Bonjour. La méthode est de partir du schéma théorique du V et V, puis de voir qui doit faire quoi.
Un bon exercice pour débutant.
Mais si vous avez un problème de chauffage, on peut répondre aussi.
Voir ce document :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
v et v mystere bv1911
, v et v mystere 6753 nov09.pdf.
19 novembre 2009 à 22:33
forum consulter ce sujet Raccordement particulier pour va-et-vient sur le forum Électricité

Bonjour Ludo. Nous préfèrerions un va et vient capricieux, une clôture électrique pour chat, ou un VTT à motoriser juste pour les remontées.
Redevenons sérieux. Vous dites tout l'éclairage, or vous avez combien de circuits d'éclairage au tableau (fusibles ou DJ) ?
Peut-il y avoir une une coupure générale sur l'ensemble de ces circuits sans que vous vous en rendiez compte ?
Qu'en est-il des autres circuits tels que les PC ? Bref, à distance on ne peut rien dire.
Il aurait fallu réagir immédiatement sans attendre et aller voir s'il y avait des anomalies sur le tableau de répartition.
Des farceurs dans votre voisinage immédiat auraient-il pu agir à votre insu à 8 jours d'intervalle ? Les cambrioleurs (démasqués ?) sont repartis bredouilles ou non ?
En tout cas, c'est une bonne idée de mauvaise blague, qui demande des moyens techniques conséquents.
Merci de nous tenir au courant de l'enquête.
19 novembre 2009 à 21:48
forum consulter ce sujet Problème électrique bizarre suite à un cambriolage sur le forum Électricité

Publicité

Le temps a passé. Il était assez évident que l'internaute était au Canada. Le breaker est un disjoncteur, de calibre 15 A ici. L'éclairage peut être en 120 V.
Le nmwu # 12 (jauge AWG) est un câble de diamètre de cuivre 2,05 mm et de section 3,31 mm², largement suffisant pour alimenter un garage. Dommage que nous n'ayons pu dialoguer à distance. Mais la question est résolue néanmoins.
19 novembre 2009 à 18:23
forum consulter ce sujet Rénovation électricité de garage sur le forum Électricité

Acova a un service de vente à distance. On y trouve un kit de remplacement.
19 novembre 2009 à 18:00
forum consulter ce sujet Schéma électrique boîtier radiateur sèche serviette Acova sur le forum Électricité

Bonjour. Les petits transformateurs encliquetables sur les tableaux domestiques servent principalement à brancher des sonnettes ; leur puissance est de quelques VA et suffit à cet emploi.
Les lignes pour les BP sont alors bien repérées par rapport à la distribution classique.
Pour ce qui est de l'alimentation des spots basse tension sur les plans de travail cuisine ou salle de bain, on s'efforce d'utiliser de petites alimentations électroniques spécialement faites pour, et généralement vendues en GSB. La puissance unitaire peut dépasser 100 VA dans un très petit volume ; voir question 6571. Un compteur n'enregistre pas les chutes de tension.
19 novembre 2009 à 08:44
forum consulter ce sujet Transformateur 12 Volts dans tableau électrique quelle distance sur le forum Électricité

Cours de va et vient. On peut supposer que le montage fonctionnait ainsi : sur le premier inter, le rouge est la phase commune, les 2 blancs et les 2 oranges sont les navettes.
Sur le 2ème inter, on doit retrouver les 2 navettes en blanc, les 2 autres en orange, et les 2 départs vers les lampes.
Donc, il manquerait plutôt 2 fils. Mais ce ne sont que des suppositions.
Le choix des couleurs n'est pas judicieux, mais vous n'y pouvez rien hélas.
Mais il eût fallu repérer avant de démonter.
Un ami expérimenté ou un professionnel saura remettre de l'ordre.
18 novembre 2009 à 09:38
forum consulter ce sujet Problème double va-et-vient sur le forum Électricité

Bonjour. Ça sent le roussi. Deux causes possibles : le moteur est grippé, mais vous vous en rendez compte très vite en faisant tourner la lame à la main secteur débranché.
Le condensateur de quelques micro-farads est HS et il faut le changer.
On en trouve en GSB, rayon SAV. Mais il y a eu de la fumée et ce n'est pas bon signe.
18 novembre 2009 à 09:20
forum consulter ce sujet Réparation tondeuse à gazon électrique sur le forum Outillage

Bonjour. Il vaudrait mieux faire autrement. Vous raccordez tout d'abord toutes les lignes triphasées (plaque de cuisson, chauffe-eau) derrière un même ID.
Ensuite, vous répartissez les charges monophasées de façon à équilibrer au mieux. Tout en s'arrangeant pour que les départs lumière soient répartis sur les 3 phases et sous des ID différents, de façon qu'il n'y ait jamais de zones contiguës dans le noir.
Néanmoins, si vous n'avez pas besoin du triphasé et si la puissance souscrite est inférieure ou égale à 12 kVA, vous pouvez passer en mono.
En tri, l'étude de l'implantation peut être longue. S'il y a chauffage électrique, un gestionnaire d'énergie peut délester les circuits non prioritaires.
Utiliser un tableau pré-câble n'est conseillé que si la taille de l'habitation est réduite.
En triphasé, il vaut mieux faire du sur mesure.
17 novembre 2009 à 21:31
forum consulter ce sujet Branchement d'un tableau pré équipé en 380 V sur le forum Électricité

Bonjour. Vous saurez tout en tapant "différence inter et disjoncteur différentiels" dans le moteur de recherche.
17 novembre 2009 à 19:34
forum consulter ce sujet Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Bonjour. Pour approfondir et terminer le sujet largement débattu, on peut consulter ce catalogue de la société Câbles Industriels de Champagne en suivant ce lien :
www.cic-cables.com.pdf
On y retrouve les principaux câbles cités dans les réponses, avec leurs caractéristiques d'emploi, d'intensité, de température. Sweb a le choix !
17 novembre 2009 à 09:04
forum consulter ce sujet La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples sur le forum Électricité

Bonjour David. L'alimentation est certainement symétrique ± X volts.
Il doit y avoir un + X volts, un - X volts, et un zéro relié à la carcasse de l'ampli (donc sur les masses des entrées RCA).
Il ne faut pas acheter de sonde différentielle, mais en emprunter une (club, lycée avec des amis à l'intérieur...). Il faut vous faire aider. L'idée du club est à creuser.
16 novembre 2009 à 23:04
forum consulter ce sujet Amplificateur Sony TA F4A en panne sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonsoir DB et merci pour les précisions. On peut reprendre quelques points du sujet si vous le voulez bien.
Vous n'avez pas écrit que le câble souple est interdit et moi non plus, donc nous sommes d'accord. Par contre, l'électricien de Sweb invoque une interdiction, finalement non justifiée.
Il n'y a guère de différences entre un TGBT, un tableau de répartition ou une armoire d'automatisme, et il n'y a aucune raison de ne pas câbler en HO7VK si les circonstances pratiques l'exigent, notamment la facilité de mise en œuvre du souple par rapport au rigide.
"La liaison entre le compteur et l'amont du DJ de branchement est faite en souple sur de petites longueurs", notamment dans la platine EDF.
Bien souvent, les cordons sont livrés à bonne longueur et munis d'embouts.
Donc, pas de problème, d'autant plus que c'est le travail du fournisseur d'énergie, et que dans le forum, on s'intéresse à la technologie en aval du DJ de branchement, sans souci du prix de revient (c'est le problème de l'internaute, mais en général, on argumente sur ce point s'il le faut).
En outre, on est hors du sujet de cette question 6705.
Sweb veut relier la sortie du DJ de branchement aux borniers du tableau en souple.
Rien n'interdit de le faire du moment que la section est bonne.
"Avant de critiquer les professionnels... " Vous savez très bien qu'il a en a de bons et de franchement mauvais, il ne faut pas se voiler la face, en 43 ans de belle carrière vous avez dû en croiser (et BB l'ancien aussi).
Pour ce qui concerne l'électricien de Sweb, je constate juste qu'il est "à côté" sur le point qu'évoque Sweb, et qu'il émet des certitudes ; un bon technicien doit être sujet au doute en permanence.
"La section d'un câble souple doit être de section immédiatement supérieure par rapport à celle d'un câble rigide" ; pourquoi pas ?
La norme relative aux câbles domestiques est la NFC 32-201-3.
tumag cables catalogue.pdf.
Ce document issu de la norme ne montre pas de différences d'usages et d'intensités admissibles à sections de cuivre égales pour des mises en œuvre identiques des conducteurs HO7 VK et HO7 VU.
Les recherches effectuées auprès d'autres fabricants, régis par la même norme, amènent aux mêmes conclusions.
Cordialement,
16 novembre 2009 à 22:38
forum consulter ce sujet La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples sur le forum Électricité

Bonjour JF. Entièrement d'accord avec vous, l'internaute peut suivre vos conseils les yeux fermés.
Dans les GSB on trouve principalement du bas de gamme. Chez les constructeurs bien connus dans le milieu, on trouve des équipements fiables, silencieux et technologiquement intéressants ; mais ça ne coûte pas 100 euros.
Un bon nettoyage général, surtout les bouches d'aspiration (cuisine en priorité), le changement régulier des filtres s'il y en a (dans le cas d'une double flux), et ça repart pour longtemps. Personnellement, je fais cela deux fois minimum par an.
16 novembre 2009 à 19:01
forum consulter ce sujet Faut-il changer de VMC plus de 20 ans sur le forum Divers

Il faudrait préciser si c'est un groupe monophasé ou triphasé, et s'il est prévu pour un service continu ou intermittent. En attendant, vous faites l'inventaire de tous les récepteur en notant la puissance absorbée de chacun. Donc, à suivre.
16 novembre 2009 à 18:44
forum consulter ce sujet Quelle est la différence entre kVA et kWa en électricité sur le forum Électricité

Bonjour. Sauf erreur il n'y a pas d'obligation, la programmation des radiateurs par fil pilote étant un des procédés de télécommande ; mais on peut rajouter que c'est le plus fréquent.
Donc, même s'il n'y a pas obligation, il vaut mieux passer les fils pilotes au moment de la réalisation des lignes, en les mettant en attente dans chaque sortie de câble. Rappelons que la télécommande par fil pilote permet une programmation horaire du chauffage, et également le délestage cyclique.
16 novembre 2009 à 18:35
forum consulter ce sujet Fils pilote sont-ils obligatoires sur le forum Électricité

Bonjour DB. Pourriez vous donner la référence de la réglementation que vous invoquez concernant la condition sur la section ? Et en vertu de quoi déconseiller une liaison en souple entre la sortie du DJ de branchement et le bornier principal du tableau de répartition ? Merci pour les éclaircissements attendus.
16 novembre 2009 à 08:48
forum consulter ce sujet La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples sur le forum Électricité

Bonjour. Les circuits d'alimentation des cuisinières ou plaques de cuisson sont régulièrement décrits sur le forum. Pour information, la ligne est obligatoirement en 3×6 mm² protégée sur le tableau de répartition par un fusible ou DJ 32 A.
16 novembre 2009 à 08:37
forum consulter ce sujet Création d'une prise de courant murale sur le forum Électricité

Bonjour. Les réponses précédentes vous indiquent que c'est technologiquement possible et peu difficile à réaliser. Il faut voir si ce procédé en vaut économiquement la peine.
Néanmoins, le fonctionnement doit répondre à la réglementation machine pour ce qui concerne la sécurité et le câblage. Il faudrait envisager un fonctionnement avec commande automatique-manuel, avec au moins un arrêt d'urgence, voire plusieurs disséminés dans l'atelier.
En fonction de la taille de l'aspirateur, faut-il un démarrage direct ou gradué ? Bref, avant de câbler quoi que ce soit, une étude préalable est indispensable. Il vaudrait mieux vous faire assister par un électricien professionnel.
16 novembre 2009 à 08:26
forum consulter ce sujet Comment télécommander une machine en 380 V à distance sur le forum Électricité

Cours de mesure. Bonjour.
Sans rentrer dans les détails du dépannage de cet ampli de collection sans schéma, qui me semble un peu hasardeux, mais c'est quand même intéressant d'essayer, ne serait-ce que pour développer sa propre expérience, l'usage d'un oscilloscope est délicat et réclame un savoir faire minimum généralement acquis en formation initiale.
L'usage de cet appareil nécessite d'avoir le schéma sous les yeux, l'intuition étant généralement insuffisante.
Sur une telle panne, on commence par vérifier l'alimentation en la déconnectant totalement de l'électronique, ensuite on y va pas à pas, toujours en suivant le schéma.
A un moment on bloque par absence de pièces détachées.
Une entrée d'oscilloscope est référencée à la masse par la fiche BNC (le point froid), et le point chaud est raccordé à la pointe de touche. Le point froid est toujours relié à la terre, ce qui peut occasionner pas mal de dégâts si l'on y prend garde, quand par exemple on raccorde la masse de l'oscillo (donc la terre)à un point du montage présentant une tension par rapport à cette même terre. En gros, c'est le bon vieux court-circuit.
Ceci est encore vrai si l'on utilise une sonde passive atténuatrice d'un rapport 10 ou 100.
Le remède est d'utiliser un intermédiaire appelé sonde différentielle.
Elle isole et atténue (voir la DP 25 Chauvin Arnoux par exemple). L'inconvénient est qu'elle diminue la bande passante de l'entrée. Mais pour les mesures usuelles c'est suffisant.
Il existe sur le marché des oscilloscopes dont les entrées sont différentielles par construction.
Si l'on n'a pas de sonde différentielle, il faut relier le point froid de l'entrée à la carcasse de l'ampli et surtout pas ailleurs (mais il faut également que dans ce cas, le zéro de l'alimentation soit relié à la carcasse).
De même, on ne déconnecte pas la terre de l'oscilloscope avec un adaptateur.
On croit que l'on est ainsi en sécurité, sauf si l'on raccorde la masse de l'oscilloscope sur un point de potentiel élevé. On peut alors s'électrocuter.
Les oscilloscopes modernes ont des carcasses en plastique ; mais les circuits internes n'ont pas à être portés à des potentiels prohibés.
Pour regarder la tension secteur sans sonde, sans peine et sans risque, on peut utiliser un transformateur abaisseur de tension (transformateur de sonnerie par exemple) mais on ne peut en faire autant pour la visualisation d'autres signaux.
Mais que votre ampli fonctionne ou non, votre grand père serait content de savoir que son petit fils pense à lui, et qu'il l'ait su de son vivant.
15 novembre 2009 à 23:56
forum consulter ce sujet Amplificateur Sony TA F4A en panne sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour. Il faut connaître non seulement la puissance absorbée par les récepteurs triphasés équilibré, mais également leur facteur de puissance cos(phi), ce dernier pouvant modifier considérablement la valeur de l'intensité.
Dans une étape ultérieure on calcule l'intensité en ligne en appliquant les expressions fondamentales de la physique.
A suivre donc si vous précisez exactement vos besoins, notamment si c'est une étude dans le cadre d'une formation ou autre.
15 novembre 2009 à 21:48
forum consulter ce sujet Détermination de disjoncteur installation triphasée sur le forum Électricité

Bonjour CL. En gros, tout est mauvais.
EDF n'est pas responsable des éléments du tableau de répartition.
Il peut changer comptage et disjoncteur d'abonné au titre de la vétusté.
Mais la demande est normalement à effectuer par le propriétaire après contact auprès de l'agence commerciale.
Pour la partie juridique, vous pouvez consulter la contribution de MD en question 6387.
Pour l'organisation d'une distribution en sécurité, vous pouvez vous référer au "Petit livre rouge Promotelec" souvent cité sur le forum, et disponible sur le site Promotelec. La norme concerne les équipements modernes sans effet rétroactif.
Pour un minimum de sécurité, il vaudrait mieux tirer quelques lignes neuves (cuisson, four, frigo, lave-linge etc.) dans les normes, bien protégées et reliées à la terre ; mais tout ceci est normalement du ressort du propriétaire ; il faut vous protéger, juridiquement et électriquement.
C'est peut-être le moment d'acheter ?
15 novembre 2009 à 19:57
forum consulter ce sujet Vieux tableau augmenter le nombre d'apareillage dans la maison sur le forum Électricité

Bonjour. Le porte fusible peut être de 25 A, ce qui implique son dimensionnement, mais le fusible interne ne pourra dépasser 16 A.
Voir question 6690 qui aborde une partie de ce problème.
Installez plutôt un disjoncteur si c'est possible.
15 novembre 2009 à 19:33
forum consulter ce sujet Utiliser 25 A pour prises normales sur le forum Électricité

Bonjour. Quelques idées. Il faudrait acheter la longueur qu'il vous faut auprès d'un artisan électricien qui en a en stock pour son usage professionnel.
Mais vous pouvez également chercher un grossiste qui en fait la vente au détail aux particuliers, et il y en a, sauf si le conditionnement est en bobine de 100 m (mais ce n'est pas certain pour les grosses sections ; donc à voir).
Il faut également approvisionner les embouts de câble qui conviennent. Bonne recherche.
15 novembre 2009 à 19:28
forum consulter ce sujet Où trouver fil HO7VK souple de 10 mm² au mètre µ sur le forum Électricité

Bonjour DD. Je vais vous aider volontiers si vous le permettez.
La question initiale de l'internaute porte sur la chute de tension en ligne, et il commet l'erreur de croire que l'effet Joule est la cause de cette chute de tension, ce qui est faux. A question précise, réponse précise.
L'effet Joule (P = R. I²) correspond bien à ce que vous définissez en 5 où vous n'évoquez aucunement la chute de tension en ligne et vous avez raison.
La chute de tension en ligne en première approximation est bien du type delta(U)= R. I et il est vrai que chute de tension et pertes en ligne comportent des paramètres liés.
Mais la chute de tension ce n'est pas l'effet Joule.
Cordialement,
15 novembre 2009 à 19:13
forum consulter ce sujet Informations chute de tension courant électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Donc une précision pour le circuit lumière.
Chaque ligne lumière de section 1,5 mm² peut alimenter jusqu'à 8 points lumineux.
La protection est assurée par DJ 16 A maxi ou fusible 10 A.
Pour les circuits prises, pas de DJ 25 A, on limite à 20 A pour la section habituelle de 2,5 mm².
La terre doit être présente sur toutes les PC de la cuisine, et en gros là où il y a du carrelage.
De même, toutes les PC doivent être munies d'obturateurs à éclipses.
Vous voulez sans doute dire que vous avez installé un interrupteur différentiel en aval duquel on va trouver toutes les protections surintensité par fusibles ou DJ.
Je crois que l'on a fait le tour des points en suspens de votre installation, avec quelques autres précisions pouvant intéresser les lecteurs. Bon courage.
15 novembre 2009 à 18:35
forum consulter ce sujet Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent sur le forum Électricité

Voir question 6682 où un lien vers un document théoriquement explicite est proposé.
14 novembre 2009 à 09:01
forum consulter ce sujet Problème de contacteur jour nuit sur le forum Électricité

On ne peut faire ainsi. Un voyant indique la présence tension, et non le passage du courant.
Idée à abandonner, et technologiquement dangereuse.
14 novembre 2009 à 08:58
forum consulter ce sujet Branchement voyant indicateur de rupture résistance chauffante sur le forum Électricité

Bonjour Sweb. Votre électricien n'a pas raison. L'usage du câble souple n'est pas interdit, bien au contraire. On utilise des embouts. Voir question 6640 ou vous verrez un exemple.
C'est malheureusement fréquent de constater que des professionnels ou prétendus tels ne connaissent pas bien les règles de leur métier. Sans doute un problème de formation, initiale ou permanente.
14 novembre 2009 à 08:54
forum consulter ce sujet La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples sur le forum Électricité

Bonjour Chip. Voir la question 6682 où je propose un document de ce jour qui vous permettra de comprendre le fonctionnement de la commande.
Nota : l'électricien n'est pas très bon en établissement de diagnostic ; avant de changer un composant, on essaye de trouver la cause du dysfonctionnement.
14 novembre 2009 à 08:48
forum consulter ce sujet Problème contacteur jour et nuit sur le forum Électricité

Bonjour.

Face aux problèmes récurrents concernant les commandes de chauffe-eau, voir ce document qui vient de sortir ce matin :

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
branchement chauffe-eaubranchement chauffe-eau

Document également disponible en PDF : Branchement chauffe-eau électrique
14 novembre 2009 à 08:41
forum consulter ce sujet Problème branchement cumulus HC et HP sur le forum Électricité

Bonjour.
Vous avez choisi le bon forum. On part sur une hypothèse d'une ligne 32 A, ce qui correspond à 7,3 kW.
Sur 50 m, donc 2 conducteurs, il y aura de la chute de tension qu'il faut s'efforcer de minimiser.
Avec une ligne en 10 mm² la chute de tension est de 3,3 % (un peu trop grand pour l'éclairage); avec du 16 mm², 2,05 %, convenable pour tous les usages (lumière et autres).
Pour l'usage qui sera le vôtre, 25 mm² est donc surdimensionné. Il faudra passer cette ligne dans un tube TCP rouge de 40 ou plus, si possible avec regard intermédiaire pour une telle longueur.
Cette ligne sera protégée en amont par DJ 32 A, comme d'habitude, avec tableau secondaire dans le local comportant un ID en tête.
13 novembre 2009 à 14:20
forum consulter ce sujet Alimentation électrique d'un atelier sur le forum Électricité

Globalement c'est mieux. Il ne faut aucune partie où les fils soient visibles, donc accessibles, et sans protection mécanique (tube, goulotte).
13 novembre 2009 à 14:02
forum consulter ce sujet Obligation d'utiliser des accessoires de moulures pour une installation sur le forum Électricité

Il doit y avoir une protection par circuit comprenant au maximum 8 PC alimentée par ligne 3×2,5 mm². Dans ce cas, vous pouvez protéger par DJ de calibre 20 A maxi ou fusible 16 A. Il serait souhaitable qu'il y ait au moins une protection différentielle 30 mA en tête de tableau s'il est ancien.
13 novembre 2009 à 14:00
forum consulter ce sujet Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent sur le forum Électricité

Bonjour. Il n'y a pas de problème, sauf que les grandes surfaces ne s'embarrassent pas à approvisionner ces produits. Il faut déterminer l'intensité assignée, les dimensions étant différentes suivant le calibre. Vous pouvez les trouver chez les grossistes, et de nombreux vendent aux particuliers, ou chez un artisan. En E-commerce, je n'ai pas d'avis.
13 novembre 2009 à 13:53
forum consulter ce sujet Recherche prises triphasées 3P+1n+1T Legrand gamme Plexo sur le forum Électricité

Bonjour. C'est simple, avec une arrivée en 6 mm², vous ne pouvez alimenter qu'une prise tri en 32 A. Comme elle est utilisée "plein pot", vous ne pouvez alimenter rien d'autre.
Le DJ 40 A ne sert à rien. Par contre, un interrupteur différentiel 63 A 30 mA est indispensable. Il faut augmenter la section du câble d'arrivée et revoir votre projet, notamment l'arrivée sur laquelle vous allez connecter le câble (calibre et protection du départ par DJ différentiel 300 mA). Legrand propose des coffrets à équiper.
13 novembre 2009 à 09:10
forum consulter ce sujet Choix disjoncteur pour armoire chantier sur le forum Électricité

Bonjour. Justement, ce n'est pas très clair. Le branchement normal est celui de gauche, donc sur le réseau classique 230/400 V ; en effet, il est peu probable que vous disposiez d'un réseau 127/220 V.
Les schémas sont peu explicites.
13 novembre 2009 à 08:58
forum consulter ce sujet Alimenter appareil prévu 3 x 380 + neutre + terre branchement électrique 3 x 220 + terre sur le forum Électricité

Ce n'est pas bien grave, et il se peut que cela se produise seulement à chaud, donc peu après l'extinction, et peut-être davantage avec des tubes bas de gamme (avec réglettes non compensées, c'est à dire sans condensateur en parallèle avec le secteur).
Sans doute le problème habituel de tension induite qui suffit à provoquer une légère décharge dans le tube, celle-ci devant nécessairement s'étouffer quand le gaz est froid.
Il y a le même problème avec certaines lampes fluocompactes.
12 novembre 2009 à 21:27
forum consulter ce sujet Lueur au néon malgré va et vient éteint sur le forum Électricité

On trouve des équipements radio-commandés, mais effectivement pas avec autant de voies.
Il faudrait par exemple que la radio-commande enclenche un télérupteur qui lui-même alimenterait un contacteur (des solutions entièrement statiques existent).
A part une solution filaire centralisée dont on est certain du fonctionnement, il sera difficile de trouver dans le commerce l'équipement classique que vous désirez.
Néanmoins pour des liaisons longues, on peut tout contrôler par liaison téléphonique, c'est peut-être là qu'il faut creuser. Attendons d'autres idées.
12 novembre 2009 à 19:46
forum consulter ce sujet Eclairage par contacteurs télécommandés par une seule télécommande sur le forum Électricité

Pas de réponse, car on ne sait pas ce qu'est un starter magnétique.
Peut-être pouvez-vous apporter des précisions techniques sur le compresseur et le démarreur ? Pourquoi ne pas démarrer en direct ?
12 novembre 2009 à 19:25
forum consulter ce sujet Starter magnetic compresseur 230 V monophasé sur le forum Électricité

PR21 est une gamme dans laquelle on trouve des interrupteurs ou commutateurs. Il faudrait la référence complète du produit avec 5 chiffres. Sauf exception, le groupe dont vous pouvez préciser la puissance ne pourra pas alimenter une habitation complète. Il faudrait qu'il puisse alimenter des fonctions prioritaires bien choisies en fonction de leur puissance absorbée. Vous êtes dans une zone où le secteur disparaît régulièrement ?
12 novembre 2009 à 09:45
forum consulter ce sujet Branchement inverseur source manuel 2 pôles 4 contacts PR 21 Legrand sur le forum Électricité

Bonjour. Est-ce bien le DJ de branchement en tête de tableau de répartition qui déclenche ? Quel est son calibre en ampères ? Quelle est la puissance de la machine ? Quelle intensité consomme-t-elle ? A priori on peut éliminer un défaut d'isolement, celui ci provoquant un déclenchement instantané.
12 novembre 2009 à 09:30
forum consulter ce sujet Problème machine à bois fait sauter le différentiel sur le forum Électricité

Bonjour CMT. On pourrait insister auprès de l'internaute pour qu'il utilise une gaine ICT de bon diamètre, au moins 25 mm, et de qualités mécaniques reconnues (la grise n'étant pas la plus résistante à l'écrasement entre autre). De même, si la longueur est importante, il peut utiliser de la gaine orange TCP de 40.
12 novembre 2009 à 09:14
forum consulter ce sujet Choisir type de gaine maison en construction sur le forum Électricité

Bonjour jm. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un condensateur, alimenté sous tension sinusoïdale, fournit une puissance réactive qui dépend de paramètres que vous trouverez dans votre cours. Par conséquent, il faut réviser. D'autre part, en général une ligne fonctionne plutôt en triphasé, néanmoins, pourquoi ne pas proposer une application en monophasé.
Une application fréquente concerne les réglettes fluorescentes ; quand on dit qu'elles sont compensées, un condensateur en parallèle avec l'alimentation remédie au caractère fortement inductif de ce type de récepteur.
Révisez également l'écriture des unités : kvar, kW. On saura demain combien vous trouvez.
12 novembre 2009 à 09:07
forum consulter ce sujet Ligne électrique industrielle facteur de puissance trop faible sur le forum Électricité

Bonjour. En 3 h de temps on peut aborder énormément de sujets.
Un examen ou un concours est une épreuve qui valide des connaissances et capacités acquises par une formation ou par l'expérience, courte ou très longue, suivant le niveau exigé.
Vous devez avoir un programme à consulter, fonction du métier dans lequel vous évoluez, et peut-être des annales.
Il n'y a donc pas de réponse à attendre sur le forum. Le minimum de culture générale est la production, transport et utilisation de l'énergie électrique ; et comme c'est très vague, on peut y passer une vie. Mais pour le dimensionnement, il faut un niveau initial entre bac +2 et bac +5 suivant les cas, et l'habitude des examens ou concours ou une expérience acquise.
Désolé de ne pouvoir en dire plus, il faut que vous trouviez une formation préalable adaptée au concours, et cela peut durer un certain temps.
La connaissance livresque est nécessaire, mais comme dans beaucoup de domaines, ne vaut rien s'il n'y a pas de pratique derrière.
L'électricité c'est passionnant.
11 novembre 2009 à 22:35
forum consulter ce sujet Les savoirs les plus importants en électricité pour l'ingénieur sur le forum Électricité

Il faudrait quelques précisions, explications, documents voire photos.
Que sont exactement les panneaux rayonnants (Chauffage ? Éclairage ?), et quelle puissance unitaire demandent-ils ? Quelle est l'alimentation qui clignote ?
Pouvez-vous également détailler la commande de ces triacs, notamment une GTB (terme inconnu) ?
Un schéma serait bienvenu. Le montage est-il industriel ou est-ce une réalisation "maison" ?
11 novembre 2009 à 22:05
forum consulter ce sujet Problème d'alimentation de panneaux rayonnants par un triac sur le forum Électricité

Bonjour. Avant de répondre, pouvez-vous préciser si votre installation fonctionne en 230 V 50 Hz, si elle est munie de protections différentielles 30 mA, de disjoncteurs modulaires bipolaires ou fusibles sur le tableau de répartition, et si les circuits lumière et prises sont normalement et légalement séparés et de sections adaptées. On ne sait pas ce que c'est que nmwu # 12.
10 novembre 2009 à 19:16
forum consulter ce sujet Rénovation électricité de garage sur le forum Électricité

On déleste de façon cyclique les équipements de chauffage non prioritaires.
Avant de faire une réponse personnalisée, il faut que vous précisiez si vous avez un compteur électronique ou électromécanique (donc signal de télé-information présent ou non), et si les convecteurs sont munis de leur fil pilote.
Le tore ne sert qu'en cas d'indisponibilité de télé-information.
En attendant, vous trouverez des informations sur les catalogues des constructeurs disponibles avec un moteur de recherche en tapant "délesteur".
10 novembre 2009 à 19:06
forum consulter ce sujet Informations délesteur sur le forum Électricité

Bonjour. Vous suivez le schéma en page 7 de notice installation detecteurs flash.pdf concernant le détecteur LUMIMAT Flash disponible ici.
10 novembre 2009 à 18:47
forum consulter ce sujet Remplacer éclairage terrasse par éclairage détection de présence sur le forum Électricité

Bonjour l'internaute. Tof a absolument raison, vous reliez les fils qui alimentent normalement l'applique à votre meuble. Ne vous laissez pas abuser par des réponses totalement farfelues et non documentées, on en trouve quelquefois sur le forum. On peut d'ailleurs les éliminer avant de les publier.
10 novembre 2009 à 09:08
forum consulter ce sujet Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale sur le forum Électricité

Les résistances ont un facteur de puissance de 1 et ce sont elles qui absorbent le maximum de la puissance active en kW. Relever le cos(phi) se fait sur de très grosses installations mais pas sur de petits moteurs asynchrones. On utilise effectivement des batteries de condensateurs qu'un automatisme peut enclencher en fonction de l'énergie réactive à compenser. Cela se fait pour évidemment diminuer l'intensité du courant en ligne, mais aussi pour ne pas avoir a payer la facture de l'énergie réactive consommée si le contrat de fourniture le prévoit. Ici, ce ne semble pas être un besoin, d'autant plus que la puissance des moteurs (ventilation ou autre dispositif ?) doit être négligeable par rapport à celle consommée par les résistances. Le plus simple est de mesurer l'intensité du courant en ligne quand cette machine fonctionne, à condition que le DJ ne déclenche pas. La formule que vous citez est la bonne, mais encore une fois, c'est l'intensité qui va faire déclencher le DJ, pas la puissance active en kW. La relation entre puissance réactive et puissance active est Q en var ou kvar = P. tg(phi), de même, P = S. cos(phi) avec S en VA ou kVA, 69 kVA pour vous. Cet abonnement est limite pour faire fonctionner votre machine.
09 novembre 2009 à 18:37
forum consulter ce sujet Comment savoir limite en kW que peut supporter compteur 380V sur le forum Électricité