Bonjour GL,
Je voulais dire la chaudière est en amont, pardon. Sinon, pour le reste, vous avez tout compris. Et petite précision, du siphon de la chaudière un flexible de d30 s'enfonce dans l'évacuation PVC horizontale d40 sans étanchéité ni réduction.
Je n'ai pas de photo, désolé. J'espère être assez clair.
Cordialement
Je voulais dire la chaudière est en amont, pardon. Sinon, pour le reste, vous avez tout compris. Et petite précision, du siphon de la chaudière un flexible de d30 s'enfonce dans l'évacuation PVC horizontale d40 sans étanchéité ni réduction.
Je n'ai pas de photo, désolé. J'espère être assez clair.
Cordialement
24 mars 2023 à 17:46

Bonjour.
J'ai un problème de refoulement d'eau. Les évacuations PVC en d40 de mon lave-linge et ma chaudière à condensation sont reliées à la même colonne d'évacuation.
- La chaudière est en aval ensuite le lave linge puis la colone.
- La pente entre chaudière et lave-linge est assez faible
- La chaudière est au sol, son évacuation est déjà au maximum de hauteur
- Hier suite à une machine à laver, l'eau a refoulé sur l'évacuation de la chaudière et à débordé sur le parquet.
Pour éviter cela, j'hésite à soit :
- Mettre un clapet anti-retour entre la chaudière et la machine à laver
- Mettre un siphon horizontal entre la chaudière et la machine à laver
Pour le clapet anti-retour, j'ai peur que les condensats de la chaudière ne soit pas suffisant pour lever le clapet anti retour.
Pour le siphon, j'ai peur que cela n'aide pas à éviter le refoulement s'il arrive trop d'eau de la machine à laver.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
J'ai un problème de refoulement d'eau. Les évacuations PVC en d40 de mon lave-linge et ma chaudière à condensation sont reliées à la même colonne d'évacuation.
- La chaudière est en aval ensuite le lave linge puis la colone.
- La pente entre chaudière et lave-linge est assez faible
- La chaudière est au sol, son évacuation est déjà au maximum de hauteur
- Hier suite à une machine à laver, l'eau a refoulé sur l'évacuation de la chaudière et à débordé sur le parquet.
Pour éviter cela, j'hésite à soit :
- Mettre un clapet anti-retour entre la chaudière et la machine à laver
- Mettre un siphon horizontal entre la chaudière et la machine à laver
Pour le clapet anti-retour, j'ai peur que les condensats de la chaudière ne soit pas suffisant pour lever le clapet anti retour.
Pour le siphon, j'ai peur que cela n'aide pas à éviter le refoulement s'il arrive trop d'eau de la machine à laver.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
23 mars 2023 à 19:47