Bonjour.
Si l'on comprend bien votre problème, l'alimentation générale eau froide coupée, l'eau froide de la douche continue de couler ?
Si tel est le cas et tenant compte du fait que votre mélangeur ne ferme pas complètement, ainsi que vous le décrivez, il faut se tourner du coté du groupe de sécurité du ch-eau dont le clapet ne joue plus son rôle, le contenu du ch-eau retourne dans l'installation EF, c'est un constat que vous pouvez faire en fermant ce groupe de sécurité, sous le ch-eau.
Une autre possibilité, mais ce ne doit pas être le cas, serait que le réservoir de votre WC soit de type "trombe" ou similaire, ces appareils restent sous pression quand l'arrivée générale est coupée et là encore l'eau contenue retourne dans le réseau si l'on ouvre un point d'eau, ce qui donne l'impression, dans les deux cas, que le robinet d'arrivée générale ne ferme plus.
Vous pouvez peut être effectuer ces vérifications.
Cordialement
22 octobre 2015 à 17:00
forum consulter ce sujet Problème douche eau froide qui coule sans cesse sur le forum Plomberie

Bonjour.
A mon avis, vous ne pourrez pas refuser le fait que votre artisan accepte de tout refaire dans les règles de l'art, et à ses frais, car, devant un tribunal, si vous deviez en arriver à ces extrêmes, il invoquerait sa bonne foi de vouloir réparer, et la démarche aurait été inutile.
Mais vous pouvez l'informer de votre intention de faire procéder à une expertise (à vos frais) dès lors que le chantier sera refait et terminé, ce qui l'incitera d'autant à s'appliquer dans sa deuxième intervention.
Vous restez "protégé" par l'article 1792 -3 et 1792-4 du code civil qui stipule clairement la responsabilité de l'intervenant, dans ce genre d'affaire.
Bon courage. Cordialement.
22 octobre 2015 à 10:15
forum consulter ce sujet Pose non conforme au DTU et malfaçon réception pas encore faite sur le forum Litiges Travaux

Publicité

Bonjour.
La photo 11 est le circulateur, mais je trouve le diamètre du tube un peu petit, une photo de face du circulateur conviendrait mieux à la compréhension.
Le 12 est l'alimentation du chauffage, avec le mano de pression, et on suppose, derrière, la soupape de sécurité, suppose car on ne distingue pas très bien cet accessoire, qui, logiquement devrait se trouver sur la chaudière, ou sur le tube de départ le plus proche de la chaudière.
Cordialement.
22 octobre 2015 à 09:53
forum consulter ce sujet Conseils fonctionnement chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour.
Quelle est la capacité de votre ballon et quelle est la température de l'eau chaude fournie par le ch-eau ?
Utilisez-vous l'appoint électrique pour compléter la température de l'eau ?
Vos réponses pourront nous être utiles. Cordialement.
22 octobre 2015 à 09:41
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau thermodynamique Taneo sur le forum Plomberie

Bonsoir.
Sur le marché, probablement, si l'on tient compte que l’arrêté concernant ce robinet est du 26 juin 1996, par conséquent, il est logique que la commercialisation précède suffisamment à l'avance la date d'obligation, à quel moment exactement, pas facile de répondre, sauf peut-être de s'adresser aux Ets Banides-debeaurain, fabricant de ces robinets.
Cordialement.
21 octobre 2015 à 19:00
forum consulter ce sujet Date du début de commercialisation du robinet ROAI en France sur le forum Plomberie

Bonjour.
Sauf erreur de ma part (toujours possible) les fonctions que vous souhaitez connaitre d'après vos n°1 = interrupteur marche/arrêt.
2 = Interrupteur été/Hiver sur la photo, il est en position hiver, chauffage
3 = Position test (permet de démarrer la chaudière un court instant, annulant tous les programmes)
4 = Réglage température chaudière
5 = Horloge programmation chauffage hebdomadaire
6 = Heures de programmation Eau chaude sanitaire
7 = Réglage température chauffage (en principe nuit), de 8 à 20°
8 = Réglage température chauffage (en principe jour) dite confort, de 14 à 26°
9 = Réglage courbe de chauffe, évitez d'intervenir sur ces paramètres, plutôt réservés à un installateur
10 = Sélecteur des fonctions.
Il doit y avoir un curseur que l'on ne voit pas, permettant de régler la température de l'eau chaude sanitaire, sans doute sous le capot translucide à gauche, sans certitude toutefois.
Cordialement.
21 octobre 2015 à 12:20
forum consulter ce sujet Conseils fonctionnement chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour.
Ce phénomène peut se produire quand l'installation est équipée d'un réducteur de pression ancien, et que le filtre commence à être entartré, également si un débit est trop faible par rapport à la pression de service.
Il faudrait savoir si votre installation est équipée de cet accessoire ou non, le réducteur se trouve généralement à la sortie du compteur d'eau, une vérification serait utile.
Cordialement
21 octobre 2015 à 08:05
forum consulter ce sujet Problème tirage d’eau intempestif sur le forum Plomberie

Bonsoir.
Bien reçu les photos.
C'est un brûleur gaz DX4, successeur du cuenotherm D3.
Effectivement il n'y a pas de danger particulier dû au fait que l'isolant n'est plus en place.
Toutefois, comme la flamme du brûleur vient normalement "frapper"sur la façade arrière, mais pas sur l'élément lui-même, plutôt sur une trappe de visite beaucoup moins épaisse, en fonte également, remettre un isolant est recommandé, car dans la durée, la trappe pourrait se fendre, ce n'est pas obligatoire, mais conseillé.
A titre d'information, votre chaudière a une puissance de 33000 Kcal, équipée d'un ballon ECS de 140 litres, l'ensemble pèse tout de même 420 kg.
Ceci pour la petite histoire. Bonne Soirée. Cordialement.
20 octobre 2015 à 21:37
forum consulter ce sujet Remplacer isolant feutre réfractaire chaudière Ideal Standard Idealtherm IT B 16 sur le forum Chauffage

Bonjour.
Il semblerait qu'il y ait un défaut d'alimentation fioul sur cette chaudière, il faut voir les filtres, pompe et gicleur, et le pré-filtre s'il y en a un, si vous remarquez d'autres indices susceptibles de provoquer ce défaut, revenez sur le forum nous en faire part.
Cordialement.
20 octobre 2015 à 12:44
forum consulter ce sujet Problème brûleur Clipper 2 sur le forum Chauffage

Bonjour.
Je reviens sur la question qui vous préoccupe, si vous pouvez préciser : Qu'appelez-vous cuve ?
Sur cette chaudière, il n'y a que deux endroits où se trouvent de l'isolant thermique, soit, il s'agit de la porte avant supportant le brûleur, soit il s'agit de la plaque de fond de foyer à l'intérieur de la chaudière, et qui peut aussi se remplacer.
Précisez si vous le pouvez, quel est le combustible qui alimente votre chaudière, fioul ou gaz ?
Une photo ou deux de la chaudière et du brûleur pourrait nous en dire plus.
Je comprends votre inquiétude, mais apparemment, il n'y a rien de grave pour le moment.
Cordialement.
20 octobre 2015 à 08:56
forum consulter ce sujet Remplacer isolant feutre réfractaire chaudière Ideal Standard Idealtherm IT B 16 sur le forum Chauffage

Bonsoir.
Votre chaudière fonte est équipée d'un brûleur gaz soufflant ?
C'est donc la plaque d'isolant sur la porte du brûleur qui est détériorée si j'ai bien compris ?
Il existe un matériau de remplacement appelé céraplaque, que vous devez trouver chez les grossistes en chauffage.
Attention, il existe plusieurs épaisseurs, à vous de choisir la bonne.
La chaudière ITB, d'Idéal Standard était de bonne qualité, mais le modèle a plus de 40 ans, et il fonctionne encore, comme quoi le matériel d'autrefois...
Cordialement.
19 octobre 2015 à 21:29
forum consulter ce sujet Remplacer isolant feutre réfractaire chaudière Ideal Standard Idealtherm IT B 16 sur le forum Chauffage

Bonsoir.
Difficile de répondre à la question sans savoir ce qui a été fait sur ce brûleur.
Vous pouvez néanmoins vérifier si le gicleur est bien serré, mais il serait bon de rappeler ce pro qui a fait le réglage et dont le résultat qui devrait être positif lui incombe.
Cordialement.
19 octobre 2015 à 20:11
forum consulter ce sujet Problème réglage chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour.
Je pense qu'il est temps de recontacter votre installateur afin qu'il intervienne au plus tôt pour remédier à cette panne dont la cause semble bien être celle indiquée dans la réponse précédente et qui ne s'arrangera pas toute seule, cela dissipera votre angoisse et vous permettra de maintenir chauffage et eau chaude dont tout le monde a besoin en cette période pré-hivernale. Cordialement.
19 octobre 2015 à 09:38
forum consulter ce sujet Panne chaudière Rotex sur le forum Chauffage

Bonsoir.
Je pense qu'il s'agit une fois encore d'un aquastat qui ne coupe plus, et qui met en sécurité le brûleur (température dans le rouge) par l'aquastat de sécurité (celui que vous avez shunté).
Ne jouez pas avec le gaz, consultez un professionnel au plus tôt, car si la panne est avérée telle que décrite, il y a danger.
Cordialement.
18 octobre 2015 à 20:20
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval Thema C AS 23 E ne démarre pas sur le forum Chauffage

Bonsoir.
Si votre chaudière se met en sécurité au bout de 15 minutes, cela signifie qu'elle monte en température pendant cette période, il se peut que ce soit l'aquastat de sécurité qui coupe et non pas l'aquastat de réglage auquel vous avez habituellement accès.
Surveillez à quelle température s’arrête la chaudière quand elle se met en sécurité, revenez sur le forum avec vos observations.
Cordialement.
18 octobre 2015 à 20:12
forum consulter ce sujet Panne chaudière Rotex sur le forum Chauffage

Re.
Sur ces vases d'expansion se trouve une valve sur laquelle vous devez appuyer afin de vous rendre compte si de l'air en sort, si oui, le vase est bon, si au contraire il y a de l'eau, il est à remplacer, de même s'il n'y a ni air, ni eau.
Une oreille exercée de professionnel reconnait le bon état du vase en tapant légèrement dessus, car le bruit est "mat" quand il est plein d'eau, et dans ce cas il est HS, en bon état, on observe une résonance indiquant du vide.
Je pencherais plutôt pour le vase défectueux au dessus du ballon, qui doit être un 18 litres, sans certitude toutefois.
Pour un accès à la valve du V E dans l'unité, vous devez retirer le capuchon en plastique beige que l'on aperçoit dessous.
Pour info, le repère que représente l'aiguille rouge mobile n'est pas significatif si ce n'est pas l'installateur qui l'a réglé, à la sortie usine, ces réglages étant identiques, et donc pas forcément adaptés à l'installation sur laquelle ils sont montés.
Cordialement.
17 octobre 2015 à 12:48
forum consulter ce sujet Pression variable dans un plancher chauffant sur le forum Chauffage

Bonjour.
Tout semble indiquer que le vase d'expansion est à remplacer, mais pourquoi mettre 2 bars de pression à froid dans cette installation, dont la hauteur statique est insignifiante ? avec 1 bar, ou 1,2, c'est suffisant pour assurer un fonctionnement normal. Cordialement.
17 octobre 2015 à 08:32
forum consulter ce sujet Pression variable dans un plancher chauffant sur le forum Chauffage

Bonjour.
Vous pouvez essayer de taper sans trop de force avec un maillet, bois ou caoutchouc, sur le tampon afin de le décoller, ou, si cela est possible, glisser un tournevis plat pour faire levier.
Vous pouvez trouver un joint chez un grossiste sanitaire, sans trop de certitude, ou peut-être dans un garage.
A défaut, il faudra en fabriquer un.
Ultime solution, si le joint démonté n'est pas trop abîmé, une compensation avec du silicone le rendra peut-être étanche.
Il faut tout essayer. Cordialement.
17 octobre 2015 à 08:26
forum consulter ce sujet Regard descente de gouttière qui fuit sur le forum Plomberie

Bonjour.
Une photo de cette descente d'eau pluviale aurait sans doute aidé à la réponse, mais il semble, d'après vos dires, qu'il s'agit d'un tampon de dégorgement sur un té en fonte, et effectivement,il y a un joint derrière ce tampon.
Il faut dévisser cette vis en laiton en s'aidant de dégrippant, à défaut chauffer légèrement le pas de vis, pour le décoller, si vous le cassez, vous devriez pouvoir le remplacer par un boulon, ou une tige filetée avec écrou à oreilles.
Cordialement.
16 octobre 2015 à 14:30
forum consulter ce sujet Regard descente de gouttière qui fuit sur le forum Plomberie

Bonjour.
L'intervention que vous envisagez nécessiterait les conseils d'un thermicien éclairé pour plus de sécurité.
Mais pour répondre un peu aux questions que vous vous posez, les raccordements soudés ont depuis longtemps ont fait leurs preuves, pour les raccords sertis, il n'y a pas assez de recul pour dire leur durée dans le temps, le calorifuge en mousse est assez bon, mais attention à l'épaisseur qu'on vous propose.
Quant aux circulateurs, Wilo est bien, Grundfos est plus vendu et est pas mal non plus.
A titre perso, j'ai 5 pompes Grundfos, dont les deux plus anciennes ont 31 ans de fonctionnement.
La régulation est un bon moyen de limiter la consommation de combustible.
Un choix est toujours un peu difficile lorsque les matériels proposés ont une certaine équivalence, vous restez seule libre de votre décision. Cordialement.
16 octobre 2015 à 14:22
forum consulter ce sujet Nouvelle installation chauffage comparatif de certains postes sur le forum Chauffage

Bonjour.
Selon le type de régulation, pour modifier les paramètres, il faut entrer dans les codes réservés à l'installateur, lui même, toujours selon les régulations, possède un code perso lui permettant d'avoir accès à ces codes.
Mais en principe, pour adapter vos températures, vous devez avoir un curseur jour, un autre nuit permettant la correction nécessaire et accessible à l'utilisateur.
Sans documentation précise de le régulation, il est difficile d'obtenir un bon résultat.
Cordialement.
16 octobre 2015 à 14:05
forum consulter ce sujet Réglage sonde température extérieure chaudière Atlantic Perfinox 5000 sur le forum Chauffage

Re.
Cela dépend aussi de l'agressivité de l'eau de remplissage qui alimente le vase, on peut aussi ajouter le fait d'un contact avec l'air puisqu'il s'agit d'un vase ouvert, la nature du produit de fabrication, le pas cher est souvent de moindre qualité (épaisseur de la tôle par ex.), le galvanisé est un produit sensible "aux courants baladeurs", et d'autres paramètres susceptibles d'altérer la qualité et la durée de vie d'un produit ; on connait les perforations des tuyauteries d'ECS sur de grosses installations, voire de plus petites, résultant des explications énumérées ci-dessus.
Cordialement.
15 octobre 2015 à 17:25
forum consulter ce sujet Durée de vie d'un vase d'expansion chaudière bois sur le forum Chauffage

Bonjour. La durée moyenne de vie d'un vase d'expansion ouvert est d'environ 5 à 6 ans, mais cela dépend aussi de l'endroit où il se trouve et comment il est raccordé, en circulation, ou non.
Le mieux est un vase inox, mais le prix fait souvent reculer.
Cordialement.
15 octobre 2015 à 14:29
forum consulter ce sujet Durée de vie d'un vase d'expansion chaudière bois sur le forum Chauffage

Bonjour.
Merci pour les précisions que vous apportez, mais qui ne permettent pas d'établir un diagnostic précis, n'étant pas en présence de l'installation en fonctionnement.
Avez-vous essayé d'ouvrir tous le robinets de radiateurs à fond, à titre d'essai ? Existe-t-il un thermostat d'ambiance qui commande le circulateur ?
Revenez sur le forum avec ces informations si vous le souhaitez.
Cordialement.
14 octobre 2015 à 13:00
forum consulter ce sujet Chauffage basse température tuyaux qui craquent sur le forum Chauffage

Bonjour.
Je ne connais pas ce chauffe-eau, mais si l'on se réfère aux symboles, vous ramenez le bouton central du bas sur le symbole petite flamme, en haut à droite, et vous le tenez enfoncé, vous appuyez sur le bouton d'allumage en bas à droite pour délivrer un train d'étincelles, la veilleuse doit s'allumer,ensuite après quelques secondes, relâchez le bouton poussoir d'allumage,et ramenez le bouton central sur le symbole grande flamme, le brûleur doit s'allumer à son tour.
Le réglage de la température se fait sur par le bouton le plus bas, mais cela, vous le savez certainement.
Bonne chance. Cordialement.
13 octobre 2015 à 14:40
forum consulter ce sujet Problème d'allumage chauffe-eau Renova Bulex sur le forum Chauffage

Bonjour.
Peu de réponses à votre problème, mais il semblerait que votre exposé ne soit pas complet.
Autrefois, votre installation fonctionnait parfaitement avec des températures d'eau de 55 à 75° en permanence.
Comment pouvez-vous avoir un même confort avec de l'eau entre 20 et 40° avec votre nouvelle chaudière, sans avoir changé de radiateurs ?
L'installation comporte-t-elle une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies ? quel est le système de régulation ?
Produisez-vous l'ECS avec la chaudière ?
Avec des informations supplémentaires, peut-être sera-t-il possible de vous aider.
Cordialement.
13 octobre 2015 à 14:26
forum consulter ce sujet Chauffage basse température tuyaux qui craquent sur le forum Chauffage

Bonjour.
Les détails que vous mentionnez ci-dessus signifient donc que l'architecte avait, en plus de l'établissement des plans, la surveillance et la coordination des travaux entre les différents corps de métier.
Dans ces conditions, il lui appartient d'honorer le contrat dans son ensemble et de mener à bon terme la mission qui lui a été confiée sans supplément d'honoraire.
Si erreur(s) de sa part il y a, il doit les assumer, les "oublis" que vous mentionnez peuvent s'apparenter à une faute professionnelle et ne peuvent prétendre à un supplément d'honoraires.
Pour information, je ne suis pas architecte, mais ai côtoyé bon nombre de ceux-ci durant ma carrière, ce qui m'autorise à tirer les conclusions décrites ci-dessus, sans aucune agressivité de ma part envers le métier d'architecte, que je respecte et admire par certains côtés.
Cordialement.
11 octobre 2015 à 16:57
forum consulter ce sujet Les oublis de l'architecte extension maison sur le forum Litiges Travaux

Bonsoir.
Si des travaux supplémentaires ont été commandés par vous-même, sans l'intervention de l'architecte, et donc en dehors du marché prévu, signé et accepté, il n'y a pas lieu à rémunération supplémentaire pour l'architecte.
Si vous avez fait appel à lui, à nouveau pour un ou des additifs aux travaux en cours, dans ce cas il est normal qu'il soit rétribué.
L'essentiel est de savoir quel rôle exact a joué l'architecte dans cette construction, sans perdre de vue que sa responsabilité se limitera à la seule mission qui lui a été confiée initialement.
Cordialement.
10 octobre 2015 à 19:59
forum consulter ce sujet Les oublis de l'architecte extension maison sur le forum Litiges Travaux

Bonsoir.
Si le vidage de cette baignoire est un vidage automatique, il ne peut s'agir d'une bonde de lavabo.
On voit mal comment la tirette de vidage d'un lavabo puisse remonter au niveau d'un trop-plein de baignoire qui est l'emplacement de la commande de vidange.
Soit le clapet sur la photo a perdu le joint torique périphérique, soit c'est un vidage à bouchon chaînette, ce que je doute, soit les deux accessoires du vidage ne sont pas compatibles entre eux, car de marques différentes.
Si cette baignoire est en fonctionnement, la fuite devrait être apparue depuis longtemps.
A part l'inconvénient que représente le manque d'étanchéité de cette baignoire, il n'y a pas de risque d’inondation.
Cordialement.
10 octobre 2015 à 19:41
forum consulter ce sujet Problème bonde baignoire sur le forum Plomberie

Bonjour.
Sur les robinets de radiateurs dont la douille avec écrou prisonnier est conique, un joint n'est pas nécessaire, mais suite à du démontage répété, il est possible que le cône soit rayé, ou ait subi des traces de peinture, et l'étanchéité ne se fait plus.
Il faut vérifier cela, et donc vidanger une partie ou toute l'installation, selon où se situe le radiateur.
Vous avez la ressource, si le cône en question n'est pas trop abîmé, d'y mettre de la pâte à joint (kolmat ou similaire) avant le remontage.
Pas de filasse ou de téflon sur le filetage recevant l'écrou.
Faites un serrage normal et vérifiez après remplissage de l'installation.
Cordialement.
10 octobre 2015 à 14:41
forum consulter ce sujet Échange robinet radiateur chauffage eau chaude sur le forum Chauffage

Bonjour.
On ne sait pas ce qui a été fait sur votre installation, l'intervenant a sans doute été obligé de vidanger une partie de l'installation, et il est possible qu'un point de purge n'ait pas fonctionné sur le circuit ECS au moment de la remise en eau.
C'est à surveiller. Cordialement.
09 octobre 2015 à 14:09
forum consulter ce sujet Eau chaude sanitaire tiède sur chaudière Saunier Duval Isofast C35E1 sur le forum Chauffage

Bonjour.
Le cuivre recuit ne présente plus de problème depuis la modification de sa fabrication à partir de 1983, avant cela, on avait le "phénomène de pitting", appelé aussi cancer du cuivre.
L'expérience a montré que pratiquement, seules les conduites d'eau froides étaient atteintes, et un faible pourcentage concernant les tuyauteries eau chaude.
Ne perdez pas de vue qu'un tube écroui travaillé à chaud, devient lui aussi recuit.
N'ayez donc aucune crainte à utiliser du recuit.
Cordialement.
09 octobre 2015 à 14:02
forum consulter ce sujet Travaux plomberie cuivre écroui ou recuit sur le forum Plomberie

Bonsoir.
Cette installation est tout à fait possible, mais nécessite pas mal de transformations.
La PAC peut très bien convenir pour le plancher chauffant, mais pour un préparateur ECS, selon la PAC sélectionnée, les températures de sortie sont quelquefois insuffisantes pour obtenir une eau à 60°. A voir avec le fabricant.
Si votre client fait une modification EDF pour sa PAC, il peut installer un ch-eau électrique mixte, fonctionnant sur la chaudière et sur la PAC ou uniquement électrique, en remplacement d'un préparateur simple.
Vous trouverez des schémas de raccordement sur le site www.abc clim, entre autres.
Le fournisseur de la PAC de votre client a dû lui remettre également une notice d'installation qui pourrait vous aider dans votre recherche.
Cordialement.
07 octobre 2015 à 21:19
forum consulter ce sujet Aide branchement électrique pompe à chaleur sur le forum Plomberie

Bonjour.
Dans ce cas, si le robinet s'ouvre au moins autant que l'eau froide qui fonctionne bien selon vos dires, il faut regarder à l'arrivée EC à l'entrée du mélangeur, il est possible qu'il y ait un filtre encrassé.
Si vous n’êtes pas un minimum bricoleur, vous devrez faire appel à un pro, ou au propriétaire qui s'en chargera, car à ce niveau, la réparation lui incombe, GL vous l'a précisé sur la précédente réponse.
Cordialement.
01 octobre 2015 à 14:17
forum consulter ce sujet Pas de pression eau chaude baignoire sur le forum Plomberie

Bonjour.
Les raccordements en monotube fioul, avec cuve enterrée sont une galère pour amorcer la pompe.
Le plus simple est de remettre votre pompe en bi-tube (remontez la vis) quand elle sera amorcée vous pouvez rester en monotube aspiration et intercaler un filtre à récupération de retour (oventrop ou similaire) entre cuve et brûleur.
Ne pas retirer la vis.
Raccordez les deux flexibles sur le filtre,le circuit de retour étant repris dans ce filtre,mais vous devez connaitre ce système si vous avez pratiqué le fioul ainsi que vous le mentionnez dans votre question.
Cordialement
01 octobre 2015 à 14:09
forum consulter ce sujet Est-ce que ma pompe fuel est HS ? sur le forum Chauffage

Bonsoir.
Avez-vous remarqué si le robinet d'eau chaude incriminé s'ouvre normalement, ou un peu moins qu'auparavant ?
Il est tout à fait possible que votre robinet soit équipé de têtes "hors d'eau", dans ce cas, avec le vieillissement, le joint torique intérieur empêche souvent l'ouverture complète du robinet, d'où le problème actuel.
Si tel est le cas, il faut démonter la tête et supprimer ce joint, qui n'est pas indispensable au fonctionnement du robinet.
Cordialement.
30 septembre 2015 à 20:09
forum consulter ce sujet Pas de pression eau chaude baignoire sur le forum Plomberie

Bonsoir.
En l'absence de notice, vous pourriez vous adresser directement à De Diétrich Thermique, rue de la gare à Mertwiller 67580, ou téléphoner au siège 09 66 90 95 83
Bonne chance dans votre recherche.
Cordialement.
26 septembre 2015 à 19:26
forum consulter ce sujet Comment fonctionne une chaudière fioul De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonsoir.
On ne voit pas très bien à quoi servirait un filtre à cet endroit, il s'agit de la sortie eau chaude sanitaire vers l'installation, on comprendrait mieux un filtre à l'entrée eau froide éventuellement.
Vous ne nous dites pas si la pression d'ECS a changé après l'intervention du chauffagiste.
Cordialement.
25 septembre 2015 à 18:51
forum consulter ce sujet Chute de pression eau chaude sur le forum Chauffage

Bonsoir. Il s'agit apparemment d'une chaudière mixte fioul/électricité.
La puissance électrique en général se situe autour de 8 ou 9 kW, selon les constructeurs.
Si il y a un équipement de régulation automatique, il est souhaitable d'avoir la notice de fonctionnement correspondante et propre à chaque modèle.
Cordialement.
25 septembre 2015 à 18:42
forum consulter ce sujet Comment fonctionne une chaudière fioul De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour.
Votre question apporte au moins deux réflexions.
Ou bien, ce monsieur manque de sérieux et de compétence, et selon lui, un remplacement systématique du matériel solutionnera le problème tout en ignorant d’où venait réellement la panne ; ou alors, il est compétent et sait très bien quel est le défaut qui engendre cette panne, mais préfère vendre du matériel relativement onéreux, dans un but purement commercial, ce qui n'est certes pas très honnête, mais qui existe néanmoins.
Quant au devis, il est difficile de dire si oui ou non, son montant est exagéré, car il faudrait avoir des éléments de comparaison, mais chacun sait que les pièces détachées sont d'un prix plutôt élevé, particulièrement en électronique.
Peut-être serait-il bon de faire savoir à cet artisan le résultat de votre propre intervention, cela pourrait lui servir pour la prochaine fois.
Cordialement.

Bonjour à toutes et à tous.
Message d'un modérateur du forum chauffage
Concernant les problèmes sur les chaudières De Dietrich, le topic dans le lien ci-dessous regroupe beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
24 septembre 2015 à 14:39
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich GT 124 sur le forum Chauffage

Bonjour.
Quel organe est commandé par ce thermostat ? Le brûleur ou la pompe ?
Votre chaudière produit-elle aussi l'eau chaude sanitaire ?
Si vous pouvez nous en dire plus. Cordialement.
24 septembre 2015 à 12:11
forum consulter ce sujet Problème thermostat chaudière Buderus Logano G125 sur le forum Chauffage

Bonjour.
Ne comptez pas trop sur l'étanchéité d'une vanne mélangeuse, elle n'est pas étanche à la pression, elle ne laisse pas passer la circulation, mais son rôle s’arrête là.
Vous avez peut-être la solution d'isoler chaque radiateur en fermant le robinet et le coude de retour, mais cela n’empêchera pas les tuyauteries de se vidanger.
Vous avez sans doute une raison particulière à ne pas vouloir vider toute l'installation, peut-être contient-elle de l'antigel que vous voudriez récupérer afin de resservir ?
Vous pouvez récupérer la totalité de l'installation par le robinet de vidange si vous disposez de récipients suffisants et la pomper ensuite dans l'installation quand la transformation sera faite, c'est un peu de travail, mais c'est aussi le résultat que vous recherchez apparemment. Cordialement.
21 septembre 2015 à 17:06
forum consulter ce sujet Installation chaudière Vanne 4 voies = robinet ? sur le forum Chauffage

Bonjour.
Bien reçue la bonne nouvelle.
Ce pont doit effectivement venir en lieu et place d'un thermostat.
Il faut vérifier le serrage des connexions afin que le problème ne se renouvelle pas.
Cordialement.
21 septembre 2015 à 12:34
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich ne démarre pas sur le forum Chauffage

Bonsoir.
Vous devriez trouver votre bonheur chez Europe-Sanitaire Chauffage qui dispose de beaucoup de pièces détachées de différentes marques : 03 27 33 82 00.
Bonne chance.
Cordialement.
20 septembre 2015 à 19:10
forum consulter ce sujet Bouton de commande potentiomètre chaudière Eurotherm MIXA 20 BTJ sur le forum Chauffage

Bien reçu.
Quel est le modèle exact de cette chaudière ? Vous parlez d'impression de démarrage, qu'entendez-vous par là ?
Il semblerait qu'il y ait un fusible sur le tableau de façade à droite, à vérifier.
En faisant le test, cette chaudière a fonctionné un moment, puisque vous dites qu'habituellement, elle affiche 18° et là, on constate 26°.
Quelle est l'explication qui a fait monter de 8° la température de cette chaudière ?
Cordialement.
20 septembre 2015 à 19:03
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich ne démarre pas sur le forum Chauffage

Bonjour.
A moins que j'ai manqué quelque chose, qu'avez-vous détartré exactement ?
Cordialement.
20 septembre 2015 à 17:20
forum consulter ce sujet Sanibroyeur tourne en quasi permanence sur le forum Plomberie

Bonjour.
Le voyant vert semble allumé, l'alimentation électrique est apparemment normale.
Avez-vous essayé le bouton test ?
Remontez également le bouton du thermostat sur 4 ou 5.
Votre température affichée est de 26°, la position 1 peut-être insuffisante pour déclencher le brûleur.
Cordialement.
20 septembre 2015 à 17:17
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich ne démarre pas sur le forum Chauffage

Bonjour.
La première chose à faire serait de consulter un autre ramoneur, car il semble impossible que de la suie, aussi "dure" soit elle, et personnellement j'en doute- puisse mettre en péril une chaudière au point de devoir la remplacer, par crainte d'un incendie.
En principe, pour que le feu prenne dans le conduit de cheminée, à partir d'une chaudière équipée d'un brûleur à pulvérisation, il faudrait à la fois, que le foyer soit plein de suie grasse, du fait d’imbrûlés, les tuyaux de fumées également ainsi qu'une partie du conduit de cheminée.
Cela fait beaucoup, d'autant que si le foyer est rempli de cette suie, le brûleur se mettra en sécurité, les gaz de combustion ne pouvant plus s'échapper.
Ajoutons que bien avant la panne, une fumée noire sortira du conduit, et une forte odeur se fera ressentir dans la maison et vous alertera, ce qui ne semble pas être le cas.
En résumé, faites ramoner à nouveau et surtout, un bon réglage du brûleur devrait anéantir vos craintes et vous rassurer.
Cordialement.
20 septembre 2015 à 13:16
forum consulter ce sujet Comment nettoyer corps de chauffe goudronné chaudière fioul sur le forum Chauffage

Bonjour.
Si vous voulez dire que votre Sanibroyeur tourne en permanence dès lors que le réservoir du WC se remplit, il faut chercher du côté de celui-ci et non pas du Sanibroyeur.
Tant que vous envoyez de l'eau dans le Sanibroyeur, il est normal qu'il se déclenche et heureusement !
C'est un peu la réponse de PL, si le robinet flotteur reste coincé, ou le mécanisme, il est évident que l'eau va s'évacuer sans arrêt dans le sani.
C'est ce système qu'il faut vérifier en premier.
Bonne recherche. Cordialement.
18 septembre 2015 à 14:00
forum consulter ce sujet Moteur Sanibroyeur tourne en permanence sur le forum Plomberie

Bonjour.
On ne sait pas ce que le client vous réclame, mais un gicleur de 0,75 à 85° remplacé par l'identique, ne peut causer de dégradation à la chaudière, c'est votre cas.
Au pire, si la pulvérisation peut être légèrement différente, selon qu'il s'agit d'un cône plein ou creux, ça ne pourra pas endommager la chaudière.
Mon avis ? vous n'avez pas de soucis à vous faire.
Consultez la question 14926 : Angle gicleur brûleur fioul, cela vous permettra de faire un rapprochement avec votre intervention et de vous rassurer.
Cordialement.
18 septembre 2015 à 13:51
forum consulter ce sujet Problème remplacement de gicleur chaudière fioul sur le forum Chauffage