Bonjour, avant d'installer une vanne d'expansion 8l sur un ballon de 200l, car je souhaiterais minimiser les fuites, j'ai installé un manomètre pour mesurer la pression (entre groupe de sécurité neuf et le ballon, 4 ans). J'ai constaté une pression de 6 à 7 bars, tous robinets fermés, avec robinets ouverts 3 bars... Est-ce normal ? Il y a un réducteur de pression. Cordialement.
21 janvier 2008 à 02:55
Fiches 1 travaux plomberie maison
Invité

Mesurer pression dans circuit d'eau chaude
Invité

Bonjour, c'est tout à fait normal puisque vous faites un puisage et du coup votre canalisation n'est plus en circuit fermé donc baisse de pression. De plus les pressions que vous nous indiquez sont tout à fait correctes (3 bars en puisage c'est peut être un poil élevé mais si vous n'avez ni coup de bélier ni goutte à goutte constant au niveau de votre CE laissez comme ca). Par contre juste pour info on dit plutôt un vase à expansion (l'essentiel étant d'avoir compris de quoi vous parliez).