Bonjour,
Nous avons fermé l'arrivée d'eau et nous sommes aperçus qu'une fuite existe entre l'arrivée d'eau chaude qui alimente la cuisine et l'extérieur car le compteur d'eau continue de tourner même si aucun robinet n'est ouvert et il s'arrête si on ferme l'arrivée d'eau.
La fuite est sûrement assez profonde car nous n'avons aucune remontée d'humidité aux endroits où passent la tuyauterie, l'eau doit s'infiltrer dans le sol, donc vive les travaux !!!
En tout cas, merci pour tous vos conseils et bonne journée.
jdevico
Nous avons fermé l'arrivée d'eau et nous sommes aperçus qu'une fuite existe entre l'arrivée d'eau chaude qui alimente la cuisine et l'extérieur car le compteur d'eau continue de tourner même si aucun robinet n'est ouvert et il s'arrête si on ferme l'arrivée d'eau.
La fuite est sûrement assez profonde car nous n'avons aucune remontée d'humidité aux endroits où passent la tuyauterie, l'eau doit s'infiltrer dans le sol, donc vive les travaux !!!
En tout cas, merci pour tous vos conseils et bonne journée.
jdevico
30 septembre 2014 à 09:26

Merci pour votre réponse rapide, je voudrais savoir comment savoir s'il y a un écoulement non identifié.
Cordialement.
jdevico
Cordialement.
jdevico
28 septembre 2014 à 09:43

Bonsoir,
Mon cumulus de 200 litres fonctionne en heures creuses avec un contacteur.
Depuis quelques temps, l'eau est chaude le matin, puis vers midi, elle est froide alors que la plupart du temps on a pris qu'une seule douche voire fait la vaisselle (nous ne sommes plus que deux dans la maison).
On a donc changé le thermostat, la tige qui est à l'intérieur du cumulus, on l'a détartré, on a changé également le groupe de sécurité. Comme cela n'a pas résolu le problème on a changé le contacteur au tableau électrique mais le problème persiste.
J'ai testé hier : j'ai fait la vaisselle vers neuf heures du matin, l'eau était chaude, vers dix heures trente, j'ai regardé exprès pour voir si l'eau était toujours chaude et c'était bien le cas.
Quand j'ai voulu prendre ma douche à midi, l'eau était froide alors qu'entre dix heures trente et midi, je n'ai plus touché un seul robinet d'eau.
On est donc obligé de passer le cumulus en marche forcée pour avoir de l'eau chaude.
Par contre, je me suis aperçue qu'EDF avait changé les heures de passage en heures creuses, avant c'était 22h40 à 06h40, maintenant c'est 23h50 à 07h50. Il est même arrivé qu'EDF déclenche à 23h50 et stoppe à 09h40. (J'ai le tableau électrique dans la chambre, c'est pour cela que je l'entends s'enclencher).
Apparemment, ils sont au courant de ces changements car ils font des tests...
Cela peut-il avoir un lien avec ce dysfonctionnement ? (d'après eux, aucun lien).
Merci d'avance pour vos réponses.
jdevico
Mon cumulus de 200 litres fonctionne en heures creuses avec un contacteur.
Depuis quelques temps, l'eau est chaude le matin, puis vers midi, elle est froide alors que la plupart du temps on a pris qu'une seule douche voire fait la vaisselle (nous ne sommes plus que deux dans la maison).
On a donc changé le thermostat, la tige qui est à l'intérieur du cumulus, on l'a détartré, on a changé également le groupe de sécurité. Comme cela n'a pas résolu le problème on a changé le contacteur au tableau électrique mais le problème persiste.
J'ai testé hier : j'ai fait la vaisselle vers neuf heures du matin, l'eau était chaude, vers dix heures trente, j'ai regardé exprès pour voir si l'eau était toujours chaude et c'était bien le cas.
Quand j'ai voulu prendre ma douche à midi, l'eau était froide alors qu'entre dix heures trente et midi, je n'ai plus touché un seul robinet d'eau.
On est donc obligé de passer le cumulus en marche forcée pour avoir de l'eau chaude.
Par contre, je me suis aperçue qu'EDF avait changé les heures de passage en heures creuses, avant c'était 22h40 à 06h40, maintenant c'est 23h50 à 07h50. Il est même arrivé qu'EDF déclenche à 23h50 et stoppe à 09h40. (J'ai le tableau électrique dans la chambre, c'est pour cela que je l'entends s'enclencher).
Apparemment, ils sont au courant de ces changements car ils font des tests...
Cela peut-il avoir un lien avec ce dysfonctionnement ? (d'après eux, aucun lien).
Merci d'avance pour vos réponses.
jdevico