Bonjour et encore merci de cette nouvelle réponse.
Comme je suis artisan et que mes clients veulent absolument me mettre ce problème sur le dos, ils refusent ma conclusion qui est la même que la vôtre. Le fournisseur d'eau ne veut prendre aucune responsabilité dans cette affaire. Donc, pas le choix, expertise et constat d'huissier pour en démordre.
Je reviendrai vous informer de la suite des évènements lorsque ce déroulement sera plus clair.
Cordialement. MC
Comme je suis artisan et que mes clients veulent absolument me mettre ce problème sur le dos, ils refusent ma conclusion qui est la même que la vôtre. Le fournisseur d'eau ne veut prendre aucune responsabilité dans cette affaire. Donc, pas le choix, expertise et constat d'huissier pour en démordre.
Je reviendrai vous informer de la suite des évènements lorsque ce déroulement sera plus clair.
Cordialement. MC
04 mai 2021 à 12:37

Merci pour cette réponse.
Imaginons que ce soit le cas. Comment prouver officiellement l’exactitude de mon analyse ?
Existe t'il un texte de loi ou un article pour ce type de problème ?
Imaginons que ce soit le cas. Comment prouver officiellement l’exactitude de mon analyse ?
Existe t'il un texte de loi ou un article pour ce type de problème ?
03 mai 2021 à 22:44

Oui c'est une idée supplémentaire à prendre en considération.
Maintenant, imaginons qu'il n'y ait pas plus de pression et de débit que cela...
Cela peut-il venir du compteur et comment le prouver ?
Existe t'il un lien ou un article pour m'en servir ?
Cordialement.
Maintenant, imaginons qu'il n'y ait pas plus de pression et de débit que cela...
Cela peut-il venir du compteur et comment le prouver ?
Existe t'il un lien ou un article pour m'en servir ?
Cordialement.
03 mai 2021 à 22:35

Bonjour.
Sur une installation, le débit est devenu insuffisant. Après contrôle de l'ensemble, j'ai pris la décision de brancher un PE diamètre 25 directement à la sortie du compteur puis de le brancher sur un circuit.
3.8 bars de pression au départ,
3 bars une fois la douche en fonction,
2 bars une fois la douche et un robinet en fonction,
1 bar une fois la douche, un robinet et le WC en fonction et plus de débit (filet d'eau).
Avez-vous une idée ? Merci.
Sur une installation, le débit est devenu insuffisant. Après contrôle de l'ensemble, j'ai pris la décision de brancher un PE diamètre 25 directement à la sortie du compteur puis de le brancher sur un circuit.
3.8 bars de pression au départ,
3 bars une fois la douche en fonction,
2 bars une fois la douche et un robinet en fonction,
1 bar une fois la douche, un robinet et le WC en fonction et plus de débit (filet d'eau).
Avez-vous une idée ? Merci.
03 mai 2021 à 20:28