Il y a un code erreur. Certainement un manque de gaz dû à une fuite, ou un manque de gaz. Cordialement. 24/12/09
24 décembre 2009 à 12:56
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible Hicon ne s'allume pas voyants power et on/off clignotent sur le forum Climatisation

Laissez votre extracteur branché en permanence en attente du contrôle de la carte, au moins vous aurez du chauffage, et de l'ECS.
Il n'est pas normal d'avoir seulement du courant pendant une seconde. Carte probablement défectueuse. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 23:39
forum consulter ce sujet Problème chaudière Roca 20/20 F - Alerte 60-80-90 sur le forum Chauffage

Publicité

Soit vous êtes sorti du pas de vis, donc essayez de le revisser en poussant un peu et ainsi le rattraper, soit le té est HS, donc le changer par le même.
Toutefois, en mettant de la filasse ou du téflon, là où il y avait le bouchon et visser le dit bouchon, cela marchera en attente de remplacement du té de réglage, plein pot pour ce radiateur au détriment un peu pour les suivants, mais ça marchera. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 23:34
forum consulter ce sujet Bouchon de té de retour ne se visse plus grosse fuite sur le forum Chauffage

Voyez avec la Société Eau et Vapeur, dans les Pages Jaunes, ils devraient avoir ce que vous voulez, similaire, ou autres marques en remplacement. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 23:25
forum consulter ce sujet Cherche circulateur Euramo C 3015 référence 9944280 sur le forum Chauffage

Arrêter l'installation, et vidanger jusque concurrence du point de fuite.
Mettre des radiateurs d'appoint en attente de l'intervention. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 23:22
forum consulter ce sujet Fuite cachée sur radiateur à eau sur le forum Chauffage

Vérifier que vous êtes bien en mode chauffage, et que le compresseur démarre.
L'unité intérieure doit stopper en début de cycle, s'il fait très froid en soufflage, certainement la vanne d'inversion de cycle qui ne fonctionne plus, soit la carte est hs ou la vanne.
Si en demande de chaud, la ventilation continue de tourner la carte de commande d'inversion de cycle ne donne pas l'ordre adéquat, donc HS.
Il se peut aussi, qu'en mode chaud à un moment donné que l'appareil extérieur dégivre, c'est normal.
La ventilation stoppe sur l'unité intérieure puis redémarre au bout d'un certain temps, si celle-ci ne stoppe pas, cela peut être la fabrication constructeur.
Dans ce cas voir avec lui, ou l'installateur.
Si le compresseur ne démarre pas, et dans toutes les approches citées, appeler un dépanneur, aussi bien sûr, s'il n'y a plus de gaz. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 23:20
forum consulter ce sujet Panne climatisation sur le forum Chauffage

Un joint défectueux, ou un mauvais serrage.
Rappeler votre entreprise ayant fait les travaux (sous garantie !). Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 23:01
forum consulter ce sujet Fuite d'eau chaudière Saunier Duval Themis 223 en production ECS sur le forum Chauffage

Pas facile quand c'est inaccessible. N'y a-t-il pas la possibilité de détartrer le ballon avec l'entrée d'eau froide avant la chaudière en fermant la vanne d'arrivée d'eau donc se brancher après celle-ci et, plus loin sur la sortie d'eau chaude du ballon, même si besoin est : de couper le ou les tubes, et remettre en état une fois le travail effectué ?
C'est un peu plus de boulot mais aux grands remèdes les grands moyens. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 22:58
forum consulter ce sujet Manque pression eau chaude avec chaudière à fioul sur le forum Plomberie

Visser, dévisser, visser, dévisser, visser, dévisser, pendant trois jours et recommencer tous les deux jours, pour les crampes changer de main.
MAIS NON, c'est une blague de fin d'année. Je ne savais pas qu'il fallait roder des robinets.
Joyeuses fêtes. Cordialement.
23 décembre 2009 à 22:45
forum consulter ce sujet Conseils rodage robinet sur le forum Plomberie

Il ne faut pas louper la dinde. Regardez sur la plaque signalétique du four, si elle ne dépasse pas les 20A aucun problème pour le branchement.
Si c'est juste marquer en Watts, divisez ceux-ci par 220V et vous aurez l'ampérage.
Ex : 1200 Watts / 22 Volts = 5,45 Ampères. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 22:35
forum consulter ce sujet Cuisinière Far sur prise 20A sur le forum Électricité

Oui, vous pouvez effectuer ce câblage, l'ampérage est minime.
Par contre l'équilibrage sur deux phases au lieu de trois, de vos radiateurs vous amènera tôt ou tard des problèmes.
Il faut équilibrer l'installation en fonction des puissances de ceux-ci, pas par étage.
Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 22:28
forum consulter ce sujet Pilotage chauffage électrique sur installation triphasé sur le forum Électricité

Vous avez bien une unité extérieure et deux unités intérieures de même dimension ?
Pour le condenseur les plages de fonctionnement sont en froid : -10 +46 et chaud -15 +24, donc avec 0°C extérieur, conditions normales.
Les mètres de tubes ont-ils été respectés ?
Addition des tubes sur un aller (les 2 lignes liquides des deux unités intérieures).
Un complément de charge est en principe à effectuer lors de la mise en service.
Ces deux points sont des préconisations constructeur indiquées dans la notice ou sur l'étiquette du condenseur.
Je penche pour un manque de gaz, ou un défaut de dégivrage sur la carte, ou la sonde de dégivrage. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 22:21
forum consulter ce sujet Clim LG passe en mode dégèle toutes les 15 minutes sur le forum Climatisation

En principe ces renseignements sont inscrits sur l'étiquette collée sur l'unité extérieure, ex : 1200gr < lg 15m / >sup 15m et < 25m (longueur maximum des tubes) : 20gr par mètre supplémentaire.
Sinon essayer d'avoir le renseignement par un installateur de votre région, ou la plateforme technique Carrier. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 21:32
forum consulter ce sujet Quelle quantité de gaz R410 pour 15 m de tube frigorifique sur le forum Climatisation

Je me suis renseigné auprès de Daikin.
L4 = haute température à l'égout de chaleur du circuit d'inverseur.
Ce qui ne veut pas dire grand chose.
En fait, il y a sur la carte inverter donc, de la régulation de vitesse du compresseur, des sortes d'ailettes sur certains composants électroniques qui sont certainement très empoussiérés, sales, ce qui fait monter la température de ces composants, les nettoyer avec une petite soufflette comme pour un ventilateur d'ordinateur.
Si le problème continue, c'est dans ce cas les composants qui ont un souci de soudure sur la carte elle-même. Ce défaut peut stopper la climatisation par sécurité. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 21:15
forum consulter ce sujet Panne climatisation Daikin 4mx68 et code erreur L4 sur le forum Climatisation

Y a-t-il un programmateur horaire ? Sinon le régler, en changeant les plages de fonctionnement.
Si la chaudière est trop puissante la chaleur va monter très vite vers le plafond et mettre très longtemps à chauffer la pièce, les déperditions dues à une mauvaise isolation vont bien sûr, ne pas arranger les choses, c'est pourquoi il fait froid le matin, et plus chaud dans la journée.
Il vaux mieux avoir avec un plancher chauffant un chauffage (PAC ou autres) moins puissant de manière à avoir une chaleur douce qui monte doucement à 1,50m, et juste mettre un gilet si besoin est.
C'est physique. Souvent, quand vous entreprenez des travaux d'isolation là, vous rencontrez des problème de fonctionnement de chauffage, court-cycles, encrassement anormal, et j'en passe. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 22:32
forum consulter ce sujet Problème thermostat chaudière Chappée Luna FF HTE sur le forum Chauffage

Comment sont alimentés vos radiateurs ? Entrée en haut, sortie en bas.
Peut-être un problème de circulateur de chauffage. A vérifier. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 22:16
forum consulter ce sujet Problème de circulation de l'eau dans deux radiateurs sur le forum Chauffage

Voir avec le syndic, c'est obligatoire. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 22:10
forum consulter ce sujet Déplacer une colonne d'eau chaude sur le forum Chauffage

Regardez un peu partout sur la machine s'il n'y a pas un petit bouton "Reset" ou "Réarmement", sinon appeler un chauffagiste connaissant la marque.
Par téléphone ils peuvent vous dépanner. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 22:07
forum consulter ce sujet Chauffage Tempo et coupure de courant plus de chauffage sur le forum Chauffage

Chauffage collectif ! Voir avec le syndic s'il y a un contrat d'entretien pour le chauffage et la plomberie pour une intervention rapide.
Les fuites, peuvent entrainer des problèmes sur les colonnes de chauffage.
Bulles d'air, vidange de celles-ci, inondation.
C'est l'hiver que l'on s'aperçoit de toutes ces dégradations.
Le syndic est directement concerné et vous payez des charges pour cela. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 22:01
forum consulter ce sujet Fuites radiateur té de réglage sur le forum Chauffage

Une horloge serait peut-être la solution, pour le démarrage et l'arrêt de l'accélérateur.
Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 21:46
forum consulter ce sujet Commander un accélérateur à l'aide d'un flussostat sur le forum Plomberie

Faites "pièces détachées climatisation Samsung" sur un moteur de recherche, je crois que vous allez trouver votre bonheur. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 21:41
forum consulter ce sujet Recherche revendeur pièces détachées climatisation Samsung sur le forum Climatisation

On dirait un bruit lié à la vitesse du fluide, si ce bruit était inexistant l'année d'avant, peut-être un léger manque de charge, il peut s'agir d'une micro fuite.
Si il existait depuis le début, peut-être un tube plié ou pincé.
Un diamètre de tube inadapté, "bricolé", trop petit lors de l'installation.
Longueurs de tubes à respecter, préconisations constructeur. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 21:37
forum consulter ce sujet Bruit unité intérieure climatisation Hitachi sur le forum Climatisation

Quelles sont vos motivations, ce métier vous intéresse seulement financièrement, intellectuellement, techniquement, perspective d'évolution de carrière, faire seulement du dépannage ou du chantier, vivez-vous seul, niveau d'étude, création future d'une Société, et certainement encore d'autres questions que peut-être d'autres internautes pourrons vous suggérer.
A vous de faire le tri et bon courage. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 21:10
forum consulter ce sujet Argumentation dépanneur climatisation pour Fongecif sur le forum Climatisation

Le choix du matériel est en fonction du design, de la renommée, du prix, etc.
Bref c'est vous qui choisissez. Pour le calcul, les anciens faisaient 80 watts au M², mais je pense qu'en cherchant sur internet, comme Acova, ou Saunier / Duval ou d'autres constructeurs, il y a certainement des calculs beaucoup plus justes.
Ou appelez un installateur chauffagiste de manière à ce qu'il effectue un bilan thermique chauffage, il vous conseillera.
22/12/09
22 décembre 2009 à 18:28
forum consulter ce sujet Remplacer vieux radiateurs comment faire pour déterminer la puissance sur le forum Chauffage

Strictement interdit. Question de fonctionnement, et surtout d'assurance.
Attention les litiges en cas de problème.
Je ne connais pas l'article, mais tout doit être une question de pression, d'aspiration et de débit d'air, de CO2.
Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 18:17
forum consulter ce sujet Brancher une hotte aspirante sur le conduit d'une chaudière sur le forum Chauffage

Essayer de joindre une station agréée par le biais d'internet ou un N° de tél sur l'étiquette constructeur de la chaudière (s'il y en a un).
Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 18:11
forum consulter ce sujet Code erreur 164E chaudière Chappée Luna DUO HTE 3 33 sur le forum Chauffage

Il faut savoir qu'en France on paie, en triphasé sur la phase la plus chargée.
Ex : ph1= 5A, ph2= 5A, ph3= 7A donc facture sur 7A.
Mais en 220V une seule phase compteur plus élevé 5+5+7= 17A facture sur 17A.
D'ou la nécessité de bien équilibrer les phase en triphasé 380V+N+T.
On paie plus cher de location de compteur mais on s'y retrouve en consommation, surtout pour des grosses et moyennes installations, de conserver le triphasé + Neutre.
Si vous voulez passer au mono 220V et au tout fuel, libre à vous.
Cordialement.
22 décembre 2009 à 18:07
forum consulter ce sujet Branchement en monophasé chaudière Biela 270 ZAEGEL HELD sur le forum Chauffage

Avec un réfractomètre. Suivant le type d'antigel, une petite goutte sur l'opercule et il vous dira immédiatement à combien vous êtes protégé du gel.
Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 17:56
forum consulter ce sujet Mesurer la protection antigel sur chaudière à fuel sur le forum Chauffage

Non, la température se règle avec le thermostat du cumulus. J'ai appris, il n'y a pas très longtemps que pour nettoyer un circuit ayant peut-être la légionellose, il suffit de faire couler l'eau sur tout le circuit à 60°c pendant 20mn. Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 17:49
forum consulter ce sujet Robinet thermostatique chauffage pour régler température eau sanitaire sur le forum Plomberie

Le chauffage d'appoint sert comme le nom l'indique, en appoint, donc seulement en complément en cas de températures extrêmes si l'appareil extérieur ne peut fournir une puissance correcte de chauffage (COP). Faites vérifier le fluide frigorigène. Peut-être un manque de complément de charge à la mise en service, ou une fuite ? Garantie d'installation oblige, rappelez votre installateur. Il n'est pas normal d'avoir des températures aussi basses chez vous. Y a t-il eu une étude thermique, avec des garanties de température ?
Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 17:40
forum consulter ce sujet Problème de dégivrage permanent sur pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Alors en principe, le vert/jaune = terre, le bleu = neutre.
Mais pour le reste je ne comprends pas, les fils de couleur sont ceux qui étaient branchés ou ceux existant dans la machine ? Tout cela sur un bornier numéroté.
Dans ce cas, suivant les générations de machine, le branchement est différent.
Essayez de nous donner plus d'éléments.
Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 17:24
forum consulter ce sujet Branchement électrique climatisation Airwell SX12 sur le forum Climatisation

Les "glouglou" comme je l'ai dit, peuvent être dus à l'évacuation dans le réseau d'eau usée de votre maison.
Comme les appareils sont apparemment en vis à vis sur la même cloison, par déduction les appareils vont dans la même évacuation et le bruit est au même endroit.
En espérant qu'il y ait un siphon sur chaque appareil, ou un sur le réseau.
Le phénomène du "chuintement" serait donc soit un manque de charge à la mise en service, soit un pincement de tubes.
A vérifier et éventuellement à refaire.
Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 17:06
forum consulter ce sujet Bruit anormal dans un seul split sur 4 sur le forum Climatisation

Non, aucune contre indication, à partir du moment que vous n'effectuez aucune soudure dans la partie enterrée. Bien boucher les extrémités afin d'éviter la niche d'animaux et la détérioration par ceux-ci du calorifuge et des tube.
Faire des petits trous sous le PVC de manière à éviter l'accumulation d'eau, donc la détérioration du calorifuge et l'oxydation des tubes.
Pour un gainable, mettre une grille de reprise gainée, pour une meilleur gestion du point de consigne : soufflage opposé à la reprise.
Pour le matériel tout est question de prix, de performance, de SAV, pièces détachées, etc.
Cordialement 22/12/09
22 décembre 2009 à 16:40
forum consulter ce sujet Enfouissement liaisons de gaz dans un tube PVC sur le forum Climatisation

L'ampérage du disjoncteur est-il suffisant ? Celui-ci augmente si la demande s'en fait sentir.
Le disjoncteur, ou un convecteur est peut être défectueux. Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 18:21
forum consulter ce sujet Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs sur le forum Électricité

Faites faire plusieurs devis par des professionnels, de votre région, ayant pignon sur rue (8 à 15 ans d'existence).
Soyez déterminé en leur expliquant bien ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'effectuer tous les travaux immédiatement.
SURTOUT verser un acompte, pas la totalité du chantier seulement à la réception de celui-ci.
Un devis est un devis, si l'entrepreneur a oublié quelque chose, pas de suppléments, tant pis pour lui. Les travaux doivent être effectués dans les règles de l'art.
Afin d'éviter des tracasseries judiciaires, soyez vigilant en surveillant l'évolution du chantier, et ne pas hésiter à le dire dès que quelque chose ne va pas, soins des travaux, respect des lieux, les délais, Vous êtes en position de force, c'est vous qui payez. Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 18:12
forum consulter ce sujet Erreurs à ne pas faire rénovation électricité sur le forum Électricité

Sûrement, les plinthes ne sont plus alimentées, avez-vous essayé avec une lampe ?
Problème de fusible, disjonction. Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 17:55
forum consulter ce sujet Non fonctionnement de plinthes électriques sur le forum Électricité

Oui pourquoi pas, les propriétés d'échange thermique ne sont par contre sûrement les mêmes que pour l'antigel chaudière ainsi que la corrosion.
Si finalement il vous en coûte le prix d'une chaudière pour gagner "3 sous chinois", libre à vous ; Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 17:49
forum consulter ce sujet Antigel pour radiateur de voiture dans le circuit de chauffage central sur le forum Chauffage

Si le radiateur le plus près, et les autres en suivant sont de plus en plus froids, peut être un problème sur le circulateur.
Enlever la vis en façade, puis vérifier s'il tourne, s'il y a des manomètres, regarder la pression aspiration et refoulement de la pompe de circulation. Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 17:44
forum consulter ce sujet Pas de chaleur à un radiateur malgré une purge sur le forum Chauffage

Un radiateur s'alimente en bas et ressort en haut avec purge en point haut, pour permettre la circulation d'eau, et la chaleur monte sur la radiateur. Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 17:37
forum consulter ce sujet Mauvais fonctionnement sur nouveau radiateur sur le forum Chauffage

Si la partie dans le mur est le tube de 40, et est raccordé sur un coude ou autre, essayez de le décoller en chauffant avec un petit chalumeau, ou un thermo-décolleur à peinture.
Ne pas mettre un siphon derrière un siphon : contre siphon et problème d'écoulement.
Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 17:27
forum consulter ce sujet Mettre siphons en série sur le forum Plomberie

Bonjour.
Essayer de réduire la vitesse de circulation d'eau.
Si cela ne marche pas, la chaudière n'est aps asser puissante, ou le circulateur.
Cordialement
21 décembre 2009 à 13:30
forum consulter ce sujet Circuit sous dimensionné chaudière murale De Dietrich City 2.28 sur le forum Chauffage

Essayez de faire fonctionner la clim à fond. C'est peut être un problème de sonde de reprise, ou une fuite de gaz. A vos nouvelles. Cordialement 21/12/09
21 décembre 2009 à 13:19
forum consulter ce sujet Ecoclim EZCH12C inverter ne fait plus de chaud sur le forum Climatisation

Prenez le Daikin, l'installateur a certainement fait un bilan chaud, ce qui est mieux.
Le COP est légèrement moins élevé mais sensiblement le même.
Cordialement, PL
21 décembre 2009 à 13:08
forum consulter ce sujet Conseil choix climatisation quelle puissance sur le forum Climatisation

Le petit robinet sur le groupe de sécurité, n'est pas une purge mais une vidange, une purge s'effectue toujours en point haut.
Je pense que vous avez vidé toute votre eau chaude inutilement.
Votre ballon doit avoir un problème de chauffe, voyez avec un plombier pour le changement de celui-ci ou simplement que la résistance, ainsi que le groupe de sécurité.
Par contre je ne vois pas en quoi cela a à voir avec le lave-linge, ou le lave-vaisselle, car ils sont alimentés en principe en eau froide. Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 11:30
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau peu d'eau chaude sur le forum Plomberie

Y a-t-il eu des travaux dans votre rue sur le réseau d'eau ? J'ai déjà eu ce problème à cause de ces travaux.
Tuyauterie bouchée sur votre réseau après compteur. Vérifier en démontant le filtre en sortie de robinet, si l'eau arrive.
Ce bouchon peut être dû à une tuyauterie gelée, tubes passant à proximité d'une zone très froide. Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 11:14
forum consulter ce sujet Problème arrivée d'eau après compteur mais pas au robinet sur le forum Plomberie

Appeler votre fournisseur électricité. Ce phénomène n'est pas normal. Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 11:02
forum consulter ce sujet Explication sur bruit dans compteur électrique sur le forum Électricité

Je sais que tous ces appareils sont très sensibles à tous ces courants environnants.
Faire un essai, en séparant au maximum les courants faibles et forts.
J'ai déjà effectué ce genre de travail avec succès. Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 10:59
forum consulter ce sujet Câble XLR pour micro avec câble 3G 1,5 pour halogène sur le forum Électricité

Le transformateur HS, ou des fils inversés, fondus. Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 10:52
forum consulter ce sujet Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit sur le forum Électricité

Ce bruit s'effectue-t-il toujours sur le même évapo ? Si c'est le cas, un pincement peut-être la cause de ce problème, même à l'arrêt.
Les "glouglou" peuvent être le pincement ou pliage des tubes, ou parfois un problème d'évacuation des condensats plongeant dans un pvc et par un phénomène d'aspiration ou de rejets dans le réseau.
Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 10:48
forum consulter ce sujet Bruit anormal dans un seul split sur 4 sur le forum Climatisation

En règle générale sur n'importe quelle marque, quand il y a un groupe de taille 80, l'addition des puissances des évapos doit correspondre (60+35=95), je pense qu'il y a un problème à ce niveau.
Avez-vous essayé avec un seul appareil ?
Les longueurs de tubes additionnés (seulement en liquide) sont-elles dans les préconisations du constructeur ?
Demandez la plus haute température sur la commande, le groupe doit être en inverter, il faut attendre une bonne 1/2 heure, avant que celui-ci donne toute sa puissance.
Si cela fonctionne bien sur un seul évapo, et le plus près. Je pencherai pour un manque de puissance. On ne sait pas toujours les tenants et les aboutissants lors d'une installation entre le client et l'installateur. A vos nouvelles en ayant déjà contrôlé ces petits points. Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 10:34
forum consulter ce sujet Problème de fonctionnement Combi MXZ 4A80VA sans code erreur sur le forum Climatisation