du R22 par R290 ou propane sur le forum Climatisation

Siffle-t-il ?
14 septembre 2009 à 16:22
forum consulter ce sujet Climatiseur Heatcool qui siffle bruyamment sur le forum Climatisation

Daikin sera le plus silencieux et le SAV sera derrière.
14 septembre 2009 à 16:17
forum consulter ce sujet Choix entre climatiseurs reversibles pour maison sur le forum Climatisation

Prenez un bouteille d'eau et faites la couler doucement sur la batterie et essayez de voir où est le problème.
14 septembre 2009 à 16:15
forum consulter ce sujet Eau qui coule des rafraichisseurs chauffage réversible ThermoSEME sur le forum Climatisation

Le bac de condensat est peut-être mal positionné voir cassé. Ou l'appareil est trop incliné ce qui provoque des suintements sur la volute de soufflage.
14 septembre 2009 à 16:04
forum consulter ce sujet Un climatiseur LG me projette de l'eau sur le forum Climatisation

Vérifier si il y a un siphon si c'est du gravitaire.
14 septembre 2009 à 16:02
forum consulter ce sujet Mauvaise odeur climatisation reversible Hitachi sur le forum Climatisation

Si c'est un écoulement en gravitaire ou arrive dans une pompe, vérifier en sortie du bac de condensat si le tube de condensat ne remonte pas plus haut que cette sortie.
Cela provoque un contre siphon et peut couler de temps en temps.
14 septembre 2009 à 15:56
forum consulter ce sujet Climatisation Toshiba inverter eau coule goutte à goutte split intérieur sur le forum Climatisation

Des fois en tapant avec un marteau par petits coups, mais pas sûr !
Bien vérifier si l'électrovanne est bien alimentée ou pas en mode froid, essayer en la débranchant. Suivant les constructeurs, elle est alimentée ou pas en mode froid et inversement en mode chaud.
14 septembre 2009 à 15:54
forum consulter ce sujet Pas de froid sur climatiseur Toshiba Daiseikai RAS 10JAVP E sur le forum Climatisation

Possibilité d'un environnement très poussiéreux, chantier à proximité etc.
14 septembre 2009 à 15:45
forum consulter ce sujet Nettoyer climatiseur LG Artcool sur le forum Climatisation

Il ne faut pas hésiter à forcer et mettre les raccords bien en face.
14 septembre 2009 à 15:43
forum consulter ce sujet Branchement raccord rapide climatiseur Delonghi Pinguino sur le forum Climatisation

L'unité intérieure se met-elle en service au bout d'un certain 3 à 4 minutes après le démarrage du compresseur ?
Si ce n'est pas le cas, la sonde de température batterie est sûrement HS, voire la carte électronique.
14 septembre 2009 à 15:42
forum consulter ce sujet Climatisation Airwell DN185RC se met en sécurité en chaud sur le forum Climatisation

Souvent à cause de fils inversés dans l'alimentation ou la liaison entre les deux machines.
Vérifier et réessayer.
13 septembre 2009 à 22:30
forum consulter ce sujet Code couleur panne en climatiseur LG sur le forum Climatisation

La panne est peut-être simplement due à un manque de fluide ; la ventilation en mode chauffage s'enclenche qu'à partir d'une certaine température, ce qui n'est pas le cas en mode froid.
A voir avec un professionnel.
13 septembre 2009 à 22:11
forum consulter ce sujet Connaissez vous les climatisations Badgées Scotti sur le forum Climatisation

Souvent les modèles de climatisation changent et donc, il vous faudra changer l'unité intérieure et extérieure.
Ou ce qui coutera le moins cher, juste le compresseur.
13 septembre 2009 à 22:05
forum consulter ce sujet Fournisseur compresseur clim Samsung MH19VA2X sur le forum Climatisation

D'accord avec les réponses !
13 septembre 2009 à 22:01
forum consulter ce sujet Clim LG fait du chaud mais pas de froid sur le forum Climatisation

En temps que dépanneur, je pense que l'installation est vide de fréon ou l'appareil est mal adapté, ce qui entraine une surchauffe du compresseur et se coupe en sécurité klixon.
Attention, risque de casse définitive de l'appareil.
13 septembre 2009 à 21:57
forum consulter ce sujet Problème compresseur groupe monobloc Carrier ask51 sur le forum Climatisation

En principe il n'y a pas de problèmes avec cette marque.
Ils sont sûrement dus à une mauvaise installation, tubes trop petits, pincés, partiellement bouchés, manque de fluide. A voir avec votre installateur. Cela m'est déjà arrivé.
13 septembre 2009 à 21:52
forum consulter ce sujet Bruit console Daikin sur le forum Climatisation

Si l'appareil est déconnectable, remplacer le carreau par un en plastique, percer un trou suffisamment grand, et reconnecter les appareils.
Sinon faire une découpe sur le montant de la fenêtre pour le passage des tubes.
13 septembre 2009 à 21:40
forum consulter ce sujet Astuce passage gaine split fenêtre sur le forum Climatisation

es climatisations ne sont pas équipées de prises de pression.
La solution est : appeler une société avec n° de capacité, ou voir pour l'installation d'une climatisation plus adaptée.
13 septembre 2009 à 21:34
forum consulter ce sujet Comment recharger une clim à raccord rapide sur le forum Climatisation

La VMC n'a rien à voir avec la climatisation (extraction), mais effectivement il existe des modèles de climatisation avec apport d'air neuf.
13 septembre 2009 à 21:17
forum consulter ce sujet Chauffer et ventiler clim ou VMC sur le forum Climatisation

Si l'armoire est équipée d'une carte électronique elle devrait redémarrer automatiquement avec les valeurs programmées.
Sinon voir avec le schéma électrique pour éventuellement rajouter des relais de démarrage, climatisation. Je l'ai déjà fait.
13 septembre 2009 à 21:14
forum consulter ce sujet Installation carte électronique armoire de climatisation sur le forum Climatisation

Si le moteur grogne au démarrage, le compresseur est bloqué mécaniquement (cassé), donc à changer.
13 septembre 2009 à 21:08
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure climatiseur Carrera sur le forum Climatisation

Un peu cher ! Pour le prix la société se doit de résoudre les problèmes de fuite gaz ou eau.
S'il n'y a pas de pompes c'est une erreur de l'installateur.
Un devis est un devis. Les odeurs peuvent être dues à : pas de siphon, c'est le plus classique.
13 septembre 2009 à 21:01
forum consulter ce sujet Problèmes Pompe à chaleur Toshiba sur le forum Climatisation

Depuis le 4 juillet 2009 pour tout type d'interventions sur les gaz fréon l'intervention doit être effectuée par une société ayant un n° de capacité.
Sinon risque d'amende 15000 € pour les 2 parties et interdiction d'exercer pour la société.
13 septembre 2009 à 20:49
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure clim réversible AIRTON sur le forum Climatisation

En principe il faut décapoter l'appareil, enlever 2 vis sur le moteur du ventilateur, débrancher sur la carte électronique et remplacer par l'autre moteur.
Si cela ne marche pas c'est soit que le mécanisme est cassé ou la carte électronique.
13 septembre 2009 à 20:43
forum consulter ce sujet Comment remplacer moteur turbine split intérieur atlantic fujitsu sur le forum Climatisation

Prenez du Daikin, ce ne sont pas forcément les moins chères, mais les plus performantes en froid chaud et les mesures dB sont à 1m. Les autres constructeurs pour les mêmes mesures sont en moyenne à 4m.
13 septembre 2009 à 20:38
forum consulter ce sujet Choisir climatisation prêt à poser Samsung AQV12NS sur le forum Climatisation

Il existe des télécommandes universelles. A voir avec des fournisseurs de pièces détachées en froid comme Rolesco etc.
13 septembre 2009 à 20:34
forum consulter ce sujet Recherche télécommande climatiseur aucma KFR 35 GW sur le forum Climatisation

Désactiver le bouton EC sur la commande ou en façade de l'appareil intérieur.
13 septembre 2009 à 20:34
forum consulter ce sujet Climatiseur Carrier monobloc après 10 min mode EC sur le forum Climatisation

Une climatisation mobile, ce n'est pas sûr que cela marche pour une cave ?
13 septembre 2009 à 20:29
forum consulter ce sujet Longueur diamètre tuyau évacuation climatiseur mobile sur le forum Climatisation

OK avec la réponse 2.
13 septembre 2009 à 20:27
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin Erreur code e4 unit 0 sur le forum Climatisation

En mettant les mains sur le plus gros tube du groupe extérieur il doit être frais.
Sinon appeler un spécialiste. Fuite ou manque de gaz.
13 septembre 2009 à 20:24
forum consulter ce sujet Température ne descend pas dans un Carrera split sur le forum Climatisation

Bien vérifier le neutre et la phase alim du groupe et appareil intérieur.
13 septembre 2009 à 20:21
forum consulter ce sujet Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote sur le forum Climatisation

Les codes panne sont différents suivant les constructeurs.
13 septembre 2009 à 20:15
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung s'arrête seul message Er 12 sur le forum Climatisation

Tirer au vide consiste à enlever l'air, l'humidité éventuelle, les impuretés...
Ce qui évite en général une des causes de panne : la casse du compresseur fréon + Hum + huile = acide.
13 septembre 2009 à 19:10
forum consulter ce sujet Complément r410 suite à une micro fuite réparée sur le forum Climatisation

D'accord avec GB j'installe et dépanne du Daikin et c'est ce qu'il y a de mieux.
13 septembre 2009 à 19:00
forum consulter ce sujet Quelle marque de clim choisir Daikin ou Toshiba sur le forum Climatisation

L'usage de cuivre recuit peut engendrer une micro fuite du montage. Le système à olive n'est pas adapté au tube recuit. J'ai eu l'occasion d'utiliser cependant le système à olive sur du tube recuit et j’ai été confronté à cette micro fuite. J'ai solutionné le problème avec du téflon enroulé sur l'olive avec un résultat positif. Cordialement.
22 octobre 2008 à 00:59
forum consulter ce sujet Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre sur le forum Plomberie

Est-ce un bouchon, accessible ou pas ? Accessible : le casser jusqu'à le démonter ou décoller.
Non accessible : appeler une société spécialisée pour le nettoyage et débouchage de celle-ci. Cordialement. 01/02/10
forum consulter ce sujet Désintégrer le ciment ou le faire fondre dans canalisation en fonte sur le forum Plomberie

Si vous avez une fosse septique, vous devez la vidanger (si cela n'a pas été fait depuis longtemps), voir si l'évent n'est pas colmaté, s'il n'y a pas de problème d'aspiration de la chasse dans les tuyauteries quand vous la tirez et en même temps qu'elle se remplit. Cordialement. 02/03/10
forum consulter ce sujet Bruit et odeurs dans WC fosse septique sur le forum Plomberie

NON, il vous faut un neutre, un neutre + une phase = 220V, afin d'équilibrer les phases dans tout votre réseau électrique. Cordialement. 02/03/10
forum consulter ce sujet Alimenter appareils et éclairage pour du 220V avec du 420V sur le forum Électricité

En se basant du prix du kW/h 0,0784€, environ à 206€ à l'année, 17€ par mois, 0,56€ par jour basé sur 365 jours en l'utilisant à fond pendant une heure par jour. Cordialement. 02/03/10
forum consulter ce sujet Calculer la consommation annuelle d'une plaque à induction sur le forum Électricité

Bonjour, si vous voulez brancher un point avec deux va et vient, je vous transmets un brancher un va et vient.pdf. Mais si vous voulez deux points lumineux avec 4 va et vient, c'est impossible. Dans ce cas il faut un télérupteur. Cordialement. 01/03/10
forum consulter ce sujet Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient sur le forum Électricité

Bonjour, je crois qu'il va falloir vérifier tout le système électrique de votre machine, sinon en réparant au fur et à mesure, cela va vous prendre un temps fou.
Il existe des fusibles dits AM : armement moteur, ou disjoncteur courbe D : démarrage.
Mais apparemment, si le disjoncteur, qui n'est pas un fusible, disjoncte pendant le fonctionnement celui-ci ne doit pas être adapté, la machine monte en intensité et boum le disjoncteur tombe.
Vérifier la plaque signalétique de la machine et adapter le fusible ou le disjoncteur.
Cordialement. 01/02/10
forum consulter ce sujet Vieux tour à métaux qui fonctionne en 380 V problème télémécanique sur le forum Électricité

Appelez d'urgence votre fournisseur d'électricité, en leur expliquant votre problème, en principe ils le prennent en compte. C'est peut être tout simplement un souci de facture, ou de régulation d'une année sur l'autre. Cordialement.
forum consulter ce sujet Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant sur le forum Électricité

Bonjour.
J'ai trouvé sur internet un produit qui me semble répondre au grave problème de la ''Mérule'' sur le site hydrothan.be
Bon courage à ceux qui en sont infesté.
Cordialement. PL
forum consulter ce sujet Comment traiter les champignons maison sur le forum Maçonnerie

Une installation se remplit à l'arrêt, et sur le point le plus haut du circuit.
C'est parfois long suivant la grandeur de ce circuit. Essayez comme ca, si cela persiste, peut-être une fuite. 04/11/09
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet purge inefficace radiateur plein d'air sur le forum Chauffage