Bonjour

Je réponds à ma question.

Après essai hier : Il semblerait qu'il faille programmer le paramètre F06 (configuration entrée sonde extérieure) sur 3 qui correspond à 1 pente de 1.45 ( après calcul).

Démarrage chauffage 52 degrés pour 1 température extérieure de -2.
Thermostat règle sur 20 le matin après nuit réglée à 18 sur Thermostat.
Chaudière Chappée Luna ST CF 1.24 chauffage seul.
Bonne journée.
19 février 2025 à 08:02
forum consulter ce sujet Sonde extérieure câblée sur chaudière Chappée Luna ST

Bonjour.
Dans le doute, j'ai mis la valeur de 00 à 1
On a le choix entre 0 à 5.
Ça semble fonctionner mais le réglage de KT ?

Merci de me donner des infos svp.
C 1 Chappée Luna ST chauffage seul cf 1.24
18 février 2025 à 17:22
forum consulter ce sujet Sonde extérieure câblée sur chaudière Chappée Luna ST

Publicité

Bonjour.

J'ai câblé une sonde extérieure qac34 sur ma chaudière Chappée Luna ST basse température.
Le fonctionnement de la chaudière est bizarre.
La température de démarrage ne dépasse pas les 35 degrés.
Les radiateurs sont tièdes.

Est-ce normal ou comment régler la courbe. Sachant que dehors il fait 3 à 5 degrés.
Je l'ai donc déconnectée de la chaudière.
Merci pour vos informations.

Pasparlab
17 février 2025 à 18:50
forum consulter ce sujet Sonde extérieure câblée sur chaudière Chappée Luna ST