FORUM PLOMBERIE

S'inscrire Aide

Profil du membre lenoir

Rechercher dans le forum plomberie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 443 questions dans le forum plomberie


Membre inscrit lenoir

lenoir
a posté 350 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Plomberie

Bonjour.
N° : 13 déconnectez et prendre la mesure avec un multimètre calibre K ohms, vérifier si elle est bien en contact avec le tuyau (oxydation).
31 mars 2017 à 14:49
forum consulter ce sujet Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard sur le forum Chauffage

Bonjour.
Cela a l'air intéressant, mais il me faudrait la référence exacte, ce thermostat doit être en deux parties et surtout, il faut le mode d'emploi.
31 mars 2017 à 14:28
forum consulter ce sujet Installation thermostat chaudière Viessmann vitotronic 150 sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour.
Code E005, ionisation
Code E004 arrivée gaz

Vérifiez en premier, l'évacuation des condensats, c'est la seule chose que vous pouvez faire, nettoyez si c'est sale.
Bon courage avec cette chaudière.
31 mars 2017 à 01:28
forum consulter ce sujet Problème bruits d'explosion chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour
Il existe deux diamètres :
Pour le chauffage radiateur : 3/4" = 44.45 millimètres
Pour l'eau sanitaire : 1/2" = 38.1 millimètres.
30 mars 2017 à 22:50
forum consulter ce sujet Diamètre embout circulateur sur le forum Chauffage

Bonjour.
Le diamètre du tuyau d'évacuation est bon, pour le reste, cela dépend de votre niveau de bricolage, vous trouverez des vidéos de ce montage sur You tube.
30 mars 2017 à 20:56
forum consulter ce sujet Remplacer baignoire par un WC suspendu sur le forum Plomberie

Pour la vanne, il suffit de la remplacer, mais il y a 90 % de chance que ce soit un joint de robinet qui entre en vibration.
Cela peut venir de n'importe quel robinet avec joint en caoutchouc et pas forcément celui qui déclenche le phénomène quand vous le fermez.
30 mars 2017 à 18:00
forum consulter ce sujet Bruit plus vibration eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour.
Ce qui provoque ce phénomène est en général les joints des robinets ou vannes anti-retour.
30 mars 2017 à 16:32
forum consulter ce sujet Bruit plus vibration eau chaude sur le forum Plomberie

La sonde se trouve sur la résistance et il faut en faire la mesure avec un multimètre (calibre 50 ou 100 K ohms) et m'indiquer cette mesure.
Débranchez la machine.
Déconnectez la sonde avant de faire la mesure.
C'est la première vérification à faire, chez Indesit, rien n'est certain.
30 mars 2017 à 15:26
forum consulter ce sujet Problème lave linge INDESIT WIL 13 sur le forum Électroménager

Pour les réglages, voici des indications, si cela ne fonctionne pas, il pourrait s'agir d'un problème de sonde ou de carte.

notice chaudiere murale max 2.24 ff.pdf
30 mars 2017 à 14:35
forum consulter ce sujet Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard sur le forum Chauffage

Vous avez trouvé le problème, si l'eau n'est pas évacuée, le système "no frost" ne peut fonctionner correctement.
Ce petit tuyau est important, on devrait le vérifier tous les ans, mais il faut y penser !dizzydizzy
30 mars 2017 à 13:15
forum consulter ce sujet Présence d'eau dans frigo Indesit sur le forum Électroménager

Pour le déclenchement du brûleur, c'est bizarre, mais cette chaudière est prévue pour le placement d'un ballon d'eau chaude, non-présent dans votre cas.
Comme vous êtes locataire, signalez le à votre propriétaire, c'est son problème, pas le vôtre.
29 mars 2017 à 21:07
forum consulter ce sujet Symbole maison thermomètre ThemaFast C25 sur le forum Chauffage

Bonjour.
La chaudière signale qu'il y a un thermomètre d'ambiance raccordé.
Pour le clignotement des symboles, certaines chaudières font des tests périodiques, mais je n'ai aucun renseignement pour la vôtre à ce sujet.
29 mars 2017 à 20:44
forum consulter ce sujet Symbole maison thermomètre ThemaFast C25 sur le forum Chauffage

Désolé, mais il n'y a pas de micro accumulation sur cette chaudière, l'eau chaude instantanée vous est vraiment indispensable ?
29 mars 2017 à 20:23
forum consulter ce sujet Pas de variation de température eau chaude sur le forum Chauffage

Bonjour
J'interviens pour vous donner une idée, pourquoi ne pas employer une batterie de 3.7 volts, Accu 18650 Lithium-ion, s'il y a la place bien sûr.
Pour le calcul des résistances, vous devez renseigner la tension et le courant consommé par les leds.
29 mars 2017 à 19:59
forum consulter ce sujet Alimentation Led 12V pour le coseplay sur le forum Électricité

Votre chaudière comprend de nombreux réglages :
Vérifier les Touches économie : NON.
Sélection du mode fonctionnement (manuel / automatique) mettre sur automatique.
Mode fonctionnent à température réduite, NON.
29 mars 2017 à 18:49
forum consulter ce sujet Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard sur le forum Chauffage

Je ne vois pas votre chaudière, je n'ai que la référence que vous donnez pour juger, une photo de l'intérieur permettrait de vous confirmer si elle est bien à micro accumulation ou pas.
29 mars 2017 à 18:31
forum consulter ce sujet Pas de variation de température eau chaude sur le forum Chauffage

Bonjour.
A première vue, le corps de chauffe est percé. cry
29 mars 2017 à 14:23
forum consulter ce sujet Perte d'eau chaudière De Dietrich DT 1300 24 Ecodens sur le forum Chauffage

Bonjour.
Il y a un réglage été / hiver, sur quelle position l'avez-vous réglé ?
29 mars 2017 à 13:05
forum consulter ce sujet Problème puissance chauffage chaudière Idéal Standard sur le forum Chauffage

Bonjour.
À ma connaissance, cette chaudière n'a pas de micro accumulation, donc elle fonctionne normalement, votre technicien vous a bien renseigné. smile
29 mars 2017 à 12:49
forum consulter ce sujet Pas de variation de température eau chaude sur le forum Chauffage

Bonjour.
Code 3 (2+1).
Vérifiez la sonde de température.
28 mars 2017 à 23:06
forum consulter ce sujet Problème lave linge INDESIT WIL 13 sur le forum Électroménager

Bonjour.
Votre table est en panne, voir votre vendeur, 0513 est un code de panne.
28 mars 2017 à 21:06
forum consulter ce sujet Problème nouvelle table à induction Bosch sur le forum Électroménager

Bonjour.
Est-ce que les voyants clignotent, si oui, il s'agit d'un code binaire de panne ?
28 mars 2017 à 20:41
forum consulter ce sujet Problème lave linge INDESIT WIL 13 sur le forum Électroménager

Bonjour.
Aucune obligation, mais le jour où une machine devra être démontée, les autres seront aussi hors service, dans votre cas, un robinet d’arrêt à chaque machine est conseillé.
28 mars 2017 à 16:01
forum consulter ce sujet Raccordement sur nourrice sur le forum Plomberie

Chaque robinet à son débit (aucune indication à ce sujet sur les fiches), le débit dépend du Mousseur et du diamètre de sortie du robinet, sur certain, on peut aussi régler le débit.
S'il y a deux litres d'eau froide dans la tuyauterie, moins le débit est important, plus il faudra de temps pour l'évacuer.
Pour les robinets thermostatiques, au départ, l'eau froide et l'eau chaude sortent de la même façon puis le réglage s’effectue, donc très léger retard de l'eau chaude.
28 mars 2017 à 14:42
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval C25EV eau chaude lente à arriver sur le forum Plomberie

Bonjour.
Le débit doit être moins important sur votre nouveau robinet.
28 mars 2017 à 13:56
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval C25EV eau chaude lente à arriver sur le forum Plomberie

Pour le chauffe-eau, j'avais compris seulement pour la cuisine, pour la salle de bains et cuisine, il faudrait un de cinquante litres, (+/- 200 € plus 25 € pour un groupe de sécurité) mais le raccordement est le même.
En montant ce chauffe-eau en série sur l'eau chaude de la chaudière, vous ne modifiez en rien l'installation et le prochain locataire pourra se servir de la chaudière sans modification.
Si vous bénéficiez des "heures creuses", vous pouvez brancher votre chauffe-eau sur une horloge que l'on place sur les prises de courant (de 5 à 10 €). smile
26 mars 2017 à 18:36
forum consulter ce sujet Chauffe eau électrique en appoint sur le forum Plomberie

Bonjour.
Le chauffage au propane avec cuve est le plus coûteux qui soit, gaz cher plus abonnement d'entretien pour la cuve.
Pour votre eau chaude, vous pouvez facilement vous raccorder sur la tuyauterie eau chaude de la chaudière pour alimenter le chauffe-eau électrique et une simple prise 16 Ampères suffit largement.
Vous pouvez choisir un chauffe-eau de dix à quinze litres pour une centaine d'euros.
Côté chauffage, c'est plus compliqué, il faudrait connaître la superficie et l'installation électrique.
26 mars 2017 à 15:28
forum consulter ce sujet Chauffe eau électrique en appoint sur le forum Plomberie

OK, merci pour le retour.
25 mars 2017 à 21:00
forum consulter ce sujet Machine à laver claquement à l'essorage Daewoo DWD-F5242 sur le forum Électroménager

Bonjour
Difficile de décider pour les autres, chacun son opinion, personnellement, j'ai choisi la marque Erie par transmission radio, programmable en jours et heures, il fonctionne depuis plus de quinze ans sans problème (remplacement du jeu de pile deux fois).
Je vous conseille de faire votre achat dans un magasin de pièce détachée pour chauffage, en général, vous y trouverez de bonnes marques.
Il faut savoir si vous le voulez programmable et jusqu'à qu'elle niveau, sa précision, etc.
Les marques sont différentes suivant les régions, tapez " thermostat chaudière" sur le net et vous aurez des idées de choix, de marques et de fonctions.
Quand vous avez fait votre choix, vous pouvez toujours demander conseil avant d'acheter.
À votre disposition.
25 mars 2017 à 19:42
forum consulter ce sujet Installation thermostat chaudière Viessmann vitotronic 150 sur le forum Chauffage

Bonjour
Bien vu les vidéos, cela ressemble à un bruit de roulement déboîté, regardez si le tambour bouge dans la cuve.
25 mars 2017 à 19:11
forum consulter ce sujet Machine à laver claquement à l'essorage Daewoo DWD-F5242 sur le forum Électroménager

Bonjour.
Il y a de grandes chances pour qu'un objet ou autre soit passé entre le tambour et la cuve.
Vérifiez aussi s'il n'y a pas de jeu au tambour (roulement).
24 mars 2017 à 16:26
forum consulter ce sujet Machine à laver claquement à l'essorage Daewoo DWD-F5242 sur le forum Électroménager

Bonjour
Peu importe la marque, mais en prendre un de qualité.
Un radio est très simple à monter et ne nécessite pas de fil, mais un peu plus cher, à fil, même résultat, mais il faut des fils qui vont du thermostat à la chaudière, en fait ce n'est qu'un simple interrupteur automatique.
23 mars 2017 à 23:56
forum consulter ce sujet Installation thermostat chaudière Viessmann vitotronic 150 sur le forum Chauffage

Bonjour
Mesurez la tension sur la bobine de D 093, d'après vos données, elle doit être de 24 volts.
Si vous avez 24 volts, la bobine est morte, dans le cas contraire, il faut voir le pressostat qui ne doit plus alimenter la bobine.
23 mars 2017 à 23:48
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique pompe de forage sur le forum Électricité

J'aurais bien voulu vous donner une certitude, mais, il y a beaucoup d'éléments entre la sonde, le microprocesseur et le retour vers la bobine qui peuvent être en cause.
J'espère de bonnes nouvelles.
23 mars 2017 à 16:37
forum consulter ce sujet Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro sur le forum Chauffage

Je ne suis pas devin, si vous ne me donnez pas les renseignements demandés, je ne peux rien faire.
23 mars 2017 à 15:26
forum consulter ce sujet Erreur E35 chaudière De Dietrich MS 24FF HX2 sur le forum Chauffage

Fonctionnement : la sonde de température donne des instructions au microprocesseur qui commande la tension sur la bobine et suivant la tension soulève le pointeau plus ou moins fort, cela permet de réguler la flamme.
Ceci dit, je ne peux certifier qu'il n'y a pas d'autre problème, il faudrait faire des mesures et des tests pour avoir une certitude, mais ce n'est pas possible à distance et sans schéma.
La sonde est une résistance qui change de valeur avec la température.
23 mars 2017 à 15:21
forum consulter ce sujet Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro sur le forum Chauffage

Oui, c'est certainement la responsable du problème ou une sonde, mais si elle n'est pas alimentée avec les bonnes tensions, elle ne peut fonctionner correctement.

Pour l'oxydation, il faut frotter avec du papier de verre et mettre de la couleur ou du vernis.
Pour trouver la carte alimentation, suivez le fil de la prise.
23 mars 2017 à 14:37
forum consulter ce sujet Panne côté congélateur américain Samsung sur le forum Électroménager

J'en ai bien peur, il pourrait encore fonctionner, mais sans contrôle de température et ne serait plus homologué donc dangereux, je ne peux donner la solution sur le forum, il y a trop de personnes inconscientes.
À une prochaine peut-être.
23 mars 2017 à 01:44
forum consulter ce sujet Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro sur le forum Chauffage

Si c'est serti, peu de chance d'en trouver une, il faut racheter l'ensemble, j'attends confirmation des mesures.
22 mars 2017 à 22:45
forum consulter ce sujet Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro sur le forum Chauffage

Bonjour.
Votre chaudière est-elle prévue pour la VMC, modèle HX2 inconnue pour moi.

Pour une tentative d'aide, il me faudrait savoir exactement ce qui se produit quand elle se met en marche puis en sécurité, étincelle, oui ou non, ventilation, etc.
Le problème, c'est d'être là au bon moment !
22 mars 2017 à 19:49
forum consulter ce sujet Erreur E35 chaudière De Dietrich MS 24FF HX2 sur le forum Chauffage

Bonjour.
Bien sûr qu'il y a des normes et surtout, vous devez en faire la demande au comité de copropriété.
22 mars 2017 à 19:26
forum consulter ce sujet Parties communes installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Dans un "no frost", il ne peut y avoir d'eau ni de givre, car l'air y est toujours déshumidifié, voir si le ventilateur fonctionne et le système d'aération n'est pas obstrué, vérifiez aussi les joints de porte, si de l'air rentre, le système peut ne plus suffire à déshumidifier.
22 mars 2017 à 18:20
forum consulter ce sujet Présence d'eau dans frigo Indesit sur le forum Électroménager

Bonjour
Je ne trouve aucun renseignement sur votre appareil, mais vu le problème, il n'y a qu'un moteur pour le congélateur et le frigo.
Regardez à l'intérieur, il doit y avoir un petit volet entre les deux, il peut rester coincé, autre montage, une résistance qui serait HS.
Sans autre renseignement, je ne peux vous aider plus.
22 mars 2017 à 18:00
forum consulter ce sujet Frigo Whirlpool ARC 4178 trop froid sur le forum Électroménager

Bonjour.
Oui, sans problème, il suffit de placer un mitigeur avec arrivée eau chaude et eau froide et de raccorder la machine à sa sortie.
Mais attention, les machines du commerce ne sont pas prévues pour être alimentées en eau chaude, les électrovannes et le système d'entrées ne sont pas faits pour l'eau chaude, les données transmises au microcontrôleur dans certain cas peuvent aussi être faussées, ce qui entraînerait un dysfonctionnement.
22 mars 2017 à 16:48
forum consulter ce sujet Installation mitigeur pour nourrices sur le forum Plomberie

Bonjour.
D'après vos mesures, la sonde de température pose problème, la différence des valeurs est trop importante, de 740 K ohms à 1 K ohm, c'est énorme, la sonde est-elle démontable du gicleur ?
22 mars 2017 à 16:00
forum consulter ce sujet Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro sur le forum Chauffage

Bonjour
En ce qui concerne ce qui a coulé, c'est de l'isolant fondu, pas bien grave, mais l'oxydation sur le tuyau en cuivre est plus grave et doit être stoppée.

Je ne vois pas d'alimentation sur la photo de la carte, elle ressemble à une carte de commande, il doit y avoir des autres cartes dans l'appareil.
Pour le diagnostic sur l'inverter, je ne peux vous aider, mais de toute façon, s'il y a un problème d'alimentation, il ne fonctionnera pas.
Pour commencer à voir ce qui se passe, il faut être certain que les alimentations des différents éléments soient correctes sinon rien ne sera logique.
Pour la mesure des sondes, on en reparlera plus tard si c'est nécessaire.
22 mars 2017 à 15:43
forum consulter ce sujet Panne côté congélateur américain Samsung sur le forum Électroménager

Bonjour.
J'aurais préféré avoir une réponse à ma question, mais si vous avez changé la sonde, il faut voir la carte électronique.
22 mars 2017 à 14:35
forum consulter ce sujet Lave linge Thomson voyant pesé reste allumé sur le forum Électroménager

Bonjour.
Si vous ne savez pas bricoler, SAV sauf ceux des grandes surfaces.
22 mars 2017 à 14:29
forum consulter ce sujet Mise en sécurité four Brandt sur le forum Électroménager

Désolé, j'avais compris qu'elle s'allumait un peu, oupsdizzy

Il faut alors vérifier si les électrodes sont propres, si oui, cela vient de la carte électronique ou du transfo HT, et là, il faut être sur place pour dépanner.
21 mars 2017 à 01:37
forum consulter ce sujet Problème brûleur chaudière Vitopend 100 sur le forum Chauffage

Pour mesurer la valeur d'un condensateur, il doit être déconnecté du circuit, et cela ne donne qu'un aperçu, car la valeur peut être bonne en µF, mais pas en résistance, il faut procéder à d'autres mesures pour être certain de son bon fonctionnement.

Prenez le B, surtout pas le 22 µF
Aucune inquiétude pour les autres tensions, si le hacheur ne fonctionne pas, les tensions de sortie ne peuvent être bonnes.
Pour le transfo, laisser tomber, elle est la même que sur le condensateur.
Il y a 90% de chance que la carte sera dépannée.
Pour démonter le condensateur, si vous avez un décapeur thermique, protégez les éléments autour du condensateur avec du papier et du collant et chauffez le condensateur, il va se dessouder tout seul et vous n'abîmerez pas les traces sur le circuit (décapeur au minimum de sa puissance).
21 mars 2017 à 01:02
forum consulter ce sujet Panne congélateur armoire Brandt UD2722 sur le forum Électroménager