FORUM PLOMBERIE

S'inscrire Aide

Profil du membre Olilou

Rechercher dans le forum plomberie :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 517 questions dans le forum plomberie


Membre inscrit Olilou sur le forum Plomberie

Olilou
a posté 2 messages sur le forum Plomberie :


Multi-Forums

Merci de vos réponses rapides ;)

Citation :
Il faudrait commencer par là. Un réducteur de pression se monte en sortie du compteur général, après la vanne d'arrêt.
La mesure se fait sur n'importe quel robinet de jardin, lave-linge etc.

Citation :
Je pense qu'il serait judicieux de mesurer la pression à la sortie du régulateur. ( manomètre nécessaire )

J'ai bien un réducteur de pression au niveau du compteur général.
Il faudrait que j'achète un manomètre et que je teste mais encore une fois l'eau froide à mes robinets est loin d'être en surpression...

Citation :
Olilou : j'ai un clapé anti-retour avant le groupe de sécurité
GL : On ne voit pas quelle pourrait être son utilité. Vous essayez sans.

Pardon je voulais dire un filtre à tamis pas un clapet anti-retour... (voir juste après la vanne sur ma photo)
Est-ce nécessaire ? Est-ce qu'il faut que j’essaie sans ?
C'est pas risquer d'encrasser mon ballon ?
28 avril 2025 à 14:37
forum consulter ce sujet Groupe de sécurité qui goutte malgré vase d'expansion

Bonjour.

J'ai un problème avec mon groupe de sécurité qui goutte, pas en permanence mais par périodes.
Je viens d'installer un vase d'expansion de 8L pour mon chauffe eau de 200L en me disant que ça réglerait le problème.
Mais ça fuit toujours.

Quelques précisions importantes :
- l'eau qui goutte de mon groupe de sécurité est froide (donc elle ne provient pas du chauffe-eau/vase d'expansion), et quand je coupe l'arrivée d'eau froide en amont du groupe de sécu ça ne goutte plus.

- Mon groupe de sécurité est neuf ! (est-ce qu'il pourrait être défectueux quand même ?)
- La pression d'eau froide au robinet est correcte (j'ai pas mesuré mais c'est vraiment pas en surpression)
- La température de l'eau chaude mesurée au thermomètre de cuisine au robinet indique 55°C
- J'ai l'impression que la pression en eau chaude est plus importante qu'avant l'installation du vase d'expansion, en tout cas plus importante que l'eau froide au moment où j'ouvre le robinet d'eau chaude puis elle redescend en pression pour atteindre une pression équivalente à la pression d'eau froide au bout de quelques secondes après avoir ouvert l'eau chaude.
Je joins une photo de mon installation (j'ai un clapé anti-retour avant le groupe de sécurité, est-ce que c'est lui qui pourrait poser un problème ?)

Bref si quelqu'un a une solution a me proposer, je lui en serai éternellement reconnaissant car tout ceci est quand même un sacré mystère !!! sweat
Merci d'avance :)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 316900 plomberie

28 avril 2025 à 11:41
forum consulter ce sujet Groupe de sécurité qui goutte malgré vase d'expansion

Publicité