FORUM PLOMBERIE

S'inscrire Aide

Profil du membre Martien-071

Rechercher dans le forum plomberie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 443 questions dans le forum plomberie


Membre inscrit Martien-071

Martien-071
a posté 2 022 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Plomberie

Bonjour les Terriens !

@Lecreusois :
(R3) Désolé mais je maintiens que le module de chaque applique doit être capable de commuter et laisser passer le courant (intensité) pour les dix appliques.

Je joins un schéma (à main levée ...) :
4 appliques sont représentée avec leur module à alimenter P et N et une lampe par applique (la seconde se branche en parallèle sur la première)
En vert le pontage des retours lampes que vous proposez.
Symbolisé par des flèches rouges le trajet du courant dan le cas où le premier détecteur est activé. A son activation son "contact" (voir si dans le module il s'agit d'un relais ou d'un composant électronique : triac) est traversé par le courant qui traverse toutes les lampes.

(R4) J'ai évoqué un montage avec relais ... je pensais simplement soulager le contact des détecteurs.
L'idée était de monter un relais alimenté par le détecteur dans chaque applique qui commandait l'allumage des lampes. Pas de fil en plus des 4 évoqués ci-avant.

(R5) Lorsque je faisais allusion à une modification donnant lieu à une non-conformité par rapport à l'original et aux caprices de la météo, je pensais à l'implantation d'un relais dans chaque applique. L'"étanchéité" du matériel à utiliser pour l'extérieur étant souvent fort peu poussée. A voir ce qu'on retrouve parfois en ouvrant les boitiers après quelques années ... insectes, corrosion, poussière noire, ...

@vino3712 :
Si le connecteur de sortie du module (3 connexion) n'est pas branché l'applique ne fonctionnera plus.
Si vous désirez ne pas utiliser le module détecteur, il faut, au niveau du domino déplacer les fils noirs allant aux ampoules et connectés au fil rouge en L. Pas de pont, déplacer les fils. Vous pouvez aussi en plus soit débrancher le connecteur à 3 points (pensez à l'isoler correctement) soit mieux encore débrancher au niveau du domino les fils marron et bleu provenant du module.

Cordialement,
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 764027 schema

22 février 2025 à 14:04
forum consulter ce sujet Connecter appliques avec détecteur pour allumage simultané sur le forum Électricité

Bonjour les Terriens !
Juste une réflexion en passant ...

@Lecreusois : la solution que vous donnez n'est valable qu'à trois conditions importantes :

- le câble alimentant les appliques doit comporter 4 conducteurs : Phase, Neutre, Terre et "retour lampe".
Chaque module détecteur doit être alimenté Phase et Neutre.

- l'alimentation de toutes les appliques doit se faire sous le même disjoncteur avec respect impératif de la position de la Phase et du Neutre sur les borniers de chacune d'elle.

- le module de chaque applique doit être capable de commuter et laisser passer le courant (intensité) pour les dix appliques. Ceci n'est absolument pas certain puisque l'applique et son détecteur forment un tout. Lors de l'activation d'un détecteur celui sert pour l'ensemble des appliques.

Je pense qu'il n'y a pas d'autres solutions que de modifier appliques et utiliser des relais ... mais prudence car les luminaires ne seront plus conformes à l'origine et si ce sont des luminaires extérieurs ils sont soumis aux caprices de la météo.

Cordialement,
Martien-071
22 février 2025 à 11:01
forum consulter ce sujet Connecter appliques avec détecteur pour allumage simultané sur le forum Électricité

Publicité

Ah oui ... j'ai oublié l'image du solénoïde ... la voici !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
electro

21 février 2025 à 10:02
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement groupe électrogène sur le forum Électricité

Bonjour Terrien !

Merci pour les précisions ... donc vrai moteur Honda 15CV (pas imitation chinoises).
Vous avez raison, ici le solénoïde sert de vanne d'arrêt de l'alimentation en essence, pas de starter.
Avant de remplacer le carburateur je propose deux choses :

Si vous possédez un multimètre, de mesurer la valeur ohmique de la bobine de la vanne.
Bobine coupée = vanne fermée et donc pas d'essence.

Enlever le solénoïde et de boucher le trou vis, bouchon de liège, ... quelque chose qui résiste à l'essence et de tenter un démarrage.
L'arrêt ne se fera alors plus par coupure de l'allumage et coupure de l'alimentation en essence mais uniquement par la coupure d'allumage.
Dans le cas où le moteur ne s'arrêtait pas il reste de retirer la cosse de bougie.

Si la vanne est en cause, il n'est apparemment pas nécessaire de remplacer le carburateur en entier, la vanne est disponible séparément.

Ne pas remonter de vanne (si le groupe ne dispose pas d'un robinet d'essence) présente le risque que si le pointeau du carburateur n'est pas suffisamment étanche, l'essence va descendre du réservoir par gravité et couler au niveau du carburateur par l'arrivée d'air et au pire dans le cylindre du moteur si la soupape d'admission est ouverte.
Essence liquide dans le cylindre => passage dans l'huile (les segments ne sont pas étanches à 100%) ... mélange huile - essence dans le carter ... niveau monte ... mauvaise lubrification ... gros problèmes.

Cordialement, Martien-071
21 février 2025 à 10:01
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement groupe électrogène sur le forum Électricité

Bonjour Terrien !

Citation :
mon groupe électrogène refuse de démarrer avec des ratés a l'allumage

Que se passe t'il exactement ? Ratés à l'allumage voudrait dire que le moteur tourne mais mal.
Citation :
J'ai ..., vérifié l'allumage.


Ok. Avez-vous bien une étincelle tous les 2 tours voir tous les tours ? (moteur 4 temps, une étincelle tous les 2 tours est suffisant mais certains moteurs fonctionnent avec 1 étincelle par tour (moteur de 2CV par exemple) : 1 après compression et 1 en fin d'échappement juste avant la bascule) Étincelle bien bleue ?

L'électrovanne ( en est-ce vraiment une ? peut-être un clapet ) du carburateur ne sert qu'à suralimenter le moteur en carburant pour le démarrage (Choke ou Starter).
La bobine n'est alimentée en 12 VDC que lorsque l'alternateur tourne donc quand le moteur tourne.
Au démarrage elle n'est pas alimentée.

Le capteur de niveau d'huile peut générer des problèmes au niveau de l'allumage.
Si vous êtes certaine du niveau d'huile (pas trop, pas trop peu) vous pouvez à titre de test déconnecter le capteur et tenter un démarrage.

Cordialement, Martien-071
20 février 2025 à 10:13
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement groupe électrogène sur le forum Électricité

Bonjour Terrien !

Des précisions quant au type de pompe et à sa commande ( flotteur + ... ) seraient appréciées.

Si le système est simple il suffit de simuler le contact du flotteur avec un interrupteur.
Ceci impose une surveillance au niveau de la cuve car la pompe ne s'arrêtera qu'en rebasculant l'interrupteur même si la cuve est pleine !

Personnellement (mais je suis issu d'une autre planète) je préfèrerais un système avec contacteur(s) qui permettrait de laisser au flotteur la fonction d'arrêt lorsque la cuve est pleine.

Cordialement, Martien-071
20 février 2025 à 09:42
forum consulter ce sujet Circuit pour pompe de relevage sur le forum Électricité

Citation :
d'autres contributeurs viendront compléter
Et GL m'a devancé ! smile
19 février 2025 à 11:06
forum consulter ce sujet Électrisation et protections sur le forum Électricité

Bonjour Terrienne !

Éléments de réponse, d'autres contributeurs viendront compléter.
Citation :
ce qui me protège, ou pourrait me protéger, dans une installation domestique, contre le fait que je touche le neutre d'une main et la phase de l'autre

Votre cerveau, votre jugeotte ... le "fais gaffe à ce que tu fais", le TPACPC ...
https://www.youtube.com/watch?v=03a4UH9mz7E&ab_channel=Moupou2
Citation :
si je mets les 2 doigts (d'une main) dans une prise, ou les doigts de 2 mains dans une prise

Vous avez vraiment envie de tester ? Vous avez des tendances suicidaires ?
Le courant électrique a tendance à prendre le chemin le plus court.
- Entre deux doigts de la même main le courant passera d'un doigt à l'autre. Cela ne fait pas du bien ... on n'a pas vraiment envie de recommencer mais ceci ne devrait pas attenter à la vie.

- Entre deux mains (doigts de chaque main aussi) le courant passera d'une main à l'autre en empruntant les bras et le thorax... et dans le thorax il y a des poumons et une pompe (électrique) qui sert à irriguer le corps des Terriens : le cœur.
Traversés par un courant électriques les muscles pulmonaires peuvent se tétaniser et provoquer une asphyxie. ( cela prend plusieurs minutes)

Le cœur traversé par un courant alternatif (de la prise de courant) peut se mettre à fibriller (battements cardiaques irréguliers, tachycardie, désynchronisation des différentes cavités du cœur) et mène à une très mauvaise circulation sanguine et dans le cas où l'électrisation perdure à la mort.
Je vous invite à lire ceci : https://www.inrs.fr/risques/electriques/accidents-origine-electrique.html
et à ne tenter aucune expériences !

(à noter que nombre de Terriens ont déjà tenté les diverses possibilités - doigts, mains, pieds - et sont restés en vie ... l' impédance du trajet emprunté par le courant étant suffisamment haute pour que l'intensité parcourant celui-ci ne soit pas létale.
N'empêche que l'on a pas envie de recommencer.)
Cordialement, Martien-071
19 février 2025 à 11:04
forum consulter ce sujet Électrisation et protections sur le forum Électricité

Bonjour les Terriens !
Une pensée martienne ...

Je trouve que lorsque l'on dispose d'une branchement triphasé il convient d'alimenter tous les tableaux en triphasé.
La section des conducteurs d'alimentation peut être moindre qu'en monophasé.
Au niveau des tableaux bien entendu il est possible d'avoir plusieurs départ en monophasé.
Via les départs en monophasé et en concevant correctement les circuits il est un peu plus facile d'équilibrer les puissances sur les 3 phases.

Ici on parle d'un atelier ...
Et si ... un jour on installait une machine, un moteur, ... même un petit touret à meuler le triphasé a là aussi son avantage.

Cordialement, Martien-071
18 février 2025 à 15:40
forum consulter ce sujet Regroupement de câbles pour tableau secondaire sur le forum Électricité

Bonjour les Terriens !
Les normes ne seront peut-être pas respectées et je peux me tromper...

Pourquoi avec un câble 5G2,5 ne pas faire transiter le triphasé puisqu'il est disponible ?
Il me semble que cela permettrait d'avoir ~8 kW avec en tête un disjoncteur calibre 16A et ~10 kW avec un disjoncteur calibre 20A.

Cordialement,
Martien-071
17 février 2025 à 20:16
forum consulter ce sujet Regroupement de câbles pour tableau secondaire sur le forum Électricité

Bonjour Terrien Jackou !

Le problème semble se situer au niveau de la chaudière ...
Le thermostat est-il bien connecté en I1 ? (connecteur à côté du "BUS")

A toutes fins voici le lien pour accéder aux informations pour installateurs :
https://www.bosch-homecomfort.com/fr/fr/residentiel/services/telecharger-les-documentations/notices-d-utilisation/

Cordialement,
Martien-071
16 février 2025 à 17:23
forum consulter ce sujet Chaudière Bosch identifiant à encoder sur thermostat Tado sur le forum Chauffage

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Vous évoquez une chaudière à granulé de bois nommée LOKI distribuée par HS France.

Il semble que votre chaudière ne soit pas équipée d'un simple thermostat (mode tout ou rien - simple contact électrique) mais bien d'une sonde d'ambiance avec réglage de température... une commande déportée. => voilà l'explication des 4 bornes : 2 bornes pour l'alimentation et 2 bornes pour la communication (la communication se ferait-elle via un bus rs485 ?).

Je crains qu'il vous soit impossible de connecter un thermostat (simple contact) ou un module domotique ne fournissant qu'un contact.
Cordialement,
Martien-071
loki mk2 bleue blanche avec ecran v2 c.pdf
15 février 2025 à 23:00
forum consulter ce sujet Changement thermostat sur chaudière HS France sur le forum Chauffage

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

La deuxième photo montre un bornier avec une sortie "relais" COM NO NF.
Le système semble se comporter comme un simple thermostat en tout ou rien donc pas question de EM-BUS ou autre.

Vous pouvez tenter de relier ensemble les deux fils (pont) allant l'un à "COM", l'autre à "NO". Si la chaudière démarre, il y a un problème au niveau du système de thermostat. Si la chaudière ne démarre pas il faudra aller investiguer du côté de celle-ci.

Cordialement,
Martien-071
15 février 2025 à 20:06
forum consulter ce sujet Chaudière Bosch identifiant à encoder sur thermostat Tado sur le forum Chauffage

Bonjour les Terriens !

EAN signifie European Article Numbering
Il s'agit d'un numéro composé de 18 chiffes utilisé pour l'identification des points de fourniture d'électricité et de gaz en Europe.

Étant donné qu'il s'agit d'une installation électrique neuve, la conformité de l'installation a été vérifiée avant la mise en service du point de fourniture et c'est la procédure.
=> Mesure R de terre, calibres, sections, isolement, pose des câbles et appareils, plans, ... mais sans doute pas d'essai sous tension et donc la fonction test des interrupteurs différentiels n'a pas pu être essayée.
Avec un certificat de conformité il a été possible d'être relié au réseau.

Cordialement, Martien-071
13 février 2025 à 11:19
forum consulter ce sujet Conformité installation électrique sans numéro de compteur mentionné sur le forum Électricité

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.
Votre question ne me semble pas fort claire ...
Citation :
Je suis actuellement dans un logement équipé de chauffage avec des radiateurs Sauter Pass Programm.
=> L'installation est existante et fonctionnelle et vous désirez en modifier le fonctionnement. Oui ?
Vous désirez installer une commande "centralisée" Sauter Pass Program" Oui ?
Citation :
en utilisant les modules qui étaient disponibles à l'époque
Modules disponibles à l'époque ... de quoi parlez-vous ? des modules déjà installés sur ou à proximité des radiateurs ? Si oui lesquels ?
Citation :
J'ai en ma possession une photo du câblage présent sur tous les radiateurs de l'installation
Bien dommage de ne pas la joindre à votre question, peut-être cela aurait clarifier les choses.
Citation :
les fils porteurs semblent tous être en bon état
Les fils porteurs des radiateurs (et ils ne sont pas raccordés) ou il existe une installation ramenant les fils porteurs à un endroit pour y installer un gestionnaire de chauffage ?

En attente de plus d'informations ...
Cordialement, Martin-071
11 février 2025 à 10:44
forum consulter ce sujet Interface pass programm avec des radiateurs Sauter sur le forum Électricité

Bonjour les Terriens !

Ce que je comprends :
- un convertisseur 220V - 12V alimente 5 lampes LED.
- à la mise sous tension du convertisseur les lampes émettent un flash.
Toutes les lampes ?*

Une idée ... une des lampes LED est défectueuse et constitue un court-circuit ou une trop forte consommation pour le convertisseur et celui-ci se met en "sécurité".
Il faudrait alors essayer chacune des lampes individuellement pour débusquer la trouble-fête.
Si une des lampes n'émet pas de flash* c'est peut-être la coupable.

Cordialement, Martien-071

08 février 2025 à 20:23
forum consulter ce sujet Flash à l'allumage des leds puis extinction sur le forum Électricité

Bonjour les Terriens !

Intrigué je suis allé faire un tour sur le site de Tongou ...
https://www.tongou.com/?s=SMART+SWITCH

Rien d'autre qu'une intensité nominale n'est précisé quant au contact ou dispositif de commutation ...
Pas de cos phi, pas d'indication pour charge inductive, résistive ou capacitive ... rien !
Pas d'indication s'il s'agit d'un relais, d'un SSR ou autre dispositif de commutation.

Cordialement, Martien-071
06 février 2025 à 13:54
forum consulter ce sujet Brancher chauffe-eau par interrupteur Intelligent Tongou 25A DIY Commutateur WiFi sur le forum Électricité

Bonjour les Terrien !

Je ne fais que passer ...

Comme le précise CMT il manque une alimentation 230V pour le nouveau thermostat. (neutre et peut-être aussi phase).
Il faudrait savoir à quoi l'ancien thermostat est relié car le nouveau a son contact relié à la phase.
Si le thermostat est utilisé comme "contact sec", brancher une phase pourrait être désastreux pour le matériel commandé.

Cordialement, Martien-071
06 février 2025 à 12:48
forum consulter ce sujet Branchements thermostat filaire Theben sur le forum Électricité

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste "Polti".
Je pense que la pompe est du même genre que celle utilisée dans les machines à café et autres ... voir illustration.

Il est possible de démonter cette pompe.
Il faut être prudent, dévisser les 2 vis puis désassembler.
Attention à l'ordre des pièces, à la bille, au ressort, ... Bien nettoyer et remonter.

Cordialement, Martien-071

pompe

05 février 2025 à 16:46
forum consulter ce sujet Panne Vaporetto Polti Smart 100 T sur le forum Électroménager

Bonjour Terrien !

Je en suis pas spécialiste.
Il me semble qu'il s'agit du modèle 3727 de Godin aussi appelé "Petit Godin".
Je pense qu'il est encore produit actuellement.

https://www.poelegodin.com/poele-a-bois-godin/58-poele-godin-le-petit-3727.html
https://www.marcmaison.fr/Fireplace-Mantels/ceramic-iron/godin-poele-en-fonte-de-forme-ovale-xixe-xxe-siecle-5632

La maison Godin pourra peut-être vous aider à dater votre poêle.
Cordialement, Martien-071
04 février 2025 à 16:41
forum consulter ce sujet Age poêle Godin sur le forum Chauffage

Bonjour les Terriens !

Le RTEC2-CP2 n'est que la pointe de l'iceberg en fait c'est une commande déportée ... il y a quelque part un autre appareil ( GESTTHERM ).

Voir la question : http://www.forum-chauffage.com/installation-stiebel-eltron-regulateur-rtec2-cp2.html

Je pense que la notice du Gesttherm sera nécessaire mais pas facile de la trouver sur le net.
Cordialement,
Martien-071
03 février 2025 à 20:46
forum consulter ce sujet Conseils réglage régulateur RTEC2-CP2 sur le forum Électricité

Bonjour Terrienne ! (je suppose car "rassuréE et "grandE")

Normalement le cache n'est pas collé, juste coincé par frottement sur le fil du luminaire.
Pour le maintenir en place vous pourriez placer un petit collier de serrage en matière plastique sur le fil afin de maintenir le cache ( vous choisirez la couleur ).
En ne serrant que juste ce qu'il faut cela permet de faire coulisser le collier sur le fil pour le mettre à la bonne position et le cas échéant de descendre le cache pour intervenir au niveau des connexions.

Cordialement, Martien-071

collier

03 février 2025 à 10:56
forum consulter ce sujet Câble de suspension qui se décolle du plafond sur le forum Électricité

Bonjour Terrien(ne) !

N'ayez aucune crainte ! Il ne s'agit que d'un cache en plastique destiné à masquer les connexions et les fils venant du plafond. Cela ressemble à un gobelet dans lequel on a percé un trou pour passer le fil.

Si vous désirez, il suffit de remonter ce cache jusqu'au plafond avec une main en maintenant tendu le fil de l'autre main et c'est fait ! Par pure sécurité vous pourriez couper le courant pour pratiquer l'opération mais en principe il n'y a aucun danger du moment que les doigts n'atteignent pas l'intérieur du cache ou les connexions au plafond.

Cordialement,
Martien-071
02 février 2025 à 17:06
forum consulter ce sujet Câble de suspension qui se décolle du plafond sur le forum Électricité

Bonjour Terrien Laurent !
Les bornes 13 et 16 se trouvent sur la platine de commande voir le dessin joint.

Cordialement,
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
implant

a44me.pdf
02 février 2025 à 15:11
forum consulter ce sujet Portail automatique ne se ferme plus sur le forum Électricité

Bonjour Terrien !
En suivant la logique de couleur pour le moteur à 3 vitesses, le câblage serait celui de l'illustration jointe.
Attention aux doigts ... il s'agit de 230 V !

La mise à la terre consiste à relier la carcasse métallique du moteur à la terre => un fil de couleur vert-jaune fixé à la carcasse à un endroit sans peinture (au besoin la gratter). L'endroit peut être une des pattes de fixation du moment que ce soit métallique.

Cordialement,
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
hotte

02 février 2025 à 14:46
forum consulter ce sujet Câblage moteur monophasé deux vitesses de hotte de cuisine sur le forum Électricité

Bonjour Terrien !

Il semble que ce soit un moteur à 3 vitesses.

BE = BluE = Bleu = commun,
WE / WhitE = Blanc = petite vitesse
GY / GreY = Gris = vitesse moyenne
BK / BlacK = Noir = grande vitesse
Le condensateur se branche entre le fil YW YelloW = Jaune et le fil BN BrowN = Marron.

Le fil YW ( YelloW ) Jaune et GN ( GreeN) vert relié au boitier est la terre.

Pour utiliser 2 vitesses il vous faudra un interrupteur à 3 positions : OFF - PV - GV
Pour utiliser 3 vitesses il vous faudra un interrupteur à 4 positions : OFF - PV - MV - GV

Cordialement.
Martien-071

NB : Le schéma de l'étiquette peut prêter à confusion au niveau de la connexion terre et le commun.
Le YW / GN (Yellow-Jaune / Green-Vert) se rapporte au conducteur de terre, le BE (Blue) se rapporte lui au Commun.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
mot


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
etiquette

01 février 2025 à 23:39
forum consulter ce sujet Câblage moteur monophasé deux vitesses de hotte de cuisine sur le forum Électricité

Bonjour Terrien Nicolas !

Juste en passant ...
Citation :
Le réfrigérateur fonctionne en mode froid pulsé, donc il n'y a pas de dégivrage.
Totalement faux ! Il y a un dégivrage et il est indispensable.
Dans l'évaporateur ( le radiateur de froid ) se trouve une résistance chauffante qui permet de dégeler le radiateur.
A des intervalles régulier la résistance est mise en service pour dégivrer mais vous n'en avez pas conscience.

https://www.youtube.com/watch?v=DB9glWQNI94&ab_channel=FrigoristeSteveLeBricoleur

Le dégivrage est souvent en cause dans les défauts d'isolement sur les réfrigérateurs.
Cordialement.
Martien-071
01 février 2025 à 18:23
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel saute sur le forum Électricité

Bonjour Terrien !

Pourriez-vous préciser sur quel type de porte l'appareil est installé ?
Est-ce bien une système pour porte basculante ?

Cordialement,
Martien-071

N.B. : certains automatismes ne permettent pas de désactiver la fermeture automatique, seul un réglage du temps d'ouverture est disponible. Un blocage est cependant possible soit en interrompant "mécaniquement" le faisceau des cellules (on place quelque chose devant la cellule) soit en installant un interrupteur dans le circuit des contacts des cellules.
(on simule un objet).
01 février 2025 à 13:18
forum consulter ce sujet Désactivé fermeture automatique porte de garage sur le forum Électricité

Bonjour Les Terriens !

Intrigué (car en électronique j'ai très peu mais alors très peu utilisé de décapant ou flux - les âmes décapantes de la "soudure" que j'utilise sont très efficaces.
J'ai cherché la documentation concernant le produit GEB Hamptom HP3.

D'après le document du fabricant une date d'expiration figure sur l'emballage ...
Est-ce commercial ou le produit perd il réellement de ses capacités ???

Dans la fiche de sécurité il est question d'un pH (potentiel hydrogène) de 8,5 ...
Le produit n'est pas acide mais basique.
C'est vrai qu'acide ou basique du moment que cela décape ...

Cordialement, Martien-071

fiche secu.pdf
t fr hampton hp3 pate.pdf
27 janvier 2025 à 14:32
forum consulter ce sujet Vieillissement pâte Hampton HP3 sur le forum Plomberie

Bonjour les Terriens !

Juste comme élément de documentation. Trouvé sur le net :
http://www.installations-electriques.net/Apelm/Mater/temperaturefils.htm
http://www.electromagazine.ch/fr/dimensionnement-des-conducteurs-polaires/

70°C est la température limite admissible du conducteur (métal) enrobé de PVC.

Cordialement,
Martien-071
25 janvier 2025 à 11:28
forum consulter ce sujet Température normale des fils électriques sur le forum Électricité

Bonjour Terrien Laurent !

Pour vérifier si le problème provient des cellules, à titre de test et uniquement de test (les cellules constituent des organes de sécurité - un portail qui se ferme sur une voiture entraîne de forts coûts de carrosserie et sur un Terrien peut entrainer des blessures importantes) vous pouvez relier les bornes 13 et 16 du connecteur à 6 connexions de la platine de commande.
Si cela fonctionne avec un pont entre 13 et 16, c'est qu'il y a un problème au niveau des cellules ... mauvais alignement, problèmes au niveau des câbles, cellules encrassées (mais là je suppose que vous avez déjà passé un chiffon)...

Cordialement,
Martien-071
25 janvier 2025 à 11:12
forum consulter ce sujet Portail automatique ne se ferme plus sur le forum Électricité

Bonjour les Terriens !

Juste par curiosité ...
A quoi donc sert ce transformateur d'isolement ? 160 VA ce n'est vraiment pas énorme.

Cordialement,
Martien-071
23 janvier 2025 à 22:35
forum consulter ce sujet Rénover un ancien tableau électrique des années 70 sur le forum Électricité

Bonjour les Terriens !

@ GL Grand merci pour la correction "diviser" - "multiplier" ... qu'ai-je fait ??? de plus je donnais la bonne réponse ! dizzy

Titillé par le problème, j'ai tenté une approche par montage électronique le plus économique possible et le moins complexe ( pas de microprocesseur, ... ) ... Rien que du dessin, rien de calculé, rien d'essayé.
Ce schéma ne tient compte que de 4 ordres : Arrêt, Marche, Eco, Hors gel.
Voir le schéma joint (je rappelle que ce n'est qu'une ébauche) :

L'idée est de détecter chacune des alternances et suivant que l'une, l'autre, l'une et l'autre ou aucune sont présentes d'activer une sortie.
La logique ici est dite "négative", c'est à dire que ce sont les états bas qui sont pris en compte.

En entrant les deux informations (alternance positive et négative) dans un circuit logique il est possible d'obtenir l'activation d'une sortie pour chaque ordre.
Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 101572 fil pilote

22 janvier 2025 à 12:30
forum consulter ce sujet Interrupteur basé sur signal fil pilote sur le forum Électricité

Bonjour les Terriens !

Ah ben oui ... c'est fort simple, c'est pour ça que ce n'est pas commercialisé !

Exercice booléen soit mais avant la réalisation il me semble qu'il faut prévoir un exercice incendie !
Voici mon idée ...
Merci aux administrateurs de prévenir GL afin de corriger mes potentielles âneries.
Il s'agit du secteur 230V~ => valeur efficace = 230 V.
La tension de crête à chaque alternance atteint : 230V diviser par racine carrée de 2 = 325 V
A chaque alternance (positive pour l'un, négative pour l'autre, les bobines des relais subiront donc une tension bien supérieure à 110V et les bobines risquent bien de ne pas résister à ce traitement.

Cordialement, Martien-071
21 janvier 2025 à 12:37
forum consulter ce sujet Interrupteur basé sur signal fil pilote sur le forum Électricité

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...

@GL : Clément a indiqué être locataire ... je pense qu'il n'a pas le droit de changer la protection de surintensité. (Ouvrir le capot du tableau ne lui est théoriquement pas permis.)
Je pense que s'il y a des adaptations ou modifications à effectuer il faut contacter le propriétaire du lieu.

A vérifier aussi que cette prise située dans le salon est bien munie d'une broche de terre !
Micro-onde, réfrigérateur et lave-linge doivent être relié à la terre.

Cordialement, Martien-071
21 janvier 2025 à 10:27
forum consulter ce sujet Brancher machine à laver sur rallonge 10A avec frigo sur le forum Électricité

Bonjour Terrien !
Beau travail et sans casse !

Pour rejoindre GL, il est toujours possible de placer un raccord "Y" dont la branche est bouchonnée et pourrait servir à passer un petit furet ou un tube déboucheur pour nettoyeur HP.
Il semble que vous ayez placé un bouchon amovible ... serait-ce dans le but de déboucher le cas échéant ?

Cordialement, Martien-071
20 janvier 2025 à 15:35
forum consulter ce sujet Descente d'eau usée en plomb dans tuyau grès sur le forum Plomberie

Bonjour Terrien !
Citation :
J'ai mesuré le diamètre extérieur de la couronne et je trouve 23. Donc on va dire que ce serait du 3400.
3400 ???

Vous avez mesuré 23 ... je suppose 23 cm donc 230 mm, le diamètre nominal du tuyau serait alors de 125 mm.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tuyau gres

17 janvier 2025 à 20:25
forum consulter ce sujet Descente d'eau usée en plomb dans tuyau grès sur le forum Plomberie

Bonjour Terrien !

D'après mes archives, les tuyaux en grès étaient / sont disponibles en DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN400, ... ( DN = Diamètre nominal = diamètre intérieur )

Sans aucune certitude mais j'ai trouvé aussi les dimensions extérieures des collets suivant les DN :

DN 100 => collet 200 mm
DN 125 => " 230 mm
DN 150 => " 260 mm
DN 200 => " 340 mm
DN 250 => " 400 mm
DN 300 => " 470 mm
DN 400 => " 620 mm

En mesurant le diamètre extérieur du collet (couronne) vous pourriez déterminer le diamètre nominal de la tuyauterie.
Cordialement, Martien-071
16 janvier 2025 à 16:28
forum consulter ce sujet Descente d'eau usée en plomb dans tuyau grès sur le forum Plomberie

Bonjour les Terriens !

J'ai eu un problème similaire et l'ai résolu ...

Contrôle de pression et temporisation, comme l'a évoqué Bob impose que la pompe tourne à vide tant que la temporisation n'est pas terminée et celle-ci est d'autant plus longue que le réservoir est grand.

Ici j'ai opté pour un contrôle de débit d'eau et une temporisation.
Au départ j'ai simplement installé un détecteur de débit à palette qui commande la temporisation : pas de débit d'eau dans les 10s = arrêt de la pompe et besoin d'un reset manuel.
Le système simple de détection de débit me donne entière satisfaction.

Cordialement, Martien-071
16 janvier 2025 à 12:48
forum consulter ce sujet Installer relais temporisé pour surpresseur sur le forum Électricité

?
15 janvier 2025 à 23:48
forum consulter ce sujet Vérin Advisen Syrka 300 moteur fatigué sur le forum Électricité

Bonjour Terrien.

Je ne suis pas spécialiste mais vais tenter d'apporter mes maigres connaissances ...

Le terme grès peut désigner deux choses :
- Une roche sédimentaire volcanique ... la planète Terre se charge de la fournir.
- De l'argile cuite autrement dit de la terre cuite ... ce sont les Terriens qui la fabriquent.
Les tuyaux d'évacuation en "grès" sont de tuyaux en terre cuite => fragiles

La couronne que vous voyez est prévue pour l'assemblage des tronçons de tuyaux et permet quelques déviations d'axes.
Anciennement les assemblages étaient scellé au mortier, actuellement les fabricants proposent des joints en caoutchouc.

Casser le mortier oui ... mais très prudemment et en prenant garde de ne pas faire tomber de gros morceaux dans l'évacuation sinon...
grosse galère en vue.

Cordialement, Martien-071

tuyaux en grès

15 janvier 2025 à 12:45
forum consulter ce sujet Descente d'eau usée en plomb dans tuyau grès sur le forum Plomberie

Bonjour Terrien !

Je me demande si votre problème ne relève pas plutôt du domaine électrique et qu'il s'agit d'un problème de commutation HP - HC.
La question pourrait être posée sur le forum électricité

Cordialement, Martien-071
15 janvier 2025 à 10:19
forum consulter ce sujet Centrale Stiebel Eltron cp2 reste en charge en heures pleines sur le forum Chauffage

Bonjour Terrien !

Vous avez RAISON ! Le dernier schéma est erroné. Désolé ... trop fatigué peut-être.
Ci-joint une illustration de ce qui me semble (restons prudent cette fois) le câblage correct.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
nouveau schéma remplacement moteur

15 janvier 2025 à 10:12
forum consulter ce sujet Remplacement moteur branchement hotte professionnelle sur le forum Électricité

Oups ! j'ai oublié l'image.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
hotte.jpeg

14 janvier 2025 à 20:45
forum consulter ce sujet Remplacement moteur branchement hotte professionnelle sur le forum Électricité

Bonjour Terrien !
Comme déjà dit plus haut les schémas sont quasi identiques.

Pour le nouveau moteur :
- Raccorder le fil blanc sortant du moteur à un des deux fils orange
- Raccorder la phase au fil orange restant
- Raccorder le neutre au fil au fil noir du moteur
- Raccorder le fil de terre !
- Ne rien raccorder au fil marron + blanc du condensateur.

Cordialement.
Martien-071
14 janvier 2025 à 20:44
forum consulter ce sujet Remplacement moteur branchement hotte professionnelle sur le forum Électricité

Oups ! planté !
Désolé par mobil-home j'avais compris "véhicule de camping" et donc moteur thermique et ECC3 est un contrôleur de moteur diesel ...

Ici ... pas du tout d'idée ... Il faudrait investiguer au niveau du câblage ... voir ce qui y est raccordé.
Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 983530 0doublon 59135 1

13 janvier 2025 à 16:57
forum consulter ce sujet Boîtier EEC3 sur le circuit électrique à quoi cela sert ? sur le forum Électricité

Bonjour Terrien Gilles !

EEC3 ... Engine Electronic Control 3
C'est donc un bidule T P A C P C !
https://www.youtube.com/watch?v=qhArZh1AxjQ&ab_channel=FRANCOGilles

Il s'agit du module de gestion moteur du véhicule.
Cordialement, Martien-071
13 janvier 2025 à 13:21
forum consulter ce sujet Boîtier EEC3 sur le circuit électrique à quoi cela sert ? sur le forum Électricité

Bonjour Terrien !

Les deux schémas sont identiques à la différence près que dans le premier la protection thermique est câblée.
Pourquoi ne l'est-elle pas sur le second schéma ??? mystère.

Une photo de la boite de raccordement du moteur à remplacer pourrait aider à voir le câblage correspond bien à celui du couvercle.
Cordialement.
Martien-071
11 janvier 2025 à 10:54
forum consulter ce sujet Remplacement moteur branchement hotte professionnelle sur le forum Électricité

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs passeront certainement.
Ma réponse risque de ne pas vous plaire mais ...

Je pense que la transformation d'un bloc d'éclairage de secours en luminaire n'est pas une bonne idée.
La confusion peut régner pour qui n'est pas au courant de la modification un éclairage de secours est un éclairage de secours. A mes yeux il s'agit d'un organe de sé-cu-ri-té
La modification d'un appareil fait qu'il n'est plus du tout conforme à ce qui a été établi par le fabricant.
Citation :
que ça prenne pas feu par exemple...
Vous évoquez vous-même un problème possible.

Nombre d'éclairage de secours ne disposent que d'un chargeur pour batterie dont le rôle n'est que de charger celle-ci.
En général la puissance délivrée par le chargeur n'est pas suffisante pour éclairer uniquement charger la batterie et éventuellement quelques témoins.
En cas de coupure de courant c'est la batterie qui alimente l'éclairage pendant ... un certain temps (jusqu'à sa pleine décharge.)

Je crois qu'il vaudrait mieux orienter vos recherches vers un "vrai" luminaire qui a les caractéristiques que vous désirez.
Ce ne doit pas être impossible.

Cordialement, Martien-071
09 janvier 2025 à 12:53
forum consulter ce sujet Modification BAES Legrand modèle 0 625 25A sur le forum Électricité

Bonjour Terrien Phil !
La photo n'est pas encore arrivée ...

Pour que le voyant s'allume lorsque la lampe est allumée il vous faut un neutre au niveau de la boite d'encastrement.
Je pense que vous avez réalisé le premier schéma de l'illustration jointe. Il vous faut réaliser le second.
Avec les éclairages LED le premier schéma ne donne pas toujours des bons résultats à cause de la faible consommation des LEDs : dans ce schéma, lorsque l'interrupteur est ouvert le voyant est mis en série avec le luminaire ... le voyant s'éclaire plus ou moins fort mais le luminaire s'éclaire faiblement.

Cordialement,
Martien-071
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
07 janvier 2025 à 23:06
forum consulter ce sujet Interrupteur à témoin lumineux inversé sur le forum Électricité