Bonjour à toutes et à tous,
Je réalise actuellement l'installation du circuit d'évacuation des eaux usées de ma maison (rénovation).
Je souhaiterais savoir si l'emplacement que j'envisage pour la ventilation primaire est adéquat.
J'ai mis un petit schéma en photo, mais je vais expliquer un peu comment ceci se configure : Il y a une colonne unique de chute des eaux usées, et en haut de cette colonne sera placé un coude double équerre sur lequel arrivera à même niveau :
- un WC
- un tuyau rassemblant l'évacuation des eaux usées des autres appareils (évier, lave-vaisselle, douche et lavabo).
Je pensais faire remonter le bout de ce deuxième tuyau et l'amener dans les combles pour réaliser ma ventilation primaire. Ce faisant il se trouve en amont de toutes les évacuations.
Cette configuration est-elle satisfaisante ? L'emplacement de la ventilation primaire est-il ainsi adapté ? Dans quelle mesure des ventilations secondaires sont-elles nécessaires ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses et conseils.
Très bonne journée à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je réalise actuellement l'installation du circuit d'évacuation des eaux usées de ma maison (rénovation).
Je souhaiterais savoir si l'emplacement que j'envisage pour la ventilation primaire est adéquat.
J'ai mis un petit schéma en photo, mais je vais expliquer un peu comment ceci se configure : Il y a une colonne unique de chute des eaux usées, et en haut de cette colonne sera placé un coude double équerre sur lequel arrivera à même niveau :
- un WC
- un tuyau rassemblant l'évacuation des eaux usées des autres appareils (évier, lave-vaisselle, douche et lavabo).
Je pensais faire remonter le bout de ce deuxième tuyau et l'amener dans les combles pour réaliser ma ventilation primaire. Ce faisant il se trouve en amont de toutes les évacuations.
Cette configuration est-elle satisfaisante ? L'emplacement de la ventilation primaire est-il ainsi adapté ? Dans quelle mesure des ventilations secondaires sont-elles nécessaires ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses et conseils.
Très bonne journée à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 juillet 2019 à 14:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum plomberie
Avis ventilation primaire
Bonjour cdolmi. Le projet semble correct. Il faudra que la ventilation débouche en toiture sur une sortie de toit.
Le hic pourrait être le coude double équerre qui pourrait être une zone de bouchon. Il faudra bien régler les pentes. Un Y pour le WC pourrait être préférable pour éviter un virage à 90°. Rappelons qu'il est préférable de poser deux coudes à 45° plutôt qu'un coude à 90°. Pensez aussi à rendre certaines liaisons démontables par l'emploi de manchon Nicoll. Idem pour les tampons de visite ; on en met suffisamment pour déboucher au cas où. L'évacuation douche est à soigner car l'ensemble cheveux + savon peut former une substance collante noire difficile à évacuer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le hic pourrait être le coude double équerre qui pourrait être une zone de bouchon. Il faudra bien régler les pentes. Un Y pour le WC pourrait être préférable pour éviter un virage à 90°. Rappelons qu'il est préférable de poser deux coudes à 45° plutôt qu'un coude à 90°. Pensez aussi à rendre certaines liaisons démontables par l'emploi de manchon Nicoll. Idem pour les tampons de visite ; on en met suffisamment pour déboucher au cas où. L'évacuation douche est à soigner car l'ensemble cheveux + savon peut former une substance collante noire difficile à évacuer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 juillet 2019 à 20:44