Bonjour.
Il est dit dans la notice Lumineux à 2 bornes Utiliser la compensation.
Vous avez 4 boutons poussoir à deux bornes avec voyant, ce qui fait penser au système qu'il y a un poussoir de bloqué donc elle se met en sécurité.
Notice : Insensible aux poussoirs bloqués OUI.
Donc soit : vous refaites un câblage avec trois fils aux poussoirs (phase, neutre et retour poussoir) voyant connecté entre phase et neutre ou vous retirez les voyants des poussoirs ou vous mettez une compensation entre les bornes A1 et 4.
@+
Il est dit dans la notice Lumineux à 2 bornes Utiliser la compensation.
Vous avez 4 boutons poussoir à deux bornes avec voyant, ce qui fait penser au système qu'il y a un poussoir de bloqué donc elle se met en sécurité.
Notice : Insensible aux poussoirs bloqués OUI.
Donc soit : vous refaites un câblage avec trois fils aux poussoirs (phase, neutre et retour poussoir) voyant connecté entre phase et neutre ou vous retirez les voyants des poussoirs ou vous mettez une compensation entre les bornes A1 et 4.
@+
07 novembre 2013 à 16:57

Bonjour,
Une photo de cet inter double V et V avec les fils visibles et aussi du nouvel inter côté bornes pourrait nous aider à vous apporter la solution.
@+
Une photo de cet inter double V et V avec les fils visibles et aussi du nouvel inter côté bornes pourrait nous aider à vous apporter la solution.
@+
07 novembre 2013 à 12:02

Bonjour,
Le différentiel en question est-ce un inter dif ou un disjoncteur dif ?
Car si c'est un inter dif cela signifie qu'il doit y avoir une protection en aval, soit par fusible ou disjoncteur ?
Il peut aussi y avoir une connexion défectueuse dans une boite de dérivation, dans le tableau peut-être et même sous le différentiel, faire un resserrage des bornes hors tension.
@+
Le différentiel en question est-ce un inter dif ou un disjoncteur dif ?
Car si c'est un inter dif cela signifie qu'il doit y avoir une protection en aval, soit par fusible ou disjoncteur ?
Il peut aussi y avoir une connexion défectueuse dans une boite de dérivation, dans le tableau peut-être et même sous le différentiel, faire un resserrage des bornes hors tension.
@+
01 novembre 2013 à 19:00

Bonjour,
Pour votre sécurité et celle de votre entourage il ne faut jamais déconnecter un conducteur de terre.
Citation :
J'ai découvert qu'en enlevant le câble de terre au niveau de mon coffret électrique, ça marche et en remettant après quelques minutes ça re-saute finalement.
Pour votre sécurité et celle de votre entourage il ne faut jamais déconnecter un conducteur de terre.
01 novembre 2013 à 15:15

Bonjour,
Sans faire de gros travaux vous pouvez mais, pas à la place d'un inter va et vient mais en condamnant les deux inters de ce va et vient en position allumée et en insérant le détecteur entre la lampe et l'arrivée des fils de celle-ci.
@+
Voir schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sans faire de gros travaux vous pouvez mais, pas à la place d'un inter va et vient mais en condamnant les deux inters de ce va et vient en position allumée et en insérant le détecteur entre la lampe et l'arrivée des fils de celle-ci.
@+
Voir schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 octobre 2013 à 19:49

Bonjour
Pour la quantité de prise par circuit il y a un maxi à ne pas dépasser mais on peut toujours mettre moins.
La protection pour du 2.5mm² est 16 A maxi par fusible ou 20 A maxi par disjoncteur, voir ci-joint un extrait de la C15100.
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
un bon nombre des circuits sont en 2.5, or cela n'était pas utile puisque qu'il n'y a pas plus de 5 PC. Je n'ai pas envie de passer du 1.5 !?
Pour la quantité de prise par circuit il y a un maxi à ne pas dépasser mais on peut toujours mettre moins.
La protection pour du 2.5mm² est 16 A maxi par fusible ou 20 A maxi par disjoncteur, voir ci-joint un extrait de la C15100.
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 octobre 2013 à 09:35

Bonjour,
C'est de ce côté qu'il faut orienter votre recherche, passer la main devant et écouter si vous entendez le déclic du mini relais sur l'une des cellules. Vérifiez les connexions. La propreté (insectes dedans) etc.
@+
Citation :
Sur les 5 led vertes la DL1 est éteinte et signale un défaut cellule photo électrique.
C'est de ce côté qu'il faut orienter votre recherche, passer la main devant et écouter si vous entendez le déclic du mini relais sur l'une des cellules. Vérifiez les connexions. La propreté (insectes dedans) etc.
@+
20 octobre 2013 à 11:52

Bonjour,
Attention ! On déconnecte les cellules juste pour un essai et confirmer que la panne provient bien de celles-ci.
Il s'agit d'un élément de sécurité. En fait on ne déconnecte pas, on shunte juste les deux bornes du contact normalement fermé où elles sont raccordées pour vérifier le fonctionnement.
@+
Attention ! On déconnecte les cellules juste pour un essai et confirmer que la panne provient bien de celles-ci.
Il s'agit d'un élément de sécurité. En fait on ne déconnecte pas, on shunte juste les deux bornes du contact normalement fermé où elles sont raccordées pour vérifier le fonctionnement.
@+
20 octobre 2013 à 11:43

Après recherche sur le net j'ai trouvé ceci, voir le schéma ci-joint, si vous alimentez votre résistance à partir de ce disjoncteur 2A ce n'est pas suffisant ; 10A maxi de protection soit environ 2300W, après il faut relayer avec un contacteur et passer le circuit puissance par un autre disjoncteur et un contacteur, ce thermostat commande juste la bobine contacteur (voir le schéma à partir de 2300W).
@+
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

@+
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 octobre 2013 à 11:33

Bonjour,
Je ne connais pas ce produit mais une photo et le schéma de câblage que vous avez effectué permettrait peut-être de vous répondre.
@+
Je ne connais pas ce produit mais une photo et le schéma de câblage que vous avez effectué permettrait peut-être de vous répondre.
@+
20 octobre 2013 à 11:10

Bonjour,
Non il n'y a pas de shunt à faire sur ces bornes, on y raccorde que des poussoirs contact (NO) normalement ouvert
@+
Non il n'y a pas de shunt à faire sur ces bornes, on y raccorde que des poussoirs contact (NO) normalement ouvert
@+
20 octobre 2013 à 11:04

Bonjour.
Votre ancien télérupteur est un branchement trois fils avec neutre aux poussoirs, le télérupteur Leg 49120 est électronique et incompatible avec ce type de câblage.
Voir la question : 12417 qui traite ce sujet.
@+
Votre ancien télérupteur est un branchement trois fils avec neutre aux poussoirs, le télérupteur Leg 49120 est électronique et incompatible avec ce type de câblage.
Voir la question : 12417 qui traite ce sujet.
@+
17 octobre 2013 à 18:54

Bonjour,
Une photo de votre carte électronique pourrait peut-être nous aider à vous renseigner.
@+
Une photo de votre carte électronique pourrait peut-être nous aider à vous renseigner.
@+
08 octobre 2013 à 11:27

J'ai relevé ceci sur le net mais pas de réponse.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 septembre 2013 à 18:36

En principe un câble blindé pour cela est pourtant ce qu'il y a de mieux, avez-vous mis la tresse du câble à la terre ?
N'y a t-il pas de réglage de potentiomètre dessus par hasard ?
@+
N'y a t-il pas de réglage de potentiomètre dessus par hasard ?
@+
22 septembre 2013 à 18:27

Peut-être aussi relier la tresse de blindage du câble à la terre pour éviter les parasites qui seraient émises par un câble 230 volts à proximité ou dans le même fourreau.
22 septembre 2013 à 17:46

Ce que je veux dire les deux fils entre la platine de rue et le moniteur intérieur sont-ils bien sur les bornes 1 sur 1 et 2 sur 2.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 septembre 2013 à 17:29

Bonjour,
Avez-vous tenté d'inverser deux fils sur un appareil pour voir ?
@+
Avez-vous tenté d'inverser deux fils sur un appareil pour voir ?
@+
22 septembre 2013 à 17:15

Bonjour,
Voir les schémas ci-joint.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :il vous faudra en mettre un qui possède 3 contacts pour le triphasé avec la protection du circuit puissance qui va en fonction de la ligne.
Précision je n'ai pas de contacteur jour nuit
Voir les schémas ci-joint.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 septembre 2013 à 15:22

Bonjour,
Donc pas sur du bois.
Autorisé sur mur béton, parpaing, brique plâtrière, placo- plâtre mais en deux couches de BA13 ou placoflam plaque de plâtre haute résistance au feu.
@+
Donc pas sur du bois.
Autorisé sur mur béton, parpaing, brique plâtrière, placo- plâtre mais en deux couches de BA13 ou placoflam plaque de plâtre haute résistance au feu.
@+
21 septembre 2013 à 18:30

Bonjour,
Les circuits phase et neutre alimentant vos lampes extérieures doivent être d'un même circuit de protection et issus d'une même protection différentielle.
@+
Les circuits phase et neutre alimentant vos lampes extérieures doivent être d'un même circuit de protection et issus d'une même protection différentielle.
@+
21 septembre 2013 à 18:20

Bonjour,
Il est peut-être de classe 2 (donc pas besoin de terre) symbole représenté par deux carrés l'un dans l'autre.
@+
Citation :
je trouve bizarre le montage, il n'y a pas de terre ?
Il est peut-être de classe 2 (donc pas besoin de terre) symbole représenté par deux carrés l'un dans l'autre.
@+
21 septembre 2013 à 17:28

Bonjour,
Il aurait été préférable de mettre un inter repéré pour la montée et la descente, ce que vous pouvez faire par pose d'autocollant
Si vous ne trouvez pas ce modèle 077028 pour pouvez mettre à la place un inter double poussoirs avec contacts inverseurs pour faire un verrouillage électrique, pour éviter d'envoyer le courant sur les deux fils lors d'une mauvaise manip, voir schéma.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il aurait été préférable de mettre un inter repéré pour la montée et la descente, ce que vous pouvez faire par pose d'autocollant

Si vous ne trouvez pas ce modèle 077028 pour pouvez mettre à la place un inter double poussoirs avec contacts inverseurs pour faire un verrouillage électrique, pour éviter d'envoyer le courant sur les deux fils lors d'une mauvaise manip, voir schéma.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 septembre 2013 à 12:53

Je reviens car je me suis trompé
la référence qu'il vous faut ce n'est pas 077028 mais le 077025. 
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.



@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 septembre 2013 à 15:53

Bonjour,
D'après le schéma de la notice c'est une impulsion, donc avec un double poussoir de volet ça doit aller.
Voir doc Legrand joint.
Le fil bleu correspond au fil rouge sur le schéma.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
Je n'arrive pas à trouver un interrupteur adapté à trois positions (montée, descente et arrêt), sachant que si je mets en contact le fil bleu à un des deux autres il monte ou descend, et si pendant l'action je contacte le bleu à son opposé, il stoppe.
D'après le schéma de la notice c'est une impulsion, donc avec un double poussoir de volet ça doit aller.
Voir doc Legrand joint.
Citation :
si je mets en contact le fil bleu à un des deux autres il monte ou descend
Le fil bleu correspond au fil rouge sur le schéma.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 septembre 2013 à 15:43

Citation :
Le contacteur Hager que j'ai mis pour remplacer le mien avait bien 5 contacts en haut et en bas.
Vous voulez dire 5 bornes ce qui fait en réalité 4 contacts + les deux bornes de la bobine qui en principe sont repérées A1 et A2.
@+
13 septembre 2013 à 18:38

Bonjour,
Comme je vous l'ai dit dans la réponse 10, le neutre n'est pas obligatoire pour l'alimentation d'un chauffe eau en triphasé.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme je vous l'ai dit dans la réponse 10, le neutre n'est pas obligatoire pour l'alimentation d'un chauffe eau en triphasé.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 septembre 2013 à 14:23

Bonjour,
Si vous avez respecté le schéma et fait les bons raccordements, voir ce que dit la notice, il y peut-être des réglages à faire sur des potentiomètres.
@+
Si vous avez respecté le schéma et fait les bons raccordements, voir ce que dit la notice, il y peut-être des réglages à faire sur des potentiomètres.
@+
04 septembre 2013 à 16:37

Si le schéma que vous avez dessiné représente la réalité il ne devrait pas y avoir de problème au bon fonctionnement indépendant de chaque éclairage.
Une supposition ? La lampe 1 éclaire peut-être le détecteur de la lampe 2 et de ce fait il considère qu'il fait jour, j'ai remis votre schéma avec des couleurs , on voit bien que c'est bon
@+
Voici le schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
si je passe devant le détecteur 2, la lampe 2 ne s'allume pas, tant que la lampe 1 est allumée, dès que celle-ci s’éteint, la lampe 2 s'allume !! Va comprendre Charles !
Une supposition ? La lampe 1 éclaire peut-être le détecteur de la lampe 2 et de ce fait il considère qu'il fait jour, j'ai remis votre schéma avec des couleurs , on voit bien que c'est bon
@+
Voici le schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 septembre 2013 à 16:25

Bonjour,
Oui il faut qu'ils soient alimentés chacun en permanence.
Il aurait été intéressant de voir par un petit croquis comment est réalisé le câblage et comment sont raccordés vos détecteurs, peut-être y a t-il une solution ? Pour réaliser les connexions sans tout modifier dans les combles ?
@+
Citation :
dans mon cas je voulais que le détecteur à droite de la maison n'allume que la lampe de droite, et idem pour le détecteur et sa lampe sur le côté gauche de la maison, donc une indépendance
Oui il faut qu'ils soient alimentés chacun en permanence.
Il aurait été intéressant de voir par un petit croquis comment est réalisé le câblage et comment sont raccordés vos détecteurs, peut-être y a t-il une solution ? Pour réaliser les connexions sans tout modifier dans les combles ?
@+
04 septembre 2013 à 11:32

Bonjour,
Je ne vois pas de problème de norme à passer devant une prise avec des flexibles.
@+
Citation :
avec mes nouveaux flexibles devant. Est-ce possible et dans les normes ?
Je ne vois pas de problème de norme à passer devant une prise avec des flexibles.
@+
04 septembre 2013 à 09:34

Bonjour,
Pouvez-vous faire un schéma de l'existant ou mettre une photo.
Vous dîtes qu'à la sortie du moteur il y a 2 câbles : un câble montée descente de 4 fils et un câble de fin de course combien de fil sur ce câble FC
C'est curieux habituellement pour les fins de course le câblage de ceux-ci est interne au moteur ?
@+
Pouvez-vous faire un schéma de l'existant ou mettre une photo.
Vous dîtes qu'à la sortie du moteur il y a 2 câbles : un câble montée descente de 4 fils et un câble de fin de course combien de fil sur ce câble FC
C'est curieux habituellement pour les fins de course le câblage de ceux-ci est interne au moteur ?
@+
04 septembre 2013 à 09:25

Bonjour, Si le circuit concerné est en 1.5mm² et protégé par un disjoncteur de 15A il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
@+
@+
03 septembre 2013 à 16:51

Bonjour,
Oui, si vous le pouvez il est préférable de décaler les tuyaux pour qu'en cas de fuite l'écoulement de l'eau n'arrive pas sur le matériel électrique, c'est pour éviter cela maintenant que les espaces GTL ont été créés.
@+
Oui, si vous le pouvez il est préférable de décaler les tuyaux pour qu'en cas de fuite l'écoulement de l'eau n'arrive pas sur le matériel électrique, c'est pour éviter cela maintenant que les espaces GTL ont été créés.
@+
03 septembre 2013 à 16:46

Bonjour, il est peut-être plus facile de dévier les tuyaux en faisant coude et contre coude sur ceux-ci.
@+
@+
03 septembre 2013 à 16:36

Bonjour, il faut juste mettre un disjoncteur (non différentiel) au départ dans l'armoire existante pour protéger la ligne (calibre 32 à 63 A maxi en fonction des besoins), la protection différentielle de ce câble est assurée par le 500mA d'abonné.
@+
@+
03 septembre 2013 à 16:30

Bonjour,
Pouvez-vous mettre une photo de la sonnette.
@+
Pouvez-vous mettre une photo de la sonnette.
@+
29 août 2013 à 11:49

Bonjour,
Si c'est juste pour rallonger les deux fils vous pouvez par exemple avec deux bornes type wago restant accessibles en mettant la protection 2A sur le tableau divisionnaire à côté du contacteur.
Si c'est pour faire une dérivation pour commander un deuxième contacteur il y a certaines précautions à prendre.
@+
Si c'est juste pour rallonger les deux fils vous pouvez par exemple avec deux bornes type wago restant accessibles en mettant la protection 2A sur le tableau divisionnaire à côté du contacteur.
Si c'est pour faire une dérivation pour commander un deuxième contacteur il y a certaines précautions à prendre.
@+
26 août 2013 à 11:30

Bonjour,
Cette pompe doit présenter un défaut d'isolement (fuite de courant vers la masse donc la terre) ce qui fait déclencher le seul différentiel que vous avez, le disjoncteur général.
@+
Cette pompe doit présenter un défaut d'isolement (fuite de courant vers la masse donc la terre) ce qui fait déclencher le seul différentiel que vous avez, le disjoncteur général.
@+
24 août 2013 à 18:33

Bonjour,
Vérifiez les cellules s'il y en a, en passant la main devant on doit entendre le petit déclic du relais sur une des deux .
@+
Vérifiez les cellules s'il y en a, en passant la main devant on doit entendre le petit déclic du relais sur une des deux .
@+
24 août 2013 à 18:28

Bonjour,
Je crois avoir déjà répondu sur un autre forum, revoir les connexions depuis cette borne de terre et le répartiteur de terre, tableau qui doivent seulement être oxydées probablement par du vert de gris.
Voir doc.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je crois avoir déjà répondu sur un autre forum, revoir les connexions depuis cette borne de terre et le répartiteur de terre, tableau qui doivent seulement être oxydées probablement par du vert de gris.
Voir doc.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 août 2013 à 16:02

Bonjour,
Il faut mettre le fil noir et le marron ensemble dans le même domino sur la phase.
Pour le neutre et la terre vous avez fait les bonnes connexions.
@+
Il faut mettre le fil noir et le marron ensemble dans le même domino sur la phase.
Pour le neutre et la terre vous avez fait les bonnes connexions.
@+
19 août 2013 à 19:34

Bonjour,
Une question, pourquoi ce fil qui semble venir du condensateur est-il coupé ?
Ne serait-il pas en cause ?
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une question, pourquoi ce fil qui semble venir du condensateur est-il coupé ?
Ne serait-il pas en cause ?
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 août 2013 à 17:37

Bonjour,
Oui dans un boitier 3 emplacements on peut mettre deux inters et une prise, si les circuits 2.5 et 1.5 ont des protections séparées.
@+
Oui dans un boitier 3 emplacements on peut mettre deux inters et une prise, si les circuits 2.5 et 1.5 ont des protections séparées.
@+
17 août 2013 à 11:54

Bonjour PL,
Non pour le 2.5mm² c'est 20A de protection avec disjoncteur et 16A avec fusible et pour le 4mm² c'est 25A par disjoncteur et 20A par fusible.
Ne pas confondre les câbles livrés avec appareils exemple : table de cuisson branchée sur une sortie 32A en 6mm² et qui sont parfois livrées avec leur câble en 2.5mm² mais le constructeur a jugé que c'est bon vu la faible longueur de celui-ci.
@+
Non pour le 2.5mm² c'est 20A de protection avec disjoncteur et 16A avec fusible et pour le 4mm² c'est 25A par disjoncteur et 20A par fusible.
Ne pas confondre les câbles livrés avec appareils exemple : table de cuisson branchée sur une sortie 32A en 6mm² et qui sont parfois livrées avec leur câble en 2.5mm² mais le constructeur a jugé que c'est bon vu la faible longueur de celui-ci.
@+
16 août 2013 à 17:20

Bonjour,
Un neutre pour chaque conducteur de phase (rouges) et un neutre pour chaque conducteur un pour le marron et un pour le noir.
Votre double inter doit être un double poussoir il vous faut un inter double allumage
Pour le raccordement voir schéma, il faudra faire un pont entre les deux phases (rouges) pour assurer la continuité du circuit et vous branchez le noir et le marron sur une borne de chaque inter.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
A quoi servent les 4 fils bleus ?
Un neutre pour chaque conducteur de phase (rouges) et un neutre pour chaque conducteur un pour le marron et un pour le noir.
Citation :
C'est un interrupteur double va et vient
Citation :
S'agissant d'interrupteurs instables, pourquoi les lampes ne restent-elles pas allumées ?
Votre double inter doit être un double poussoir il vous faut un inter double allumage
Pour le raccordement voir schéma, il faudra faire un pont entre les deux phases (rouges) pour assurer la continuité du circuit et vous branchez le noir et le marron sur une borne de chaque inter.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 août 2013 à 19:03

Bonjour Gérard heureux de te voir sur ce forum, tes compétences de bobineur seront appréciées.
@+ Bob35
@+ Bob35
12 août 2013 à 18:32

Bonjour,
Il faut ajouter un autre, voire deux piquets pour redescendre en dessous de 100 ohms.
@+
Citation :
220 ohms que devrais-je faire pour passer en dessous des100 ohms ?
Il faut ajouter un autre, voire deux piquets pour redescendre en dessous de 100 ohms.
@+
11 août 2013 à 15:52

Bonjour, avec un 40A vous pouvez monter sans problème à 18kW donc c'est bon.
@+
@+