Au secours ! J'ai un puits de 20 mètres, une pompe immergée, à la sortie du puits un pressostat et j'avais une réserve d'eau de 20 litres que j'ai enlevée car la pompe est cassée. Ayant remis une pompe neuve (je n'ai pas changé le pressostat) tout est bien branché, mis à part que le pressostat s'emballe et l'eau n'arrive que par moments (robinet grand ouvert). Le pressostat s'emballe quand l'eau coule doucement. Pouvez-vous me dire exactement ce que je peux faire, car je ne trouve personne. J'habite la frontière allemande. Un mois sans eau ça devient vite long ! Merci.
Travaux 1 réparation plomberie
Invité

Automatisation pompe de puits
Invité

Il impératif remettre le ballon de surpression en place sinon le pressostat ne pourra pas travailler correctement.
Un pressostat travaille entre une pression minimale (2 Bars) mise en route de la pompe et une pression maximale (3 Bars) arrêt de la pompe ; la différence de pression (hystérésis) en général est réglée à 1 Bar et donc sans ballon de surpression la variation de pression est trop rapide d'où l'emballement.
Un pressostat travaille entre une pression minimale (2 Bars) mise en route de la pompe et une pression maximale (3 Bars) arrêt de la pompe ; la différence de pression (hystérésis) en général est réglée à 1 Bar et donc sans ballon de surpression la variation de pression est trop rapide d'où l'emballement.