Bonjour,
Pour faire votre raccord il serait préférable au niveau sécurité d'utiliser du câble souple de ce type
@+

Pour faire votre raccord il serait préférable au niveau sécurité d'utiliser du câble souple de ce type
@+

11 août 2014 à 18:18

Bonjour,
Le cuivre des conducteurs ne doit pas dépasser des bornes , dénuder le fil sur environ 7 mm .
la phase = fil brun sur 1
le neutre = fil bleu sur 4
la terre = fil jaune vert sur E
vérifier le serrage de toute les bornes 1-2-3-4-E
voir schéma ci-joint
@ +
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le cuivre des conducteurs ne doit pas dépasser des bornes , dénuder le fil sur environ 7 mm .
la phase = fil brun sur 1
le neutre = fil bleu sur 4
la terre = fil jaune vert sur E
vérifier le serrage de toute les bornes 1-2-3-4-E
voir schéma ci-joint
@ +
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 août 2014 à 14:59

Bonjour,
Je crains que votre achat ne soit pas bon,
dans votre cas pour un remplacement il aurait été plus judicieux de reprendre l’identique URMET1130/12.
ou un modèle compatible 5 fils exemple : http://www.castorama.fr/store/Combine-universel-Extel-UNY-prod7100013.html
voir tableau de compatibilité à la fiche technique
@+
Je crains que votre achat ne soit pas bon,
dans votre cas pour un remplacement il aurait été plus judicieux de reprendre l’identique URMET1130/12.
ou un modèle compatible 5 fils exemple : http://www.castorama.fr/store/Combine-universel-Extel-UNY-prod7100013.html
voir tableau de compatibilité à la fiche technique
@+
03 août 2014 à 18:01

Merci pour le retour.
@+
@+
25 juillet 2014 à 17:57

Bonjour Pierre
Si votre schéma reflète la réalité le contact du relais thermique n'aurait jamais coupé la pompe en cas de surcharge.
Maintenant avec la doc je comprends que votre programmateur envoie du 24 volts pour commander le contacteur.
Votre bobine de contacteur est-elle une 24 volts ?? En principe c'est noté dessus près d'une borne.
Je vous mets un schéma pour re-câbler l'ensemble de votre discontacteur.
Avant vous pouvez supprimer quelques fils.
Surtout le shunt entre L3 et 96 qui risque de mélanger le 230 et le 24 volts.
shunt entre N13 et 17
shunt entre N14 et 18
shunt entre N 13 et 95
A créer :
shunt entre 95 et A2
Sortie 24 volts du programmateur un fil sur A1 et l'autre sur 96 (les bornes 95 et 96 sont le contact à ouverture du relais thermique qui coupe l'alim de la bobine en cas de surcharge de la pompe)[/i]
Shunt entre 4 et 5 (pour une utilisation en monophasé) pour un meilleur fonctionnement du relais thermique et qui doit être réglé à l’intensité de la pompe (voir sur la plaque moteur)
Modif alim 230 volts neutre en 1 phase en 3 sortie pompe 230 volts en 2 le neutre et en 6 la phase. Fil jaune-vert terre.
@+
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Si votre schéma reflète la réalité le contact du relais thermique n'aurait jamais coupé la pompe en cas de surcharge.
Maintenant avec la doc je comprends que votre programmateur envoie du 24 volts pour commander le contacteur.
Citation :
Mais le problème c'est qu'il ne s’enclenche pas à tous les coups.
Votre bobine de contacteur est-elle une 24 volts ?? En principe c'est noté dessus près d'une borne.
Je vous mets un schéma pour re-câbler l'ensemble de votre discontacteur.
Avant vous pouvez supprimer quelques fils.
Surtout le shunt entre L3 et 96 qui risque de mélanger le 230 et le 24 volts.
shunt entre N13 et 17
shunt entre N14 et 18
shunt entre N 13 et 95
A créer :
shunt entre 95 et A2
Sortie 24 volts du programmateur un fil sur A1 et l'autre sur 96 (les bornes 95 et 96 sont le contact à ouverture du relais thermique qui coupe l'alim de la bobine en cas de surcharge de la pompe)[/i]
Shunt entre 4 et 5 (pour une utilisation en monophasé) pour un meilleur fonctionnement du relais thermique et qui doit être réglé à l’intensité de la pompe (voir sur la plaque moteur)
Modif alim 230 volts neutre en 1 phase en 3 sortie pompe 230 volts en 2 le neutre et en 6 la phase. Fil jaune-vert terre.
@+
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
25 juillet 2014 à 17:54

Bonjour,
C'est un peu bizarre ce bruit ; l'année dernière lorsque la clim était en service ce bruit était-il présent ??
Manifestement cela vient du groupe de clim, il faudrait voir avec l’installateur il y a quelque chose qui n'est pas normal.
Faire un essai avec un onduleur pour voir si c'est pareil.
@+
C'est un peu bizarre ce bruit ; l'année dernière lorsque la clim était en service ce bruit était-il présent ??
Manifestement cela vient du groupe de clim, il faudrait voir avec l’installateur il y a quelque chose qui n'est pas normal.
Faire un essai avec un onduleur pour voir si c'est pareil.
@+
24 juillet 2014 à 18:01

Bonjour Antinios,
Sans plus d'éléments difficile de vous aider.
Pour le relais si c'est pour alimenter l'électrovanne selon la puissance de celle-ci il n'est peut-être pas utile.
C'est quoi cet inter avec 5 fils ???
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
@+
Sans plus d'éléments difficile de vous aider.
Pour le relais si c'est pour alimenter l'électrovanne selon la puissance de celle-ci il n'est peut-être pas utile.
Citation :
Mon interrupteur a 5 fils, le relais doit-il avoir 5 broches ?
C'est quoi cet inter avec 5 fils ???
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
@+
24 juillet 2014 à 17:51

Bonjour Pierre,
Les deux fils provenant de votre minuterie en principe c'est un contact sec sans courant << à moins que votre système soit particulier, dans ce cas il faut nous en dire plus ou envoyer une photo >> autrement il faut les raccorder comme le contact du pressostat schéma en réponse 2 les deux fils orange.
Pour vous le confirmer une photo de votre horloge serait bien.
@+
Les deux fils provenant de votre minuterie en principe c'est un contact sec sans courant << à moins que votre système soit particulier, dans ce cas il faut nous en dire plus ou envoyer une photo >> autrement il faut les raccorder comme le contact du pressostat schéma en réponse 2 les deux fils orange.
Pour vous le confirmer une photo de votre horloge serait bien.
@+
24 juillet 2014 à 17:41

Bonjour,
Dommage de ne pas avoir la doc de la hotte mais je suppose que le moteur de hotte doit avoir deux vitesses selon les branchements entre bleu et noir exemple PV et entre bleu et brun exemple GV ou l'inverse, les deux blancs sont le condensateur de toute façon avec le variateur il faut choisir la GV et raccorder sur les bornes 5 et 6.
@+
Dommage de ne pas avoir la doc de la hotte mais je suppose que le moteur de hotte doit avoir deux vitesses selon les branchements entre bleu et noir exemple PV et entre bleu et brun exemple GV ou l'inverse, les deux blancs sont le condensateur de toute façon avec le variateur il faut choisir la GV et raccorder sur les bornes 5 et 6.
@+
21 juillet 2014 à 19:04

Bonjour,
Les photos 4 et 5 sont le même boitier pris sous un angle différent, vue de face on peut voir que c'est un peu "mélimélo" pas facile de s'y retrouver, mais on voit qu'un des fils blanc est sorti du wago, ceci pourrait être une cause de votre dernier message <<C'est l'ensemble de la pièce de droite qui ne fonctionne plus>>
Vous pouvez essayer de le remettre mais attention couper le disjoncteur avant étant donné que vous êtes seule, pour le reste attendez plutôt votre mari.
P. S. : sur la photo 2 on voit les deux conducteurs bicolores jaune vert (terre) qui ne sont pas reliés entre eux il faudrait le faire pour assurer la continuité de la protection terre aux prises.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les photos 4 et 5 sont le même boitier pris sous un angle différent, vue de face on peut voir que c'est un peu "mélimélo" pas facile de s'y retrouver, mais on voit qu'un des fils blanc est sorti du wago, ceci pourrait être une cause de votre dernier message <<C'est l'ensemble de la pièce de droite qui ne fonctionne plus>>
Vous pouvez essayer de le remettre mais attention couper le disjoncteur avant étant donné que vous êtes seule, pour le reste attendez plutôt votre mari.
P. S. : sur la photo 2 on voit les deux conducteurs bicolores jaune vert (terre) qui ne sont pas reliés entre eux il faudrait le faire pour assurer la continuité de la protection terre aux prises.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 juillet 2014 à 18:51

Pouvez-vous envoyer une ou plusieurs photos avec les connexions visibles de ces émetteurs et récepteur pour essayer de comprendre pourquoi.
@+
@+
20 juillet 2014 à 15:25

Bonjour,
Il est possible que le contact du micro relais interne du récepteur 4610 se soit soudé lors du court-circuit, en tapotant dessus cela peut peut-être le débloquer ?
@+
Il est possible que le contact du micro relais interne du récepteur 4610 se soit soudé lors du court-circuit, en tapotant dessus cela peut peut-être le débloquer ?
@+
20 juillet 2014 à 11:18

Bonjour,
Visiblement cette prise ne possédait pas de conducteur prise de terre.
Pour le reste les deux rouges et le brun sont la phase (donc reste ensemble) et les deux bleus et gris ? sont le conducteur de neutre idem, la nouvelle prise qui possède une broche de terre n'est pas forcément adaptée à la situation car par la suite on pourrait penser que cette prise a la terre alors qu'il n'en est rien, il aurait fallu une prise sans terre.
Pour le reste vous ne pourrez pas mettre les trois conducteurs dans la même borne il faudra probablement conserver des connecteurs au fond du boitier pour effectuer la dérivation mais ils vont prendre de la place et la prise ne rentrera pas dans le boitier.
Le mieux aurait été de mettre une plaque sortie de câble sur ce boitier et une prise en saillie à côté.
@+
Visiblement cette prise ne possédait pas de conducteur prise de terre.
Pour le reste les deux rouges et le brun sont la phase (donc reste ensemble) et les deux bleus et gris ? sont le conducteur de neutre idem, la nouvelle prise qui possède une broche de terre n'est pas forcément adaptée à la situation car par la suite on pourrait penser que cette prise a la terre alors qu'il n'en est rien, il aurait fallu une prise sans terre.
Pour le reste vous ne pourrez pas mettre les trois conducteurs dans la même borne il faudra probablement conserver des connecteurs au fond du boitier pour effectuer la dérivation mais ils vont prendre de la place et la prise ne rentrera pas dans le boitier.
Le mieux aurait été de mettre une plaque sortie de câble sur ce boitier et une prise en saillie à côté.
@+
19 juillet 2014 à 17:29

Bonjour ,
En reliant un poussoir aux bornes <<GND et PB>> on obtient un fonctionnement de la porte en mode <<pas à pas>> <<ouverture - arrêt - fermeture - arrêt - ouverture etc .... >>
Vous pouvez mettre soit un inter à clé poussoir ou un clavier à code en mode impulsionnel
gotronic.fr clavier codé étanche anti-vandales
@+
En reliant un poussoir aux bornes <<GND et PB>> on obtient un fonctionnement de la porte en mode <<pas à pas>> <<ouverture - arrêt - fermeture - arrêt - ouverture etc .... >>
Vous pouvez mettre soit un inter à clé poussoir ou un clavier à code en mode impulsionnel
gotronic.fr clavier codé étanche anti-vandales
@+
18 juillet 2014 à 17:32

Bonjour réponse 8.
Parce que sur la notice c'est demandé ainsi :
@+

Parce que sur la notice c'est demandé ainsi :
@+

15 juillet 2014 à 10:04

Bonjour,
Votre appareil à raclette présente un défaut d'isolement " fuite de courant à la terre" il n'y a pas grand chose à faire, remplacer cette résistance ou voire l'appareil complet par rapport au coût.
@+
Votre appareil à raclette présente un défaut d'isolement " fuite de courant à la terre" il n'y a pas grand chose à faire, remplacer cette résistance ou voire l'appareil complet par rapport au coût.
@+
12 juillet 2014 à 13:59

Bonjour,
Des photos de ces trois éléments avec les fils visibles permettraient peut être d'y voir plus clair.
@+
Des photos de ces trois éléments avec les fils visibles permettraient peut être d'y voir plus clair.
@+
09 juillet 2014 à 21:11

Bonjour 1Insp, pour moi ce n'est pas très clair du tout, puisque notre amis cleweb n'a pas pu ou su répondre à la tension d'utilisation qu'il a chez lui, pour moi je ne sais pas si c'est du mono ou tri ou plutôt biphasé + neutre + terre au niveau de son point de connexion ??
Et puis le cavalier 1 a 2 et 4 et 5 Phase en 2 et 3, neutre en 5 et terre sur... la terre.
Je ne comprends toujours pas ???
Et puis le cavalier 1 a 2 et 4 et 5 Phase en 2 et 3, neutre en 5 et terre sur... la terre.

09 juillet 2014 à 21:07

Bonjour cleweb,
Je viens rectifier pour les autres utilisateurs qui liraient ceci, vous dites "j'ai suivi le branchement tri ".
Erreur non vous avez dû faire le branchement N c'est à dire 1-2-3 la Phase 4-5 le Neutre et la borne PE pour la terre donc c'est le branchement monophasé 230 volts que vous avez effectué.
Oui mais !!!!
Et vous n'avez pas répondu à la question posée en 2 on ne sait pas si vous êtes sur une alimentation 16 A, 20A ou 32A et la section des conducteurs ?
@+
Citation :
J'ai suivi le branchement tri :
Cavalier 1 a 2 et 4 et 5 Phase en 2 et 3, neutre en 5 et terre sur... la terre.
Je viens rectifier pour les autres utilisateurs qui liraient ceci, vous dites "j'ai suivi le branchement tri ".
Erreur non vous avez dû faire le branchement N c'est à dire 1-2-3 la Phase 4-5 le Neutre et la borne PE pour la terre donc c'est le branchement monophasé 230 volts que vous avez effectué.
Citation :
Et ça marche nickel.
Oui mais !!!!
Et vous n'avez pas répondu à la question posée en 2 on ne sait pas si vous êtes sur une alimentation 16 A, 20A ou 32A et la section des conducteurs ?
@+
09 juillet 2014 à 18:11

Bonjour,
Ce qu'il faut savoir c'est quelle tension et quel ampérage vous disposez à l'endroit où va être connecté cette plaque ?
@+
Ce qu'il faut savoir c'est quelle tension et quel ampérage vous disposez à l'endroit où va être connecté cette plaque ?
@+
08 juillet 2014 à 17:42

Bonjour,
En principe si vous trouvez les lampes 230 volts qui vont il n'y a aucun risque.
Quel type de douille a ce lustre ?
@+
Citation :
Y a t-il un risque quelconque que le lustre ne soit pas "compatible" avec des ampoules 220V ?
En principe si vous trouvez les lampes 230 volts qui vont il n'y a aucun risque.
Quel type de douille a ce lustre ?
@+
05 juillet 2014 à 16:32

Bonjour,
Oui c'est cela qu'il faut faire, les conducteurs doivent être protégés sur la totalité de leur parcours.
Pour la capacité des goulottes : voir doc
@+
Citation :
je pensais mettre de la gaine aux traversées et repartir avec goulotte de l'autre côté, qu'en pensez-vous ?
Oui c'est cela qu'il faut faire, les conducteurs doivent être protégés sur la totalité de leur parcours.
Pour la capacité des goulottes : voir doc
@+
29 juin 2014 à 16:23

Bonjour,
Protégés dans une gaine cela est autorisé, l'important c'est que tous conducteurs installés doivent pouvoir être remplacés.
@+
Protégés dans une gaine cela est autorisé, l'important c'est que tous conducteurs installés doivent pouvoir être remplacés.
@+
29 juin 2014 à 15:56

Bonjour,
Oui il est toujours conseillé de mettre un contacteur pour préserver les contacts de l'horloge.
Voir schéma ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui il est toujours conseillé de mettre un contacteur pour préserver les contacts de l'horloge.
Voir schéma ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 juin 2014 à 18:49

Bonjour,
Si les deux fils présents sont bien la phase et le neutre voici le schéma, faire un pont entre L1 et L2 puisque la terre n'est pas présente utilisez des luminaires de classe 2 (double isolation représentée par le symbole deux carrés l'un dans l'autre)
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si les deux fils présents sont bien la phase et le neutre voici le schéma, faire un pont entre L1 et L2 puisque la terre n'est pas présente utilisez des luminaires de classe 2 (double isolation représentée par le symbole deux carrés l'un dans l'autre)
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 juin 2014 à 18:43

Bonjour.
Vous êtes sûr de votre schéma ? Le orange ne va pas à la lampe là où vous voulez mettre votre ventilateur de plafond par hasard ? Car pour moi le noir serait la phase puisque commune au va et vient et au simple allumage de l'éclairage terrasse.
@+
Vous êtes sûr de votre schéma ? Le orange ne va pas à la lampe là où vous voulez mettre votre ventilateur de plafond par hasard ? Car pour moi le noir serait la phase puisque commune au va et vient et au simple allumage de l'éclairage terrasse.
@+
20 juin 2014 à 18:06

Bonjour,
Pouvez-vous mettre une photo nette de l'ensemble des deux boitiers avec les fils visibles, j'ai l'impression que le bleu et l'orange de l'inter sont repris dedans, je suppose que le noir le bleu et le vert-jaune vont à la lampe extérieure ?
Donnez le maximum de renseignement couleurs de fil sur les deux inters du va et vient ou même des photos.
Si vous nous assurez que ça fonctionnait avant il n'y a pas de raison que l'on ne puisse vous aider à reconnecter tout ça.
@+
Pouvez-vous mettre une photo nette de l'ensemble des deux boitiers avec les fils visibles, j'ai l'impression que le bleu et l'orange de l'inter sont repris dedans, je suppose que le noir le bleu et le vert-jaune vont à la lampe extérieure ?
Donnez le maximum de renseignement couleurs de fil sur les deux inters du va et vient ou même des photos.
Si vous nous assurez que ça fonctionnait avant il n'y a pas de raison que l'on ne puisse vous aider à reconnecter tout ça.
@+
18 juin 2014 à 18:28

Bonjour,
Oui en principe c'est un moteur universel, et ce n'est peut-être que le condensateur de déparasitage qui a fumé en ouvrant la machine, un contrôle visuel permettrait de vous en assurer, comme dit GL (salut) faites une tentative pour voir si le moteur tourne cela n’empêche pas du tout le moteur de marcher sauf que vos voisins auront du mal à écouter la radio quand vous ferez marcher votre machine, il faudra penser à le remplacer par l'équivalent.
@+
Oui en principe c'est un moteur universel, et ce n'est peut-être que le condensateur de déparasitage qui a fumé en ouvrant la machine, un contrôle visuel permettrait de vous en assurer, comme dit GL (salut) faites une tentative pour voir si le moteur tourne cela n’empêche pas du tout le moteur de marcher sauf que vos voisins auront du mal à écouter la radio quand vous ferez marcher votre machine, il faudra penser à le remplacer par l'équivalent.
@+
16 juin 2014 à 18:22

Bonjour,
Si les couleurs correspondent aux normes, on peut dire que les deux bleus sont le neutre à mettre ensemble dans un domino le noir et le orange sur l'inter, un dans chaque borne, faire un essai comme ça si ça ne marche pas le problème est ailleurs.
@+
Si les couleurs correspondent aux normes, on peut dire que les deux bleus sont le neutre à mettre ensemble dans un domino le noir et le orange sur l'inter, un dans chaque borne, faire un essai comme ça si ça ne marche pas le problème est ailleurs.
@+
14 juin 2014 à 18:20

Bonjour
Pour ce type de branchement (série parallèle) il faut avoir des batteries identiques en intensité et en qualité.
Dans le montage parallèle, il faut un parfait équilibre des caractéristiques de chaque élément.
Un élément différent entraîne la destruction lente ou rapide de l'ensemble.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour ce type de branchement (série parallèle) il faut avoir des batteries identiques en intensité et en qualité.
Dans le montage parallèle, il faut un parfait équilibre des caractéristiques de chaque élément.
Un élément différent entraîne la destruction lente ou rapide de l'ensemble.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 juin 2014 à 18:50

Déconnecter les fils en aval pour voir s'il tient, s'il ne tient pas effectivement il faudra le remplacer.
Il protège quoi ? Une photo de ce disjoncteur peut-être...
Il protège quoi ? Une photo de ce disjoncteur peut-être...
29 mai 2014 à 17:21

Ma proposition était juste pour pouvoir retirer du tableau les éléments devenus inutiles, le contacteur et les fils conducteurs qui alimentaient sa bobine. Le principal pour vous c'est d'avoir réussi à vous dépanner. 
@+

@+
29 mai 2014 à 15:19

Bonjour,
Pourquoi voulez-vous le remplacer ? Il suffit de le réenclencher sur ON.
@+
Pourquoi voulez-vous le remplacer ? Il suffit de le réenclencher sur ON.
@+
29 mai 2014 à 14:50

Bonjour,
Oui c'est cela mais vous pouvez conserver l'inter de coupure, voir schéma.
Déconnecter les fils qui alimentent la bobine du contacteur, voir photo.
@+
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Citation :
il faut donc que je débranche aussi les fils qui sortent sous le disjoncteur 16 A (et qui arrivent sur le CT en 1 et 3). C'est bien cela ?
Oui c'est cela mais vous pouvez conserver l'inter de coupure, voir schéma.
Déconnecter les fils qui alimentent la bobine du contacteur, voir photo.
@+
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


29 mai 2014 à 12:26

Pour le contrôle du fusible si vous n'avez pas de multimètre, avec une pile et une lampe 4,5 volts, voir croquis.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 mai 2014 à 00:12

Bonjour,
Pour la tension 12 volts pas de problème particulier, insérez sur l'alimentation juste un fusible de (x) Ampères en fonction de la puissance que demande le récepteur satellite.
@+
Pour la tension 12 volts pas de problème particulier, insérez sur l'alimentation juste un fusible de (x) Ampères en fonction de la puissance que demande le récepteur satellite.
@+
28 mai 2014 à 19:04

Bonjour,
Avant tout avez-vous vérifié la lampe ?
Le fusible marqué oméga en bleu ?
Pour les connexions avec les fils on ne voit pas les indications donc refaire une photo fils retirés.
Pour le conducteur de terre jaune vert pas besoin car l'appareil doit être de classe 2 double isolation.
@+
Avant tout avez-vous vérifié la lampe ?
Le fusible marqué oméga en bleu ?
Pour les connexions avec les fils on ne voit pas les indications donc refaire une photo fils retirés.
Pour le conducteur de terre jaune vert pas besoin car l'appareil doit être de classe 2 double isolation.
@+
28 mai 2014 à 18:55

Bonjour,
.
Revoir les connexions peut-être ??
.
Citation :Si le constructeur est sûr que la tension 12 volts délivrée est en alternatif, en principe cela devrait fonctionner puisque votre relais est bien un 12 volts AC (alternatif courant)
Le constructeur du moteur m'a informé qu'il s'agissait de 12V alternatif. (dois-je en douter ?)
Revoir les connexions peut-être ??
28 mai 2014 à 18:09

Bonjour,
un inter v et v est peut-être défectueux ou la lampe, avez-vous du courant en sortie de disjoncteur ?
@+
un inter v et v est peut-être défectueux ou la lampe, avez-vous du courant en sortie de disjoncteur ?
@+
27 mai 2014 à 19:02

Bonjour,
Si cette ligne passe sous terre il faut un fourreau comme préconisé par GL et et le câble en R2V 3g1.5 et surtout pas de HO7 V-U sous terre à cour terme avec ce fil et un peu d'humidité vous aurez des défauts d'isolement = disjonction.
@+
Citation :
Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour redescendre au disjoncteur
Si cette ligne passe sous terre il faut un fourreau comme préconisé par GL et et le câble en R2V 3g1.5 et surtout pas de HO7 V-U sous terre à cour terme avec ce fil et un peu d'humidité vous aurez des défauts d'isolement = disjonction.
@+
27 mai 2014 à 18:46

Bonjour,
C'est tout à fait réalisable si vous êtes capable de sceller un nouveau boitier à côté et de le raccorder à partir de l'existant ce qui suppose de refaire les peintures.
Ou l'autre solution beaucoup plus simple acheter un bloc trois prises avec une fiche pour y raccorder le percolateur et le grille pain et brancher le frigo américain qui est assez énergivore sur l'une des deux prises du mur.
@+

C'est tout à fait réalisable si vous êtes capable de sceller un nouveau boitier à côté et de le raccorder à partir de l'existant ce qui suppose de refaire les peintures.
Ou l'autre solution beaucoup plus simple acheter un bloc trois prises avec une fiche pour y raccorder le percolateur et le grille pain et brancher le frigo américain qui est assez énergivore sur l'une des deux prises du mur.
@+

27 mai 2014 à 18:33

Voir la réponse ailleurs où vous avez posé la question.
@+
@+
25 mai 2014 à 11:43

Bonjour Thierry,
Vous avez la solution dans le titre, il suffit de brancher la source de diffusion sonore en lieu et place de la lampe qui serait branchée sur le détecteur de présence.
@+
Vous avez la solution dans le titre, il suffit de brancher la source de diffusion sonore en lieu et place de la lampe qui serait branchée sur le détecteur de présence.
@+
24 mai 2014 à 19:08

Bonjour angel,
Si les quatre boutons poussoir que vous appelez des va et vient sont identiques à celui de la photo, les fils bleu et noir sont branchés sur les bornes 1 et L donc OK.
Quant au quatrième qui a un fil rouge ce n'est pas bon.
Débrancher le fil rouge qui à mon avis ne doit pas être sur cet inter et l'isoler dans un domino, mettre les deux noirs dans la borne L (rouge) et le bleu dans la borne 1 (blanche).
Maintenant il serait bon de savoir où se trouve votre télérupteur et s'il n'est pas HS ??
Est-ce lui que l'on devine en première position sur le deuxième rang de votre tableau car la photo n'est pas nette.
@+
Citation :
vous avez dit : il y a trois va-et vient à deux fils, un noir et bleu et un va et-vient à quatre fils, deux noirs, un rouge et un bleu.
Si les quatre boutons poussoir que vous appelez des va et vient sont identiques à celui de la photo, les fils bleu et noir sont branchés sur les bornes 1 et L donc OK.
Quant au quatrième qui a un fil rouge ce n'est pas bon.
Débrancher le fil rouge qui à mon avis ne doit pas être sur cet inter et l'isoler dans un domino, mettre les deux noirs dans la borne L (rouge) et le bleu dans la borne 1 (blanche).
Maintenant il serait bon de savoir où se trouve votre télérupteur et s'il n'est pas HS ??
Est-ce lui que l'on devine en première position sur le deuxième rang de votre tableau car la photo n'est pas nette.
@+
22 mai 2014 à 18:39

Bonjour,
Si notre ami Gérard passe par là il va probablement vous en dire plus.
Autrement vous pouvez consulter son site ici
@+
Si notre ami Gérard passe par là il va probablement vous en dire plus.
Autrement vous pouvez consulter son site ici
@+
21 mai 2014 à 18:44

Bonjour,
Si vous avez vérifié la liaison entre les deux bornes X et qu'elle est bonne, il est possible que l'un des deux soit défaillant.
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous avez vérifié la liaison entre les deux bornes X et qu'elle est bonne, il est possible que l'un des deux soit défaillant.
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 mai 2014 à 18:29

Citation :
Les 2 interrupteurs fonctionnent encore chacun de leur coté mais si l'un deux est activé celui-doit être éteint absolument du même coté.
Vérifiez la connexion de la liaison filaire entre les deux inters des bornes repérées X
20 mai 2014 à 19:01

Bonjour,
Vos inters sont-ils des va et vient ou des poussoirs ?
Combien de fils deux ou trois sur ces inters ??
Une photo peut-être nous aiderait à y voir plus clair.
@+
Vos inters sont-ils des va et vient ou des poussoirs ?
Combien de fils deux ou trois sur ces inters ??
Une photo peut-être nous aiderait à y voir plus clair.

@+
20 mai 2014 à 18:07