Je vais essayer de vous répondre... votre nouveau radiateur a une inertie plus importante que l'ancien, c'est pourquoi vous avez cette différence qui n'est pas très importante. Régler votre TH en fonction de la température que vous voulez obtenir, et en plus vous ferez des économies. Cordialement et bonnes fêtes 31/12/09
31 décembre 2009 à 10:12

Vous auriez pu passer un 3G16², la terre étant avec, mais ce n'est pas le même prix. Donc obligation de créer un terre au niveau de votre garage, piquet, barrette de coupure et câble de terre. Dans le tableau principal : un disjoncteur de 80A (protection de la ligne : 5A/mm²) à confirmer quand même par un électricien.
Dans le tableau garage : une protection générale ID 32A ou plus fonction de la puissance de la clim, alimentant un disjoncteur 16A pour les prises, et un 10A pour l'éclairage et votre future clim disjoncteur courbe D pour démarrage, sinon risque de disjonction. Bonnes fêtes, cordialement. 31/12/09
Dans le tableau garage : une protection générale ID 32A ou plus fonction de la puissance de la clim, alimentant un disjoncteur 16A pour les prises, et un 10A pour l'éclairage et votre future clim disjoncteur courbe D pour démarrage, sinon risque de disjonction. Bonnes fêtes, cordialement. 31/12/09
31 décembre 2009 à 09:30

Éviter les soudure : oxydation, échauffement. Opter pour l'installation d'une boîte de dérivation étanche encastrée dans le mur ou le sol, avec dominos ou wagos (clips).
Bonnes fêtes, cordialement.
Bonnes fêtes, cordialement.
31 décembre 2009 à 08:59

Certainement un problème de navette entre les deux va et vient, à vérifier.
Bonnes fêtes, cordialement. 31/12/09
Bonnes fêtes, cordialement. 31/12/09
31 décembre 2009 à 08:46

Oui tout à fait, les enlever et les laver à l'eau avec un peu de produit vaisselle, les rincer, les essuyer, et les remettre, nettoyer en même temps avec un petit pinceau, la batterie. Bonnes fêtes, cordialement. 31/12/09
31 décembre 2009 à 08:39

Appelez votre syndic de toute urgence, vous payez des charges pour tout ceci, certainement des tuyauteries d'évacuation générales bouchées. Cordialement 30/12/09
30 décembre 2009 à 22:01

Vous auriez pu nous le dire avant, nos réponses ne sont donc pas si idiotes. Bonnes fêtes.
Cordialement 30/12/09
Cordialement 30/12/09
30 décembre 2009 à 21:55

Avec les nouvelles normes, si un dépanneur ou un metteur au point récupère du gaz ne doit et ne peut réutiliser ce gaz, depuis le 04/07/09, protocole de Kyoto oblige, compte tenu que les bouteilles de récupération ont un clapet anti retour qui empêche ce genre de procédé et les entreprises ayant le N° de capacité doivent remplir un formulaire de restitution de gaz, poids, type, et provenance.
Tout est calculé en en fonction de l'achat et de la vente sur l'année, d'où le n° de capacité exigé lors de l'achat de tout type de gaz fréon, sinon impossibilité d'achat chez un fournisseur, comme d'autre gages, passible de prison.
Autrement dit votre machine est performante.
L'isolation est un plus, c'est logique. Une installation est prévue de tant de mètre à tant de mètre. Ex : 7KW de 5m de tube à 30M de tube, l'installation est prévue pour.
Au delà des mètres des données constructeur, et jusqu'à concurrence de celles-ci, on doit rajouter environ 20g par mètre supplémentaire.
Conclusion : une installation de 17M préchargée 30M n'a donc pas besoin d'être rechargée ou enlevée en gaz.
Bonnes fêtes, cordialement.
Tout est calculé en en fonction de l'achat et de la vente sur l'année, d'où le n° de capacité exigé lors de l'achat de tout type de gaz fréon, sinon impossibilité d'achat chez un fournisseur, comme d'autre gages, passible de prison.
Autrement dit votre machine est performante.
L'isolation est un plus, c'est logique. Une installation est prévue de tant de mètre à tant de mètre. Ex : 7KW de 5m de tube à 30M de tube, l'installation est prévue pour.
Au delà des mètres des données constructeur, et jusqu'à concurrence de celles-ci, on doit rajouter environ 20g par mètre supplémentaire.
Conclusion : une installation de 17M préchargée 30M n'a donc pas besoin d'être rechargée ou enlevée en gaz.
Bonnes fêtes, cordialement.
30 décembre 2009 à 21:49

Je n'ai jamais aucune gêne à servir ou aider quelqu'un. Bonnes fêtes et cordialement 30/12/09
30 décembre 2009 à 21:07

Non aucun risque, ouvrez le robinet de remplissage doucement jusqu'à obtention des 1,5 bars.
Purger vos radiateurs, le plus loin et le plus haut, remplir de nouveau si besoin est.
Si vous remplissez trop souvent et que la pression chute régulièrement, il y a peut être une fuite sur le réseau chauffage.
Cordialement 30/12/09.
Purger vos radiateurs, le plus loin et le plus haut, remplir de nouveau si besoin est.
Si vous remplissez trop souvent et que la pression chute régulièrement, il y a peut être une fuite sur le réseau chauffage.
Cordialement 30/12/09.
30 décembre 2009 à 12:42

Peut être la pompe de circulation chauffage, le circuit chauffage se coupe lors de la demande d'ECS et redémarre quelques minutes plus tard en fonction de la demande chauffage une fois que l'ECS est arrêtée. Appelez un technicien. Bonnes fêtes, cordialement. 30/12/09
30 décembre 2009 à 12:37

Les robinets sont ils des mélangeurs ? Si c'est le cas, il y a peut être un réglage à effectuer, trops d'eau froide arrive.
Vérifier, si vous avez la possibilité, avec un thermomètre à contact la sortie d'ECS à la chaudière. Cordialement. 30/12/09
Vérifier, si vous avez la possibilité, avec un thermomètre à contact la sortie d'ECS à la chaudière. Cordialement. 30/12/09
30 décembre 2009 à 12:31

C'est la capacité de démarrage qui est HS, si elle est incorporée, changer l'ensemble, sinon la démonter et voir un fournisseur en électricité. Bonnes fêtes, cordialement. 30/12/09
30 décembre 2009 à 12:23

Il y a toujours des poches d'eau. Vous auriez dû les laisser ouverts, en cas de gel l'eau vas gonfler et se faufiler en gelant doucement dans les parties non obstruées.
Y a-t-il possibilité de mettre du chauffage "hors gel", pour éviter ces désagréments ? Bonnes fêtes, cordialement 30/12/09
Y a-t-il possibilité de mettre du chauffage "hors gel", pour éviter ces désagréments ? Bonnes fêtes, cordialement 30/12/09
30 décembre 2009 à 12:13

Effectivement, sur une ligne 16A, en 220 donc 3520W. Cordialement. 30/12/09
30 décembre 2009 à 12:06

Chez un distributeur professionnel, ou dans un magasin de bricolage rayon électricité. Bonnes fêtes, cordialement. 30/12/09
30 décembre 2009 à 11:58

Le consuel n'a pas fait sont travail, 1,5² pour une PC, à part si elle est commandée pour de l'éclairage, n'est aux normes, il faut du 2,5².
Mais c'est peut être une erreur de votre part.
Oui vous pouvez utiliser cette prise, l'enlever, mettre un passe fil que l'on trouve chez casto par exemple, avec des dominos pour 2X 2,5² et le tour est joué. 1000W= 5A environs. Bonnes fêtes, cordialement. 30/12/09
Mais c'est peut être une erreur de votre part.
Oui vous pouvez utiliser cette prise, l'enlever, mettre un passe fil que l'on trouve chez casto par exemple, avec des dominos pour 2X 2,5² et le tour est joué. 1000W= 5A environs. Bonnes fêtes, cordialement. 30/12/09
30 décembre 2009 à 11:55

Le 380= tri, 380+N= tetra, 380+N+T= tri+neutre+terre.
Donc il suffit, de prendre une phase = un fil rouge, et le neutre = un fil bleu, et vous aurez du 220 volt vérifier avec votre voltmètre. Les fils rouge et bleu sur le thermostat servent pour la commande d'enclenchement du chauffage rayonnant.
Mettre une protection pour le sèche serviettes, 10 ampères, si vous avez la possibilité de séparer par 1000W, utilisez deux phases, donc deux disjoncteurs de 5A, ce sera mieux pour l'équilibrage des phases de votre installation.
Ne pas oublier la terre, si votre appareil l'exige. Bonnes fêtes, cordialement. 30/12/09
Donc il suffit, de prendre une phase = un fil rouge, et le neutre = un fil bleu, et vous aurez du 220 volt vérifier avec votre voltmètre. Les fils rouge et bleu sur le thermostat servent pour la commande d'enclenchement du chauffage rayonnant.
Mettre une protection pour le sèche serviettes, 10 ampères, si vous avez la possibilité de séparer par 1000W, utilisez deux phases, donc deux disjoncteurs de 5A, ce sera mieux pour l'équilibrage des phases de votre installation.
Ne pas oublier la terre, si votre appareil l'exige. Bonnes fêtes, cordialement. 30/12/09
30 décembre 2009 à 11:47

Fourreau ? électrique ? eau ? comment est-il ? vieux ? neuf ? Bonnes fêtes, cordialement 29/12/09
29 décembre 2009 à 17:05

J'essaye de me renseigner. Cordialement et bonnes fêtes 29/12/09
29 décembre 2009 à 17:01

Essai d'envoi des codes erreurs, suite à nous fournir.
Bonnes fêtes, cordialement.
Voici le document :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonnes fêtes, cordialement.
Voici le document :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 décembre 2009 à 16:40

300 Litres, ça permet quand même d'avoir une bonne réserve d'eau chaude. Certainement, un mauvais câblage d'origine dans l'armoire électrique, heures creuses et pleines ou autres, appelez votre syndic pour qu'il prenne les dispositions nécessaires suite à votre emménagement récent (garantie).
Bonnes fêtes, cordialement 29/12/09
Bonnes fêtes, cordialement 29/12/09
29 décembre 2009 à 11:20

Peut être en changeant simplement la programmation horaire du programmateur, vous pourrez résoudre votre problème. Appelez votre installateur par téléphone, il pourra vous renseigner (si il est sympa).
Bonnes fêtes, cordialement 29/12/09
Bonnes fêtes, cordialement 29/12/09
29 décembre 2009 à 11:12

Emboutissage avec des outils à emboutir, ou découpage sur plusieurs épaisseurs. Cordialement 28/12/09
28 décembre 2009 à 18:37

Moi quand j'effectue un devis : 40% à la commande et le reste à la réception de la facture.
Donc, le paiement dans votre cas peut s'effectuer quand vous le voulez ou en accord verbal avec l'entrepreneur.
Parfois, une somme peut être bloquée pendant un an pour le cas de vices d'installation. Mais bien sûr tout est écrit.
Cordialement 28/12/09
Donc, le paiement dans votre cas peut s'effectuer quand vous le voulez ou en accord verbal avec l'entrepreneur.
Parfois, une somme peut être bloquée pendant un an pour le cas de vices d'installation. Mais bien sûr tout est écrit.
Cordialement 28/12/09
28 décembre 2009 à 18:29

Enlever le surplus de résine régulièrement pour qu'il ne tombe pas sur le carrelage, bois trop jeune, jusque cela s'arrête un jour ou faire un coffrage en faux bois autour en attente de séchage. Cordialement. 28/12/09
28 décembre 2009 à 18:15

Mettez du silicone tout autour de manière à bien boucher le trop large, en attente d'avoir un peu de sous, et plus tard changer la pipe d'évacuation adaptée au bidet. Cordialement et bonnes fêtes. 28/12/09
28 décembre 2009 à 18:08

Je suivrai Marie, je ferai même deux petites marches, ou une pente douce. Cordialement et bonnes fêtes. 28/12/09
28 décembre 2009 à 18:02

C'est possible, à vérifier, une vanne est peut-être fermée. Cordialement, et bonnes fêtes.
28/12/09
28/12/09
28 décembre 2009 à 17:21

Mettre un thermostat d'ambiance réglable avec un contact sec qui couperait la phase d'alimentation et donc empêcherait le démarrage chaud en dessus de 0°C. Attention à la puissance pour ne pas risquer de "cramer" le TH, sinon passer par un contacteur. Tout ceci peut s'effectuer dans le tableau électrique, si c'est possible.
Cordialement et bonnes fêtes.
28/12/09
Cordialement et bonnes fêtes.
28/12/09
28 décembre 2009 à 17:13

Elle n'est peut être pas sous, mais sur-dimensionnée. Monte très vite en température, coupe en régulation, et n'a pas le temps de dégivrer. Les préconisations constructeurs ont-elles été respectées, notamment le complément de charge complémentaire en fonction du mètre des tubes (20G par mètre supplémentaire, au delà de tant de X mètres).
D'après vos indications, il manquerait du gaz, pour du R410A, les pression/température sont bonnes en froid mais pas en chaud.
Une question : qu'est-ce que la vanne 3V et la vanne 2V ?
Et pourriez-vous nous donner la suite au niveau dépannage, je ne connais pas trop bien le Futjitsu.
Quoique le principe est le même pour toutes les marques.
Bonnes fêtes, cordialement.
D'après vos indications, il manquerait du gaz, pour du R410A, les pression/température sont bonnes en froid mais pas en chaud.
Une question : qu'est-ce que la vanne 3V et la vanne 2V ?
Et pourriez-vous nous donner la suite au niveau dépannage, je ne connais pas trop bien le Futjitsu.
Quoique le principe est le même pour toutes les marques.
Bonnes fêtes, cordialement.
28 décembre 2009 à 17:00

Faites faire plusieurs devis par des entreprises ayant pignon sur rue. Voire allemandes ou belges, ils sont en avance par rapport aux français.
L'éolienne est pas mal aussi, tout dépend du volume et des moyens. Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
L'éolienne est pas mal aussi, tout dépend du volume et des moyens. Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 20:28

Ce n'est pas logique, le broyeur stoppe lorsque il y a de l'eau ! N'y aurait-il pas un branchement inversé sur la commande niveau haut ? Ouvrir et faire un essai manuel. Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 20:21

NON, interdit. Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 20:13

ATTENTION, danger de feu. Séparer tous vos circuits, et faites un contrôle de serrage de vos connexions électriques : tableau, prises, luminaires, etc.
Le sectionneur général a peut être une faiblesse, si cela dure appeler votre fournisseur d'électricité. Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
Le sectionneur général a peut être une faiblesse, si cela dure appeler votre fournisseur d'électricité. Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 20:11

Renseignez-vous auprès de distributeurs en électricité, mais je crois que cela existe en commande à distance. Peut se faire en commande par boutons poussoir ou interrupteur. Bonnes fêtes.
Cordialement. 27/12/09
Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 20:04

S'il y a contacteur, il y a démarrage, le disjoncteur est-il en courbe D ?
L'intensité est d'environ 4 fois à l'enclenchement. Regardez de ce coté. Bonne fêtes.
Cordialement. 27/12/09
L'intensité est d'environ 4 fois à l'enclenchement. Regardez de ce coté. Bonne fêtes.
Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 19:25

Si vous avez pris la même référence de commande, cela n'est pas normal qu'elle ne fonctionne pas.
La ramener chez le fournisseur et demander conseil. Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
La ramener chez le fournisseur et demander conseil. Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 19:22

Ou, comme DOM l'a déjà suggéré plusieurs fois sur le forum, soit mettre une sonde à fils, ou déplacer la sonde de reprise, à hauteur de 1,50m placée judicieusement dans la pièce.
Essayer aussi en très grande vitesse de ventilation de manière à reprendre le plus grand volume d'air et que la sonde gère mieux ce volume. Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
Essayer aussi en très grande vitesse de ventilation de manière à reprendre le plus grand volume d'air et que la sonde gère mieux ce volume. Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 19:17

Les types "radiateur" (console) ont un avantage, en mode chauffage, la chaleur est propulsée vers le bas et haut monte doucement, en fonction de la vitesse de ventilation.
En mode froid, vous utiliserez moins d'énergie : le froid tombe, et toujours en fonction de la vitesse de ventilation vous climatiserez seulement à moyenne hauteur.
Pour les appareils muraux, en hauteur le chauffage va plus vite monter en hauteur, sur le forum il y a souvent des problèmes à ce niveau, une température difficile à atteindre en cas de grands froids.
Par contre en froid on va gérer un plus grand volume.
Une très bonne isolation thermique est nécessaire pour le chalet, pour les marques, tout est question de prix. Le mobil home ! plus compliqué, il existe des climatiseurs prêts à poser comme les caves à vin, qui fonctionnent très bien, les variations de température sont énormes. Bonnes fêtes. Cordialement.
En mode froid, vous utiliserez moins d'énergie : le froid tombe, et toujours en fonction de la vitesse de ventilation vous climatiserez seulement à moyenne hauteur.
Pour les appareils muraux, en hauteur le chauffage va plus vite monter en hauteur, sur le forum il y a souvent des problèmes à ce niveau, une température difficile à atteindre en cas de grands froids.
Par contre en froid on va gérer un plus grand volume.
Une très bonne isolation thermique est nécessaire pour le chalet, pour les marques, tout est question de prix. Le mobil home ! plus compliqué, il existe des climatiseurs prêts à poser comme les caves à vin, qui fonctionnent très bien, les variations de température sont énormes. Bonnes fêtes. Cordialement.
27 décembre 2009 à 19:08

Quels sont les types de climatisation ? Cela peut se faire par informatique, c'est à dire par programmation sur les climatisations même, ou par relayage avec redémarrage auto, comme une coupure EDF, de celles-ci.
Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 18:42

Je ne comprends pas très bien votre situation d'inversement de tubes, étant donné que les raccords ne sont pas du tout du même diamètre, il est quasiment impossible de se tromper.
Si vous avez un système Aeroquip, c'est à dire avec opercules et liaisons prés-chargées, cela n'existe plus depuis quelques années.
Appelez un professionnel pour éviter d'autres désagréments pouvant entrainer des dégradations supplémentaires.
Pour le prix, il varie en fonction de la région où vous habitez ainsi que le délai.
Réfection des tubes, déplacement, quantité de gaz, mise en service, test d'étanchéité de l'installation Environ 800 HT.
Bonnes fêtes. Cordialement 27/12/09
Si vous avez un système Aeroquip, c'est à dire avec opercules et liaisons prés-chargées, cela n'existe plus depuis quelques années.
Appelez un professionnel pour éviter d'autres désagréments pouvant entrainer des dégradations supplémentaires.
Pour le prix, il varie en fonction de la région où vous habitez ainsi que le délai.
Réfection des tubes, déplacement, quantité de gaz, mise en service, test d'étanchéité de l'installation Environ 800 HT.
Bonnes fêtes. Cordialement 27/12/09
27 décembre 2009 à 18:37

Problème de circulation d'eau, la pompe tourne, mais est peut être cassée, la démonter et vérifier l'aube de circulation. Bonnes fêtes. Cordialement. 26/12/09
26 décembre 2009 à 12:36

On peut souder, mais cela ne tient pas très longtemps.
Changer le ballon serait plus judicieux. Et c'est reparti pour dix ans. Bonnes fêtes. Cordialement. 26/12/09
Changer le ballon serait plus judicieux. Et c'est reparti pour dix ans. Bonnes fêtes. Cordialement. 26/12/09
26 décembre 2009 à 12:31

Oui vous pouvez annuler la production d'ECS de la chaudière.
Mettre l'alimentation eau sur le futur ballon, ressortir du ballon en se raccordant sur le réseau de la maison. Bonnes fêtes. Cordialement. 26/12/09
Mettre l'alimentation eau sur le futur ballon, ressortir du ballon en se raccordant sur le réseau de la maison. Bonnes fêtes. Cordialement. 26/12/09
26 décembre 2009 à 12:25

Il existe des chevilles chimiques qui seront idéales pour la fixation du chauffe-eau, vendues chez les grossistes, ou magasins de bricolage. Bonnes fêtes. Cordialement. 26/12/09
26 décembre 2009 à 12:18

Regarder dans le fond du capot, il y a un en principe un schéma de câblage.
Il doit être en tri 380V. Des barrettes sont fournies dans le boîtier, les brancher comme indiquer sur le capot. Vérifier le sens de rotation et inverser deux phases si le moteur tourne à l'envers.
Bonnes fêtes. Cordialement. 26/12/09
Il doit être en tri 380V. Des barrettes sont fournies dans le boîtier, les brancher comme indiquer sur le capot. Vérifier le sens de rotation et inverser deux phases si le moteur tourne à l'envers.
Bonnes fêtes. Cordialement. 26/12/09
26 décembre 2009 à 12:15

Il y a un symbole "thermomètre" ou marquer "temp"sur la commande, monter ou descendre le point de consigne, en fonction de ce que vous voulez obtenir. Cordialement. 26/12/09
26 décembre 2009 à 12:02

Si les câbles passent un par un dans la gaine de la chape, utiliser un appareil de mesure électrique ayant une mesure ohmique et tester de bout en bout et en croisement chaque câble.
C'est un peu long mais presque sûr.
Joyeux Noël. Cordialement 24/12/09
C'est un peu long mais presque sûr.
Joyeux Noël. Cordialement 24/12/09
24 décembre 2009 à 17:10

Bon noël à tous, modérateurs, aideurs, électriciens, frigoristes, chauffagistes, bricoleurs, les anciens et j'en passe, qui sont là quand on a besoin d'eux. Cordialement. 24/12/09
24 décembre 2009 à 16:57