Bonsoir,
Pouvez-vous me dire si le bouton MAX est bien sur 45°C ?
Lorsque vous demandez plus de température ambiante, la vanne s'ouvre, que fait la température de départ ?
Lorsque vous demandez moins de température ambiante, la vanne se ferme, que fait la température de départ ?
Votre aquastat de sécurité à réarmement manuel (réglé à 50°C) est situé où sur votre installation :
- Après la vanne 3 voies ?
- Entre la vanne 3 voies et la pompe ?
- Après la pompe ?
- A quelle distance ?
- Votre chaudière fait-elle aussi l'eau chaude ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous me dire si le bouton MAX est bien sur 45°C ?
Lorsque vous demandez plus de température ambiante, la vanne s'ouvre, que fait la température de départ ?
Lorsque vous demandez moins de température ambiante, la vanne se ferme, que fait la température de départ ?
Votre aquastat de sécurité à réarmement manuel (réglé à 50°C) est situé où sur votre installation :
- Après la vanne 3 voies ?
- Entre la vanne 3 voies et la pompe ?
- Après la pompe ?
- A quelle distance ?
- Votre chaudière fait-elle aussi l'eau chaude ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 février 2018 à 20:14

Bonsoir,
Merci de votre retour, faites un essai pendant quelques jours et tenez-nous au courant.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci de votre retour, faites un essai pendant quelques jours et tenez-nous au courant.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 février 2018 à 20:02

Bonsoir,
Ce comportement de tout ou rien n'est pas lié à la chaudière puisque c'est une chaudière à brûleur modulant, c'est l'absence de sonde extérieure qui fait que le brûleur ne module plus et que vous êtes obligé de la remplacer en adaptant manuellement (sur le bouton chauffage de la chaudière) la température de départ nécessaire à obtenir la bonne température ambiante.
Exemples (pages 71 de la notices avec une courbe de 1.5) :
- Si il fait 7°C dehors il me faut 40°C de départ dans mes radiateurs.
- Si il fait 10°C dehors il me faut plus que 35°C de départ dans mes radiateurs.
- Si il fait 4°C dehors il me faut presque 45°C de départ dans mes radiateurs.
C'est la température extérieure qui permet à la chaudière de modifier toute seule la température de départ vers les radiateurs pour obtenir la température ambiante désirée...)
Maintenant si vous faite ce réglage manuellement en mettant 40°C de température de départ fixe :
- Si il fait 7°C dehors il vous faut 40°C de départ dans mes radiateurs : c'est bon.
- Si il fait 10°C dehors il me faut normalement 35°C : ma chaudière surconsomme, elle finira par être arrêtée par le thermostat d'ambiance.
- Si il fait 4°C dehors alors qu'il me faut normalement presque 45°C : ma chaudière tourne sans atteindre la température ambiante, le thermostat d'ambiance ne sert à rien puisqu'il n'arrête pas la chaudière et vous rentrez dans un logement plus froid que demandé.
Imaginez ce qui se passe, en restant toujours à 40°C, si les températures extérieures augmentent plus ou baissent plus !!! : pour modifier ce comportement, il faut automatiser le calcul de la température de départ en posant sa sonde extérieure et gardez votre thermostat.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce comportement de tout ou rien n'est pas lié à la chaudière puisque c'est une chaudière à brûleur modulant, c'est l'absence de sonde extérieure qui fait que le brûleur ne module plus et que vous êtes obligé de la remplacer en adaptant manuellement (sur le bouton chauffage de la chaudière) la température de départ nécessaire à obtenir la bonne température ambiante.
Exemples (pages 71 de la notices avec une courbe de 1.5) :
- Si il fait 7°C dehors il me faut 40°C de départ dans mes radiateurs.
- Si il fait 10°C dehors il me faut plus que 35°C de départ dans mes radiateurs.
- Si il fait 4°C dehors il me faut presque 45°C de départ dans mes radiateurs.
C'est la température extérieure qui permet à la chaudière de modifier toute seule la température de départ vers les radiateurs pour obtenir la température ambiante désirée...)
Maintenant si vous faite ce réglage manuellement en mettant 40°C de température de départ fixe :
- Si il fait 7°C dehors il vous faut 40°C de départ dans mes radiateurs : c'est bon.
- Si il fait 10°C dehors il me faut normalement 35°C : ma chaudière surconsomme, elle finira par être arrêtée par le thermostat d'ambiance.
- Si il fait 4°C dehors alors qu'il me faut normalement presque 45°C : ma chaudière tourne sans atteindre la température ambiante, le thermostat d'ambiance ne sert à rien puisqu'il n'arrête pas la chaudière et vous rentrez dans un logement plus froid que demandé.
Imaginez ce qui se passe, en restant toujours à 40°C, si les températures extérieures augmentent plus ou baissent plus !!! : pour modifier ce comportement, il faut automatiser le calcul de la température de départ en posant sa sonde extérieure et gardez votre thermostat.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 février 2018 à 19:44

Bonsoir,
Pour les paramètres, selon la page 71 de votre document vous devez mettre :
- 60 sur 0 "consigne chauffage réglable par l'utilisateur" réglage sur le bouton radiateur en façade de la chaudière,
- 61 sur 0,
- 62 sur 2,
- 63 sur 0.
La fiche de raccordement du TA est bien la verte n°5 (page 63) ou D (page 22).
Effectivement en adoptant ces choix de régulation vous transformez votre chaudière en tout ou rien, le contraire des fonctions modulantes avec la sonde extérieure et le thermorégulation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour les paramètres, selon la page 71 de votre document vous devez mettre :
- 60 sur 0 "consigne chauffage réglable par l'utilisateur" réglage sur le bouton radiateur en façade de la chaudière,
- 61 sur 0,
- 62 sur 2,
- 63 sur 0.
La fiche de raccordement du TA est bien la verte n°5 (page 63) ou D (page 22).
Effectivement en adoptant ces choix de régulation vous transformez votre chaudière en tout ou rien, le contraire des fonctions modulantes avec la sonde extérieure et le thermorégulation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2018 à 22:59

Bonsoir,
Effectivement, en présence d'une chaudière qui fonctionne il est difficile de savoir à quel moment faut-il prévoir son remplacement. C'est plus simple lorsque cette dernière est en panne et que des travaux importants sont à prévoir.
En règle générale on conseille au client de ne pas faire de gros frais de réparation lorsque la chaudière arrive en fin de sa durée de vie : investir des sommes importantes sur ce type d'appareil n'apportent aucune garantie de longévité ou d'économies d'énergie.
L'étude du remplacement de votre chaudière par une chaudière condensation nouvelle génération peut-être faite (puisque votre chaudière actuelle fonctionne et que vous pourrez mener votre réflexion sans précipitation).
Faites faire plusieurs devis !!!
Pour obtenir le meilleur confort est les meilleures économies (minimum 30%) il est important de respecter certains conseils :
- Votre future chaudière devra avoir sa sonde extérieure,
- La plage de modulation de votre chaudière devra être le plus proche de la puissance installée de votre logement,
- Votre régulation de chaudière pourra être complétée d'une sonde d'ambiance (et non un thermostat d'ambiance non compatible avec ce type de chaudière).
Pour vous aider dans votre décision, vous prenez le coût de remplacement (aides et crédit d'impôts déduits) et faites le calcul pour savoir sur combien de temps vous amortirez votre investissement si votre chaudière vous fait économiser 30, 40, 50% sur vôtre facture de gaz...
Pour en revenir à votre installation, êtes-vous sûr que vos radiateurs de la pièce principale sont trop petits ?
Pour le savoir, il vous faut d'abord vérifier si votre installation est toujours bien équilibrée (que chaque radiateur reçoit bien le débit d'eau correspondant à sa puissance) pour ce faire vous devez en partant du radiateur le plus éloigné de la chaudière :
- Enlevez les têtes thermostatiques de tous les radiateurs,
- D'ouvrir tous les robinets au maximum,
- Vous réglez votre température d'eau de chaudière à 60 ou 70°C en la laissant fixe,
- Vous relevez la température dans chacune des pièces,
Pensez à bien laisser les portes fermées pendant le test.
En partant du principe que vous devriez avoir 19°C ou 20°C dans toutes les pièces de votre logement, en partant du radiateur le plus éloigné vous allez vérifier les réglages des coudes et tés de réglages en ouvrant en grand le radiateur le plus loin.
- Plus vous vous approchez de la chaudière et plus vous allez fermer les coudes ou tés de réglages.
Vérifier ensuite les températures ambiantes de chaque pièce :
- Si vous avez une température ambiante inférieure dans une pièce vous devez ouvrir le coude ou té de réglage de votre radiateur,
- Si vous avez une température ambiante supérieure dans une pièce vous devez fermer le coude ou té de réglage de votre radiateur,
"Le réglage des coudes ou tés de réglages se fait en agissant par 1/8ème ou 1/4ème de tours."
Le but final est d'obtenir la même température dans toutes les pièces.
Une fois l'opération terminée, vous pouvez remettre les têtes thermostatiques, votre installation sera équilibrée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, en présence d'une chaudière qui fonctionne il est difficile de savoir à quel moment faut-il prévoir son remplacement. C'est plus simple lorsque cette dernière est en panne et que des travaux importants sont à prévoir.
En règle générale on conseille au client de ne pas faire de gros frais de réparation lorsque la chaudière arrive en fin de sa durée de vie : investir des sommes importantes sur ce type d'appareil n'apportent aucune garantie de longévité ou d'économies d'énergie.
L'étude du remplacement de votre chaudière par une chaudière condensation nouvelle génération peut-être faite (puisque votre chaudière actuelle fonctionne et que vous pourrez mener votre réflexion sans précipitation).
Faites faire plusieurs devis !!!
Pour obtenir le meilleur confort est les meilleures économies (minimum 30%) il est important de respecter certains conseils :
- Votre future chaudière devra avoir sa sonde extérieure,
- La plage de modulation de votre chaudière devra être le plus proche de la puissance installée de votre logement,
- Votre régulation de chaudière pourra être complétée d'une sonde d'ambiance (et non un thermostat d'ambiance non compatible avec ce type de chaudière).
Pour vous aider dans votre décision, vous prenez le coût de remplacement (aides et crédit d'impôts déduits) et faites le calcul pour savoir sur combien de temps vous amortirez votre investissement si votre chaudière vous fait économiser 30, 40, 50% sur vôtre facture de gaz...
Pour en revenir à votre installation, êtes-vous sûr que vos radiateurs de la pièce principale sont trop petits ?
Pour le savoir, il vous faut d'abord vérifier si votre installation est toujours bien équilibrée (que chaque radiateur reçoit bien le débit d'eau correspondant à sa puissance) pour ce faire vous devez en partant du radiateur le plus éloigné de la chaudière :
- Enlevez les têtes thermostatiques de tous les radiateurs,
- D'ouvrir tous les robinets au maximum,
- Vous réglez votre température d'eau de chaudière à 60 ou 70°C en la laissant fixe,
- Vous relevez la température dans chacune des pièces,
Pensez à bien laisser les portes fermées pendant le test.
En partant du principe que vous devriez avoir 19°C ou 20°C dans toutes les pièces de votre logement, en partant du radiateur le plus éloigné vous allez vérifier les réglages des coudes et tés de réglages en ouvrant en grand le radiateur le plus loin.
- Plus vous vous approchez de la chaudière et plus vous allez fermer les coudes ou tés de réglages.
Vérifier ensuite les températures ambiantes de chaque pièce :
- Si vous avez une température ambiante inférieure dans une pièce vous devez ouvrir le coude ou té de réglage de votre radiateur,
- Si vous avez une température ambiante supérieure dans une pièce vous devez fermer le coude ou té de réglage de votre radiateur,
"Le réglage des coudes ou tés de réglages se fait en agissant par 1/8ème ou 1/4ème de tours."
Le but final est d'obtenir la même température dans toutes les pièces.
Une fois l'opération terminée, vous pouvez remettre les têtes thermostatiques, votre installation sera équilibrée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2018 à 22:27

Bonsoir,
Merci pour votre retour d'info.
Je viens de consulter les deux notices jointes et je vous confirme que vous êtes bien en présence d'une chaudière "Basse Température" dont la température de départ vers le circuit de chauffage pourrait-être piloté par une sonde extérieure. Au lieu de ça vous allez imposer à votre chaudière de fonctionner à température de départ constante.
Dommage pour vous que cette option ne soit pas présente sur votre installation cela apporterait plus de souplesse et d'économie sur la gestion de fonctionnement de votre chaudière.
Pour le raccordement de votre thermostat NETATMO, le contact sec (sans potentiel ou sans tension de courant) se branche sur le connecteur D (vert) du circuit imprimé de votre chaudière. Vous devrez ensuite paramétrer les lignes du menu 6 Élément 6 comme suit :
- Ligne 0 sur 0,
- Ligne 1 sur 1,
- Ligne 2 sur 2,
- Ligne 3 sur 3.
Votre défaut devrait disparaître et tout devrait rentrer dans l'ordre...
Vous aviez quoi comme type de régulation avant ?
Même si cette nouvelle génération de thermostat connectés est très intéressante, les solutions de régulation proposées par les constructeurs restent quand même les plus adaptées à leurs produits.
Vous auriez pu avoir la sonde extérieure et la thermorégulation pour gérer votre chaudière en fonction de la température extérieure + le thermostat NETATMO pour piloter les vannes thermostatiques sur chaque radiateur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'info.
Je viens de consulter les deux notices jointes et je vous confirme que vous êtes bien en présence d'une chaudière "Basse Température" dont la température de départ vers le circuit de chauffage pourrait-être piloté par une sonde extérieure. Au lieu de ça vous allez imposer à votre chaudière de fonctionner à température de départ constante.
Dommage pour vous que cette option ne soit pas présente sur votre installation cela apporterait plus de souplesse et d'économie sur la gestion de fonctionnement de votre chaudière.
Pour le raccordement de votre thermostat NETATMO, le contact sec (sans potentiel ou sans tension de courant) se branche sur le connecteur D (vert) du circuit imprimé de votre chaudière. Vous devrez ensuite paramétrer les lignes du menu 6 Élément 6 comme suit :
- Ligne 0 sur 0,
- Ligne 1 sur 1,
- Ligne 2 sur 2,
- Ligne 3 sur 3.
Votre défaut devrait disparaître et tout devrait rentrer dans l'ordre...
Vous aviez quoi comme type de régulation avant ?
Même si cette nouvelle génération de thermostat connectés est très intéressante, les solutions de régulation proposées par les constructeurs restent quand même les plus adaptées à leurs produits.
Vous auriez pu avoir la sonde extérieure et la thermorégulation pour gérer votre chaudière en fonction de la température extérieure + le thermostat NETATMO pour piloter les vannes thermostatiques sur chaque radiateur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2018 à 19:44

Bonjour,
Merci pour votre retour d'information et milles excuses pour ces propos mal interprétés, nous ne sommes pas là pour incriminer qui que ce soit mais bien pour vous transmettre le plus d'informations utiles.
Je me permets d'insister sur le fait qu'une chaudière à condensation doit avoir obligatoirement sa sonde extérieure pour pouvoir fonctionner de manière optimum, garantir aux utilisateurs un maximum d'économies et assurer une longue vie à la chaudière.
Même si certains prétendent le contraire (certainement pour ne pas avoir la contrainte de passer un câble de liaison entre la chaudière et la sonde extérieure obligatoirement posée au nord pignon ouest) la sonde extérieure est le capteur de base qui permet de faire varier la température de départ vers les émetteurs (radiateurs, plancher chauffant ou les deux...) sans cette sonde la modulation de puissance du brûleur et la maitrise de la variation de la température départ sont aléatoire est votre chaudière se transforme en chaudière basse température : plus d'effet condensation...
Pour ce qui est de l'estimation du temps d'intervention de votre devis, si vous avez un doute, faites faire un autre devis...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'information et milles excuses pour ces propos mal interprétés, nous ne sommes pas là pour incriminer qui que ce soit mais bien pour vous transmettre le plus d'informations utiles.
Je me permets d'insister sur le fait qu'une chaudière à condensation doit avoir obligatoirement sa sonde extérieure pour pouvoir fonctionner de manière optimum, garantir aux utilisateurs un maximum d'économies et assurer une longue vie à la chaudière.
Même si certains prétendent le contraire (certainement pour ne pas avoir la contrainte de passer un câble de liaison entre la chaudière et la sonde extérieure obligatoirement posée au nord pignon ouest) la sonde extérieure est le capteur de base qui permet de faire varier la température de départ vers les émetteurs (radiateurs, plancher chauffant ou les deux...) sans cette sonde la modulation de puissance du brûleur et la maitrise de la variation de la température départ sont aléatoire est votre chaudière se transforme en chaudière basse température : plus d'effet condensation...
Pour ce qui est de l'estimation du temps d'intervention de votre devis, si vous avez un doute, faites faire un autre devis...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2018 à 17:42

Bonjour,
Si votre installation présente des malfaçons existantes depuis l'origine de cette dernière et si votre installateur n'est pas celui qui a réalisé cette installation il est difficile pour lui d'en être responsable.
Les seules choses qui lui sont reprochables c'est :
- De ne pas avoir identifié cette inversion de raccordement,
- De ne pas vous mettre en garde des informations ci-dessous.
Juste une petite information votre chaudière est une chaudière de type condensation et comme toutes les chaudières à condensation sa puissance de brûleur est modulable et sa pompe est à débit variable : elle s'adapte à votre installation (nombre de radiateurs, longueurs et diamètres des tuyaux, type de radiateurs, pertes de charge) mais aussi en fonction de la demande de température en jouant sur la puissance de la flamme et le débit de la pompe. Ce type de chaudière doit être obligatoirement équipé de sa sonde extérieure !!!
En règle générale on a pour habitude de constater ce phénomène et ce type de chaudière à l'avantage (ou l’inconvénient) de révéler tous les défauts d'une installation de chauffage (défauts de puissances des radiateurs ou défauts d'équilibrage de l'installation).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Pour commencer il faut rééquilibrer tous les radiateurs, pour cela, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.
La pompe adaptera sa vitesse et son débit en tenant compte des nouveaux réglages des radiateurs.
Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chaud et inversement...).
Si vous avez une sonde d'ambiance (ou un thermostat d'ambiance : ce qui est à proscrire avec une chaudière à condensation) raccordée à votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle.
Pour ce qui est du devis de modification, n'étant pas sur place et n'ayant pas fait les diagnostics nous ne pourrons pas nous prononcer.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre installation présente des malfaçons existantes depuis l'origine de cette dernière et si votre installateur n'est pas celui qui a réalisé cette installation il est difficile pour lui d'en être responsable.
Les seules choses qui lui sont reprochables c'est :
- De ne pas avoir identifié cette inversion de raccordement,
- De ne pas vous mettre en garde des informations ci-dessous.
Juste une petite information votre chaudière est une chaudière de type condensation et comme toutes les chaudières à condensation sa puissance de brûleur est modulable et sa pompe est à débit variable : elle s'adapte à votre installation (nombre de radiateurs, longueurs et diamètres des tuyaux, type de radiateurs, pertes de charge) mais aussi en fonction de la demande de température en jouant sur la puissance de la flamme et le débit de la pompe. Ce type de chaudière doit être obligatoirement équipé de sa sonde extérieure !!!
En règle générale on a pour habitude de constater ce phénomène et ce type de chaudière à l'avantage (ou l’inconvénient) de révéler tous les défauts d'une installation de chauffage (défauts de puissances des radiateurs ou défauts d'équilibrage de l'installation).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Pour commencer il faut rééquilibrer tous les radiateurs, pour cela, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.
La pompe adaptera sa vitesse et son débit en tenant compte des nouveaux réglages des radiateurs.
Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chaud et inversement...).
Si vous avez une sonde d'ambiance (ou un thermostat d'ambiance : ce qui est à proscrire avec une chaudière à condensation) raccordée à votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle.
Pour ce qui est du devis de modification, n'étant pas sur place et n'ayant pas fait les diagnostics nous ne pourrons pas nous prononcer.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2018 à 10:59

Bonsoir,
Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre la notice de votre chaudière ainsi que celle du thermostat et de la vanne connectée ?
Votre chaudière est une chaudière basse température ou condensation ?
Avez-vous une sonde extérieure de raccordée à votre chaudière ?
J'ai besoin de tous ces éléments pour m'assurer que votre thermostat NETATMO est bien compatible avec la régulation CLIMA MANAGER de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre la notice de votre chaudière ainsi que celle du thermostat et de la vanne connectée ?
Votre chaudière est une chaudière basse température ou condensation ?
Avez-vous une sonde extérieure de raccordée à votre chaudière ?
J'ai besoin de tous ces éléments pour m'assurer que votre thermostat NETATMO est bien compatible avec la régulation CLIMA MANAGER de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 janvier 2018 à 21:52

Bonsoir,
Pour commencer, positionnez tous les switchs à gauche !
Réglez SD sur 5, ECO sur 0, E sur 20, MAX sur 45, PENTE sur 0.70, ABAISSEMENT sur 0, CONSIGNE sur milieu (correspondant à 20°C), AQUASTAT sur 50.
Refaites les essais en modifiant la consigne d'ambiance (soleil) :
- Si vous mettez au max, la vanne doit s'ouvrir et la température de départ augmente,
- Si vous mettez au mini, la vanne doit se fermer et la température de départ diminue.
En cas d'inversion, permutez les fils Y1 et Y2 sur le régulateur !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer, positionnez tous les switchs à gauche !
Réglez SD sur 5, ECO sur 0, E sur 20, MAX sur 45, PENTE sur 0.70, ABAISSEMENT sur 0, CONSIGNE sur milieu (correspondant à 20°C), AQUASTAT sur 50.
Refaites les essais en modifiant la consigne d'ambiance (soleil) :
- Si vous mettez au max, la vanne doit s'ouvrir et la température de départ augmente,
- Si vous mettez au mini, la vanne doit se fermer et la température de départ diminue.
En cas d'inversion, permutez les fils Y1 et Y2 sur le régulateur !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 janvier 2018 à 18:50

Bonjour,
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser de quelle pression il s’agit ?
Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
Vous nous signalez qu'un technicien doit passer pour l'entretien annuel de votre chaudière au mois de juin prochain.
S'agit-il d'un entretien dans le cadre d'un contrat d'entretien ?
Si oui, votre contrat prévoit obligatoirement au minimum un dépannage justifié sur une période de 12 mois.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser de quelle pression il s’agit ?
Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
Vous nous signalez qu'un technicien doit passer pour l'entretien annuel de votre chaudière au mois de juin prochain.
S'agit-il d'un entretien dans le cadre d'un contrat d'entretien ?
Si oui, votre contrat prévoit obligatoirement au minimum un dépannage justifié sur une période de 12 mois.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
31 janvier 2018 à 17:05

Bonjour,
Depuis les années 2000 nous avons vu arriver sur le marché des chaudières (dites très basses températures : température de départ) tournées vers les économies d'énergie, avec des brûleurs fioul intégrés.
En plus de corps de chauffe spécifique, ces chaudières sont équipées d'un brûleur optimisé, développé pour fonctionner uniquement pour le modèle ou la marque de la chaudière.
Ces chaudières sont équipées de régulations climatiques, en fonction de la température extérieure, qui pilotent l'ensemble des fonctions assurées par la chaudière (production ECS, circuit de chauffage direct, circuit de chauffage avec vanne mélangeuse) et certaines sont même fournies avec une sonde d'ambiance servant également de commande à distance dans l'ambiance.
Puis sont arrivées les chaudières à condensation intégrant : de nouveau type de corps de chauffe, des condenseurs, des brûleurs 2 allures ou modulant et des régulations plus évoluées.
Ces chaudières sont les seules disponibles à la vente depuis le 01/01/2018, elles garantissent le maximum d'économies réalisables et ouvrent droit à certaines aides ou crédit d'impôts. Vous garantissant un bon investissement.
Devant la montée permanente du coût des énergies, ce sont aujourd'hui les seules chaudières vous garantissant un bon investissement et les professionnels qualifiés RGE vous le garantissent.
Remplacer aujourd'hui un brûleur sur une chaudière existante est de loin le plus mauvais choix à faire, même en essayant d'équiper votre corps de chauffe de chaudière avec les équipements présents sur ces chaudières, vous n'obtiendrez jamais les même résultats pour un investissement total supérieur à une chaudière toute intégrée.
Pour ce qui est des marques de fabricant de brûleurs domestiques, elles sont de moins en moins nombreuses puisque le marché n'est plus aux brûleurs extérieurs mais aux brûleurs intégrés.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Depuis les années 2000 nous avons vu arriver sur le marché des chaudières (dites très basses températures : température de départ) tournées vers les économies d'énergie, avec des brûleurs fioul intégrés.
En plus de corps de chauffe spécifique, ces chaudières sont équipées d'un brûleur optimisé, développé pour fonctionner uniquement pour le modèle ou la marque de la chaudière.
Ces chaudières sont équipées de régulations climatiques, en fonction de la température extérieure, qui pilotent l'ensemble des fonctions assurées par la chaudière (production ECS, circuit de chauffage direct, circuit de chauffage avec vanne mélangeuse) et certaines sont même fournies avec une sonde d'ambiance servant également de commande à distance dans l'ambiance.
Puis sont arrivées les chaudières à condensation intégrant : de nouveau type de corps de chauffe, des condenseurs, des brûleurs 2 allures ou modulant et des régulations plus évoluées.
Ces chaudières sont les seules disponibles à la vente depuis le 01/01/2018, elles garantissent le maximum d'économies réalisables et ouvrent droit à certaines aides ou crédit d'impôts. Vous garantissant un bon investissement.
Devant la montée permanente du coût des énergies, ce sont aujourd'hui les seules chaudières vous garantissant un bon investissement et les professionnels qualifiés RGE vous le garantissent.
Remplacer aujourd'hui un brûleur sur une chaudière existante est de loin le plus mauvais choix à faire, même en essayant d'équiper votre corps de chauffe de chaudière avec les équipements présents sur ces chaudières, vous n'obtiendrez jamais les même résultats pour un investissement total supérieur à une chaudière toute intégrée.
Pour ce qui est des marques de fabricant de brûleurs domestiques, elles sont de moins en moins nombreuses puisque le marché n'est plus aux brûleurs extérieurs mais aux brûleurs intégrés.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
31 janvier 2018 à 15:45

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Pour faire simple dans le raccordement de votre sonde d'ambiance FBR1, vous devez raccorder sur le bornier de la sonde :
- Le fils marron en 1,
- Le fils vert/jaune en 2,
- Le fils bleu en 3,
Ensuite à l'autre bout du câble, sur le bornier chaudière FRB1 du circuit radiateur 1 (en bas à gauche de votre photo) vous raccordez :
- Le fils marron en 1,
- Le fils vert/jaune en 2,
- Le fils bleu en 3.
Vous devrez laisser (sur la régulation de la chaudière) le circuit de chauffage en mode automatique. Vous devrez activer la sonde d'ambiance dans les paramètres de la régulation de votre chaudière (si vous souhaitez de l'aide envoyez-nous la notice de votre régulation).
Pour le fonctionnement vous aurez sur la régulation de la chaudière :
- Les différentes consignes de températures (Confort 20°C, Réduit 16°C, Veille 8°C).
- Les programmes horaires de fonctionnement chauffage et ECS.
Sur votre sonde d'ambiance vous aurez la possibilité de :
- Corriger la température ambiante demandée (en agissant sur la molette de droite : 1 trait = 1°C).
- Sélectionner le mode de fonctionnement sur la molette de gauche (auto, confort permanent, réduit permanent, veille).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Pour faire simple dans le raccordement de votre sonde d'ambiance FBR1, vous devez raccorder sur le bornier de la sonde :
- Le fils marron en 1,
- Le fils vert/jaune en 2,
- Le fils bleu en 3,
Ensuite à l'autre bout du câble, sur le bornier chaudière FRB1 du circuit radiateur 1 (en bas à gauche de votre photo) vous raccordez :
- Le fils marron en 1,
- Le fils vert/jaune en 2,
- Le fils bleu en 3.
Vous devrez laisser (sur la régulation de la chaudière) le circuit de chauffage en mode automatique. Vous devrez activer la sonde d'ambiance dans les paramètres de la régulation de votre chaudière (si vous souhaitez de l'aide envoyez-nous la notice de votre régulation).
Pour le fonctionnement vous aurez sur la régulation de la chaudière :
- Les différentes consignes de températures (Confort 20°C, Réduit 16°C, Veille 8°C).
- Les programmes horaires de fonctionnement chauffage et ECS.
Sur votre sonde d'ambiance vous aurez la possibilité de :
- Corriger la température ambiante demandée (en agissant sur la molette de droite : 1 trait = 1°C).
- Sélectionner le mode de fonctionnement sur la molette de gauche (auto, confort permanent, réduit permanent, veille).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 janvier 2018 à 14:43

Bonjour,
Dans le cadre de l'utilisation d'une chaudière à condensation, pour obtenir les meilleurs résultats en économies d'énergie, il faut impérativement respecter certaines règles d'installation et de réglages :
- Mise en place de la sonde extérieure (orientation nord, pignon ouest),
- La mise en service par une station technique agréée qui réalisera le paramétrage de votre chaudière,
- Le contrôle de combustion des différentes phases de fonctionnement du brûleur, permettant de vérifier que la chaudière est adaptée au bon gaz et que son hygiène de combustion correspond aux données du constructeur,
- Le choix de la courbe de chauffe adapté à votre logement et en fonction de votre région,
- Un équilibrage parfait des débits de l'ensemble des émetteurs (radiateurs, plancher...),
- La mise en place d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat d'ambiance) qui optimise la modulation du brûleur et favorise le fonctionnement en phase de condensation,
- La libération des fonctions de la régulation (plages horaires, optimisation, automatisation des relances après abaissements...),
- Il ne faut pas hésiter à faire des abaissements nocturnes (ou en cas d'absence) de 2, 3 ou 4°C.
En fin, il ne faut jamais oublier que augmenter (ou diminuer) votre température ambiance de 1°C fait augmenter (ou diminuer) votre consommation d'énergie de 7%.
Pouvez-vous nous préciser si vous avez bien :
- Une sonde extérieure,
- Une sonde d'ambiance,
- Que votre courbe de chauffe correspond bien à vos émetteurs (radiateurs, plancher...).
Dans l'attente de votre (vos) retour(s) d'informations, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans le cadre de l'utilisation d'une chaudière à condensation, pour obtenir les meilleurs résultats en économies d'énergie, il faut impérativement respecter certaines règles d'installation et de réglages :
- Mise en place de la sonde extérieure (orientation nord, pignon ouest),
- La mise en service par une station technique agréée qui réalisera le paramétrage de votre chaudière,
- Le contrôle de combustion des différentes phases de fonctionnement du brûleur, permettant de vérifier que la chaudière est adaptée au bon gaz et que son hygiène de combustion correspond aux données du constructeur,
- Le choix de la courbe de chauffe adapté à votre logement et en fonction de votre région,
- Un équilibrage parfait des débits de l'ensemble des émetteurs (radiateurs, plancher...),
- La mise en place d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat d'ambiance) qui optimise la modulation du brûleur et favorise le fonctionnement en phase de condensation,
- La libération des fonctions de la régulation (plages horaires, optimisation, automatisation des relances après abaissements...),
- Il ne faut pas hésiter à faire des abaissements nocturnes (ou en cas d'absence) de 2, 3 ou 4°C.
En fin, il ne faut jamais oublier que augmenter (ou diminuer) votre température ambiance de 1°C fait augmenter (ou diminuer) votre consommation d'énergie de 7%.
Pouvez-vous nous préciser si vous avez bien :
- Une sonde extérieure,
- Une sonde d'ambiance,
- Que votre courbe de chauffe correspond bien à vos émetteurs (radiateurs, plancher...).
Dans l'attente de votre (vos) retour(s) d'informations, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 janvier 2018 à 12:26

Bonsoir,
Vous avez vu juste, il vous manque le support de l'injecteur !!!
Quelle chance que vous n'ayez pas utilisé en l'état...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous avez vu juste, il vous manque le support de l'injecteur !!!
Quelle chance que vous n'ayez pas utilisé en l'état...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2018 à 22:21

Bonsoir,
Votre tubage inox est un tube souple. Vous pouvez lui faire faire ce petit dévoiement pour mettre le tuyau lisse parallèle au mur.
Faites un grand rayon !!!
Bon courage.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre tubage inox est un tube souple. Vous pouvez lui faire faire ce petit dévoiement pour mettre le tuyau lisse parallèle au mur.
Faites un grand rayon !!!
Bon courage.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2018 à 22:10

Bonsoir,
Pouvez-vous nous envoyer des photos de votre chaudière et de sa plaque signalétique.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous envoyer des photos de votre chaudière et de sa plaque signalétique.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2018 à 21:56

Bonsoir,
Pouvez-vous nous préciser dans quelle partie ou dans quelle pièce de la chaudière avez-vous enlevé ces dépôts ?
Cela ressemble à du calcaire mais sa localisation est importante pour être plus précis dans le diagnostic.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous préciser dans quelle partie ou dans quelle pièce de la chaudière avez-vous enlevé ces dépôts ?
Cela ressemble à du calcaire mais sa localisation est importante pour être plus précis dans le diagnostic.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2018 à 21:16

Bonsoir,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est remplacée depuis quelle date ?
- Quel est le numéro de série de votre chaudière ?
- Votre brûleur était remplacé depuis quand ?
- Quel était le modèle, le type, la puissance et l'année de votre ancienne chaudière ?
- Sur votre brûleur, quel est le type de gicleur (ex : 0.60/60° S DANFOSS) ?
Juste une petite précision, le terme chaudière "basse température" ne veut pas dire "basse" température de fumées mais "basse" température de corps de chauffe (rapport avec sa température mini du corps de chauffe et sa classification de rendement).
Il convient dans un premier temps de vérifier que le brûleur (récupéré sur l'ancienne chaudière) soit bien adapter à la nouvelle chaudière, que sa puissance corresponde à la plage de puissance de la nouvelle chaudière...
Dans un deuxième temps il est impératif de vérifier l'hygiène de combustion avec un analyseur de combustion électronique afin de s'assurer que :
- La température des fumées correspond aux préconisations du constructeur,
- Que les valeurs de CO2, O2 et CO sont dans la norme et de faire les réglages nécessaires.
Enfin avec ce type de chaudière il faut tuber la cheminée avec un tube inox, en respectant les normes de mise en œuvre et les règles de l'art liées à ce type d'installation.
Depuis les années 1990, les chaudières "basse" ou "très basse" température fonctionnent avec des températures de 180 à 200°C (voire moins) il est important d'avoir des conduits de petite dimension et de petite hauteur sinon vous risquez des phénomènes de condensation dans le conduit : le résultat vous le connaissez !!!
Pour info votre ancienne chaudière devait se situer entre 300 et 500°C de fumée.
Il faut tuber votre conduit en urgence avant que votre conduit ne soit plus exploitable : voyez avec un couvreur ou un ramoneur.
La solution d'augmenter les températures de fumée consiste à augmenter la puissance du brûleur :
- Augmentation de la consommation annuelle de fioul,
- Risque de se trouver au-dessus de la puissance préconisée par le constructeur de la chaudière,
- Annulation de la garantie constructeur si vous ne respectez par les conditions de pose et d'utilisation.
Pour toutes ces raisons et après vérification auprès d'un expert la responsabilité de votre installateur peut être engagée. Voyez avec votre protection juridique.
Si vous rencontrez d'autres problèmes nous restons à votre écoute.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est remplacée depuis quelle date ?
- Quel est le numéro de série de votre chaudière ?
- Votre brûleur était remplacé depuis quand ?
- Quel était le modèle, le type, la puissance et l'année de votre ancienne chaudière ?
- Sur votre brûleur, quel est le type de gicleur (ex : 0.60/60° S DANFOSS) ?
Juste une petite précision, le terme chaudière "basse température" ne veut pas dire "basse" température de fumées mais "basse" température de corps de chauffe (rapport avec sa température mini du corps de chauffe et sa classification de rendement).
Il convient dans un premier temps de vérifier que le brûleur (récupéré sur l'ancienne chaudière) soit bien adapter à la nouvelle chaudière, que sa puissance corresponde à la plage de puissance de la nouvelle chaudière...
Dans un deuxième temps il est impératif de vérifier l'hygiène de combustion avec un analyseur de combustion électronique afin de s'assurer que :
- La température des fumées correspond aux préconisations du constructeur,
- Que les valeurs de CO2, O2 et CO sont dans la norme et de faire les réglages nécessaires.
Enfin avec ce type de chaudière il faut tuber la cheminée avec un tube inox, en respectant les normes de mise en œuvre et les règles de l'art liées à ce type d'installation.
Depuis les années 1990, les chaudières "basse" ou "très basse" température fonctionnent avec des températures de 180 à 200°C (voire moins) il est important d'avoir des conduits de petite dimension et de petite hauteur sinon vous risquez des phénomènes de condensation dans le conduit : le résultat vous le connaissez !!!
Pour info votre ancienne chaudière devait se situer entre 300 et 500°C de fumée.
Il faut tuber votre conduit en urgence avant que votre conduit ne soit plus exploitable : voyez avec un couvreur ou un ramoneur.
La solution d'augmenter les températures de fumée consiste à augmenter la puissance du brûleur :
- Augmentation de la consommation annuelle de fioul,
- Risque de se trouver au-dessus de la puissance préconisée par le constructeur de la chaudière,
- Annulation de la garantie constructeur si vous ne respectez par les conditions de pose et d'utilisation.
Pour toutes ces raisons et après vérification auprès d'un expert la responsabilité de votre installateur peut être engagée. Voyez avec votre protection juridique.
Si vous rencontrez d'autres problèmes nous restons à votre écoute.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2018 à 21:06

Bonjour,
Oui, je vous le confirme un gicleur doit être remplacé tous les ans car c'est une pièce d'usure.
Le but d'un gicleur est :
- D'assurer un débit constant du fioul donc garantir une consommation de fioul,
- D'assurer une bonne qualité de pulvérisation et de combustion,
- De garantir une hygiène de combustion sur une année,
- De limité les pannes et les encrassements.
Un gicleur est une pièce de précision fabriquée, étalonnée et testée en usine. Démonter un gicleur revient à annuler la précision de ce dernier en déréglant (le débit, l'angle et le spectre de pulvérisation).
Si vous démontez un gicleur pour le nettoyer vous pouvez directement le mettre à la poubelle !!!
Vu le prix d'un gicleur et des risques que vous encourez, ne pas le changer une fois par an est une économie de bout de chandelles que beaucoup de clients peuvent avoir à regretter pour diverses raisons :
- Surconsommation de fioul sur une année dont le coût est supérieur au prix d'un gicleur,
- Détérioration de la tête de combustion ou des électrodes,
- Mauvaise hygiène de combustion entrainant une baisse de rendement ou un encrassement,
- La détérioration, le colmatage ou la destruction du corps de chauffe,
- Et bien d'autres selon certain modèles ou marques de chaudières...
Enfin il faut savoir que dans le cas où vous faites vous-même l'entretien de votre chaudière, en cas de sinistre ou dégradation de votre installation, vous n'êtes pas couvert par votre assurance, vous n'aurez aucun recours puisque vous ne pourrez jamais justifier d'un entretien annuel réalisé dans le cadre des obligations de la loi de Septembre 2009. Loi définissant les opérations à réaliser et les conditions de délivrance d'une attestation d'entretien normée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Oui, je vous le confirme un gicleur doit être remplacé tous les ans car c'est une pièce d'usure.
Le but d'un gicleur est :
- D'assurer un débit constant du fioul donc garantir une consommation de fioul,
- D'assurer une bonne qualité de pulvérisation et de combustion,
- De garantir une hygiène de combustion sur une année,
- De limité les pannes et les encrassements.
Un gicleur est une pièce de précision fabriquée, étalonnée et testée en usine. Démonter un gicleur revient à annuler la précision de ce dernier en déréglant (le débit, l'angle et le spectre de pulvérisation).
Si vous démontez un gicleur pour le nettoyer vous pouvez directement le mettre à la poubelle !!!
Vu le prix d'un gicleur et des risques que vous encourez, ne pas le changer une fois par an est une économie de bout de chandelles que beaucoup de clients peuvent avoir à regretter pour diverses raisons :
- Surconsommation de fioul sur une année dont le coût est supérieur au prix d'un gicleur,
- Détérioration de la tête de combustion ou des électrodes,
- Mauvaise hygiène de combustion entrainant une baisse de rendement ou un encrassement,
- La détérioration, le colmatage ou la destruction du corps de chauffe,
- Et bien d'autres selon certain modèles ou marques de chaudières...
Enfin il faut savoir que dans le cas où vous faites vous-même l'entretien de votre chaudière, en cas de sinistre ou dégradation de votre installation, vous n'êtes pas couvert par votre assurance, vous n'aurez aucun recours puisque vous ne pourrez jamais justifier d'un entretien annuel réalisé dans le cadre des obligations de la loi de Septembre 2009. Loi définissant les opérations à réaliser et les conditions de délivrance d'une attestation d'entretien normée.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2018 à 15:10

Bonjour,
Pouvez-vous faire les essais suivants :
- Mettez votre régulation en mode confort permanent (soleil),
- Augmentez la température de consigne au maximum : que fait la vanne 3 voies ?
- Diminuez la température de consigne au minimum : que fait la vanne 3 voies ?
Si vous demandez plus de température ambiante, que la vanne s'ouvre mais que la température de départ diminue ou si vous demandez moins de température ambiante, que la vanne se ferme mais que la température de départ augmente : le raccordement du moteur de la vanne est inversé.
Permutez les fils des bornes Y1 et Y2 sur le bornier de votre régulateur !
Lorsque vous enlevez l'horloge de votre régulateur :
- Comment sont les microswitchs : tous à droite ou tous à gauche ?
- Quelles sont les valeurs de réglages de SD, E, ECO, MAX ?
Sur la façade de votre régulateur :
- Quelle est la valeur de la courbe de chauffe ?
- Quelle est la valeur de l'abaissement ?
- Quelle est la valeur de la consigne de confort ?
Sur votre installation, après la pompe de circulation de chauffage, quelle est la valeur de réglage de votre aquastat de sécurité à réarmement manuel ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous faire les essais suivants :
- Mettez votre régulation en mode confort permanent (soleil),
- Augmentez la température de consigne au maximum : que fait la vanne 3 voies ?
- Diminuez la température de consigne au minimum : que fait la vanne 3 voies ?
Si vous demandez plus de température ambiante, que la vanne s'ouvre mais que la température de départ diminue ou si vous demandez moins de température ambiante, que la vanne se ferme mais que la température de départ augmente : le raccordement du moteur de la vanne est inversé.
Permutez les fils des bornes Y1 et Y2 sur le bornier de votre régulateur !
Lorsque vous enlevez l'horloge de votre régulateur :
- Comment sont les microswitchs : tous à droite ou tous à gauche ?
- Quelles sont les valeurs de réglages de SD, E, ECO, MAX ?
Sur la façade de votre régulateur :
- Quelle est la valeur de la courbe de chauffe ?
- Quelle est la valeur de l'abaissement ?
- Quelle est la valeur de la consigne de confort ?
Sur votre installation, après la pompe de circulation de chauffage, quelle est la valeur de réglage de votre aquastat de sécurité à réarmement manuel ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2018 à 12:34

Bonjour,
Pouvez-vous me transmettre la notice de votre chaudière et des photos de cette dernière ?
Si vous n'avez aucune régulation de chauffage intégrée à votre tableau de chaudière et pas de sonde extérieure, votre installation de plancher chauffant n'est pas conforme !!!
Au retour de vos informations je pourrai vous guider pour la mise en conformité de cette dernière.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous me transmettre la notice de votre chaudière et des photos de cette dernière ?
Si vous n'avez aucune régulation de chauffage intégrée à votre tableau de chaudière et pas de sonde extérieure, votre installation de plancher chauffant n'est pas conforme !!!
Au retour de vos informations je pourrai vous guider pour la mise en conformité de cette dernière.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2018 à 11:52

Bonjour,
Pour ne pas faire d'erreur sur le câblage de votre sonde d'ambiance, pouvez-vous nous transmettre une photo du bornier de raccordement de votre chaudière + une autre du bornier de la sonde d'ambiance ?
Ne faites pas d'essais en raccordant sur l'emplacement TA du bornier de la chaudière, vous risquez de cramer la sonde !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour ne pas faire d'erreur sur le câblage de votre sonde d'ambiance, pouvez-vous nous transmettre une photo du bornier de raccordement de votre chaudière + une autre du bornier de la sonde d'ambiance ?
Ne faites pas d'essais en raccordant sur l'emplacement TA du bornier de la chaudière, vous risquez de cramer la sonde !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2018 à 11:32

Bonsoir,
Pour pouvoir vous aider, pouvez-vous nous dire quels sont les circuits plancher chauffant sur la première photo, je vois :
- Quatre circuits,
- Quatre départs,
- Quatre circulateurs,
- Quatre vannes 3 voies non motorisées.
Pouvez-vous nous donner les caractéristiques de votre chaudière :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année ?
- Est-elle équipée d'une régulation climatique avec une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le modèle, le type et le numéro de série de la régulation ?
A titre d'info, votre vase d'expansion est posé à l'envers...
Normes et règles de mise en œuvre plancher chauffant !
Pour faire simple, la température maxi départ (Tset) doit être réglée à 45°C.
Votre courbe de chauffe doit se trouver en 0.6 et 0.8 en fonction de votre région et de la température extérieure de base.
Vous devez avoir un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C.
Si vous rencontrez encore des difficultés pour obtenir des températures ambiantes convenables vous devrez :
- Soit procéder aux réglages des débits sur les collecteurs des planchers chauffants en agissant sur les vannes de réglages (1/4 à 1/2 tour pas plus) pièces par pièces (une seule à la fois) et attendre minimum 48 heures pour constater le résultat. Puis modifiez la suivante en respectant les mêmes procédures.
- Si vous êtes obligé d'ouvrir en grand un circuit c'est que la vitesse de votre pompe est trop basse : attention si vous augmentez sa vitesse il faudra reprendre tous les réglages de boucles...
Selon la norme, il est impératif de respecter ces trois règles :
1 - Pour des raisons de santé, la température de surface de la dalle ne doit pas dépasser 28°C,
2 - Pour des raisons de santé et de protection du bâti, la température de départ maxi dans le plancher doit être inférieure à 50°C,
3 - Votre installation doit comporter un aquastat de réarmement manuel, réglé à 55°C, qui met en sécurité, par arrêt complet, la circulation dans votre plancher chauffant.
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour pouvoir vous aider, pouvez-vous nous dire quels sont les circuits plancher chauffant sur la première photo, je vois :
- Quatre circuits,
- Quatre départs,
- Quatre circulateurs,
- Quatre vannes 3 voies non motorisées.
Pouvez-vous nous donner les caractéristiques de votre chaudière :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année ?
- Est-elle équipée d'une régulation climatique avec une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le modèle, le type et le numéro de série de la régulation ?
A titre d'info, votre vase d'expansion est posé à l'envers...
Normes et règles de mise en œuvre plancher chauffant !
Pour faire simple, la température maxi départ (Tset) doit être réglée à 45°C.
Votre courbe de chauffe doit se trouver en 0.6 et 0.8 en fonction de votre région et de la température extérieure de base.
Vous devez avoir un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 55°C.
Si vous rencontrez encore des difficultés pour obtenir des températures ambiantes convenables vous devrez :
- Soit procéder aux réglages des débits sur les collecteurs des planchers chauffants en agissant sur les vannes de réglages (1/4 à 1/2 tour pas plus) pièces par pièces (une seule à la fois) et attendre minimum 48 heures pour constater le résultat. Puis modifiez la suivante en respectant les mêmes procédures.
- Si vous êtes obligé d'ouvrir en grand un circuit c'est que la vitesse de votre pompe est trop basse : attention si vous augmentez sa vitesse il faudra reprendre tous les réglages de boucles...
Selon la norme, il est impératif de respecter ces trois règles :
1 - Pour des raisons de santé, la température de surface de la dalle ne doit pas dépasser 28°C,
2 - Pour des raisons de santé et de protection du bâti, la température de départ maxi dans le plancher doit être inférieure à 50°C,
3 - Votre installation doit comporter un aquastat de réarmement manuel, réglé à 55°C, qui met en sécurité, par arrêt complet, la circulation dans votre plancher chauffant.
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 janvier 2018 à 20:20

Bonjour,
Si votre logement n'est pas bien isolé, si la puissance du poêle est modulable, prenez plutôt la version 12 kW, vous obtiendrez plus de confort. Votre appareil devra avoir son propre conduit et sa propre amenée d'air de combustion directe.
Les préconisations d'installation du constructeur seront à respecter, il ne faut pas oublier les normes :
- Le bas de votre sortie de cheminée doit être au minimum à 40 cm au-dessus du faîtage,
- Vous ne devez avoir aucun obstacle à moins de 8 mètres de la sortie du conduit (arbre, mur, pignon...).
Lorsque vous ajoutez ce type d'appareil dans votre volume habitable vous devez lui créer une amenée d'air neuf pour assurer un tirage correct et une bonne combustion du bois (pour information il faut 9 à 15 m3/h d'air pour brûler 1 kg de bois) plus le poêle est puissant plus il faut un grand volume d'air.
Aujourd'hui, une simple VMC ne peut pas ventiler pour renouveler l'air de votre habitation et amener le volume d'air suffisant pour la combustion du bois dans votre poêle (grille de 50 à 70 cm² selon la puissance de l'appareil).
L'idéal c'est un appareil avec une entrée d'air pouvant être raccordée directement à l'extérieur du volume habitable (sous-sol, vide sanitaire, mur extérieur...) appareil plus cher mais plus économique !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre logement n'est pas bien isolé, si la puissance du poêle est modulable, prenez plutôt la version 12 kW, vous obtiendrez plus de confort. Votre appareil devra avoir son propre conduit et sa propre amenée d'air de combustion directe.
Les préconisations d'installation du constructeur seront à respecter, il ne faut pas oublier les normes :
- Le bas de votre sortie de cheminée doit être au minimum à 40 cm au-dessus du faîtage,
- Vous ne devez avoir aucun obstacle à moins de 8 mètres de la sortie du conduit (arbre, mur, pignon...).
Lorsque vous ajoutez ce type d'appareil dans votre volume habitable vous devez lui créer une amenée d'air neuf pour assurer un tirage correct et une bonne combustion du bois (pour information il faut 9 à 15 m3/h d'air pour brûler 1 kg de bois) plus le poêle est puissant plus il faut un grand volume d'air.
Aujourd'hui, une simple VMC ne peut pas ventiler pour renouveler l'air de votre habitation et amener le volume d'air suffisant pour la combustion du bois dans votre poêle (grille de 50 à 70 cm² selon la puissance de l'appareil).
L'idéal c'est un appareil avec une entrée d'air pouvant être raccordée directement à l'extérieur du volume habitable (sous-sol, vide sanitaire, mur extérieur...) appareil plus cher mais plus économique !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 janvier 2018 à 12:15

Bonjour,
Effectivement, la température de départ n'aurait pas dû monter à 45°C, la sonde de départ aurait dû transmettre l'info au RVP210 et ce dernier aurait dû venir fermer la vanne 3 voies.
- Êtes-vous sûr de votre câblage ?
- Votre moteur est une version 00, 03, 50, 53 ?
- La sonde de départ est-elle bien en place ?
- Avez-vous un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 50°C ?
- Votre courbe de chauffe est-elle réglée entre 0.6 et 0.8 ?
Pour mieux vous venir en aide, vous pouvez nous transmettre des photos de votre installation et des différents câblages réalisés.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, la température de départ n'aurait pas dû monter à 45°C, la sonde de départ aurait dû transmettre l'info au RVP210 et ce dernier aurait dû venir fermer la vanne 3 voies.
- Êtes-vous sûr de votre câblage ?
- Votre moteur est une version 00, 03, 50, 53 ?
- La sonde de départ est-elle bien en place ?
- Avez-vous un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 50°C ?
- Votre courbe de chauffe est-elle réglée entre 0.6 et 0.8 ?
Pour mieux vous venir en aide, vous pouvez nous transmettre des photos de votre installation et des différents câblages réalisés.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 janvier 2018 à 12:05

Bonjour
Normalement non, mais de quel thermostat parlez-vous :
- Du thermostat d'ambiance ?
- De la commande à distance ?
- D'un aquastat de la PAC ?
- D'une sécurité interne à la PAC ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Normalement non, mais de quel thermostat parlez-vous :
- Du thermostat d'ambiance ?
- De la commande à distance ?
- D'un aquastat de la PAC ?
- D'une sécurité interne à la PAC ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 janvier 2018 à 10:58

Bonjour,
Vous parlez de quelle marque de chaudière ?
Chaque fabricant a son mode de référencement et son mode de suivi de série de chaudière.
Pouvez-vous nous envoyer une photo de la plaque signalétique ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant..
Vous parlez de quelle marque de chaudière ?
Chaque fabricant a son mode de référencement et son mode de suivi de série de chaudière.
Pouvez-vous nous envoyer une photo de la plaque signalétique ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant..
29 janvier 2018 à 10:53

Bonsoir,
Pour continuer dans nos échanges :
- Avez-vous vérifié la notice d'utilisation de votre chaudière ?
- Avez-vous trouvé des lignes de programmations d'horloge pour le fonctionnement du chauffage ?
Vous me demandez ce que c'est qu'une courbe de chauffe de chauffage :
La courbe de chauffe définie, en fonction de la température extérieure, la variation de la température de départ qu'il faut appliquer (plus il fait froid dehors, plus j'augmente la température de départ et inversement plus il faut chaud dehors plus je descends la température de départ).
Cette valeur de variation permet d'obtenir une température ambiante constante quelque soit la température extérieure.
Si vous définissez vouloir une température ambiante de 20°C, si votre installation est bien équilibrée et si vous avez bien renseigner votre courbe de chauffe : il fera toujours 20°C dans l'ambiance de votre logement. Si ce n'est pas le cas dans toutes les pièces : votre installation n'est pas équilibrée ou les radiateurs sont mal calculés !!!
Je vous joins un exemple de courbe de chauffe et que vous choisissez une courbe de 1.5 cela donne :
- Si vous avez 10°C en extérieur la chaudière envoie 45°C dans les radiateurs,
- Si vous avez 0°C en extérieur la chaudière envoie 60°C dans les radiateurs,
- Si vous avez -10°C en extérieur la chaudière envoie 75°C dans les radiateurs...
Ce type de régulation est intégré à votre chaudière mais il lui faut une sonde extérieure. C'est pour cette raison que j'insiste en disant que chaudière condensation doit impérativement avoir sa sonde extérieure.
La sonde d'ambiance permet de vérifier si la température est atteinte et si besoin elle corrige la température de départ pour obtenir les 20°C demandés.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour continuer dans nos échanges :
- Avez-vous vérifié la notice d'utilisation de votre chaudière ?
- Avez-vous trouvé des lignes de programmations d'horloge pour le fonctionnement du chauffage ?
Vous me demandez ce que c'est qu'une courbe de chauffe de chauffage :
La courbe de chauffe définie, en fonction de la température extérieure, la variation de la température de départ qu'il faut appliquer (plus il fait froid dehors, plus j'augmente la température de départ et inversement plus il faut chaud dehors plus je descends la température de départ).
Cette valeur de variation permet d'obtenir une température ambiante constante quelque soit la température extérieure.
Si vous définissez vouloir une température ambiante de 20°C, si votre installation est bien équilibrée et si vous avez bien renseigner votre courbe de chauffe : il fera toujours 20°C dans l'ambiance de votre logement. Si ce n'est pas le cas dans toutes les pièces : votre installation n'est pas équilibrée ou les radiateurs sont mal calculés !!!
Je vous joins un exemple de courbe de chauffe et que vous choisissez une courbe de 1.5 cela donne :
- Si vous avez 10°C en extérieur la chaudière envoie 45°C dans les radiateurs,
- Si vous avez 0°C en extérieur la chaudière envoie 60°C dans les radiateurs,
- Si vous avez -10°C en extérieur la chaudière envoie 75°C dans les radiateurs...
Ce type de régulation est intégré à votre chaudière mais il lui faut une sonde extérieure. C'est pour cette raison que j'insiste en disant que chaudière condensation doit impérativement avoir sa sonde extérieure.
La sonde d'ambiance permet de vérifier si la température est atteinte et si besoin elle corrige la température de départ pour obtenir les 20°C demandés.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 janvier 2018 à 19:36

Bonjour,
Pour l'entretien d'une chaudière gaz ou fioul, il est préférable de faire appel soit :
- A un professionnel de la maintenance chauffage,
- A une Station Technique agréée.
Si vous êtes un particulier, vous ne serez couvert par aucune garantie, ni aucune assurance, en cas de sinistre ou de dégradation de votre chaudière ou liée à votre chaudière, votre assureur vous demandera un justificatif d'entretien (Attestation d'Entretien loi de Septembre 2009) de moins d'un an.
En cas d'absence de ce document, votre assureur ne vous couvre pas : pas d'indemnités.
Il ne vous restera que vos yeux pour pleurer...
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communautés des utilisateurs de ce forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour l'entretien d'une chaudière gaz ou fioul, il est préférable de faire appel soit :
- A un professionnel de la maintenance chauffage,
- A une Station Technique agréée.
Si vous êtes un particulier, vous ne serez couvert par aucune garantie, ni aucune assurance, en cas de sinistre ou de dégradation de votre chaudière ou liée à votre chaudière, votre assureur vous demandera un justificatif d'entretien (Attestation d'Entretien loi de Septembre 2009) de moins d'un an.
En cas d'absence de ce document, votre assureur ne vous couvre pas : pas d'indemnités.
Il ne vous restera que vos yeux pour pleurer...
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communautés des utilisateurs de ce forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 janvier 2018 à 15:12

Bonjour,
Voici les éléments de réponses à vos dernières questions :
1/ J'ai une sonde extérieure en place mais non connectée à la chaudière . Son raccordement améliorera-t-il ses performances au niveau condensation ?
- La sonde extérieure a pour but de faire moduler la température de départ vers votre circuit de chauffage, de faire varier la puissance du brûleur de la chaudière pour obtenir la température la plus juste et permettre d'augmenter les temps de fonctionnements en phase de condensation en ayant des températures de retour le plus froid possible et le plus longtemps possible...
2/ Mon installation bitube puis monotube n'entre t-elle pas en conflit et peut-elle perturber un fonctionnement normal de l'installation :
- Non, pour l'instant mettez la sonde extérieure en service, avec une courbe de chauffe entre 1.5 et 2 puis équilibrez votre installation...
N'aurait-il pas mieux valu tout installer en monotube puisque existant ? .
- Non pour les mêmes raisons que ci-dessus...
3/ J'ai lu qu'il était avantageux d'installer une vanne 3 voies sur l'installation d'une chaudière à condensation, qu'en pensez-vous et qu'elle est son utilité svp ?.
- Savez-vous à quoi sert une vanne trois voies sur une installation de chauffage ???
A faire varier la température de départ vers le circuit de chauffage ! Elle sont soit réglable manuellement (pour les plus anciennes installations) soit motorisée pour un fonctionnement automatique en fonction de la température extérieure (présence d'une sonde extérieure).
Les chaudières étant à température constante, elles ne pouvaient pas descendre en température au risque de claquer leurs corps de chauffe. Les températures de départ mini se trouvant entre 60 et 90°C les utilisateurs se plaignaient d'un manque de précision des températures ambiantes...
Est-il vrai qu'une baisse de la température de l'eau arrivant à la chaudière, favorise la condensation ?
- Oui, c'est le principe même de la condensation : il faut que la température de retour arrivant dans la chaudière se trouve en dessous de la température du point de rosée de la combustion du gaz. En se situant en dessous, la vapeur d'eau contenue dans les fumées se condense et vous récupérez de l'énergie gratuite...
4/ Je voudrais installer des têtes thermostatiques dans les 3 chambres , pour que la température ne dépasse pas 19 ou bien 18 °, qu'en pensez-vous ?
- C'est une très bonne idée, cela permet (une fois l'installation équilibrée) de gérer les apports gratuits ou de diminuer la température d'une pièce par rapport aux autres...
Par contre, je suis sceptique concernant leur efficacité car proche de la source de chaleur, donc pour moi une régulation pour le moins sujette à caution ?
Si vous n'êtes pas sûr, utilisez des têtes thermostatiques à bulbes déportés...
5/ L'installation d'un thermostat général d'ambiance sans fil est-elle efficace ?
- L'utilisation d'un thermostat d'ambiance, même sans fils ou connecté, est à proscrire dans le cas d'une chaudière à condensation...
Je pense que le relai se trouvera également dans la même pièce que le thermostat lui-même, donc aucun problème de portée.
Il serait positionné à la place de l'ancien thermostat qui lui est filaire.
Je pense positionner le thermostat approximativement au milieu de la pièce, donc à l'opposé des radiateurs ?
- Oubliez cette solution : raisonnable !!!
Votre installateur est-il le même qui vous a posé la chaudière et désactivé la sonde extérieure ???
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Voici les éléments de réponses à vos dernières questions :
1/ J'ai une sonde extérieure en place mais non connectée à la chaudière . Son raccordement améliorera-t-il ses performances au niveau condensation ?
- La sonde extérieure a pour but de faire moduler la température de départ vers votre circuit de chauffage, de faire varier la puissance du brûleur de la chaudière pour obtenir la température la plus juste et permettre d'augmenter les temps de fonctionnements en phase de condensation en ayant des températures de retour le plus froid possible et le plus longtemps possible...
2/ Mon installation bitube puis monotube n'entre t-elle pas en conflit et peut-elle perturber un fonctionnement normal de l'installation :
- Non, pour l'instant mettez la sonde extérieure en service, avec une courbe de chauffe entre 1.5 et 2 puis équilibrez votre installation...
N'aurait-il pas mieux valu tout installer en monotube puisque existant ? .
- Non pour les mêmes raisons que ci-dessus...
3/ J'ai lu qu'il était avantageux d'installer une vanne 3 voies sur l'installation d'une chaudière à condensation, qu'en pensez-vous et qu'elle est son utilité svp ?.
- Savez-vous à quoi sert une vanne trois voies sur une installation de chauffage ???
A faire varier la température de départ vers le circuit de chauffage ! Elle sont soit réglable manuellement (pour les plus anciennes installations) soit motorisée pour un fonctionnement automatique en fonction de la température extérieure (présence d'une sonde extérieure).
Les chaudières étant à température constante, elles ne pouvaient pas descendre en température au risque de claquer leurs corps de chauffe. Les températures de départ mini se trouvant entre 60 et 90°C les utilisateurs se plaignaient d'un manque de précision des températures ambiantes...
Est-il vrai qu'une baisse de la température de l'eau arrivant à la chaudière, favorise la condensation ?
- Oui, c'est le principe même de la condensation : il faut que la température de retour arrivant dans la chaudière se trouve en dessous de la température du point de rosée de la combustion du gaz. En se situant en dessous, la vapeur d'eau contenue dans les fumées se condense et vous récupérez de l'énergie gratuite...
4/ Je voudrais installer des têtes thermostatiques dans les 3 chambres , pour que la température ne dépasse pas 19 ou bien 18 °, qu'en pensez-vous ?
- C'est une très bonne idée, cela permet (une fois l'installation équilibrée) de gérer les apports gratuits ou de diminuer la température d'une pièce par rapport aux autres...
Par contre, je suis sceptique concernant leur efficacité car proche de la source de chaleur, donc pour moi une régulation pour le moins sujette à caution ?
Si vous n'êtes pas sûr, utilisez des têtes thermostatiques à bulbes déportés...
5/ L'installation d'un thermostat général d'ambiance sans fil est-elle efficace ?
- L'utilisation d'un thermostat d'ambiance, même sans fils ou connecté, est à proscrire dans le cas d'une chaudière à condensation...
Je pense que le relai se trouvera également dans la même pièce que le thermostat lui-même, donc aucun problème de portée.
Il serait positionné à la place de l'ancien thermostat qui lui est filaire.
Je pense positionner le thermostat approximativement au milieu de la pièce, donc à l'opposé des radiateurs ?
- Oubliez cette solution : raisonnable !!!
Votre installateur est-il le même qui vous a posé la chaudière et désactivé la sonde extérieure ???
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 janvier 2018 à 14:56

Bonjour,
C'est bien ça, mettez le réglage de la pompe sur 1 et faites des essais.
Sur votre installation de chauffage, vous avez combien de radiateurs ?
Sont-ils équipés de robinets thermostatiques ou de robinets simples ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
C'est bien ça, mettez le réglage de la pompe sur 1 et faites des essais.
Sur votre installation de chauffage, vous avez combien de radiateurs ?
Sont-ils équipés de robinets thermostatiques ou de robinets simples ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 janvier 2018 à 12:18

Bonjour,
Avez-vous bien repris les réglages de l'ancien mécanisme ?
Est-ce vraiment le même modèle ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous bien repris les réglages de l'ancien mécanisme ?
Est-ce vraiment le même modèle ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 janvier 2018 à 17:54

Bonjour,
Auriez-vous des photos pour que nous puissions mieux nous rendre compte et éventuellement une vidéo lorsque le bruit se produit.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Auriez-vous des photos pour que nous puissions mieux nous rendre compte et éventuellement une vidéo lorsque le bruit se produit.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 janvier 2018 à 17:51

Bonjour,
Pour enlever les caches, glissez une lame de couteau (ou cutter) entre la partie chromée et le cache : il est simplement clipser sur le bouton.
Vous aurez accès à une vis permettant de démonter le bouton.
Ensuite vous pourrez dévisser la tête et remplacer le clapet et les joints.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour enlever les caches, glissez une lame de couteau (ou cutter) entre la partie chromée et le cache : il est simplement clipser sur le bouton.
Vous aurez accès à une vis permettant de démonter le bouton.
Ensuite vous pourrez dévisser la tête et remplacer le clapet et les joints.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 janvier 2018 à 17:41

Bonjour,
Je viens de prendre connaissance de votre schéma de principe, avec une puissance de poêle de 8 kW en hydraulique combien comptez-vous alimenter de radiateurs et pour quelle puissance au total ?
Pensez-vous utiliser une relève ou une autre énergie pour venir en aide à votre poêle ?
Juste pour infos, 8 kW correspondaient à la puissance nécessaire pour chauffer une maison de 150 m² en construction RT2000 avec une hauteur sous plafond de 2.5 m (soit 375 m3).
Comme je vous le disais, sur une installation comme la vôtre, le choix du ballon est primordial, il va être la pièce maitresse autour duquel tout va s'articuler. Il doit vous permettre en entrée :
- De recevoir et de stocker la chaleur du poêle.
- De pouvoir mettre en place une relève ou un complément (PAC, Solaire Thermique, Chaudière...),
Et en sortie :
- De raccorder un circuit de chauffage rdc régulé (circulateur, vanne 3 voie, régulation...).
- De raccorder un circuit de chauffage étage régulé (circulateur, vanne 3 voie, régulation...).
- De mettre en option une production d'eau chaude instantanée.
Il existe plein de possibilité mais la priorité sera de bien choisir votre ballon multifonction.
Votre schéma de principe ne peut pas fonctionner car les réseaux de chauffage ne sont pas bien raccordés. Ils ne sont pas équipés de système de régulation servant à moduler les températures de départ, gérer la montée en température et le maintien en température du ballon.
Je peux vous guider en vous réalisant des schémas de raccordement hydraulique mais il vous faut savoir quelles sont les fonctions que vous voulez assurer avec cette installation.
Vous pouvez démarrer avec le ballon et le poêle est mettre en place les fonctions ECS et circuits radiateurs pas la suite en fonction de l'avancée des travaux (et des finances) mais le choix du bon modèle de ballon est primordial.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je viens de prendre connaissance de votre schéma de principe, avec une puissance de poêle de 8 kW en hydraulique combien comptez-vous alimenter de radiateurs et pour quelle puissance au total ?
Pensez-vous utiliser une relève ou une autre énergie pour venir en aide à votre poêle ?
Juste pour infos, 8 kW correspondaient à la puissance nécessaire pour chauffer une maison de 150 m² en construction RT2000 avec une hauteur sous plafond de 2.5 m (soit 375 m3).
Comme je vous le disais, sur une installation comme la vôtre, le choix du ballon est primordial, il va être la pièce maitresse autour duquel tout va s'articuler. Il doit vous permettre en entrée :
- De recevoir et de stocker la chaleur du poêle.
- De pouvoir mettre en place une relève ou un complément (PAC, Solaire Thermique, Chaudière...),
Et en sortie :
- De raccorder un circuit de chauffage rdc régulé (circulateur, vanne 3 voie, régulation...).
- De raccorder un circuit de chauffage étage régulé (circulateur, vanne 3 voie, régulation...).
- De mettre en option une production d'eau chaude instantanée.
Il existe plein de possibilité mais la priorité sera de bien choisir votre ballon multifonction.
Votre schéma de principe ne peut pas fonctionner car les réseaux de chauffage ne sont pas bien raccordés. Ils ne sont pas équipés de système de régulation servant à moduler les températures de départ, gérer la montée en température et le maintien en température du ballon.
Je peux vous guider en vous réalisant des schémas de raccordement hydraulique mais il vous faut savoir quelles sont les fonctions que vous voulez assurer avec cette installation.
Vous pouvez démarrer avec le ballon et le poêle est mettre en place les fonctions ECS et circuits radiateurs pas la suite en fonction de l'avancée des travaux (et des finances) mais le choix du bon modèle de ballon est primordial.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 janvier 2018 à 16:25

Bonjour,
Une chaudière condensation peut-être raccordée en directe sur un plancher chauffant à condition de :
- Avoir sa sonde extérieure,
- De paramétrer la chaudière comme étant sur un plancher chauffant,
- De mettre une courbe de chauffe entre 0.6 et 0.8,
- De limiter la température maximum du circuit de chauffage à 45°C,
- De mettre en place un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel réglé à 50°C,
Dans l'attente de vos nouvelles.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Une chaudière condensation peut-être raccordée en directe sur un plancher chauffant à condition de :
- Avoir sa sonde extérieure,
- De paramétrer la chaudière comme étant sur un plancher chauffant,
- De mettre une courbe de chauffe entre 0.6 et 0.8,
- De limiter la température maximum du circuit de chauffage à 45°C,
- De mettre en place un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel réglé à 50°C,
Dans l'attente de vos nouvelles.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2018 à 17:35

Bonjour,
Merci pour votre retour.
Pour info l'appareil sur la photo est une sonde d'ambiance qui dialogue avec la régulation de votre chaudière.
Pouvez-vous nous transmettre des photos ou la référence exacte de votre chaudière et tableau de régulation.
Pour votre panne s'est :
- Soit une défaut sur la régulation.
- Soit un problème sur une des cartes électroniques de la chaudière.
Il devient très difficile de trouver des pièces pour ce modèle de chaudière mais il faut commencer par faire un diagnostic.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour.
Pour info l'appareil sur la photo est une sonde d'ambiance qui dialogue avec la régulation de votre chaudière.
Pouvez-vous nous transmettre des photos ou la référence exacte de votre chaudière et tableau de régulation.
Pour votre panne s'est :
- Soit une défaut sur la régulation.
- Soit un problème sur une des cartes électroniques de la chaudière.
Il devient très difficile de trouver des pièces pour ce modèle de chaudière mais il faut commencer par faire un diagnostic.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2018 à 16:01

Bonjour,
Vous avez l'avantage d'avoir une chaudière à condensation : elle doit être équipée de sa sonde extérieure fournie avec la chaudière !!! C'est la base...
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quelque soit la variation de la température extérieure.
- La mise en place d'une sonde d'ambiance (sonde intégrée dans le boitier de votre chaudière et qui doit être placé dans l'ambiance de votre logement). Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance.
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance.
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Les chaudières condensation sont parties de ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude).
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Votre carte électronique de chaudière a-t-elle été remplacée par un service après vente agréé par le constructeur, cette dernière est-elle paramétrée pour votre chaudière (procédure et paramètres fournis avec la pièce) ?
Cette carte électronique est prévue pour être mise en place sur les modèles de chaudières équipées d'un ballon d'eau chaude (de 24, 28 ou 33 kW) mais vous devez paramétrer les caractéristiques de puissance de votre appareil.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous avez l'avantage d'avoir une chaudière à condensation : elle doit être équipée de sa sonde extérieure fournie avec la chaudière !!! C'est la base...
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quelque soit la variation de la température extérieure.
- La mise en place d'une sonde d'ambiance (sonde intégrée dans le boitier de votre chaudière et qui doit être placé dans l'ambiance de votre logement). Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance.
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance.
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Les chaudières condensation sont parties de ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude).
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Votre carte électronique de chaudière a-t-elle été remplacée par un service après vente agréé par le constructeur, cette dernière est-elle paramétrée pour votre chaudière (procédure et paramètres fournis avec la pièce) ?
Cette carte électronique est prévue pour être mise en place sur les modèles de chaudières équipées d'un ballon d'eau chaude (de 24, 28 ou 33 kW) mais vous devez paramétrer les caractéristiques de puissance de votre appareil.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2018 à 15:15

Bonjour,
Juste une petite précision, si votre chaudière est équipée de brûleur Low Nox, non seulement les brûleurs doivent être bien nettoyés mais il y a quatre choses à contrôler :
- La pression du gaz dans votre réseau selon le type de gaz (G20, G21, G31).
- La pression du gaz au brûleur.
- La dépression de votre conduit de cheminée.
- Les ventilations de votre local.
C'est vérification font partie des contrôles à réaliser lors de l'entretien annuel et les mesures doivent être consignées sur le rapport de visite.
Dans l'attente de votre retour d'info, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Juste une petite précision, si votre chaudière est équipée de brûleur Low Nox, non seulement les brûleurs doivent être bien nettoyés mais il y a quatre choses à contrôler :
- La pression du gaz dans votre réseau selon le type de gaz (G20, G21, G31).
- La pression du gaz au brûleur.
- La dépression de votre conduit de cheminée.
- Les ventilations de votre local.
C'est vérification font partie des contrôles à réaliser lors de l'entretien annuel et les mesures doivent être consignées sur le rapport de visite.
Dans l'attente de votre retour d'info, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2018 à 14:53

Bonjour,
Avez-vous déjà fait des plans, pouvez-vous nous les transmettre ?
Quelle puissance ferait votre poêle ?
Le ballon tampon est fortement conseillé, vous devrez prévoir toutes les sécurités. Le mieux est d'en prévoir un à deux niveaux de chauffe avec une production d'eau chaude intégrée et la possibilité de rajouter un appoint...
Vous pouvez utiliser une seule pompe et des vannes d'équilibrage.
Des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs en mettant une vanne à pression différentielle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous déjà fait des plans, pouvez-vous nous les transmettre ?
Quelle puissance ferait votre poêle ?
Le ballon tampon est fortement conseillé, vous devrez prévoir toutes les sécurités. Le mieux est d'en prévoir un à deux niveaux de chauffe avec une production d'eau chaude intégrée et la possibilité de rajouter un appoint...
Vous pouvez utiliser une seule pompe et des vannes d'équilibrage.
Des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs en mettant une vanne à pression différentielle.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2018 à 14:42

Bonjour,
L'ami de l'installateur est-il un professionnel, le radiateur modifié aura t-il une garantie du constructeur ?
Si votre installateur s'est trompé il assume son erreur et réalise les travaux que vous lui avez commandés !
Avez-vous un devis de cet installateur ? C'est obligatoire à partir de 150 € !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
L'ami de l'installateur est-il un professionnel, le radiateur modifié aura t-il une garantie du constructeur ?
Si votre installateur s'est trompé il assume son erreur et réalise les travaux que vous lui avez commandés !
Avez-vous un devis de cet installateur ? C'est obligatoire à partir de 150 € !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2018 à 14:28

Bonjour,
Le fait d'avoir mis de l'eau à la place du gaz n'est pas bon du tout, mais le plus grave c'est que la pression de l'eau (2.5 à 3 Bars) est supérieure à la pression d'un circuit gaz (19 à 37 mBars).
Votre circuit de gaz doit-être endommagé et vous prenez de gros risque en le mettant en route !!!
C'est un professionnel qui à fait le raccordement ? On ne joue pas avec le gaz !!!
Dans l'attente de votre retour d'info.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le fait d'avoir mis de l'eau à la place du gaz n'est pas bon du tout, mais le plus grave c'est que la pression de l'eau (2.5 à 3 Bars) est supérieure à la pression d'un circuit gaz (19 à 37 mBars).
Votre circuit de gaz doit-être endommagé et vous prenez de gros risque en le mettant en route !!!
C'est un professionnel qui à fait le raccordement ? On ne joue pas avec le gaz !!!
Dans l'attente de votre retour d'info.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2018 à 14:21

Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos,
Je viens de parcourir votre dossier de photos et j'y trouve quelques anomalies :
- L'aquastat Sanitaire (à gauche sur la photo) n'est pas le bon : vous devriez avoir un aquastat réglable de 0 à 60°C maximum puisque c'est celui de l'ECS...
- L'aquastat Maxi chaudière pour le fonctionnement en eau chaude (à droite sur la photo) doit être réglé sur 80°C pour pouvoir réchauffer le ballon d'eau chaude rapidement.
- Votre pression dans le circuit de chauffage est à 0 Bars, elle devrait-être à 1.5 Bars, mettez la bonne pression et purgez le corps de chauffe de votre chaudière avec le purgeur manuel en haut à côté du ballon d'eau chaude.
- Sur votre soupape chauffage vous avez mis une vanne en sortie : c'est interdit. Si votre soupape-mano fuit il faut la remplacer, vérifiez également que vase d'expansion n'est pas HS, sinon remplacez les deux.
Avez-vous la possibilité d'ouvrir le ballon d'eau chaude et de vérifier s'il n'est pas entartré et que la canne d'injection de l'eau froide est bien entière et non percée sur la longueur.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos,
Je viens de parcourir votre dossier de photos et j'y trouve quelques anomalies :
- L'aquastat Sanitaire (à gauche sur la photo) n'est pas le bon : vous devriez avoir un aquastat réglable de 0 à 60°C maximum puisque c'est celui de l'ECS...
- L'aquastat Maxi chaudière pour le fonctionnement en eau chaude (à droite sur la photo) doit être réglé sur 80°C pour pouvoir réchauffer le ballon d'eau chaude rapidement.
- Votre pression dans le circuit de chauffage est à 0 Bars, elle devrait-être à 1.5 Bars, mettez la bonne pression et purgez le corps de chauffe de votre chaudière avec le purgeur manuel en haut à côté du ballon d'eau chaude.
- Sur votre soupape chauffage vous avez mis une vanne en sortie : c'est interdit. Si votre soupape-mano fuit il faut la remplacer, vérifiez également que vase d'expansion n'est pas HS, sinon remplacez les deux.
Avez-vous la possibilité d'ouvrir le ballon d'eau chaude et de vérifier s'il n'est pas entartré et que la canne d'injection de l'eau froide est bien entière et non percée sur la longueur.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 janvier 2018 à 21:50

Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre écran de commande de chaudière est-il sur la chaudière ou placé dans l'ambiance du logement ?
- Vous avez posé des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs sauf deux pourquoi ?
- Lors de la pose des robinets thermostatiques avez-vous mis une vanne à pression différentielle ?
Je pense qu'il y a une inversion concernant les défauts et les pièces remplacées :
- Défaut E125 : Mise en sécurité par manque de débit d'eau ou présence d'air dans l'installation...
"Chose normale après les travaux de mise en place des robinets thermostatiques."
- Défaut E160 : Seuil de vitesse ventilateur non atteint...
"Défaut de ventilateur ou carte électronique."
Vous avez remplacé ces deux pièces mais dans quel ordre (le ventilo d'abord ou la carte d'abord) ?
Il faut savoir que sur cette gamme de chaudière il faut, lors du remplacement de la carte électronique, programmer cette dernière pour qu'elle corresponde au type de chaudière sur laquelle vous la posez !!!
Pouvez-vous me préciser la référence de la carte et du ventilateur remplacés ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre écran de commande de chaudière est-il sur la chaudière ou placé dans l'ambiance du logement ?
- Vous avez posé des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs sauf deux pourquoi ?
- Lors de la pose des robinets thermostatiques avez-vous mis une vanne à pression différentielle ?
Je pense qu'il y a une inversion concernant les défauts et les pièces remplacées :
- Défaut E125 : Mise en sécurité par manque de débit d'eau ou présence d'air dans l'installation...
"Chose normale après les travaux de mise en place des robinets thermostatiques."
- Défaut E160 : Seuil de vitesse ventilateur non atteint...
"Défaut de ventilateur ou carte électronique."
Vous avez remplacé ces deux pièces mais dans quel ordre (le ventilo d'abord ou la carte d'abord) ?
Il faut savoir que sur cette gamme de chaudière il faut, lors du remplacement de la carte électronique, programmer cette dernière pour qu'elle corresponde au type de chaudière sur laquelle vous la posez !!!
Pouvez-vous me préciser la référence de la carte et du ventilateur remplacés ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 janvier 2018 à 18:27

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:51

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:50

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:49

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:48

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.