Si cela ne fonctionne pas, faire un essai avec les bornes du bouton 1 repérées 5 et 6 voir croquis.
@+


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma branchement automatisme de portail

07 octobre 2014 à 18:53
forum consulter ce sujet Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
j'entends bien un petit clic provenant du re432 quand j’appuie sur ma télécommande mais rien ne se passe au niveau du moteur.
C'est déjà ça l'alimentation du RE432 est bonne.
Le DIP 2 est-il positionné sur ON ?
07 octobre 2014 à 18:22
forum consulter ce sujet Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour,
Si cette hotte fonctionne sur le 110 volts pas de problème particulier, s'assurer de raccorder sur une prise qui possède la terre.
@+
06 octobre 2014 à 20:41
forum consulter ce sujet Peut-on brancher une hotte de cuisine 110 volts sur une prise de courant ? sur le forum Électricité

Bonjour,
Je ne connais pas ce produit mais je suppose que L1 et L2 sont des bornes communes de repiquage faire un essai voir croquis.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
câblage interrupteur triple à variateur

06 octobre 2014 à 20:34
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur triple à potentiomètre sur le forum Électricité

Bonjour,
Votre automatisme vous délivre du 24 volts entre les bornes 9 et 10 il faudra donc paramétrer votre récepteur radio CAME RE432 sur 24 volts et la sortie out 1 à régler en mode monostable (impulsion)
Voir schéma de raccordement.
@+

Schéma branchement automatisme portail
06 octobre 2014 à 19:32
forum consulter ce sujet Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision sur le forum Électricité

Citation :
Donc, si j'ai bien compris :

Bleu (plafond) -> Vert-Jaune (lustre)
Marron(plafond) -> Marron (lustre) / L


Non non vous avez très mal compris.
Relisez attentivement.

Bleu plafond => bleu lustre
Marron plafond => marron lustre
Qquant au vert-jaune c'est la terre et que vous ne l'avez pas au plafond.
@+
03 octobre 2014 à 18:09
forum consulter ce sujet Installation d'un lustre dans un vieil immeuble sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
immeuble datant des années 80

En principe à l'époque les couleurs étaient déjà normalisées
le bleu = Neutre
le rouge = Phase
le marron = phase coupé par l'inter
la terre en principe c'est bicolore jaune-vert
Citation :
Les tensions sont les suivantes :
- Marron-rouge : 0 V

Si les deux sont la même phase c'est normal que vous trouvez 0 V entre c'est deux fils, mais attention ! cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de courant.
Citation :
- Rouge-bleu : 220 V

La preuve qu'il y a du courant dans ce rouge que vous voulez utiliser comme de terre donc ce n'est pas une bonne idée, et puis il est probable que l'inter ne le coupe pas et que le courant soit permanent.
- Marron-bleu : 220 V c'est là qu'il faut brancher le lustre, mais faites un essai pour voir si l'inter coupe bien.
Il faudrait vérifier au niveau de l'inter de commande quelles sont les couleurs de fils.
Quant à la terre visiblement elle n'est pas présente à ce plafonnier.
@+
03 octobre 2014 à 17:05
forum consulter ce sujet Installation d'un lustre dans un vieil immeuble sur le forum Électricité

Bonjour,
Pouvez-vous mettre des photos de tous les inters et va et vient avec les fils bien visibles en expliquant qui fait quoi, car pour moi si votre dessin représente la réalité (ce fil D qui me pose problème) ça ne peut pas fonctionner ainsi.
@+
01 octobre 2014 à 18:47
forum consulter ce sujet Problème avec un interrupteur et un va-et-vient sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
Si je veux centraliser mes volets sur une seule commande en gardant les inters individuels.

Voir ici : volets roulants mvr500.pdf
@+
01 octobre 2014 à 18:33
forum consulter ce sujet Que pensez-vous de mon tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
J'ai depuis peu un problème de lampes qui ne s'allument pas

Qu'avez-vous modifié depuis peu ???

Quelle lampe ne s'allume pas ?? Le va et vient ou le simple allumage ??
Constat par rapport à votre dessin sur l'inter B le fil du milieu qui devrait être une phase n'est pas alimentée.
Il faudrait déplacer l'un des deux autres (pas celui qui va à la lampe mais celui qui est supposé être la phase faire un essai avec chaque) fils pour le mettre avec sur cette borne centrale.
@+
30 septembre 2014 à 18:46
forum consulter ce sujet Problème avec un interrupteur et un va-et-vient sur le forum Électricité

Bonjour,
Voir à la question qui est apparentée au sujet :
Problème volets roulants électriques télécommande Deprat 050 Comen

@+
24 septembre 2014 à 18:07
forum consulter ce sujet Problème programmation télécommande volets roulants centralisée sur le forum Électricité

Bonjour,
Il n'y a aucun problème pour passer la gaine dans les alvéoles personnellement je l'ai souvent fait.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
passage gaine ICTA

24 septembre 2014 à 17:54
forum consulter ce sujet Gaine ICTA dans alvéoles d'entrevous sur le forum Électricité

Bonjour,
Il existe des accessoires pour voir ici : fixalustre
@+


21 septembre 2014 à 17:03
forum consulter ce sujet Conseils fixation lustre au plafond sur le forum Électricité

Bonjour,
il vous manque le neutre dans ce boitier pour raccorder ce détecteur
L : phase (fil rouge)
borne du milieu : fil marron ( retour lampe)
N : neutre (en principe fil bleu)
@+
17 septembre 2014 à 18:47
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement sur le forum Électricité

Bonjour,

Notice voir page 9.
Fixation des détecteurs de fin de course.
REMARQUE :
Les fins de course doivent être installées comme indiqué sur la figure.
En cas de montage incorrect, l'unité ne pourra pas fonctionner correctement.
Fermer la porte de garage à la main. Déterminer la position du fin de course de fermeture (1) (fil long) en alignant le milieu du chariot et le milieu du fin de course.
Les fins de course sont actionnées par un aimant situé dans le chariot intérieur..
Engager la nervure inférieure (5) du fin de course (1) dans la lèvre inférieure de la glissière (7).
Engager la nervure supérieure (4) sous la lèvre supérieure de la glissière (6). Soulever la fin de course vers la lèvre supérieure de la glissière et serrer la vis (8) pour fixer le fin de course de fermeture. Ouvrir la porte du garage à la main jusqu'en position d'ouverture complète.
Tirer la poignée rouge pour ouvrir la porte au-delà du chariot intérieur.
Déterminer la position du fin de course d'ouverture (3) (fil court) en alignant le milieu du chariot et le milieu du fin de course.
Engager la nervure inférieure (5) du fin de course (1) dans la lèvre inférieure de la glissière (7).
Engager la nervure supérieure (4) sous la lèvre supérieure de la glissière (6). Soulever le fin de course vers la lèvre supérieure de la glissière et serrer la vis (8) pour fixer le fin de course d'ouverture.

Faire passer les fils des fins de course (9) dans la goulotte supérieure de la glissière (10).
Fixer les fils avec les clips correspondants. Les fils doivent être fixés de sorte à ne pas gêner le déplacement du chariot.
Actionner la télécommande. L'ouvre-porte se mettra alors en marche et réenclenchera la porte automatiquement.
Faire fonctionner l'ouvre-porte pendant 2 cycles complets. En cas d'inversion du sens au milieu de la course, passer au point "Réglage de la force". Régler les fins de course de sorte à ce que la porte s'ouvre et se ferme complètement sans inversion du sens.

motorlift.pdf
17 septembre 2014 à 18:37
forum consulter ce sujet Recherche schéma branchement capteurs porte sectionnel Motorlift 500 sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
Je me demande si le problème initial ne vient pas des cellules. Comment puis-je les tester ?

Pour éliminer le doute sur les cellules vous shuntez provisoirement les bornes 23_26 et 27

Une ou plusieurs photos de vos accessoires : Carte, morx, clavier, photocellules avec les connexions visibles pourraient peut-être nous aider à vous dépanner.
@+
17 septembre 2014 à 18:00
forum consulter ce sujet Aide installation portail électrique Nice sur le forum Électricité

Bonjour,
Voir ici doc carte A 700F : schema nice mindy.pdf

doc morx.pdf
16 septembre 2014 à 17:59
forum consulter ce sujet Aide installation portail électrique Nice sur le forum Électricité

Je vous ai modifié le schéma, il n'est surement pas parfait, car il faudrait décortiquer l'ensemble du câblage et mettre les bons n° de repère fil mais il représente un peu plus la réalité qu'avant, le transfo est représenté et on voit bien maintenant que la commande et les bobines sont en 24 volts.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma électrique combiné bois

05 septembre 2014 à 18:53
forum consulter ce sujet Problème électrique combiné bois sur le forum Électricité

Bonjour,
Donc oui, 1Insp a répondu F1 & F2 mettre des 20A type am (salut smile) pour F3 & F4 des 6 A c'est bon.
J'espère que lorsque vous les aurez remplacé tout rentrera dans l'ordre.

@+
05 septembre 2014 à 18:28
forum consulter ce sujet Problème électrique combiné bois sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
Par contre je ne comprends pas : La navette N1 en haut branchée sur N1 en bas

Les navettes n'ont pas de sens elles peuvent se croiser cela fonctionne pareil.
Citation :
Le commun au milieu en haut

Qu'appelez-vous le commun ???? Si c'est le neutre il n'y a jamais de neutre sur les bornes d'un va et vient c'est le court-circuit assuré, regardez le schéma en réponse 3 d'ailleurs avec ce schéma vous devriez vous en sortir.
Citation :
Les navettes sont identiques au schéma 1)
- J'ai tiré le commun sur la prise du bas
- Mis la phase en faut EST TOUT FONCTIONNE

Je repose la question, qu'est-ce commun ?
@+
05 septembre 2014 à 18:02
forum consulter ce sujet Panne va-et-vient demi opérationnel sur le forum Électricité

Bonjour,
Personnellement pour illustrer mes réponses j'utilise Paint, autrement pour faire des schémas élec il y a Grids,
Q Electro Tech, Log Eleec
repereelec.fr
CMT je crois utilise Power Point mais il va passer par là pour vous en dire plus.
@+
05 septembre 2014 à 17:39
forum consulter ce sujet Recherche logiciel de dessin schémas électriques sur le forum Électricité

Bonjour 1Insp
Oui je suis d'accord avec toi si le schéma reflète en partie la réalité c'est impossible, mais ces contacts auxiliaires à ouverture sont-ils présents sur les trois contacteurs ? Une photo de l'ensemble pourrait enlever le doute, mais ce schéma ne représente pas le transfo 230/24, tel qu'il est présenté les bobines sont alimentées en 230 volts.

En fait je posais la question sur la puissance des moteurs pour savoir si le calibre du fusible qu'on ne connait pas encore pouvait tenir sur le moteur le moins puissant on ne sait pas non plus si c'est la dégauchisseuse, la toupie, ou la scie circulaire ? Et fondre sur les deux autres.
Pour optimiser un diagnostic de dépannage donnez le maximum de renseignements, alors n'hésitez pas sur les détails... Même s'ils ne vous semblent pas importants.
@+
04 septembre 2014 à 18:45
forum consulter ce sujet Problème électrique combiné bois sur le forum Électricité

Citation :
Shunt entre 5 et 95 et l'autre entre 96 et 13

Petite erreur il faut lire entre 3 et 95 et l'autre entre 96 et 13.
@+
03 septembre 2014 à 22:56
forum consulter ce sujet Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
la commande est assurée par le bouton noir (que l'on voit sur la photo entre 18 et 19)

Bon ok pour le contact 17 et 18.
Citation :
Après avoir trouvé un schéma sur le net, j'ai modifié le raccordement d'arrivée : phase en 1 et neutre en 5.

Non alim 230 volts (protégée de préférence en amont) entre 1 et 3 neutre sur 1 phase sur 3,
Pour le reste voir le schéma shunt entre 4 et 5 (représenté en fil orange),
Shunt entre 5 et 95 et l'autre entre 96 et 13

Citation :
Et enfin, le moteur de l'aspirateur fait 560 watts.

Souvenez-vous de ce que j'ai dit pour le relais thermique pour votre aspirateur il vous faut 2.5 A
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement contacteur LR1-D09

03 septembre 2014 à 18:38
forum consulter ce sujet Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
un des moteurs est ok mais deux des autres moteurs, dés que je les enclenche, c'est un des fusibles de la ligne d'alimentation

Quelle puissance font chaque moteur ? Sont-ils de même puissance ?

Donc les fusibles F1 et F2
Font-ils 20 A de type AM ? accompagnement moteur.
@+
03 septembre 2014 à 17:57
forum consulter ce sujet Problème électrique combiné bois sur le forum Électricité

Bonjour,
Il faudrait prendre en photo l'intérieur du boitier de raccordement de cette plaque situé dessous.
Voir exemple photo il n'y a peut-être rien à faire étant donné que cette plaque est pré-équipée d'un câble à 4 conducteurs.
@+


02 septembre 2014 à 18:31
forum consulter ce sujet Pontage pour branchement plaque à induction Electrolux EHH6340FSK sur le forum Électricité

Bonjour,
La commande de ce contacteur est faite direct avec son bouton ou avec un inter déporté ??
Citation :
En bas la phase et le neutre qui partent vers le moteur

En principe on passe les intensités par les trois contacts du contacteur pour le bon fonctionnement du relais thermique même en monophasé ce qui n'est pas le cas actuellement
Quelle puissance le moteur aspirateur ?? Parce-que avec seulement 1.6A au relais thermique vous ne pouvez pas alimenter plus de 370 watts.
La bobine de ce contacteur fonctionne sous quelle tension ?
@+
01 septembre 2014 à 18:47
forum consulter ce sujet Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique sur le forum Électricité

Bonjour,
Une ou plusieurs photos de l'ancien et du nouveau aideraient à comprendre.
Mais si vous êtes sûr que c'est un poussoir et étant donné qu'il a trois bornes (probablement un inverseur) déplacez le fil de la borne blanche sur l'autre borne blanche.
@+
31 août 2014 à 11:38
forum consulter ce sujet Aide montage double poussoir Initia Arnould sur le forum Électricité

Bonjour,
Sur votre photo on ne voit pas grand chose il aurait fallu un plan plus près.
Mais il y a surement une possibilité de rebrancher cette cosse qui doit être accessible en démontant peut-être un peu plus.
@+
31 août 2014 à 11:26
forum consulter ce sujet Aide au dépannage Aspirateur Karcher WD5200M sur le forum Électricité

Merci du retour, c'est vrai sans les dernières photos pour 1 Insp que je salue au passage c'était pas facile de s'y retrouver. smile
@+
30 août 2014 à 20:31
forum consulter ce sujet Remplacement double interrupteur va et vient sur le forum Électricité

C'est bien ce que je pensais votre contacteur a une bobine 400 volts LC1D18 V7 (V7 = 400 volts)
Il vous faut une 24 volts LC1D18 B7 (B7 = 24 volts)
Voir annonce ici : www.leboncoin.fr/bricolage/372479282.htm

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
annonce contacteur

30 août 2014 à 14:57
forum consulter ce sujet Problème électrique combiné bois sur le forum Électricité

Bonjour Minus
Juste une question : la bobine de votre nouveau contacteur est-elle en 24 volts ?
@+
30 août 2014 à 13:37
forum consulter ce sujet Problème électrique combiné bois sur le forum Électricité

Bonjour Nox
Voir croquis ci-joints :
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement double va et vient


schéma branchement double vv

30 août 2014 à 13:26
forum consulter ce sujet Remplacement double interrupteur va et vient sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
Mais sans rien changer cela fonctionnait avant.

Pas possible que ça marchait comme vous l'avez dessiné.
Voir schéma va et vient.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma dépannage va-et-vient

29 août 2014 à 17:56
forum consulter ce sujet Panne va-et-vient demi opérationnel sur le forum Électricité

Bonjour,
Voir la question 12334 : Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093 qui aborde ce sujet.
@+



29 août 2014 à 17:41
forum consulter ce sujet Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique sur le forum Électricité

Bonjour,
Votre capteur de niveau est tout juste bon pour alimenter la bobine d'un relais en 24 volts qui peut éventuellement actionner votre pompe.
@+
29 août 2014 à 17:30
forum consulter ce sujet Faire fonctionner interrupteur à flotteur sur une pompe à eau sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
J'ai testé les fils au multimètre :
Rouge / Bleu = 230V
Donc je pensais brancher le rouge à L et le bleu à 1

Surtout pas, ça va faire boum, court-circuit assuré.

Est-ce qu'il y a un voyant sur cet inter ?? Je pose cette question pour savoir ce que fait ce neutre ( bleu) tout seul ?
Pour le reste, rouge sur L en supposant que c'est la phase de l'inter et gris sur 1 retour lampe du plafond.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement simple allumage

27 août 2014 à 17:58
forum consulter ce sujet Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient sur le forum Électricité

Essayez comme ça :
bleu et blanc ensemble dans un domino
rouge sur L de l'inter et gris sur 1
@+
27 août 2014 à 00:52
forum consulter ce sujet Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient sur le forum Électricité

Bonjour,
Pas facile de répondre comme ça.
Le fil jaune vert ( qui devrait être utilisé que pour la terre) était-il branché dans le domino avec le rouge avant ??
Et puis vous dites :
Citation :
j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché.

Dans ce cas pourquoi y en a t-il 4 de débranchés ?
Comment étaient branchés les trois fils restants sur l'inter ??
De qu'elle couleur sont les fils de cette lampe au plafond ? Ça va aider un peu si ils descendent dans ce boitier.
@+
26 août 2014 à 18:02
forum consulter ce sujet Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient sur le forum Électricité

Bonjour,
Pour les couleurs de fil pas facile de répondre autrefois chacun utilisait son code couleur, il faudrait comparer avec d'autre éclairage ou prise avec terre pour voir si les couleurs sont identiques, quant au disjoncteur puisque c'est un différentiel 500mA c'est normal qu'il ne déclenche pas à tous les coups.
Pour votre sécurité il serait bon de mettre au moins une protection différentiel de 30mA sur votre installation, ce qui est obligatoire depuis plus de 20 ans pour les circuits salle de bain, maintenant et depuis bon nombre années c'est pour tous les circuits.
@+
24 août 2014 à 12:28
forum consulter ce sujet Problème installation électrique branchement spot sur le forum Électricité

Bonjour,

Est-ce que le relais fonctionne lorsque vous appuyez sur la commande gâche de l'interphone ?
Le contact à fermeture de ce relais est-il bon ?
Pour être sûr que le problème vient bien du relais faites un essai avec un petit morceau de fil shuntez les bornes GND et OPEN A sur la carte juste une fraction de seconde pour voir comment réagit le portail.
@+
21 août 2014 à 18:55
forum consulter ce sujet Commander ouverture de portail avec gâche électrique sur le forum Électricité

Bonjour,
Il aurait été bon de prendre une photo avant dépose de l'inter.

Vous dites 4 fils 2 noirs et 1 vert et un gris vous êtes sûr que ce vert et ce gris vont bien à la lampe ? à confirmer
Deux photos, une de ce boitier avec les fils visibles et une de l'inter côté connexions pour y voir plus clair.
@+
20 août 2014 à 19:05
forum consulter ce sujet Réinstallation interrupteur simple sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
Auparavant, l'ouverture de mon ancienne motorisation marchait avec un relais FINDER 40.52 12 V ~

En principe en utilisant le contact à fermeture du relais connecté au bornier de connexion du sélecteur à clé sur la carte diagral cela devrait fonctionner.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma portail avec gache électriquecarte diag 11mpf

20 août 2014 à 18:51
forum consulter ce sujet Commander ouverture de portail avec gâche électrique sur le forum Électricité

Bonjour,
Je reviens après quelques jours d'absence (salut à 1Insp smile).
Oui c'est mieux si vous pouvez ne remplacer que le contacteur Télémécanique LC1D 1810 repris par Schneider maintenant
oui il y en a sur ebay, et puis je vous conseille de récupérer la bobine de l'ancien qui peut éventuellement servir pour du remplacement.
@+

20 août 2014 à 18:18
forum consulter ce sujet Problème électrique combiné bois sur le forum Électricité

Erreur de manip.
Donc je disais la sortie doit être entre 2 et 4 et pour bien utiliser le relais thermique il y a un conducteur entre L3 et T3 représenté en gris.
Vérifier le serrage de toutes les bornes y compris celles du milieu 2 - 4 - 6 entre relais et contacteur.
@+

Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement lc1d18

15 août 2014 à 20:28
forum consulter ce sujet Problème électrique combiné bois sur le forum Électricité

On va reprendre dans l'ordre puisque les fusibles sont OK
Donc si vous avez du courant entre L1 et L3 la sortie 230 volts doit être sur
15 août 2014 à 20:16
forum consulter ce sujet Problème électrique combiné bois sur le forum Électricité

Bonjour ,
Citation :
Quelle est la différence entre ces deux ?

Le 42513 250VA est un peu plus puissant et son enveloppe est plus étanche.
Le 42789 220VA moins puissant et nécessite d'être mis dans un coffret ce qui justifie la différence de prix.

Voir la question 13178 (Brancher un transformateur d'isolement) qui traite en partie du sujet pour voir comment mettre une protection différentielle derrière ce transfo pour votre sécurité.
@+
15 août 2014 à 12:56
forum consulter ce sujet Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude sur le forum Électricité

Bonjour Minus.
Puisque vous avez un testeur Chauvin Arnoux CDA 101 VAT.
Avez-vous mesuré la tension de sortie entre les fusibles 1 et 2 en principe vous devez avoir environ 230 volts.
Si 230 volts OK, si rien remplacer ces fusibles, étape suivante avec KM1 enclenché.
Prendre la tension de sortie de ce contacteur en bas entre les bornes 2 et 6 deux fils noirs vous devez avoir 230 volts.
Revenir nous dire ce qui se passe.
@+

15 août 2014 à 12:30
forum consulter ce sujet Problème électrique combiné bois sur le forum Électricité

Bonjour,
Lorsque GL (salutsmile) disait de mettre les deux fils bleus ensemble il voulait dire les deux fils du plafond + celui du luminaire ce qui fait trois bleus ensemble et le noir avec le marron.
Le deuxième noir doit être un double allumage le laisser seul dans un domino à part.
@+
13 août 2014 à 17:57
forum consulter ce sujet Problème installation lustre plafond 6 fils sur le forum Électricité

Bonjour ,
Citation :
comment l'insérer dans le circuit

à poser entre disjoncteur et ballon la phase venant du disjoncteur sur L-IN et le neutre sur une borne N
et le câble allant au ballon , la phase sur L-out et le neutre sur une borne N
@+

11 août 2014 à 18:25
forum consulter ce sujet Brancher un sous compteur consommation ballon thermodynamique sur le forum Électricité