Bonsoir,
Il y a du chaud sur l'ensemble des UI quand la connexion de l'UI incriminée en ceci en mode normal de fonctionnement.
Cordialement.
Il y a du chaud sur l'ensemble des UI quand la connexion de l'UI incriminée en ceci en mode normal de fonctionnement.
Cordialement.
20 décembre 2012 à 19:47

Bonjour,
Je n''arrive pas à monter en température avec le mode Confort.
Avec une demande à 23° j'obtiens 19° alors que dehors il fait 12° et que 2 splits fonctionnent.
Pour info.
Bonne journée.
Je n''arrive pas à monter en température avec le mode Confort.
Avec une demande à 23° j'obtiens 19° alors que dehors il fait 12° et que 2 splits fonctionnent.
Pour info.
Bonne journée.
20 décembre 2012 à 09:37

Bonsoir,
En fin d'aprés midi, j'ai réussi à faire les manipulations demandées soit :
- Baisser à 10° l'UI incriminée pour s'assurer que l'électrovanne devrait bien être fermée au moment des essais
- Fermeture du disjoncteur de l'ensemble de la PAC
- Retirer capot F11
- Retirer capot F13
- Déconnecté de son logement le switch jaune correspondant à l'UI incriminée
- Réouverture du disjoncteur de l'ensemble de la PAC
- Mise en service des 4 Splits à 30°
- 2 splits démarrent plus rapidement que les autres
- Constat que les 4 Splits fonctionnent (soleil, chauffe 30°, ventilation maxi°)
Donc maintenant on peut envisager que la carte ou l’électrovanne sont défectueuses
Comment faire le distingo ?
A titre d’amateur cela me parait difficile.
Je tiens à m'excuser auprès de AAC qui nous a aiguillé sur cette piste.
Merci à PL qui a de la patience et dont j'attends maintenant ces recommandations pour la suite.
Donc à suivre.
Bonne soirée.
En fin d'aprés midi, j'ai réussi à faire les manipulations demandées soit :
- Baisser à 10° l'UI incriminée pour s'assurer que l'électrovanne devrait bien être fermée au moment des essais
- Fermeture du disjoncteur de l'ensemble de la PAC
- Retirer capot F11
- Retirer capot F13
- Déconnecté de son logement le switch jaune correspondant à l'UI incriminée
- Réouverture du disjoncteur de l'ensemble de la PAC
- Mise en service des 4 Splits à 30°
- 2 splits démarrent plus rapidement que les autres
- Constat que les 4 Splits fonctionnent (soleil, chauffe 30°, ventilation maxi°)
Donc maintenant on peut envisager que la carte ou l’électrovanne sont défectueuses

Comment faire le distingo ?
A titre d’amateur cela me parait difficile.
Je tiens à m'excuser auprès de AAC qui nous a aiguillé sur cette piste.
Merci à PL qui a de la patience et dont j'attends maintenant ces recommandations pour la suite.
Donc à suivre.
Bonne soirée.
19 décembre 2012 à 18:03

Bonjour PL et merci encore de vos conseils.
J'ai rendez-vous pour des examens médicaux
.
Je pense pouvoir réaliser ces manipulations demain s'il ne pleut pas.
A bientôt.
Très cordialement.
J'ai rendez-vous pour des examens médicaux

Je pense pouvoir réaliser ces manipulations demain s'il ne pleut pas.
A bientôt.
Très cordialement.
19 décembre 2012 à 13:34

Bonsoir PL,
J'ai repris votre proposition en faisant la manipulation suivante :
Ouverture du capot d'UE côté droit, j'ai repéré le circuit concernant le split défaillant en arrêtant les autres. La montée en température m'a permis de l’identifier soit D.
Malheureusement pour la suite je suis un peu gêné car mes connaissances de retraité administratif sont sur le plan manuel plus restreint.
Pour la carte PCB c'est de l'inconnu .
Pouvez-vous me communiquer où est cette pièce ? Par un croquis ?
Merci d'avance de vos possibilités.
Bonne soirée.
J'ai repris votre proposition en faisant la manipulation suivante :
Ouverture du capot d'UE côté droit, j'ai repéré le circuit concernant le split défaillant en arrêtant les autres. La montée en température m'a permis de l’identifier soit D.
Malheureusement pour la suite je suis un peu gêné car mes connaissances de retraité administratif sont sur le plan manuel plus restreint.
Pour la carte PCB c'est de l'inconnu .
Pouvez-vous me communiquer où est cette pièce ? Par un croquis ?
Merci d'avance de vos possibilités.
Bonne soirée.
18 décembre 2012 à 17:41

Bonsoir AAC,
Je réfléchis à votre suggestion de l'origine de la panne.
Si l’électrovanne est défectueuse ou sa bobine, son incidence de fonctionnement dégradée devrait être ressentie sur l'ensemble des modes de chauffage (soleil, confort etc.).
Cette anomalie devrait être décelable en faisant un diagnostic de pannes avec la télécommande avec la touche CANCEL pour UI ou sur l'UE en vérifiant les led allumées ou éteintes. Il n'y a de part en d'autre aucun signalement anormal.
Que faire ?
Merci AAC de votre idée.
Toute info sera appréciée... on continue...
Bonne soirée à tous les lecteurs de ce forum.
Je réfléchis à votre suggestion de l'origine de la panne.
Si l’électrovanne est défectueuse ou sa bobine, son incidence de fonctionnement dégradée devrait être ressentie sur l'ensemble des modes de chauffage (soleil, confort etc.).
Cette anomalie devrait être décelable en faisant un diagnostic de pannes avec la télécommande avec la touche CANCEL pour UI ou sur l'UE en vérifiant les led allumées ou éteintes. Il n'y a de part en d'autre aucun signalement anormal.
Que faire ?
Merci AAC de votre idée.
Toute info sera appréciée... on continue...
Bonne soirée à tous les lecteurs de ce forum.
17 décembre 2012 à 20:53

Bonjour,
La difference est en un premier temps que la ventilation est dirigée uniquement vers le bas du split, avec une puissance automatique non réglable. Donc la chaleur n'est pas ventilée sur l'ensemble de la pièce ce qui est un inconvénient non négligeable pour une pièce de 50 m², ce qui justifie la puissance de ce split.
D'autre part, c'est un matériel neuf sous garantie qui depuis 1 an a fonctionné correctement pourquoi maintenant le split ne s’arrête plus de fonctionner dès lors que la température de consigne est atteinte ?
Sans compter qu'heureusement je surveille les consommations, j'aurais pu avoir une surprise très désagréable...
J'ai acheté un matériel avec des possibilités je pense que je dois conserver celles-ci, les techniciens ont convenu de cette anomalie mais pour le moment personne ne décèle l'anomalie.
Admettrez-vous de rouler avec votre Ferrarri à 60 Km/h maxi ?
Ce sont les hommes qui doivent s'adapter à la technologie qu'ils ont créée et non je contraire. Qu'en pensez-vous ?
J'attends des réponses pertinentes sur mes questions de ce matin.
Merci et bonne journée.
La difference est en un premier temps que la ventilation est dirigée uniquement vers le bas du split, avec une puissance automatique non réglable. Donc la chaleur n'est pas ventilée sur l'ensemble de la pièce ce qui est un inconvénient non négligeable pour une pièce de 50 m², ce qui justifie la puissance de ce split.
D'autre part, c'est un matériel neuf sous garantie qui depuis 1 an a fonctionné correctement pourquoi maintenant le split ne s’arrête plus de fonctionner dès lors que la température de consigne est atteinte ?
Sans compter qu'heureusement je surveille les consommations, j'aurais pu avoir une surprise très désagréable...
J'ai acheté un matériel avec des possibilités je pense que je dois conserver celles-ci, les techniciens ont convenu de cette anomalie mais pour le moment personne ne décèle l'anomalie.
Admettrez-vous de rouler avec votre Ferrarri à 60 Km/h maxi ?
Ce sont les hommes qui doivent s'adapter à la technologie qu'ils ont créée et non je contraire. Qu'en pensez-vous ?
J'attends des réponses pertinentes sur mes questions de ce matin.
Merci et bonne journée.
17 décembre 2012 à 14:36

Bonjour,
Hier je suis couché à 23h45 et l'Ui continuait de fonctionner et j'ai dû passer en mode confort pour la nuit.
La consommation de nuit est tout à fait normale ; il fait 10°2 ce matin à 6 heures.
Je recherche des raisons rationnelles après ma cogitation nocturne :
- Quelle est la donnée qui fait arrêter le chauffage ?
- Quel appareillage mesure la température et décide d’arrêter ? Sonde, pressostat... sont-ils mal tarés ? Sont-ils sales ne pouvant jouer leurs rôles ? Comment faire des tests sur ce matériel ????
- Quel matériel gère la temporisation pour arrêter ? Est-il sale ? Déréglé ? Comment vérifier son fonctionnement ???
Je pense que mes questions sont réalistes à moins que je sois trop carré dans ma tête, mais les consommations relevées abondent dans mon sens.
Merci bonne journée pour ceux qui travaillent.
Cordialement à toute à l'heure, je l’espère.
Hier je suis couché à 23h45 et l'Ui continuait de fonctionner et j'ai dû passer en mode confort pour la nuit.
La consommation de nuit est tout à fait normale ; il fait 10°2 ce matin à 6 heures.
Je recherche des raisons rationnelles après ma cogitation nocturne :
- Quelle est la donnée qui fait arrêter le chauffage ?
- Quel appareillage mesure la température et décide d’arrêter ? Sonde, pressostat... sont-ils mal tarés ? Sont-ils sales ne pouvant jouer leurs rôles ? Comment faire des tests sur ce matériel ????
- Quel matériel gère la temporisation pour arrêter ? Est-il sale ? Déréglé ? Comment vérifier son fonctionnement ???
Je pense que mes questions sont réalistes à moins que je sois trop carré dans ma tête, mais les consommations relevées abondent dans mon sens.
Merci bonne journée pour ceux qui travaillent.
Cordialement à toute à l'heure, je l’espère.
17 décembre 2012 à 06:22

Re bonsoir,
Je vous remercie de votre investissement, mais vos conclusions ne me satisfont pas pour différentes raisons que je vais vous développer.
1°) J'ai le recul d'une année de fonctionnement où tous les jours sont relevés les consommations HC et HP avec la température de Météo France, ce qui me permet de faire des comparaisons très pointues et noter les faits exceptionnels. Actuellement la consommation est supérieure par rapport à la même température extérieure et demandée de l'ordre de 30%.
2°) Comme vous l’évoquez il y a toujours une temporisation du pressostat de l'ordre de quelques minutes et d'environ 3 degrés pour la température ( ça a été toujours le cas depuis l'installation bien que je souhaiterais cela soit plus pointu, personne n'a pu me donner les infos pour ce réglage).
3°) Le problème n'est pas la temporisation mais que la ventilation continue à fonctionner toujours la journée si je n'interviens pas. C'est pour ça que j'ai trouvé la solution provisoire de passer en mode confort et je le ressens sur ma consommation.
4°) Il est bizarre qu'à température de consigne identique en mode normal l'UI fonctionne sans s’arrêter et qu'en passant en mode confort celle-ci s’arrête. Ce n'est pas le mode qui conditionne la température !
5°) Le technicien est passé ce vendredi 14, il est resté plus de deux heures et l'UI n'a pas cessé de fonctionner (il prévoit de remplacer la carte électronique ss garantie) il n'a aucun manuel de consignes ou de réglage de chez DAIKIN. Où peut-on avoir ces données ?
6° )Dés que j'ai lu votre diagnostic, j'ai suivi votre conseil de passer en mode normal avec ventilation en automatique avec température demandée 19°, à l'extérieur il fait 11°. Depuis 22h14 et maintenant 22h53, l'UI ne s'est pas arrêtée... il y a bien un souci et je devrais intervenir avant de me coucher en remettant en confort.
Je pense que ces constats ne peuvent que mettre en évidence qu'une anomalie subsiste.
Maintenant il est 23h04 et l'UI continue sans arrêt...
Que puis-je vérifier sur l'UI et UE pour faire avancer et comment y accéder ?
Merci de nouveau , je suis très inquiet.
Bonne nuit et à demain.
Je vous remercie de votre investissement, mais vos conclusions ne me satisfont pas pour différentes raisons que je vais vous développer.
1°) J'ai le recul d'une année de fonctionnement où tous les jours sont relevés les consommations HC et HP avec la température de Météo France, ce qui me permet de faire des comparaisons très pointues et noter les faits exceptionnels. Actuellement la consommation est supérieure par rapport à la même température extérieure et demandée de l'ordre de 30%.
2°) Comme vous l’évoquez il y a toujours une temporisation du pressostat de l'ordre de quelques minutes et d'environ 3 degrés pour la température ( ça a été toujours le cas depuis l'installation bien que je souhaiterais cela soit plus pointu, personne n'a pu me donner les infos pour ce réglage).
3°) Le problème n'est pas la temporisation mais que la ventilation continue à fonctionner toujours la journée si je n'interviens pas. C'est pour ça que j'ai trouvé la solution provisoire de passer en mode confort et je le ressens sur ma consommation.
4°) Il est bizarre qu'à température de consigne identique en mode normal l'UI fonctionne sans s’arrêter et qu'en passant en mode confort celle-ci s’arrête. Ce n'est pas le mode qui conditionne la température !
5°) Le technicien est passé ce vendredi 14, il est resté plus de deux heures et l'UI n'a pas cessé de fonctionner (il prévoit de remplacer la carte électronique ss garantie) il n'a aucun manuel de consignes ou de réglage de chez DAIKIN. Où peut-on avoir ces données ?
6° )Dés que j'ai lu votre diagnostic, j'ai suivi votre conseil de passer en mode normal avec ventilation en automatique avec température demandée 19°, à l'extérieur il fait 11°. Depuis 22h14 et maintenant 22h53, l'UI ne s'est pas arrêtée... il y a bien un souci et je devrais intervenir avant de me coucher en remettant en confort.
Je pense que ces constats ne peuvent que mettre en évidence qu'une anomalie subsiste.
Maintenant il est 23h04 et l'UI continue sans arrêt...
Que puis-je vérifier sur l'UI et UE pour faire avancer et comment y accéder ?
Merci de nouveau , je suis très inquiet.
Bonne nuit et à demain.

16 décembre 2012 à 23:05

Je viens de faire les tests demandés :
- 17h45 soleil, température demandée 30° ventilation maxi (thermomètre dans la pièce 21°)
- 18h02 soleil, température demandée 10° ventilation maxi ( thermomètre dans la pièce 24°) la ventilation s’arrête immédiatement.
- 18h03 arrêt de l'UE.
Essai autre split (aucune incidence sur UI défectueuse).
Essais sur l'UI défectueuse (soleil, ventilation maxi) en ne jouant que sur la température :
- 18h17 demandée 20° aucun effet
- 18h20 demandée 25° aucun effet
- 18h23 demandée 27° démarrage chauffage et ventilation
- 18h25 demandée 25° aucun effet poursuite du fonctionnement
- 18h28 demandée 23° aucun effet poursuite du fonctionnement
- 18h33 en descendant progressivement la température de 23 à 17° arrêt chauffage et ventilation.
Je vous laisse le soin d'analyser ces données et reste à votre disposition.
Cordialement.
- 17h45 soleil, température demandée 30° ventilation maxi (thermomètre dans la pièce 21°)
- 18h02 soleil, température demandée 10° ventilation maxi ( thermomètre dans la pièce 24°) la ventilation s’arrête immédiatement.
- 18h03 arrêt de l'UE.
Essai autre split (aucune incidence sur UI défectueuse).
Essais sur l'UI défectueuse (soleil, ventilation maxi) en ne jouant que sur la température :
- 18h17 demandée 20° aucun effet
- 18h20 demandée 25° aucun effet
- 18h23 demandée 27° démarrage chauffage et ventilation
- 18h25 demandée 25° aucun effet poursuite du fonctionnement
- 18h28 demandée 23° aucun effet poursuite du fonctionnement
- 18h33 en descendant progressivement la température de 23 à 17° arrêt chauffage et ventilation.
Je vous laisse le soin d'analyser ces données et reste à votre disposition.
Cordialement.
16 décembre 2012 à 18:53

Merci PL de votre proposition mais les connexions internet sont très longues, de plus j'ai dû aller voter, il est 17h30.
Je vous communique les références de la télécommande ARC452A3.
Ce matin j'ai échangé les télécommandes mais n'avait rien changé. Pensant à un problème de composants ou de piles.
Je fais le test souhaité et vous tiens au courant.
Merci encore à toute à l'heure.
Je vous communique les références de la télécommande ARC452A3.
Ce matin j'ai échangé les télécommandes mais n'avait rien changé. Pensant à un problème de composants ou de piles.
Je fais le test souhaité et vous tiens au courant.
Merci encore à toute à l'heure.
16 décembre 2012 à 17:40

Bonjour,
C'est dimanche et je continue à ramer.
Que faire pour vous les pros ?
Merci.
C'est dimanche et je continue à ramer.
Que faire pour vous les pros ?
Merci.
16 décembre 2012 à 09:00

Re bonsoir,
Suivant votre proposition PL, je viens d'essayer la manipulation suivante sur UI défectueuse :
- en mode froid (toujours suivant la température de consigne) en fonctionnement normal, l'UI ne s'arrête pas tandis qu'en mode CONFORT la consigne est respectée.
Cordialement.
Suivant votre proposition PL, je viens d'essayer la manipulation suivante sur UI défectueuse :
- en mode froid (toujours suivant la température de consigne) en fonctionnement normal, l'UI ne s'arrête pas tandis qu'en mode CONFORT la consigne est respectée.
Cordialement.
15 décembre 2012 à 17:39

Merci de vos infos je verrais les manipulations tout à l'heure.
Référence UE 4MXS0E2V38 J014161
Référence UI FTXS50J2V18 J013150
Commande à distance.
Encore merci.
Référence UE 4MXS0E2V38 J014161
Référence UI FTXS50J2V18 J013150
Commande à distance.
Encore merci.
15 décembre 2012 à 17:14

Suivant la demande de PL voici les références de l'U 4MXS0E2V38 J014161
15 décembre 2012 à 16:35

Re bonjour et merci pour votre aide.
Suivant les conseils de Dom, j'ai fait ses essais ; en fermant mes 3 autres UI, et température de consigne, la température est tiède, froide puis rechauffe sans que l'UE s’arrête.
Par ailleurs, en étant en position CONFORT (température de consigne atteinte) et que l'on revient en mode de fonctionnement normal l'UI ne se remet pas en marche même après temporisation (elle garde par conséquent la consigne de la fonction CONFORT).
Par contre, quand on est en mode normal de fonctionnement (que l'UI ne devrait s’arrêter du fait que la température de consigne est atteinte) et que l'on repasse en mode CONFORT, l'UI s’arrête ce qui est normal.
On pourrait en conclure qu'un problème subsiste en mode de fonctionnement dit normal ou habituel.
J’espère avoir été clair dans mes explications... ce n'est pas facile.
L'anomalie de la vase est peut-être à écarter ?
Problème de carte électronique ??? Comment la tester ??
Si vous pouviez me renseigner pour joindre la hot line car celle-ci n'adresse que des emails automatiques.
Merci encore à Dom et PL.
J'attends des suggestions supplémentaires de tous.
Bon week-end, moi je cherche.
Suivant les conseils de Dom, j'ai fait ses essais ; en fermant mes 3 autres UI, et température de consigne, la température est tiède, froide puis rechauffe sans que l'UE s’arrête.
Par ailleurs, en étant en position CONFORT (température de consigne atteinte) et que l'on revient en mode de fonctionnement normal l'UI ne se remet pas en marche même après temporisation (elle garde par conséquent la consigne de la fonction CONFORT).
Par contre, quand on est en mode normal de fonctionnement (que l'UI ne devrait s’arrêter du fait que la température de consigne est atteinte) et que l'on repasse en mode CONFORT, l'UI s’arrête ce qui est normal.
On pourrait en conclure qu'un problème subsiste en mode de fonctionnement dit normal ou habituel.
J’espère avoir été clair dans mes explications... ce n'est pas facile.
L'anomalie de la vase est peut-être à écarter ?
Problème de carte électronique ??? Comment la tester ??
Si vous pouviez me renseigner pour joindre la hot line car celle-ci n'adresse que des emails automatiques.
Merci encore à Dom et PL.
J'attends des suggestions supplémentaires de tous.
Bon week-end, moi je cherche.
15 décembre 2012 à 15:17

Merci de vos infos.
Mais l'ensemble de l'installation fonctionnait correctement jusqu’à la semaine dernière.
Personne n'est intervenu sur l'installation depuis sa mise en place.
Je reste très perplexe sur l'origine de cette panne qui ne pourrait qu’être électronique.
Carte électronique? Comment la tester ?
J'ai sollicité via internet DAIKIN mais malheureusement pour moi ils ne s’intéressent pas aux pannes de leurs clients à titre individuel. Avis personnel, leur SAV est déplorable, mon intention d'installer des panneaux photovoltaïques se fera sans eux.
Merci à tous de votre aide.
Mais l'ensemble de l'installation fonctionnait correctement jusqu’à la semaine dernière.
Personne n'est intervenu sur l'installation depuis sa mise en place.
Je reste très perplexe sur l'origine de cette panne qui ne pourrait qu’être électronique.
Carte électronique? Comment la tester ?
J'ai sollicité via internet DAIKIN mais malheureusement pour moi ils ne s’intéressent pas aux pannes de leurs clients à titre individuel. Avis personnel, leur SAV est déplorable, mon intention d'installer des panneaux photovoltaïques se fera sans eux.
Merci à tous de votre aide.
14 décembre 2012 à 21:19

Bonsoir à tous,
Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte.
En concrétisant, je demande 19° à ce split il ne respecte pas la température et continue à fonctionner à une chaleur tiède avec une ventilation. J'ai du mal à mesurer si le chauffage est coupé mais la ventilation continue à température qui me parait tiède (augmentation de 30% des Kwh consommés).
Quand, je demande 19° et que je suis en sélection "confort" et que la ventilation devient automatique avec cette programmation, le split (chauffage et ventilation) s’arrête à la température souhaitée.
Les techniciens ne comprennent pas et disent que le split est sous dimensionné alors qu'il fait 11° dehors et que c'est leur entreprise qui a dimensionné l'installation.
De mon côté je cherche, j'ai essayé de faire un test avec la touche "CANCEL" , aucune erreur constatée.
S'agit-il de la carte électronique ? Comment la tester ?
Je viens juste d'arriver vers Béziers, qui serait compétent.
Merci de votre aide et de votre attention.
Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte.
En concrétisant, je demande 19° à ce split il ne respecte pas la température et continue à fonctionner à une chaleur tiède avec une ventilation. J'ai du mal à mesurer si le chauffage est coupé mais la ventilation continue à température qui me parait tiède (augmentation de 30% des Kwh consommés).
Quand, je demande 19° et que je suis en sélection "confort" et que la ventilation devient automatique avec cette programmation, le split (chauffage et ventilation) s’arrête à la température souhaitée.
Les techniciens ne comprennent pas et disent que le split est sous dimensionné alors qu'il fait 11° dehors et que c'est leur entreprise qui a dimensionné l'installation.
De mon côté je cherche, j'ai essayé de faire un test avec la touche "CANCEL" , aucune erreur constatée.
S'agit-il de la carte électronique ? Comment la tester ?
Je viens juste d'arriver vers Béziers, qui serait compétent.
Merci de votre aide et de votre attention.