Bonjour.
En réponse à votre question, l’intérêt d'un aquastat de sécurité, est précisément LA sécurité.
Imaginez un instant que l'aquastat de réglage -comme c'est apparemment le cas pour vous- ne coupe plus selon le réglage programmé, plus rien n’arrête le fonctionnement de la chaudière qui va continuer de monter en température, jusqu'à la vaporisation, et je vous laisse imaginer la suite, si rien, ni personne ne vient interrompre ce fonctionnement ; Ce qui explique qu'il ne faut jamais tarder à remplacer un aquastat défectueux, la sécurité de la chaudière, des locaux et de ses habitants en dépend.
Cordialement.
29 décembre 2014 à 17:18
forum consulter ce sujet Information thermostat chaudière Chauffage Français Oxane 2 sur le forum Chauffage

Bonjour.
Rien ne s'oppose au placement d'un réducteur de pression, après un sur-presseur, mais vous pouvez également diminuer la pression par le réglage du mano-contacteur.
Tout dépend de ce que vous voulez faire.
Cordialement.
29 décembre 2014 à 14:02
forum consulter ce sujet Installation d'un réducteur de pression après un surpresseur sur le forum Plomberie

Publicité

Bonjour.
Dans votre première question, il semble que ce soit le thermocouple qui est défectueux, c'est lui qui, chauffé par la veilleuse, donne l'ordre au brûleur de s'allumer.
S'il est HS, le brûleur ne s'allumera pas. Il peut être remplacé par un thermocouple universel, que vous trouverez dans les Ets comme Brossette, Richardson, Cedeo etc.
Par ailleurs je ne crois pas qu'il y ait une pile pour le train d'étincelles délivrées par le piezzo. Il se peut qu'il soit aussi HS.
Ce sont les deux choses à vérifier avant de penser à changer les "blocs" qui sont, d'après vous, assez coûteux.
Une intervention par une personne compétente ne serait pas inutile.
Cordialement.
29 décembre 2014 à 13:57
forum consulter ce sujet Panne radiateurs gaz Efel sur le forum Chauffage

Bonjour.
C'est effectivement la vis de purge que vous apercevez, mais indépendamment de la purge, regardez si des toiles d'araignées ne sont pas présentes sur les ailettes du convecteur, c'est souvent le cas et cela provoque une isolation qui donne l'impression que le convecteur ne chauffe pas.
Cordialement.
29 décembre 2014 à 13:42
forum consulter ce sujet Radiateur ne chauffe pas tous les autres sont chauds sur le forum Chauffage

Bonjour.
Pouvez-vous préciser le type d'information que souhaitez obtenir concernant cette chaudière ?
Je pense être en mesure de vous donner certaines précisions. Cordialement.
29 décembre 2014 à 10:19
forum consulter ce sujet Recherche doc chaudière Ideal Standard LB2 sur le forum Chauffage

Bonjour.
Non, ce n'est pas très compliqué pour démonter, mais effectivement, il vaut mieux avoir des joints de rechange sous la main avant d'entreprendre le démontage.
Selon la marque et le type de pompe, ces joints peuvent être en 1 pouce1/2 (40x49) ou deux pouces (50x60).
Il faut aussi des clefs à griffe, les écrous étant assez gros.
Vous pouvez aussi utiliser la vidange le plus possible, en tapant légèrement sur le tube de retour de la pompe pendant la vidange, en espérant un décollement de la boue, ceci pour éviter le démontage des tubes, si vous n'avez pas les joints.
Bon courage.
Cordialement.
29 décembre 2014 à 09:51
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS sur le forum Chauffage

Bonsoir.
Ce chauffe-bains doit avoir un robinet d’arrêt sur l'arrivée EF, est-il fermé ?
Il serait étonnant que les canalisations EC soient bouchées à un point tel qu'il n'y aurait aucune trace d'eau, pas même un filet ?
Comment était l'installation avant la pose de ce chauffe-bains ? Il serait bon de le savoir.
Cordialement.
28 décembre 2014 à 19:29
forum consulter ce sujet Chauffe bain Chaffoteaux et Maury neuf pas d'eau chaude sur le forum Chauffage

Bonsoir.
Les chaudières murales gaz n'ont pas ce qu'on appelle un gros volant thermique, ce qui fait que la moindre déperdition, provoque l'allumage de la chaudière, pas forcément longtemps, mais souvent.
Ensuite viennent s'ajouter d'autres inconvénients tels que l'isolation, l'ouverture relativement fréquente de fenêtres ou de portes (même un court moment) de la température de confort que vous souhaitez, du type de radiateurs équipant votre installation, bref ! Tout un tas de petites choses qui ont leur importance dans le fonctionnement de la chaudière. Il arrive aussi que certaines chaudières ne soient pas assez puissantes pour l'installation qu'elles équipent, et ont donc des difficultés de montée en température, soit elles tournent longtemps, soit elles tournent souvent.
Baisser la température du chauffage en ce qui concerne votre installation ne changera pas grand'chose, à mon avis, mais vous pouvez essayer.
Cordialement.
28 décembre 2014 à 17:58
forum consulter ce sujet Problème chaudière à gaz Vaillant se déclenche tout le temps sur le forum Chauffage

Re. On va finir par y arriver ! L'eau doit circuler du bas vers le haut.
Puisque cette pompe tourne bien, il va falloir envisager un bouchon, de la boue est certainement présente dans le retour, il faudra vidanger, et bien observer - voire démonter le tube de retour, entre circulateur et pompe, c'est là que se trouve le robinet de vidange, avec la chaînette ?
Cela nécessite un peu de travail, mais je ne serais pas surpris que le bouchon se trouve à cet endroit.
Pour se résumer, si vous n'avez pas de vanne permettant d'isoler le chauffage du ballon du reste de l'installation, vous êtes obligé de vidanger l'ensemble de pour intervenir, mais il n'y a pas d'autre choix, vérifiez également le flexible du retour.
Il est possible que pendant la vidange, la boue s'écoule avec l'eau, il faut surveiller ce qui va couler.
Cordialement.
28 décembre 2014 à 17:27
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS sur le forum Chauffage

Re. Le bouchon auquel vous faites allusion est sur le robinet de vidange de l'installation, et il n'est pas en cause.
Il faut impérativement s'assurer que la pompe tourne, sans certitude de ce côté, on ne peut aller plus loin.
Un clapet de retenu peut effectivement bloquer la circulation de l'eau, mais là encore, ce n'est qu'une possibilité, et sans l'exclure totalement, je pense plus au fonctionnement de cette pompe.
En attente d'une nouvelle investigation de celle-ci.
Cordialement.
28 décembre 2014 à 12:35
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS sur le forum Chauffage

Bonjour.
Normalement, il ne doit pas y avoir de problème, les fixations des brûleurs sont depuis longtemps des brides normalisées, et la plupart des brûleurs peuvent s'adapter.
Attention tout de même que le futur brûleur soit compatible en puissance avec votre chaudière.
Cordialement.
28 décembre 2014 à 10:24
forum consulter ce sujet Conseils changement de brûleur chaudière fioul De Dietrich GT147 sur le forum Chauffage

Bonjour.
Si vous voulez déposer le radiateur du 1er étage, il vous faudra de toutes façons le vidanger.
Avec un radiateur à l'étage supérieur et sur la même colonne, le mieux est de vidanger jusqu'au niveau du radiateur du 1er, de cette façon, les radiateurs et les colonnes seront vides et pour pourrez opérer facilement.
Pour la soudure, si vous avez des compétences en brasure basse température, tant mieux, mais la soudure étain/cuivre convient parfaitement, si vous prenez soin de bien nettoyer et décaper les pièces à assembler.
Cordialement.
28 décembre 2014 à 10:10
forum consulter ce sujet Conseils déplacement radiateur chauffage sur le forum Plomberie

Bonsoir.
Je ne pense pas que votre régulation puisse agir de la façon que vous souhaitez, mais en supposant que cela soit possible, pour modifier un mode quelconque de fonctionnement, il faut rentrer dans les paramètres et le codes de la régulation, ce que l'on ne peut faire, éventuellement, qu'avec la notice complète de cette régulation.
Mais quel est l’intérêt d’arrêter le chauffage complètement entre 22h30 et 7h30 le lendemain ?
Un tel système est une erreur, si l'on pense faire des économies de cette façon.
Votre régulation peut-être programmée pour avoir un abaissement nocturne des températures, aux plages horaires que vous souhaitez, ce qui maintient une température ambiante dans les locaux, sans refroidissement conséquent qu'il faudrait compenser avec un système tout ou rien, dans le cas d'un arrêt total du chauffage.
Mais chacun reste maître de ses décisions.
Cordialement.
27 décembre 2014 à 17:32
forum consulter ce sujet Paramétrage régulateur chauffage Lago 0321 sur le forum Chauffage

Re. La fuite vient très certainement du bouchon de visite et ruisselle pour aller finir sous la pompe.
Après avoir coupé le courant sur la chaudière, vous pouvez dévisser ce bouchon, à l'aide d'un tournevis, un peu d'eau va s'écouler, ce qui est normal, et sur ce bouchon, vous trouverez un joint torique qu'il faut remplacer.
En principe, cela devrait suffire pour stopper la fuite.
Resserrer modérément au début et progressivement si un suintement apparaît après remise en service.
Cordialement.
27 décembre 2014 à 17:11
forum consulter ce sujet Problème fuite circulateur Salmson NXL13-25P sur le forum Chauffage

Bonjour.
Si vous êtes certain que le circulateur tourne, il reste à vérifier si une vanne (éventuellement) ne serait pas fermée sur ce circuit, l'autre possibilité étant un purgeur automatique qui ne fonctionnerait pas, et puisque vous avez trouvé ce circulateur, regardez également si il n'y aurait pas un clapet de retenu sur ce même circuit.
Vous êtes près du but, toutes les hypothèses envisagées sont à vérifier.
Revenez sur le forum pour confirmer.
Cordialement.
27 décembre 2014 à 16:21
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS sur le forum Chauffage

Bonjour.
Tout dépend ou est située cette fuite. Sur le circulateur lui-même ou sur la tuyauterie dessous ?
Si vous pouvez apporter quelques précisions afin de mieux cerner le problème.
Cordialement.
27 décembre 2014 à 11:50
forum consulter ce sujet Problème fuite circulateur Salmson NXL13-25P sur le forum Chauffage

Bonsoir.
En l'absence de plus amples informations, on peut penser qu'il s'agit de l'aquastat de sécurité sur lequel on intervient que très rarement. C'est lui qui arrête la chaudière si l'aquastat manuel ne coupe pas à la température affichée.
Quant cet aquastat de sécurité se déclenche, il y a lieu de rechercher l'anomalie et d'y remédier au plus tôt.
Si cet aquastat n'est pas à réarmement manuel, on peut passer à côté de l'incident, puisqu'il remettra la chaudière en service quand la température sera descendue.
Si, au contraire, il est à réarmement manuel, vous devez avoir un bouton sur le tableau de bord de la chaudière sur lequel il faut appuyer impérativement pour faire redémarrer l'installation.
Cordialement.
26 décembre 2014 à 18:23
forum consulter ce sujet Information thermostat chaudière Chauffage Français Oxane 2 sur le forum Chauffage

Bonjour.
Votre chaudière produit également l'ECS par serpentin, il se peut que le serpentin soit percé et entre en communication avec l'eau du chauffage, ce qui fait augmenter la pression du circuit chauffage et fait ouvrir la soupape de sécurité.
Faites l'essai suivant ; fermez l'arrivée EF qui alimente la chaudière, baissez la pression chauffage à 1 bar, et faites tourner la chaudière afin de voir si la pression remonte à 3 bars. Si cela ne remonte pas au delà de 1,5 bar, vous saurez que le serpentin est à remplacer.
Quand vous ouvrirez à nouveau l'eau froide de la chaudière, vous verrez rapidement la pression augmenter, ce qui confirmera le diagnostic.
Bonne recherche.
Cordialement.
26 décembre 2014 à 14:23
forum consulter ce sujet Problème pression trop haute chaudière Viessmann Vitopend sur le forum Chauffage

Bonjour.
Ne connaissant pas spécialement cette robinetterie, je peux tout de même vous dire que des modèles similaires se démontaient en tournant d'un quart, ou d'un demi-tour, et en tirant vers soi, le déverseur pour le désolidariser du mélangeur, est-ce le cas pour vous ? Il faut essayer.
Cordialement.
26 décembre 2014 à 14:12
forum consulter ce sujet Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine sur le forum Plomberie

Bonjour.
Sans manomètre, on ne peut savoir la pression exacte du circuit.
Avant tout remplacement d'un groupe de sécurité, il est indispensable de connaitre la pression du réseau qui l'alimente.
En ce qui vous concerne, avec un chauffe eau électrique, il est bon de ne pas dépasser 4 bars à l'entrée du groupe de sécurité.
3 à 3,5 bars est une bonne pression. Le réducteur que vous avez installé, n'est peut-être pas de grande qualité, cela existe et les conséquences sont connues.
En conclusion, reprendre la pression AVEC un manomètre, et la solution sera peut-être au bout de cette intervention.
Cordialement.
26 décembre 2014 à 14:06
forum consulter ce sujet Problème groupe de sécurité qui lâche tous les 6 mois sur le forum Plomberie

Bonsoir.
Pas facile de répondre à votre demande sans savoir de quelle robinetterie il s'agit, certaines robinetteries ont un clips de blocage, d'autres ont une vis BTR, etc.
Vous pourriez peut-être poster une photo ?
Cordialement.
24 décembre 2014 à 20:20
forum consulter ce sujet Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine sur le forum Plomberie

Bonsoir.
Vous êtes intervenu sur le circulateur de bouclage ECS, qui n'a rien à voir avec le circulateur qui alimente le circuit primaire du ballon.
Celui-ci doit se trouver sur le raccordement entre chaudière et ballon, et c'est lui qui doit être grippé, sans circulateur, un ballon plus bas que le niveau de la chaudière ne peut chauffer.
Il est possible qu'il soit sous l'habillage de la chaudière.
Bonne recherche et bonnes fêtes. Cordialement.
24 décembre 2014 à 20:05
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS sur le forum Chauffage

Bonsoir.
Essayons de vous "dépanner" afin que cette soirée de noël ne soit pas gâchée.
Je pense que votre brûleur s'est mis en sécurité surchauffe.
Vous devez avoir un bouton de ré -enclenchement manuel sur le tableau de bord de la chaudière, il suffit d'appuyer dessus pour faire repartir le brûleur.
Il se peut que ce bouton possède un cache que vous devez dévisser pour atteindre le "poussoir".
Bon courage et bonnes fêtes.
Cordialement.
24 décembre 2014 à 19:54
forum consulter ce sujet Panne chaudière De Dietrich GTUC 120 sur le forum Chauffage

Bonsoir.
Avec un ballon d'ECS sous la chaudière, vous devez avoir un circulateur sur le réchauffeur du ballon, qui doit être grippé, il faut intervenir à ce niveau, en coupant l'électricité sur la chaudière, face au circulateur, vous retirez le bouchon à l'aide d'un tournevis, un peu d'eau va s'échapper, ce n'est pas grave, avec un autre tournevis plus petit, vous faites manœuvrer la petite vis qui est au fond, peu importe le sens, pour dégripper, ça doit tourner librement.
Après quoi, vous remontez le bouchon sans exagérer au serrage, et vous remettez en service.
Le résultat devrait se faire sentir immédiatement.
Bon courage. Cordialement.
22 décembre 2014 à 19:45
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS sur le forum Chauffage

Bonjour.
Pour vérifier s'il n'y a pas d'air, il faut trouver ce purgeur automatique, ou faire une photo voire plusieurs, des raccordements ballon/chaudière, afin d'éclairer la situation.
Cordialement.
22 décembre 2014 à 12:55
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS sur le forum Chauffage

Bonsoir.
L'eau chaude étant produite par votre chaudière, il serait bon de savoir à quelle température la chaudière se coupe.
Votre ballon doit avoir un purgeur automatique quelque part sur le circuit primaire, servant à purger le réchauffeur, il faudrait vérifier qu'il n'y a pas d'air dans ce circuit, je ne serais pas étonné que ce soit la cause de votre problème.
Bonne recherche pour ce purgeur.
Cordialement.
21 décembre 2014 à 19:40
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS sur le forum Chauffage

Bonsoir.
Quelle manœuvre faites-vous pour remettre le chauffage en marche ?
Êtes-vous obligé d'intervenir sur un organe particulier ?
Votre réponse peut aider à solutionner votre problème.
Cordialement. BP84
17 décembre 2014 à 17:55
forum consulter ce sujet Panne chaudière Buderus G105 sur le forum Chauffage

Bonsoir.
Une petite précision en ce qui concerne votre pompe de bouclage, ce n'est pas un circulateur de chauffage, c'est une pompe sanitaire, intérieur inox, et, il faut le dire assez chère.
Ceci pour info. Cordialement.
16 décembre 2014 à 23:42
forum consulter ce sujet Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus sur le forum Plomberie

Bonsoir.
Difficile de dire si 50 secondes d'attente sur obtenir l'eau chaude avec 11 mètres de parcours c'est long, cela dépend de la pression, de la température de l'eau, et de l'endroit ou passe la tuyauterie.
Ce qui est certain, c'est qu'une pompe de bouclage permet d'avoir l'eau chaude en 1 ou 2 secondes, si l'installation est correcte.
Je pense qu'il serait bon de remettre en service cette pompe qui permettra d'améliorer ce problème.
Cordialement.
15 décembre 2014 à 19:57
forum consulter ce sujet Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus sur le forum Plomberie

Bonsoir.
La première erreur semble venir du fait que les entre-axes du mitigeur se sont pas à la cote (c'est ce qu'on semble apercevoir sur la photo) qui est normalement de 15 cm d'axe en axe.
Le plombier a donc "corrigé" cet écart à l'aide des raccords contre-coudées, ce qui est logique et fait pour çà, mais dans le cas seulement où ces raccords sont cachés par les rosaces chromées que l'on aperçoit également.
La solution ? Positionner les raccords contre-coudés directement sur les sorties encastrées et rattraper l'écartement à 15 cm, remettre les rosaces, visser les bobines chromées sur les raccords contre-coudés, et vous n'aurez de visible que des raccords chromés, ce qui rendra une esthétique acceptable.
Il n'en reste pas moins que le porte à faux est effectivement important, comme souligné par GL, et qu'il vaudra mieux ne pas utiliser la robinetterie comme barre de relevage.
Bonne chance pour la suite. Cordialement.
15 décembre 2014 à 19:38
forum consulter ce sujet Raccord mitigeur baignoire sur le forum Plomberie

Bonsoir.
Vous êtes en immeuble, et il est possible que le débit de votre circuit ait été réduit pour des raisons que pourrait vous donner la personne en charge du maintien de l'installation.
Si rien n'a été touché sur votre circuit, travaux ou autre intervention, il n'y a apparemment aucune raison pour que ces radiateurs ne fonctionnent pas correctement.
Sachant que tout est bien purgé, et en l'absence d'autres informations, je pencherais donc pour une réduction du débit.
Cordialement.
15 décembre 2014 à 19:12
forum consulter ce sujet Radiateurs qui ne chauffent pas immeuble des années 70 sur le forum Chauffage

Bonsoir.
Vous devez avoir des radiateurs Acova, selon la longueur, ils sont difficiles à purger, il faut insister, même quand l'eau commence à sortir, persistez pour remplir un ou deux verres au moins.
Il faut également vérifier si les coudes de retour qui ont été changés sont bien ouverts, ainsi que les robinets de ces radiateurs.
En dehors de ces petites interventions, on ne voit pas ce qui pourrait contrarier le fonctionnement de votre installation.
Cordialement.
12 décembre 2014 à 19:56
forum consulter ce sujet Radiateurs qui ne chauffent pas immeuble des années 70 sur le forum Chauffage

Bonsoir.
Je partage l'avis de l'invité, mais dans cette affaire, on peut penser qu'il s'agit presque d'un chantage, on met la chaudière en route, à condition que vous acceptiez le devis, la faute revient à l'installateur, qui aurait dû, soit faire un additif au devis de base notifiant la dépense supplémentaire au cas où il ne serait pas possible de chauffer sans un tubage neuf du fait des derniers règlements, soit il laisse le conduit en l'état puisque vous dites : << travaux nécessaire pour refaire le tubage>> ce qui veut dire qu'il existait déjà un tubage, peut-être plus ou moins en bon état, mais l'installateur devait alors mentionner certaines réserves dans son devis, relatives à ce conduit.
Aujourd'hui, vous êtes devant un fait accompli sans chauffage, c'est à l'installateur de prendre ses responsabilités, même si ce n'est qu'un oubli de sa part et de bonne foi.
Si ces travaux demeurent indispensables, et au vu de leur montant, je ferais intervenir d'autres installateurs pour avoir plusieurs avis, et pourquoi pas d'autres devis.
Mais le temps presse, l'hiver est là, il faut faire vite.
Bon courage. Cordialement.
12 décembre 2014 à 17:50
forum consulter ce sujet Problème chaudière neuve copropriété sur le forum Chauffage

Bonsoir.
Sur un chauffe-eau de 300 litres, et en général sur des ch-eau dit "stables", on met un groupe de sécurité coudé, qui est fait justement pour ce cas de figure, l'arrivée d'eau froide étant relativement basse par rapport au sol, ça ne prend pas beaucoup de place, et la sortie évacuation est orientable.
En ce qui concerne la limitation de température, il s'agit sans doute d'un mitigeur central, destiné à toute l'habitation, sauf la cuisine qui peut être alimentée en eau chaude sans passer par le mitigeur.
Cordialement.
11 décembre 2014 à 18:47
forum consulter ce sujet Installation flexible entre ballon et groupe de sécurité sur le forum Plomberie

Bonsoir.
Ce qui est surprenant dans votre description du problème c'est le fait que la chaudière ne monte pas en température, car avec une chaudière à bois, si il y a un manque total de circulation, elle va monter rapidement en température, et même créer un emballement.
Les retours froids provoquent très certainement cette condensation, qui va goudronner votre conduit.
Le tirage de la cheminée est-il correct ?
Votre installation fonctionnait-elle par le passé ?
Avez-vous fait des modifications de l'installation ?
Le remplacement d'un circulateur ne changera pas grand-chose dès lors que la question posée ne trouve pas de réponse.
Peut-être y a t-il une contre pente sur le retour ?
Si vous avez d'autres détails susceptibles d'éclairer la situation, n'hésitez pas.
Cordialement.
11 décembre 2014 à 18:23
forum consulter ce sujet Problème chaudière bois radiateurs de la maison juste chauds sur le forum Chauffage

Bonsoir.
Vous remettez de l'eau tous les 5 ou 7 jours, peut-être faudrait-il chercher du côté du vase d'expansion qui peut être défectueux, les quelques pertes de pression due au(x) purgeur automatique(s) ne sont pas compensées si un vase est HS.
Vérifiez si la pression augmente rapidement lorsque la chaudière monte en température, c'est un bon indice pour évaluer le fonctionnement du vase.
Cordialement.
11 décembre 2014 à 17:52
forum consulter ce sujet Chaudière Franco Belge Atlantic IDRA 4024 S apport d'eau anormal sur le forum Chauffage

Bonjour.
On ne comprend pas très bien votre problème.
Vous parlez d'un brûleur "à petite vitesse", s'agit-il d'un brûleur à deux allures, je ne crois pas.
Le ballon a-t-il une pompe pour lui seul et il y a une deuxième pompe pour le circuit plancher ?
Quel type de vanne 3 voies avez-vous ? Vanne thermique ou vanne à secteur ?
Si vous avez des photos de votre installation ou un croquis plus explicite, on pourra peut-être mieux vous informer.
Cordialement.
11 décembre 2014 à 17:29
forum consulter ce sujet Problème chaudière THRI 5-25 M75V GEMINOX sur le forum Chauffage

Bonjour.
Si votre pompe tourne librement, soit elle n'est pas alimentée en électricité, soit le condensateur est HS.
Il faut vérifier ces paramètres. Cordialement.
11 décembre 2014 à 16:36
forum consulter ce sujet Chaudière Géminox GHR pas de chauffage sur le forum Chauffage

Bonsoir.
Il faudrait savoir exactement ce qui fuit sur ce radiateur, le coude lui-même, une soudure sur ce coude ou autre chose?
Si vous aviez une photo, cela pourrait aider à trouver peut-être une solution durable.
Cordialement.
09 décembre 2014 à 19:34
forum consulter ce sujet Colmatage fuite sur tuyau cuivre en pression sur le forum Plomberie

Bonsoir.
On est tenté de croire que votre plombier n'a peut-être pas tort dans son jugement, car il est vrai que, sans que ce soit systématique, certains siphons des cuvettes de WC sont parfois entartrés, ce que l'on ne voit pas facilement, sans dépose de la cuvette, et le papier restant accroché à ce calcaire bouche l'évacuation.
Si cet ensemble WC est ancien, ce n'est pas surprenant.
On peut tenter de regarder l'intérieur du siphon, en le vidant de son eau et en utilisant un miroir adapté à la dimension pour éviter une dépose.
C'est un essai qui ne coûte rien et qui peut permettre d'éliminer cette hypothèse.
Cordialement.
09 décembre 2014 à 19:28
forum consulter ce sujet WC bouchés on me conseille de changer de WC ! sur le forum Plomberie

Bonjour.
Merci pour le retour.
28 ans pour un chauffe-eau, c'est bien, c'est une durée de vie tout à fait honorable, mais c'est assez rare et ceux que l'on fabrique de nos jours ne dureront pas aussi longtemps.
Je comprends que vous n'ayez pas de regret.
Bonne fin d'année (qui approche à grands pas) avec de l'eau chaude.
Cordialement.
09 décembre 2014 à 17:07
forum consulter ce sujet Avis problème de fuite sur mon cumulus sur le forum Plomberie

Bonjour.
Si vous devez "réarmer" la sécurité, il est possible que ce soit l'aquastat de réglage de la chaudière qui est HS, et vous fonctionnez sur l'aquastat de sécurité, qui doit se déclencher aux environs de 90 à 100° avec l'inertie.
Si c'est le cas, remplacez l'aquastat de réglage au plus vite.
Cordialement.
09 décembre 2014 à 16:58
forum consulter ce sujet Panne code A 35 chaudière Genius Ariston sur le forum Chauffage

Bonsoir.
On ne met pas de téflon, ni de filasse sur le filetage mâle ou vient se visser un écrou prisonnier.
Soit les deux parties sont en contact par collets battus, et un joint est au milieu pour l'étanchéité, soit il s'agit d'un raccord conique et sans joint, une autre solution est celle du raccord à olive, également sans joint intermédiaire.
Sur votre chauffe eau, il est possible qu'il y ait les deux, joint plat et téflon ; il faut démonter pour voir le type de raccord installé.
Cordialement.
08 décembre 2014 à 19:45
forum consulter ce sujet Avis problème de fuite sur mon cumulus sur le forum Plomberie

Bonjour.
Difficile de conseiller une marche à suivre sur une régulation loin de l'appareil.
Vous devez avoir un réglage possible sur la pente et sur le parallèle.
Corrigez la pente à 1,6 et le parallèle sur 1,00 voire 1,1, mais suite à ces corrections, il faut compter 24 à 48 heures pour observer la réaction positive ou non, je ne connais pas personnellement votre régulation mais le principe reste le même pour toutes.
Ne tenez pas compte des robinets thermostatiques, qui ne servent pas plus que des robinets classiques qui rendent le même service et qui sont beaucoup moins onéreux.
Votre consommation de 150 l en trois semaines ne signifie pas grand'chose en l'absence d'informations supplémentaires, telles que la puissance de votre chaudière, le nombre de radiateurs, la surface ou le volume du bâtiment, son exposition etc.
Vous souhaitez apparemment garder une certaine température à l'intérieur de votre chalet lorsqu'il n'est pas occupé, votre régulation doit être pourvue d'une protection antigel, qui déclenche automatiquement le chauffage, dès lors que la température extérieure est de 1° au-dessus de zéro,en maintenant une température intérieure pour assurer protection et confort de l'habitation, cela coûte un peu de fioul -ou de gaz-, mais la sécurité est à ce prix.
Bon réglage. Cordialement.
07 décembre 2014 à 17:24
forum consulter ce sujet Conseils réglage chaudière fioul Atlantic Symeo Condens Duo 5000 sur le forum Chauffage

Si vous avez un accès facile sur les injecteurs, pour tenter de les déboucher, n'utilisez que DU FIL DE CUIVRE SOUPLE, très fin, pas de produits aciérés ou autres susceptibles d'agrandir ou de modifier l'orifice de l'injecteur.
Soyez prudent dans votre intervention.
Bonne soirée.
Cordialement.
06 décembre 2014 à 19:07
forum consulter ce sujet Panne veilleuse chauffage céramique Amsta 3000 sur le forum Chauffage

Bonsoir.
La question est de savoir ce que commande actuellement votre thermostat d'ambiance.
Si votre chaudière produit l'ECS, le thermostat agit certainement sur la pompe chauffage, si vous n'avez pas de production d'ECS, vous pouvez commander directement le brûleur par l'aquastat chaudière uniquement, et gérer vos radiateurs "comme à l'ancienne", par les robinets de radiateurs tout simplement.
Cordialement.
06 décembre 2014 à 18:16
forum consulter ce sujet Régulateur de température Siemens REV16 sur le forum Chauffage

Bonsoir.
A travers vos explications, on pourrait comprendre que votre appareil comporte 3 rampes distinctes permettant 3 puissances de chauffe, il semblerait que la deuxième rampe ne fonctionne que par intermittence, ne permettant pas un allumage, mais seulement une sortie du gaz dont vous sentez l'odeur.
Soit l'allumage se fait par accumulation d'une rampe à l'autre de façon normale, soit le débit de la rampe deux n'est pas suffisant pour enflammer, bien que l'odeur du gaz se fasse sentir.
Ce pourrait être un injecteur partiellement obstrué, mais s'agissant de gaz, et sans mettre en doute vos capacités par ailleurs, je ne vous conseille pas, une intervention vous-même, si vous n'avez pas de compétence dans ce domaine.
C'est peut-être le moment de se faire aider. Cordialement.
06 décembre 2014 à 18:01
forum consulter ce sujet Panne veilleuse chauffage céramique Amsta 3000 sur le forum Chauffage

Re; Ne parlons plus de tube fer puisque ce n'est pas le cas. Raccords à olives sur cuivre, oui.
Quant aux tubes repliés sur eux-mêmes, en principe, après la pliure, on bouchonne également par de la soudure afin de réaliser une étanchéité parfaite.
Cordialement.
06 décembre 2014 à 17:02
forum consulter ce sujet Condamnation d'un radiateur de chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour.
S'il s'agit de bouchons à visser sur du tube fer,pas de problème, en faisant des joints à la filasse.
S'il s'agit de raccords nécessitant des joints en fibre ou même en klingerit, ce n'est pas conseillé dans des parties inaccessibles.
Cordialement.
06 décembre 2014 à 13:30
forum consulter ce sujet Condamnation d'un radiateur de chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour.
Habituellement comment fonctionne votre appareil ? A-t-il un allumage du type piézo, ou avez-besoin d'une allumette chaque fois ? Il faut savoir si oui ou non il existe une veilleuse.
Est-ce que votre appareil n'est pas un "butathermix", ou modèle similaire ?
Sans plus de précisions, il ne sera pas facile de vous venir en aide.
Cordialement.
06 décembre 2014 à 13:25
forum consulter ce sujet Panne veilleuse chauffage céramique Amsta 3000 sur le forum Chauffage