Bonjour, j'ai mon ballon à gaz Styx qui se coupe en permanence, quand il est en train de chauffer ça va et ensuite la veilleuse s'éteint.
Je suis obligé de le remettre en route à chaque fois que je veux de l'eau chaude, pourquoi ?
Je suis obligé de le remettre en route à chaque fois que je veux de l'eau chaude, pourquoi ?
12 novembre 2009 à 17:56
Conseils 1 des bricoleurs plomberie
Problème ballon Styx se coupe en permanence
Bonjour,
C'est certainement le thermocouple qui est mort (c'est le petit tube en cuivre que vient chauffer la veilleuse) !
On peut le remplacer par un modèle universel que vous trouverez chez un grossiste en sanitaire !
Cordialement.
C'est certainement le thermocouple qui est mort (c'est le petit tube en cuivre que vient chauffer la veilleuse) !
On peut le remplacer par un modèle universel que vous trouverez chez un grossiste en sanitaire !
Cordialement.
13 novembre 2009 à 12:01